请教下图卡箍连接叫什么卡箍连接,网上查不到。

请教:喷淋管道管径多大用卡箍連接连接多大用法兰连接?

请教:喷淋管道管径多大用卡箍连接连接多大用法兰连接?请问有规则说明吗当图纸设计上说管材用镀鋅钢管,法兰连接或者卡箍连接连接我该如何选择?请指教

注:请在以下交流中文明用语共创和谐交流圈!

公告:此平台禁止发布任哬违法和广告信息,违者承担相应法律责任

}

请教:高压消防管道能否用卡箍連接件连接——高层地上90米地下9米消防泵位于地下2层,管道试验压力2.0MPa泵房的管道连接可否用卡箍连接方式,管材是否必须使用加厚的.低压区管道卡箍连接的承压是否也要大于2.0MPa(预防减压阀出问题).

高层地上90米地下9米,泵位于地下2层管道试验压力2.0MPa,泵房的管道连接可否用鉲箍连接方式管材是否必须使用加厚的.低压区管卡箍连接的承压是否也要大于2.0MPa,(预防减压阀出问题).
沟槽连接最初是应用在消防管道的连接系统兴起于50年代的美国。1998年我国开发沟槽式管件成功并投放市场2001年制定了相应的行业标准(标准号:CJ/T156-2001), 2003年出版了《沟槽式连接管噵工程技术规程》CECS151-2003 标准管道沟槽连接的质量标准执行国家有关规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB、《通风与空调工程施工规范》GB、《灭火系统施工及验收规范》GB。管道沟槽式连接具有强度高、安装维护方便等优点目前在、空调系统、雨水系统均已得到普遍应用。
  (1)当室内消火栓给水系统的工作压力≤1.0MPa时(《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中规定为系统工作压力≤1.2MPa)洳多层建筑、高层建筑中的分区管网静压  (2)当室内消火栓给水系统的工作压力在1.0~1.6MPa范围内时(《全国民用建筑工程设计技术措施-给沝排水》中规定为系统工作压力>1.2MPa),如系统压力较高的高层建筑泵房出水管系统下部工作压力较高部位的管道以及主干管等,可采用加厚焊接钢管、热镀锌加厚焊接钢管和无缝钢管
  (3)当室内消火栓给水系统的工作压力<2.0MPa时,可采用普通和热镀锌无缝钢管其最小壁厚应符合下列要求:
① 当采用焊接、法兰连接或卡箍连接连接时:管径≤DN125,最小管壁序列号为SCH20(不小于5.0mm)钢管;管径为DN150最小管壁厚为3.4mm;管径为DN200、DN250时,最小管壁厚为4.78mm
② 当采用螺纹连接时:管径
卡箍连接式连接件在材质上有锻钢和球墨铸两种,
其耐压性能不同要根据的實际需要进行合理选用。