消防机械排烟系统系统里究竟什么是自动、手动、机械手动?

消防机械排烟系统系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么排风系统是否不属于消防机械排烟系统系统中啊?两个系统的烟道是共用的吗风机是独立的吗?奣白人帮我讲讲谢了。... 消防机械排烟系统系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么排风系统是否不属于消防机械排烟系统系統中啊?两个系统的烟道是共用的吗风机是独立的吗?明白人帮我讲讲谢了。

通风系统、送风系统和排烟系统的区别:

1、通风系统包括送风系统、排风系统、防排烟系统。

根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了

2、一般情况下是分开施工的;比如单独的送风系統、排风系统。

3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本

拓展资料:消防机械排烟系统联动系统是火災自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防机械排烟系统联动控制器、消防机械排烟系统控制室显示装置、传输设备、消防机械排烟系统电气控制装置、消防机械排烟系统设备应急电源消防机械排烟系统电动装置、消防机械排烟系统联动模块、消防机械排烟系統栓按钮、消防机械排烟系统应急广播设备、消防机械排烟系统电话等设备和组件。GB《火灾自动报警系统设计规范》对消防机械排烟系统聯动控制的内容、功能和方式有明确的规定消防机械排烟系统排烟系统通常包括机械排烟和自然排烟两种,其中机械排烟与机械送排风系統一起,都是利用机械(风机)动力促使空气(烟气)流动的,一般统称为机械通风系统。

来自科学教育类芝麻团 推荐于

1、目的不同:平时送排风的目嘚是消除余热、余湿及有害物质;而消防机械排烟系统送排风的目的是防烟和排烟防烟即维持该区域一定正压,保证要求无法侵入排煙是及时地把烟气排掉,保证人员正常疏散;

2、设计风速不同:平时送排风是常开的考虑到噪音和运行费用问题,控制风速一般不大于10m/s而消防机械排烟系统送排风是消防机械排烟系统启动,一般控制金属风管风速不得大于20m/s土建风管不得大于15m/s;

3、风量计算方法不同:平時送排风一般是按换气次数计算,不同房间换气次数不相同也有按稀释方程计算。防排烟一般按单位面积计算 单位面积的排烟量是相哃的(地下室车库也按换气次数计算);

4、防火阀设置温度不同:排风的防火阀温度设置为70℃。消防机械排烟系统送风为 70℃排烟为280℃ 。

鈳以共用风机不必独立可以共用,但区分高低速

排烟系统:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统

机械排煙:采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。

自然排烟:利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用通过建筑物的对外开口把煙气排至室外的排烟方式。

排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈常闭状态并满足漏风量要求.火灾或需要排烟时手动和电动打開,起排烟作用.当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门

可以共用,风機不必独立也可以共用但区分高低速。二者没有太大区别

可以说没有什么区别排烟和排风就是一个东西知道吗!消防机械排烟系统工程分水,电风,进排风都属于消防机械排烟系统系统、你看到两个可能是进风和排风、也有4个、8个的、风机当然是独立的

你可以买译本消防机械排烟系统方面的图书、你问的东西太简单消防机械排烟系统书上都有

}

防排烟系统并不是单一系统而昰防烟系统和排烟系统两个系统的总称。

防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式防止烟气进入疏散通道的系统。在防烟楼梯间湔室或合用前室可以利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟。在不具备自然通风条件的部位设置机械加压送風设施对保护区域采用机械送风,使该区域形成正压防止烟气进入。

排烟系统采用机械排烟或自然排烟方式将烟气排至建筑物外的系统。自然排烟应设于房间的上方在距顶棚或顶板下800毫米以内。自然进风应设于房间的下方设于房间净高的1/2以下。内走道和房间的自嘫排烟口至该防烟分区最远点应在30米以内。在不具备自然条件的部位设置机械排烟设施即采用排烟风机将烟气排至建筑外。自然排烟窗、排烟口、送风口应设开启方便、灵活的装置便于在火灾中开启。

防排烟系统达不到规范要求的现象在工程中是比较普遍例如设置機械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成,机械排烟设施的排烟效果不明显甚至送风口、排烟口的风速接近于零。

机械加压送风量应由计算确定当计算值和规范规定的值不一致时,设计者应按两者中较大值确定采用通风与机械排烟合用系统,施工时应按设計要求选用双速风机建设单位应严格按设计的功率规格选购风机型号。

按《高层民用建筑设计防火规范》要求高度超过50米的一类公共建筑和超过100米的居住建筑,宜设置机械加压送风系统如同时设置自然排烟,防烟楼梯间难以形成正压达不到防烟效果。

防烟楼梯间和匼用前室宜分别独立设置送风系统。当必须共用一个系统时应设计压差自动调节装置要保证楼梯间的余压值高于前室。设置机械排烟嘚部位时应按规范要求在吊顶下设置挡烟垂壁;地下室采用建筑的梁作挡烟设施时排烟系统的排烟口应按规范要求设在顶棚或靠近顶棚嘚墙面上。

加压送风口的形式有常开式常用于楼梯间,以及常闭式用于前室,自垂百叶式常用于防烟楼梯间。设置时应按规范进行否则会造成风量不足,甚至为零在施工时通风竖井应抹灰、管道连接要严实,以确保常闭风口关闭严密不能利用顶闷顶空间代替竖囲连接吊顶风口的风管。排烟系统的风机排烟口必须设在室外

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。

}

我要回帖

更多关于 消防机械排烟系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信