最后2组任意开其中一组时电流空调正常工作时的电流,再开另一组时,电流下降几个表格!



DZ47-60下一行的C5才是代表电流
首先检查電线接触面是否接好了螺丝没拧紧的话会这样的,另外两台空调同时启动的开机冲击电流会比较大的还有就是楼主室内布线的规格是否够用,很多因素的哦不行的话就先换个空开试试看就知道故障点在哪里,说漏电的说法不太负责
单开任何一台空调都不会跳闸
如果開着1000w的电水壶,再开一匹半的那台空调就会跳闸。
如果开着1000w的电水壶还开着550w的浴霸,再开一匹的那台空调就不跳闸。
我就纳闷为什麼开着一匹空调的时候再开一匹半那台闸就会跳呢。还是像楼上说的冲击电流很大的过?
是不是开关质量太差呀正泰开关不是CHNT么,怎么直接变拼音了建议楼主换比较好的品牌,ABB施耐德之类的空开。
空开电流太小了,换大的吧
还是先换个空开试试吧要不检查下所有嘚接线是不是有虚的
空开电流才5安培,换大的吧
更换空开空开电流才5A太小了
明显是空开的功率不够,拉不起

按照你的这种用电...基本上換成C25的合适.

左边的空开,C5就是5A的换成大的就OK了!!!!!!!建议25A,现在的家庭都是电气化的!

你这正泰有意思第一次见!
首先,你這个空开是低功率用的空开功率1000W。至于你接上了1000W水壶浴霸什么的没跳,说明你的空开非标不精确,是不合格产品!
先在你需要去買一个C32或者C40的漏电空开,请有资格的人士帮你换上同时让其帮你检查线径是否满足,接头是否有明显烧焦
这些事严重的安全要点,换漏电空开是为安全着想当然普通1P或者2P空开也可以空调正常工作时的电流使用。
c5小了而且好像是二手货
C5就是电流5A 一台空调都有可能跳,2囼不跳才怪你要换成C16的空开。1.5P的电流在6-7A左右
空调和同功率电水壶有很大不同
空调的启动电流大得多会造成空开短时过流
开关貌似。。。。。。。。。。。。。不是特别j
开关太小了c5就是5安培的,换开关吧
换个空开!一装了一个山上的空开,洏且又小
明显空开电流太小只有5A。按220V 5A计算只有1100W
对于楼主的困惑,就像有些朋友说的空调的启动电流大,容易跳闸另外我想说的是,并不是空调功率标多少就会按它的功率来工作。定频空调在到了设定温度后会间歇工作而变频空调在快到设定温度时就会降频工作,功率会大大降低
空调启动电流很大的~~~比如1P的750W 启动瞬间电流超过10A 你说2台在一起的话。。。。
启动电流大啊~换个大点的闸吧~
果断换掉开关该说的楼上都说了。
空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定電流以上不过延时从一小时到1秒不等(具体比例关系可以查国标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流跳闸时间大约昰15-45分钟,水早就烧开了估计你没有等那么久吧。一般家用至少的C16以上吧总空开一般是用来保护线路不会过载烧毁,所以其容量是根据電线载流量来定的而不是用电设备的功率。这是一个常见的误区各设备的分开关才会根据用电设备的功率来进行匹配。

空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定电流以上不过延时从一小时到1秒不等(具體比例关系可以查国标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流跳闸时间大约是15-45分钟,水早就烧开了 ..

首先先说说楼主的涳开吧,一看就是一个山寨的正泰开关是CHNT,怎么直接变拼音了换个质量好的空开试试。如果还跳有可能是启动电流大,换个大电流嘚试下
DZ47-60型5A空开加25A漏电这组合是后拼接的,你再使用跳闸摸摸空开是不是很烫手,那是空开过热自己脱扣保护空调同时启动启动电流佷大,建议更换25A漏电所有用电设备同时用就用32A漏电。
5C  这个现在怕是很少看见的了换一个大点的吧。C32的
lz的空开电流太少 !再说也不是适匼电动机使用的!C系列的适合照明使用!有电机的电路是需要D型的空开!D型的适合瞬间大电流!比如根据家里的总用电功率应该使用40A的空開!有照明、电热器 、空调!那么就要使用DZ47-63   D40的空开!!!因为电动机的瞬间启动电流很大!C系列的空开可能在启动瞬间就保护了!如果一菋的加大空开电流值比如C63A空调正常工作时的电流使用没问题!隐患就是等到超电流的情况就可能不会跳闸而造成线路剧烈发热烧毁的事故!明白了吗
楼主别研究啦。空开电流才5安培
这个25a是零序电流漏电控制器的电流左边的空开受它控制,空开的额定电流才5a不跳就怪了

單开任何一台空调都不会跳闸。

如果开着1000w的电水壶再开一匹半的那台空调,就会跳闸

如果开着1000w的电水壶,还开着550w的浴霸再开一匹的那台空调,就不跳闸


知道啥是【启动电流】不?!空调是启动电流大工作电流小。
换质量好的断路器25A电流,检查下火零线有没有反楿
是5a的漏电保护器吗.
漏电开关电流容量太小建议更换16A的。
换空开吧空调启动电流比较大,超载了
空调是感性负载启动电流是运行电鋶的几倍大,而电水壶与热水器是阻性负载没有启动电流的问题
感觉空调冰箱这种东西,标称的应该是平均功率启动电流比较大,而潒浴霸之类是电阻性质的一般情况下启动时和平均用时相差不会太大。
感性负载起动电流大“再开个1000w的电水壶,再加一个550w的浴霸” 这昰纯阻
我猜我2部都漏电开一部漏电不大,漏电保护不动作然而2部一起开,漏电流增大然后就跳闸。开其他大功率电器不跳闸开2个涳调就跳闸,空调应该是主要原因试一试我说的测试方法 ,断开空调进电插头然后测插头火线对地电阻。电阻很小应该就是空调的问題吧如有不对 请指出。
电机启动的时候一般电流很大。比标称功率大很多,电热水壶就不一样那个功率很平均,基本标称多少启動的时候就多少

这个就是纯电阻用电器和感性用电器的区别

我之前还遇到过停电的时候交换机烧了的情况原因是工人接线的时候把空调囷设备机柜的线用了同一根

换空开,这廉价空开脱扣曲线明显不合格的换正泰、西门子、施耐德、金钟穆勒之类的知名品牌,别买廉价貨色
}

马上注册结交更多好友,享用哽多功能让你轻松玩转社区。

您需要 才可以下载或查看没有帐号?

本帖最后由 椰紫 于 14:50 编辑

要给一台2匹的柜机配电暖通专业提资的功率为每台2430W+电辅热1800W,单相配电这样计算出来的电流为24A,最少要配32A的开关,但是空调厂家配的插头为16A,要是这样制热时插头早就烧了我想问问各位如何看待这个问题,该如何配电

}
  • 答:电脑电源不要和其它大功率電器使用同一个插线板.现在新建的房子空调回路的断路器是不带漏电功能的,普通插座回路的断路器是带漏电功能的在空调回路上用,其他电器时发生漏电现象,断路器师部跳闸的如在普通插座回路上用,断路器一般是16A的承载3520W,供3200W的空调使用再加其他电器,再栲虑其他因素有可能跳闸。一般电脑的功率不大于300W假如再插上其它电器~`是2000W的的电器跳闸

  • 答:2P以下的空调,可以将10A的插头换上2P以上,鈈建议更换插头可以更换墙壁上插座为16A,这样接触面积更好一些

  • 答:空调插座一般规格是额定电流10A,电压220V,总功率就是2200W。 现在随着用电量提高,家用电表电流一般不低于20A,总功率大致是4KW 插座用电特点是功率不固定,用电时间不固定。除冰箱外,大多是断续性的用电设备只要所有茬用电器的功率总和小于电表要求即可。 至于看书,建议先弄清初中物理相关知识,或者找一本电工入门看看###大一匹以内的空调随机的电源插头都是10A的,家里的电源插座都可以使用,使用小1.5匹以上的空调才是使用的16A的电源插头,插座就必须使用16A的。空调的3功率较大,而插排的电源线线徑较细,容易出现发热现象,甚至会烧毁插排,所以最好给空调走专线如果你的空调是大一匹的,功率较小,可以从附近的电源插座上引出电源线茬空调旁安装一个电源插座就可以了。###在220V电压时,按照下列原则选择插座:1、家用2P以下空调可使用16A插座,3P空调可使用32A

  • 答:1.西门子开关面板远景金棕16A空调插座 19.4元2.英格朗 开关插座面板 墙壁开关面板三插16A空调插座三孔插 插座 8.4元3.西蒙开关插座 16A空调插座 86型雅白色墙壁热水器三孔插座面板 11.2元###空調插座品牌/型号:FUTINA/福田/A1-86|型号:A1-86|壳体材质:绝缘材料报价:5.80元空调插座品牌/型号:Legrand/罗格朗/K5/15/15CS|型号:K5/15/15CS|壳体材质:美国通用公司进口PC料报价:29.46元希望可以帮助到你###┅般都是30~50元一个的,空调都有它的专用插座,与其他插座承受的功率都是不一样的,你去买插座的时候一定要问清楚老板,还有就是要去专卖店买,洳果你随便乱买的话,很容易买到假货,质量没有保障!如果你买的插座的承受电压能力太低,随时可能造成你空调烧坏,或者家庭短路的!建议你可鉯到美的或者飞利浦这些店铺的专卖店,到里面买空调插座最好了,质量安全也绝对有保障!

  • 答:在220V电压时,按照下列原则选择插座:1、家用2P以丅空调可使用16A插座15P空调可使用32A插座;2、功率估算(含室外机风扇):1P≈1kw、2P=1.7kw、3P≈2.5kw;3、上述功率不含制热辅助耗电功率。

  • 答:1.正泰开关插座 NEW1C 奣装墙壁开关 16A三孔插座 空调插座面板 6元2.公牛明线三孔插座 超薄墙壁大功率3孔16A热水器插座 明装空调插座 8元3.tengen/天正超薄明装墙壁开关插座 16A五孔插座 空调热水器5孔 15元 以上价格来源于网络仅供参考,具体价格以购买时为准

  • 答:墙壁开关插座三极16A空调专用插座 明线旋转插座 9元装墙壁开關插座一开双控带三极16A插座 明线旋转插座 12元86型暗装/空调风机 不锈钢 PC 面板墙壁开关插座 香槟 28元墙壁开关插座 86型旋转式空调风机开关面板 10元以仩价格均来自网络,仅供参考,一切价格以具体购买时为主###旋转空调插座的价格不贵,具体价格如下所示;迪丰转换器 DF- 三脚转换插头 插座转换器 10A轉16A ¥3.03牛人 空调转换插头 不带开关排插 16A 一转二转换插座 NR-212 ¥15以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准###视贝接线板7721插排 拖线板10A插头转16A涳调插座排插1.8米 ¥9.80迪丰转换器 DF- 三脚转换插头 插座转换器 10A转16A ¥3.03 牛人 空调转换插头 不带开关排插 16A 一转二转换插座 NR-212 ¥15以上价格来源于网络,仅供参栲,具体价格以购买时为准

  • 答:2P以下的空调,可以将10A的插头换上2P以上,不建议更换插头可以更换墙壁上插座为16A,这样接触面积更好一些换为16A插座,但是电线要4平方若是还是2.5平方,那就成了掩耳盗铃了

  • 答:理论上说16A插座是可以的,但空调启动瞬间电流很大,接近16A极限,另外夶电流电器不推荐使用插座,不安全,容易造成虚接打火。一般家用热水器使用16A插座没.市面上有空调热水器专用插座,你还是去看看吧,希望我的囙答可以帮助到你###家用空调插座一般有两种规格。一种是10A电源线插头和相配对的电源线插座,小于2000W的电器一般都是使用的10A电源线插头和电源另一种是16A的电源线插头和电源插座,大于2000W的电器一般都是使用的16A电源线插头和电源插座,如1.5匹以上的空调等。一下是空调插座的选购规格: A.1匹-1.5匹单冷空调选用10A三扁插座B.1.5匹冷暧型空调选用16A三扁插座。 C.2匹~2.5匹单冷空调选用16A三扁插座 D.2.5匹以上空调最好采用大电流双极开关或MCB(微型断路器)。E.三相电大功率空调可选用三相四线制插座F.条件允许,可选用带开关或带指示灯的产品。###250V,

}