从安全出口指示灯滴滴响出来4线分别是深红加黑线加两根白线请问怎样接?

安全出口指示灯滴滴响一直响故障排除方法
  安全出口指示灯滴滴响一直响,这种故障多半是因为应急指示灯电路方面存在
  出现类似故障情况的安全出口指示灯滴滴响根据对劳士安全出口指示灯滴滴响销售
  后,客户反馈的综合情况进行分析总体占比低于0.1%,基本上出现这
  种故障的几率很低
  劳士应急灯在出厂之前,每个生产环节均经过严格的检验检测从
  【原材料的采购】—【IQC原材料进料检验检测】—【IPQC制程巡回
  检验】—【PQC工艺检验】—【老化试验】—【功能检测/全检全测】
  —【FQC成品终检】—【包装/贮存】—【OQC出货检验】,多道工序
  层层检测,各项综合指标完全符合国家标准品质有口皆碑。
  出现安全出口指示灯滴滴响报警可能是因为以下原因造成的故障:
  一、使用区域市电电压异常,短时间突发的高压电流导致指示灯电路
  二、消防应急指示灯电池连线未接触好或松动,或電池短路电池
  失效时,故障指示灯以3HZ的频率闪烁;
  三、安全出口指示灯滴滴响直流保险管开路时故障指示灯以3HZ的频率
  闪爍,可能出现故障报警提示;
  四、光源短路或光源开路时灯具故障指示灯以1HZ的频率闪烁;
  五、指示灯具在定期的月自检时应急時间小于30秒时;定期的年自检
  时,消防应急灯的应急时间小于30分钟时消防应急灯故障指示灯
  以4HZ的频率闪烁,可能出现故障报警;
  六、使用时未按照正确的操作步骤执行;
  七、运输或受强烈撞击造成电路接触不良或元件松动;
  劳士消防安全出口指示灯滴滴响故障处理措施:
  1、请专业电工用仪器对指示灯进行检测;
  2、如果是在灯具未出现语音报警的情况下,用户可以按住灯体側面红色
  的手动模拟控制开关通过按住自复式按钮时间的长短及次数,可以
  关断报警或应急状态
  3、用户在使用前,请详細阅读应急指示灯外包装盒上面的使用操作
  4、对于用户在正确合理的使用范围内发现灯具出现故障,最好直接与
  经销商联系偠求及时更换或返回免费维修,不建议用户自行拆装
  返修时如发现灯具产生的人为损坏,不在保修的范围内
  劳士安全出口灯質保期限
  新国标劳士消防应急安全出口指示灯滴滴响,严格按照国家相关法规进行质保质保2年;若灯具在正常的使用过程中出现故障,可直接与销售商或厂家联系要求按照相关规定进行更换或维修;未按使用说明操作的不在保修范围之内。