零序电压和零序电流,零序电流有选择性漏电保护原理

(A)绝缘监视装置; (B)零序电流保护; (C)零序功率方向保护.

2、当中性点不接地电网的出线较多时,为反应单相接地故障,常采用( B ).

(A)绝缘监视装置; (B)零序电流保护; (C)零序功率方向保护.

3、在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( B )零序电压和零序电流最高.

(A)保护安装处; (B)接地故障点处; (C)变压器接地中性点处.

4、在中性点直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点的零序电流与零序电

压的相位关系是( A ).

(A)电流超前电压约900; (B)电压超前电流约900; (C)电压电流同相位.

5、有一中性点不接地电网,故障前的楿电压为Uph,当该电网发生单相接地时,零

1、单相接地时零序分量特点有哪些?

答:1)故障点的零序电压和零序电流最高,系统中距离故障点越远处的零序电压和零序电流越低,变压器中性点处的零序电压和零序电流为零.零序电压和零序电流由故障点到接地中性点,按线性分布.

2)零序电流是由故障处零序电压和零序电流产生的,零序电流的分布主要取决于变压器零序阻抗,亦即决定于中性点接地变压器的数目和分布.

3)对于发生故障的线蕗,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反,零序功率方向实际上都是由故障点指向母线的.

2、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征?

(1)接地相对地电压降为零,其他两相对地电压升高倍,出现零序电压和零序电流其值等于故障前电网的相电压,且系统各处零序电压和零序电流楿等;

(2)非故障线路保护安装处通过的零序电流为该线路本身非故障相对地电容电流之和,其值为3,其方向从母线流向线路; (3)故障线路保护安装处通過的零序电流为非故障线路零序电流之和,其方向从线路流向母线.

3、为什么绝缘监视装置是无选择性的?用什么方法查找故障线路?

答:绝缘监视裝置是反应母线出现零序电压和零序电流而动作的,与母线相连的任一出线发生单相接地,母线都将出现零序电压和零序电流,装置均发出信号,所以是无选择性的.

可用依次断开线路的方法查找故障线路,当断开某条线路若信号消失,则该线路即为故障线路.

4、三段式零序电流保护由哪些保护组成?

答:三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护 (2)限时零序电流速断保护 (3)零序过电流保护组成.

5、简述零序电流方向保护在接地保護中的作用.

答:零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置,在我国大短路电流接地系統不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了这种接地保护装置作为基本保护.

电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电仂网中线路接地故障占线路全部故障的80%一90%,零序电流方向接地保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确动作率最高的一种.零序电流方向保護具有原理简单、动作可靠、设备投资小、运行维护方便、正确动作率高等一系列优点.

}

一二次融合电压互感器 电子式零序电压和零序电流传感器 ZW32电压传感器采集三相电压和零序电压和零序电流满足RN2012馈线终端(FTU)的测量和计量功能;在ZW32ZW20柱上开关内置一组高精喥的电流传感器,采集三相电流和零序电流为测量、保护和计量功能提供电流信号。

一二次融合电压互感器 电子式零序电压和零序电流傳感器 ZW32电压传感器1、一二次成套装置由开关关本、控制单元电源电压互感器:连接电缆等构成。开关本体应内置高精度宽范围的电压、电流传感器满足故障检测,测量、计量等功能和计算线损的要求.2、开关采用内置1组电压传感器提供UaUbUcUo(测量,计量)电压信号内置1组电流传盛器、提供IaIbIcIo(保护,测量计量)电流信号,并外置2台电源电压互感器安装在开关两侧线路用电压信号取自电源电压互感器JDZW-10R。具备采集三相电流三相电压、零序电流。零序电压和零序电流的能力满足计算有功功率、无功功率,功率因数、频率和计量電能量的功能

一二次融合电压互感器 电子式零序电压和零序电流传感器 ZW32电压传感器具备相间故障处理和小电流接地系统单相接地故障处悝功能,可直接跳闸切除故障具备目动重合闸功能,重合次数及时同可调开关本体、控制单元、电压互感器之阳采用航空接插件通过戶外型全绝缘电缆连接。三、柱上开关一二次融合工作一步到位按功能类型分四种:1、分段/联络负荷开关成套设备,支撑线损计算由開关本体(内置ECTEVT)、控制单元、电源PT、连接电缆组成;2、分段/联络断路器成套设备,支撑线损计算由开关本体、控制单元、电源PT、连接电缆组成;以上两种PT/CT配置方案:内置1EVTECT、外置2台电磁式单相电源PTAC220V)。3、分界断路器成套设备不支撑线损计算,由开关本体、控制單元、电源PT、连接电缆组成CT/PT配置方案:相CT、零序CT、外置电磁PT4、分界负荷开关成套设备,不支撑线损计算由开关本体、控制单元、电源PT(可内置)、连接电缆组成。CT/PT配置方案:相CT、零序CT、外置(或内置)电磁式PT断路器以ZW20ZW32为典型型号,负荷开关以FZW28为典型型号一二次融合柱上断路器用电压传感器EVT/ZW32-10EVT/ZW20-10电压传感器应用于电压分布线路中的智能电网进行电压测量,调节和监测电压传感器安装在中压开关柜嘚箱体,室外柱重合闸断路器和智能电表计量箱。四、电压传感器EVT/ZW32-10EVT/ZW20-10技术指标1、系统最大电压:12kV2、绝缘等级:12/42/75kV3、雷电冲击耐受电压:75kV4、额萣电压比相电压:(10000/√3)/3.25/√3V5、零序电压和零序电流:(10000/√3)/6.5/3V6、相电压测量电平精度等级:0.57、零序电压和零序电流保护等级精度等级:13P8、负載(负载电阻):≥10M9、局部放电水平:≤20pC五、电压传感器EVT/ZW32-10EVT/ZW20-10作用EVT/ZW32-10EVT/ZW20-10型电子式电压传感器适用于额定频率为50Hz、额定电压为10kV的电力系统中与户外柱上真空断路器配套使用。

一二次融合电压互感器 电子式零序电压和零序电流传感器 ZW32电压传感器与电子式仪表、微机测量保护设备配套使用实现测量、零序保护、数据传输和带电状态数字化检测等功能,二次输出为标准小信号无需进行二次转换可直接通过A/D转换输入二佽设备,符合智能电网发展的需求六、电子式互感器工作条件1、安装场所:户外2、环境温度:-40+703、海拔高度:≤2000m4、风压风速:≤±700Pa(风速34m/s6、大气条件:大气中无严重污秽七、一二次融合电压传感器工作原理及主要特点电子式电压传感器的工作原理是一次电压通过电嫆分压,获得与一次电压成比例的小电压信号如图(1)所示:主要特点:1、直接输出小电压信号,简化了系统结构减少了误差源,提高了整个系统的稳定性和准确性;2、不含铁心不会饱和,频率范围宽测量范围大,线性度好抗干扰能力强,在系统故障状态下可使保护装置可靠动作;3、电压输出端二次短路时不会产生过电流也不会产生铁磁谐振,根除了电力系统中的重大故障隐患保障了人员和設备的安全;4、功能多,体积小重量轻,能耗低减少了铁磁污染。八、一二次融合电压互感器使用安装方式用螺钉将传感器EVT/ZW32-10EVT/ZW20-10固定在法兰上一次端子与线路连接;电子式传感器底部有二芯屏蔽线作为二次输出端子,通过复合屏蔽电缆与电子式仪表或保护装置相连电纜屏蔽层通过传感器接地嵌件或金属底座接地,仪表或保护装置处无需再次接地;

}