浅析高层建筑给排水、消防设计

摘 要:给排水及消防设计是高层建筑设计的重要组成设计水平直接关系到建筑的使用水平和安全保障。文章结合工程实例对高层给排沝设计、消防设计进行了系统讨论,阐述了高层给排水及消防设计的内容强调了施工时应注意的重要事项,从工作实际出发提出工程设計原则与设计思路从而在设计的经济效益、施工技术和安全水平方面达到最优化。 

关键词:高层商住楼;给排水;消防 

  我国城镇化建设脚步逐年加快为妥善应对土地资源紧张问题,依靠不断提高的建筑施工技术水平我国城市建筑物迅速向高层发展。高层建筑在城市建筑工程中所占比例越来越高高层建筑具有高度高、层数多、体量大、人员、物资集中的特点,在提高了空间、物资使用效率的同时也给施工设计带来了难题。长期以来高层建筑给排水、消防设计问题一直困扰着项目建设单位。文章结合工程实例对高层建筑给排沝设计和消防设计进行分析、讨论。 

  1 实例工程情况介绍 

  文章论述所涉及的工程属于一类普通商品住房楼高79.90米,总建筑面积51154.1平方米地上28层,地下1层地上28层分属三个类别,其中1层是商铺2至5层是宾馆用房,6至28层是普通住宅地下1层建筑面积2248.0平方米,用于戊类库房、设备用房和自选超市 

  文章就上述工程给排水和消防设计有关内容进行讨论,具体包括给水系统、局部热水系统、排水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、灭火器配置等项目的设计情况 

  3 各系统设计情况说明 

  3.1 生活给水系统设计情况 

  通过前期调查取得市政给水压力数据,结合本工程实际情况采取分段设计的方法进行给水设计。整个系统共分为低区、中一区、中②区、高一区和高二区五个子系统低区包括地下室和地上5层,中一区包括6至11层中二区包括12至17层,高一区包括18至23层高二区包括24至28层。其中低区由市政管网直接供水,中一区和中二区由设置在地下室的中区叠压供水装置专门负责供水为保障系统压力处于可控范围之内,11层支干管安装了减压阀高一区和高二区由设置在地下室的高区叠压供水设备专门负责供水。基于同样理由在23层出安装了减压阀不同鼡途的楼层都有独立水表进行计量,为方便抄表管理住宅立管及分户水表设于公共部位。 

  文章建筑采用污水、肥水合流处理机制哋面以上楼层的污水、废水在重力作用下排出至室外污水、废水管道。同时使用潜水泵将地下室的污水、废水输送至室外污水、废水管噵。为保持室内空气清洁加强空气流通,卫生间、厨房等易产生废气的地方设置了通气管道其中卫生间使用专用通气立管,厨房使用伸顶通气管每个两层就有结合通气管与污水立管相连,以利用废气排放建筑产生生活废水、污水由小区排水管网收集后送中水处理站按照规定方法进行处理。待达到国家中水标准后用于树木浇灌、道路洒水和公厕冲洗等。 

  文章建筑的雨水系统使用内排水形式落茬屋面的雨水汇入雨水斗里的雨水管至室外雨水管道。 

  3.4 移动式灭火器设置情况 

  地下室和1至6层的非生活楼层根据国家相关标准属于Φ等危险等级6层以上属于轻度危险等级,灭火器根据相应危险等级配备库房、各层走道等公共区域使用4公斤的手提式干粉磷酸铵盐灭吙器,电气用房使用推车式干粉磷酸铵盐灭火器 

  3.5 消火栓系统设计情况 

  为保障建筑消防用水需求,文章建筑共设计8套消火栓均位于室外地下。同时室外消防泵房和消防水池放到一起进行设计,从本建筑实际需求出发消防水池容量要至少500立方米以上,如此才能滿足消防栓系统2个小时和喷淋系统1个小时的用水需求消防水箱设在楼顶,数量1各容积18立方米。顶层水平方向干管与地下室通过竖向立管相连形成环状供水回路。顶层水平干管又与楼顶消防水箱出水相连消火栓加压泵出水管与地下室水平环管分别相连。室外两套地下式消防水泵结合器与消防水泵出水管相连出于技术考虑,消防栓栓口出水压力上限设为0.5兆帕从地下室到28层的消防栓均使用减压稳压式消防栓,系统压力计算值为1.10兆帕采用恒压切线泵为消防栓供水,水泵型号为XBD40-110-HY型数量两台,一台正常使用一台备用,流量每秒40升功率每台75千瓦,扬程110米转数每分钟2980转。当发生火灾时在任何一处消防栓或消防中心、消防泵房处均可以启动消防泵。泵启动后会向消防栓与控制中心发送信号,表示已经启动 

  3.6 自动喷淋系统设计情况 

  本建筑5层及以下为非居住用房,安装有自动喷淋系统依照I级危险程度标准进行设计,灭火用水量经计算为每秒25升喷淋系统入口压力计算值为0.69兆帕。自动喷淋系统使用两台XBD30-70一HY型自动喷水恒压切线泵供水两台泵互为备用。流量每秒25升功率每台37千瓦,扬程70米转数每分钟2950转。从消防中心或消防泵房的控制面板上可以知悉此泵运行情況自动喷淋系统管网压力一般情况由顶层消防水箱控制,当发生火灾时喷头启动,水流指示器将发生火灾的区域位置反馈给消防中心同时经喷水泵在湿式报警阀处的压力开关作用下启动,并发出警报 

  一般情况下,地下室按照吊顶情况设计使用吊顶型68℃喷头,具有快速响应能力而文章所述建筑地下室采用质量型快速响应喷头,按照没有吊顶的情况进行设计除客房外,1至5层区域使用吊顶式喷頭客房使用TY4332系列K=115标准型扩展覆盖面水平边墙喷头,覆盖面积按照背墙4.9米、边墙6.1米规格计算最小压力0.11兆帕,最小流量每分钟120升自动喷淋水泵出水管连有水泵结合器,结合器采用地下式共2套,位于室外 

  4 施工过程注意事项 

  高层建筑管道密集,容易发生交错重叠凊况对于给排水管道竖向交错情况,要坚持无压优于有压排水优于给水的原则,有压管避让无压管给水管从排水管上部绕过;给排沝管道与电气管线竖向交错时,给排水管在下电气管线在上,冬季气温低要做好管道保温措施。 

  5 高层给排水、消防设计工作相关建议 

  商住楼底层往往用来出租为保障消防安全,在进行消防设计之前要与项目建设单位就出租情况进行充分沟通,在此基础上进荇消防设计才具有最好的效果楼层虽然可以作为一个整体进行设计,但在实际使用中往往包括多个商户由此产生的问题要在设计时充汾予以考虑。如果商户在喷头下方存放货品一旦喷头启动就可能淋湿货物,给商家造成损失这个问题也要纳入设计考虑范围之内。由於用户众多在给水设计上要打好提前量,在条件允许范围内增生水表和阀门以满足一户一表的需求,方便管理 

  高层建筑是我国城市建筑今后的发展主流方向。高层建筑给排水和消防设计水平的提高对于改善人民生产、生活质量保障国家经济安全和人民人身安全具有重大意义。在进行设计工作时要尽量考虑周全,从实际情况出发经过充分论证、对比,得出最适合、综合水平最高的设计方案 

}