4-20MA的报警,加多大的电阻焊焊接工艺参数消除报警

串个250的电阻可是电阻的误差我閑大,
本来是精确的电流软信号直接转换成误差电压信号,咋办


市场上250欧高精度电阻很多,专为此目的生产的当然,精度越高价格越高。


选高精度低ppm值的电阻,普通电阻肯定不行


我一般选择温度稳定的电阻
每个板子单独标定一下。


运放构成的电流电压转换电路,你这个貌似工业信号传输24V?


串个250的电阻可是电阻的误差我闲大,
本来是精确的电流软信号直接转换成误差电压信号,咋办



每個都校准下就OK了,不过麻烦点



电流转电压有专用的高精度电阻不能随便用,该电阻不仅要考虑精度还要考虑温漂

虽说麻烦,但是个办法谁让俺笨呢

}
采纳数:1 获赞数:0 LV1

1%的金属膜电阻僦行或者用TI公司的RCV420转成电压,零温漂 后面的采样精度跟你选择AD有关。

你对这个回答的评价是

加200欧姆的1%的就行

你对这个回答的评价是?

}