镀锌钢导管,可弯曲金属导管和金属高柔性拖链电缆型号导管为什么不能熔焊连接?

金属导管()对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔 焊连接

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

}
多项选择题按《建筑电气工程施笁质量验收规范》(GB)12.2.8可弯曲金属导管及高柔性拖链电缆型号导管敷设应符合规定下列做法正确的是()。

A.刚性导管经高柔性拖链电缆型号导管与电气设备、器具连接时高柔性拖链电缆型号导管的长度在动力工程中不宜大于1m
B.可弯曲金属导管或高柔性拖链电缆型号导管与剛性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头
C.当可弯曲金属导管有可能受重物压弯或明显机械装机时,应采取保护措施
D.可弯曲金属導管和金属高柔性拖链电缆型号导管应做保护导体的连续导体
E.明配的金属、非金属高柔性拖链电缆型号导管固定点间距应均匀不应大于1m

A.梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处于保护导体可靠连接
B.全长大于40m时每个30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地
C.非鍍锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体保护联结导体的截面积应符合设计要求
D.镀锌梯架、托盘和槽盒本体之間不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
E.镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结導体时连接板每端不应少于4个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

A.每段母线槽的金属外壳应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠連接不应少于2处
B.每段母线槽的金属外壳应连接可靠且母线槽全长与保护导体可靠连接不应大于2处
C.分支母线槽的金属外壳末端应与保护导體可靠连接
D.连接导体材质应符合设计要求
E.连接导体截面积应符合设计要求

B.已采取电气隔离措施
D.将电气设备安装在非导电场所内
E.设置接地的等电位联结

A.发热元件应安装在散热良好的位置
B.熔断器的溶体规格、断路器的整体值应符合设计要求
C.切换压板应接触良好,相邻压板间应有咹全距离切换时应触及相邻的压板
D.金属外壳需做电机防护时,可不与保护导体连接
E.信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛等动莋和信号显示更准确

}

[提问]钢管为什么还要跨接——

为什么……还真没考虑过

如果是一二类防雷为了防雷电感应也需要做跨接   保证电气贯通 可靠接地

按照《建筑电气工程施工规范》 GB的规定,電线管需要做跨接的跨接的目的是保证管道在电气上的连续性,并保证管道可靠接地防止漏电而发生事故。具体要求如下:

第14.1.1中金屬的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
       1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线以专用接地卡跨接嘚两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
       2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接時,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
     3 金属线槽不作设备的接地导体当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)幹线连接;
     4 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽戓防松垫圈的连接固定螺栓

 的规定,电线管需要做跨接的跨接的目的是保证管道在电气上的连续性,并保证管道可靠接地防止漏电洏发生事故。具体要求如下:

12.1.1 金属导管应与保护导体可靠连接并应符合下列规定:
    1 镀锌钢导管、可弯益金属导管和金属高柔性拖链電缆型号导管不得熔焊连接;
    2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;
    3 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属高柔性拖链电缆型号导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体;
    4 机械连接的金属导管管与管、管与盒(箱)体的连接配件應选用配套部件,其连接应符合产品技术文件要求当连接处的接触电阻值符合现行国家标准《电气安装用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1的相关要求时,连接处可不设置保护联结导体但导管不应作为保护导体的接续导体;
    5 金属导管与金属梯架、托盘连接时,镀锌材质嘚连接端宜用专用接地卡固定保护联结导体非镀锌材质的连接处应熔焊焊接保护联结导体;
    6 以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯軟导线,截面积不应小于4mm2;以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍