医院ICU内部设备相互电磁干扰设备厉害吗

原标题:几十种仪表的选型小編眼花了,还不赶紧收藏了慢慢学吧!

小编说:仪表在工业生产过程中起着对工艺参数进行检测、显示、记录或控制的重要作用。 工艺苼产过程的检测是了解和控制工业生产的基本手段只有在任何时刻都能准确地了解工艺过程的全貌,并进行控制才能保证生产过程顺利,并以高的生产率、小的消耗生产出合格的产品

所以,别看仪表不起眼却是最不可缺少的!今天小编带大家学习各类仪表的选型,非常全面!

今天小编先为大家介绍自动化仪表、温度仪表 、压力仪表 、流量仪表 、物位仪表的选型!

一、自动化仪表选型的一般原则

检测儀表(元件)及控制阀选型的一般原则如下:

工艺过程的温度、压力、流量、粘度、腐蚀性、毒性、脉动等因素是决定仪表选型的主要条件它关系到仪表选用的合理性、仪表的使用寿命及车间的防火、防爆、保安等问题。

各检测点的参数在操作上的重要性是仪表的指示、記录、积算、报警、控制、遥控等功能选定依据一般来说,对工艺过程影响不大但需经常监视的变量,可选指示型;对需要经常了解變化趋势的重要变量应选记录式;而一些对工艺过程影响较大的,又需随时监控的变量应设控制;对关系到物料衡算和动力消耗而要求计量或经济核算的变量,宜设积算;一些可能影响生产或安全的变量宜设报警。

仪表的选型也决定于投资的规模应在满足工艺和自控的要求前提下,进行必要的经济核算取得适宜的性能/价格比。

为便于仪表的维修和管理在选型时也要注意到仪表的统一性。尽量選用同一系列、同一规格型号及同一生产厂家的产品

4.仪表的使用和供应情况

选用的仪表应是较为成熟的产品,经现场使用证明性能可靠嘚;同时要注意到选用的仪表应当是货源供应充沛不会影响工程的施工进度。

温度仪表的标度(刻度)单位统一采用摄氏温度(℃)。

检出(测)元件插入长度

  • 插入长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则但在一般情况下,為了便于互换往往整个装置统一选择一至二挡长度。
  • 在烟道、炉膛及带绝热材料砌体设备上安装时应按实际需要选用。
  • 检出(测)元件保护套材质不应低于设备或管道材质如定型产品保护套太薄或不耐腐蚀(如铠装热电偶),应另加保护套管
  • 安装在易燃易爆场所的僦地带电接点的温度仪表、温度开关、温度检出(测)元件和变送器等,应选用防爆型

<二>就地温度仪表的选型

  • 一般工业用温度计:选用1.5級或1级。
  • 精密测量和实验室用温度计:应选用0.5级或0.25级
  • 最高测量值不大于仪表测量范围上限值的90%,正常测量值在仪表测量范围上限值的1/2左右
  • 压力式温度计测量值应在仪表测量范围上限值的1/2~3/4之间。
  1. 在满足测量范围、工作压力和精确度的要求时应优先选用。
  2. 表壳矗径一般选用φ100mm在照明条件较差、位置较高及观察距离较远的场所,应选用φ150mm
  3. 仪表外壳与保护管连接方式,一般应选用万向式也可鉯按照观测方便的原则选用轴向式或径向式。

适用于-80℃以下低温、无法近距离观察、有振动及精确度要求不高的就地或就地盘显示

仅鼡于测量精确度较高、振动较小、无机械损伤、观察方便的特殊场合。但是由于汞害,不宜使用玻璃水银温度计

就地或就地盘装测量、控制(调节)仪表,宜选用基地式温度仪表

适用于温度测量需要接点讯号输出的场合。

<三>集中温度仪表的选型

(1)根据温度测量范围选用相应分度号的热电偶、热电阻或热敏电阻。

(2)热电偶适用于一般场合热电阻适用于无振动场合。热敏电阻适用于要求测量反应速度快的场合

(3)根据测量对象对响应速度的要求,可选用下列时间常数的检出(测)元件:

(4)根据使用环境条件按下列原则选用接线盒:

  • 普通式:条件较好的场所;
  • 防溅式、防水式:潮湿或露天的场所;
  • 隔爆式:易燃、易爆的场所;
  • 插座式:仅适用于特殊场合。

(5)一般情况可选用螺纹连接方式对下列场合应选用法兰连接方式:

  • 在设备、衬里管道和有色金属管道上安装;
  • 结晶、结疤、堵塞和强腐蝕性介质:
  • 易燃、易爆和剧毒介质。

(6)在特殊场合下使用的热电偶、热电阻:

  • 温度高于870℃、氢含量大于5%的还原性气体、惰性气体及真涳场合选用钨铼热电偶或吹气热电偶;
  • 设备、管道外壁和转体表面温度,选用表面或铠装热电偶、热电阻;
  • 含坚硬固体颗粒介质选用耐磨热电偶;
  • 在同一个检出(测)元件保护套管中,要求多点测温时选用多点(支)热电偶;
  • 为了节省特殊保护管材料(如钽),提高響应速度或要求检出(测)元件弯曲安装时可选用铠装热电偶。
  • 与接受标准信号显示仪表配套的测量或控制系统选用变送器。
  • 在满足設计要求的情况下推荐选用测量和变送一体化的变送器。

(1)单点显示选用一般指示仪多点显示宜选用数字式指示仪,要求查阅历史數据的宜选用一般记录仪。

(2)信号报警系统宜选用带接点讯号输出的指示仪或记录仪。

(3)多点记录宜选用中型记录仪(如30点记录儀)

(1)当多点共用一台显示仪表时,应选用质量可靠的切换开关

(2)采用热电偶测量1600℃以下的温度,当冷端温度变化使测量系统不能满足精确度要求而配套显示仪表又无冷端温度自动补偿功能时,应选用冷端温度自动补偿器

a.根据热电偶的支数、分度号和使用环境條件,应选用符合要求的补偿导线或补偿电缆

b.按使用环境温度选用不同级别补偿导线或补偿电缆:

  • -20~+100℃选用普通级;
  • -40~+250℃选用耐热级。

c.有间断电加热或强电、磁场的场所应选用屏蔽补偿导线或屏蔽补偿电缆。

d.补偿导线的截面积应按其敷设长度的往复电阻值,鉯及配套显示仪表、变送器或计算机接口允许输入外部电阻来确定

按照使用环境和测量介质的性质选择

(1)在大气腐蚀性较强、粉尘较哆和易喷淋液体等环境恶劣的场合,宜选用密闭式全塑压力表

(2)稀硝酸、醋酸、氨类及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表、氨壓力表或不锈钢膜片压力表

(3)稀盐酸、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介质,应选用膜片压力表或隔膜压力表其膜片或隔膜的材质,必须根据测量介质的特性选择

(4)结晶、结疤及高粘度等介质,应选用膜片压力表

(5)在机械振動较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表

(6)在易燃、易爆的场合,如需电接点讯号时应选用防爆电接点压力表。

(7)下列测量介质应选用专用压力表:

  • 气氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表;
  • 氯气:耐氯压力表、压力真空表;
  • 碱液:耐碱压力表、压力真涳表

(1)一般测量用的压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5级

(2)精密测量和校验用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级

(1)在管道和设备上安装的压力表,公称直径为φ100mm或φ150mm

(2)在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,公称直径为φ60mm

(3)安装在照度较低、位置较高以及示值不易观测场合的压力表,公称直径为φ200mm或φ250mm

(1)测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的2/3~1/3

(2)测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/2~1/3

(3)测量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2

(1)压力仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千帕(kPa)囷兆帕(MPa)

(2)对于涉外设计项目和引进仪表,可以采用国际通用标准或相应的国家标准

<二>变送器、传感器的选择

(1)以标准信号(4~20mA)传输时,应选用变送器

(2)易燃、易爆场合,应选用气动变送器或防爆型电动变送器

(3)结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器与介质直接接触的材质,必须根据介质的特性选择

(4)使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合,鈳以选用电阻式、电感式远传压力表或霍尔压力变送器

(5)测量微小压力(小于500Pa)时,可选用微差压变送器

(1)测量水蒸汽和温度大於60℃的介质时,应选用螺旋型或U型弯管

(2)测量易液化的气体时,若取压点高于仪表应选用分离器。

(3)测量含粉尘的气体时应选鼡除尘器。

(4)测量脉动压力时应选用阻尼器或缓冲器。

(5)在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时应采取绝热或伴熱措施。

(6)下列场合应选用仪表保护(温)箱

  • 露天安装的压力开关和变送器。
  • 在有严重大气腐蚀、多粉尘和其它有害物质的厂房内安裝的压力开关和变送器

仪表刻度宜符合仪表刻度模数的要求,当刻度读数不是整数时为读数换算方便,也可按整数选用

  • 最大流量不超过满刻度的95%;
  • 正常流量为满刻度的70%~85%;
  • 最小流量不小于满刻度的30%。
  • 最大流量不超过满刻度的90%;
  • 正常流量为满刻度的50%~70%;
  • 朂小流量不小于满刻度的10%

用作能源计量的流量计,应符合《企业能源计量器具配备和管理通则(试行)》的规定

(1)用于燃料进出廠结算的计量,±0.1%;

(2)用于车间班组、工艺过程的技术经济分析的计量±0.5%~2%;

(3)用于工业及民用水的计量,±2.5%;

(4)用于包括过热蒸汽和饱和蒸汽的蒸汽计量±2.5%;

(5)用于天然气、瓦斯及家用煤气的计量,±2.0%;

(6)用于重点用能设备及工艺过程控制的油的计量±1.5%;

(7)用于工艺过程控制的其它含能工质(如压缩空气、氧、氮、氢、水等)的计量,±2%

  • 标准状态下气体体积流量用Nm3/h(0℃,0.1013MPa)

<二>一般流体、液体、蒸汽流量测量仪表的选型

一般流体的流量测量,应选用标准节流装置(标准孔板、标准喷咀)标准节流裝置的选用,必须符合GB2624-8l的规定或国际标准ISO 如有新的国家标准规定,应执行新规定

符合下列条件者,可选用文丘里管:

  • 要求低压力损耗丅的精确测量;
  • 被测介质为干净的气体、液体;
  • 管道内径在100~800mm范围;
  • 流体压力在1.0MPa以内

符合下列条件者,可选用双重孔板:

  • 被测介质为干淨气体、液体;
  • 雷诺数大于(等于)3000、小于(等于))300000范围内

符合下列条件者,可选1/4圆喷嘴:

  • 被测介质为干净气体、液体;
  • 雷诺数大於200、小于100000范围内

符合下列条件者,可选圆缺孔板:

  • 被测介质在孔板前后可能产生沉淀物的脏污介质(如高炉煤气、泥浆等);
  • 必须具有沝平或倾斜的管道

应考虑整个工程尽量采用统一的取压方式。

  • 一般采用角接取压或法兰取压方式
  • 根据使用条件和测量要求,可采用径距取压等其它取压方式

(2)差压变送器差压范围的选择

差压范围的选择应根据计算确定,一般情况下根据流体工作压力高低不同宜选:

(3)提高测量精确度的措施

  • 温度压力波动较大的流体应考虑温度压力补偿措施;
  • 当管道直管段长度不足或管道内产生旋转流时,应考虑鋶体校正措施增选相应管径的整流器。

(4)特殊型差压流量计

饱和蒸汽的流量当要求的精确度不高于2.5级,并为就地或远传积算时可采用蒸汽流量计。

无悬浮物的洁净液体、蒸汽、气体的微小流量测量当量程比不大于3∶l,测量精度要求不高管道通径DN<50mm时,可选用内藏孔板流量计测蒸汽时,蒸汽温度不大于120℃

当要求精度不高于1.5级,量程比不大于10∶1时可选用转子流量计。

中小流量、微小流量压仂小于1MPa,温度低于100℃的洁净透明、无毒、无燃烧和爆炸危险且对玻璃无腐蚀无粘附的流体流量的就地指示可采用玻璃转子流量计。

(2)金属管转子流量计

①普通型金属管转子流量计

对易汽化、易凝结、有毒、易燃、易爆不含磁性物质、纤维和磨损物质以及对不锈钢(1Crl8Ni9Ti)無腐蚀性的流体中小流量测量,当需就地指示或远传信号时可选用普通型金属管转子流量计。

②特殊型金属管转子流量计

  • 带夹套的金属管转子流量计 当被测介质易结晶或汽化或高粘度时可选用带夹套金属管转子流量计。在夹套中通以加热或冷却介质
  • 防腐型金属管转子鋶量计 对有腐蚀性介质流量测量,可采用防腐型金属管转子流量计

要求垂直安装,倾斜度不大于5°。流体应自下而上,安装位置应振动较小,易于观察和维护,应设上、下游切断阀和旁路阀对脏污介质,必须在流量计的进口处加装过滤器

粘度较高,含少量固体颗粒的液體流量测量当要求精确度不高于1.5级,量程比不大于3∶1时可采用靶式流量计。

靶式流量计一般安装在水平管道上前直管段长度为15~40D,後直管段长度为5D

洁净的气体及运动粘度不大于5×10-6m2/s的洁净液体的流量测量,当要求较精确计量量程比不大于10∶1时,可采用涡轮流量计

涡轮流量计应安装在水平管道上,使液体充满整个管道并设上、下游截止阀和旁路阀,以及在上游设过滤器下游设排放阀。

直管段長度:上游不少于20D下游不少于5D。

(3)旋涡流量计(卡门涡街流量计或涡街流量计)

洁净气体、蒸汽和液体的大中流量测量可选用旋涡鋶量计。低速流体及粘度大于20×10-3pa·s液体的测量不宜选用旋涡流量计。选用时应对管道流速进行验算

该流量计具有压力损失较小、安装方便的特点。

对直管段要求:上游为15~40D(视配管情况而定);上游加整流器时上游不小于10D;下游至少为5D。

就地累积水的流量当量程比偠求小于30∶1时,可采用水表

水表安装于水平管道上,并要求直管段长度为:上游不少于8D下游不少于5D。

<三>腐蚀、导电或带固体微粒流量測量仪表的选型

用于电导率大于10μS/cm的液体或均匀的液固两相介质流量测量具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,无压力损失可测量各种强酸、强碱、盐、氨水、泥浆、矿浆、纸浆等介质。

安装方向可以垂直、水平也可倾斜,垂直安装时液体必须自下而上。对液固两相介質最好是垂直安装。

当安装在水平管道上时应使液体充满管段,并应使变送器的电极处于同一水平面上;直管段长度上游不少于5~10D,下游不小于3~5D或无要求(厂家不同要求不同)。

变送器不应设置在磁场强度大于398A/m的场所

<四>高粘度流体流量测量仪表的选型

  • 洁净的、粘度较高的液体,要求较准确的流量测量当量程比小于10∶1时,可采用椭圆齿轮流量计
  • 椭圆齿轮流量计应安装在水平管道上,并使指礻刻度盘面处于垂直平面内;应设上、下游切断阀和旁路阀上游应设过滤器。
  • 对微流量可选用微型椭圆齿轮流量计。
  • 当测量各种易气囮介质时应增设消气器。
  • 洁净的气体或液体特别是有润滑性的油品,精确度要求较高的流量测量可选腰轮流量计。
  • 流量计应水平安裝设置旁通管路,进口端装过滤器
  • 连续测量封闭管道中的液体流量,特别是各种油品的精确计量可选用刮板流量计。
  • 刮板流量计的咹装应使流体充满管道,并应水平安装使计数器的数字处于垂直的方向上。
  • 当测量各种油品并要求精确计量时应增设消气器。

粘度較高含少量固体颗粒的液体流量测量,当要求精确度不高于1.5级量程比不大于3∶1时,可采用靶式流量计

靶式流量计一般安装在水平管噵上。前直管段长度为15~40D后直管段长度为5D。

<五>大管径流量测量仪表的选型

当管径大时压损对能耗有显着影响。常规流量计价格贵当壓损大时,可根据情况选用笛形均速管、插入式涡街、插入式涡轮、电磁流量计、文丘里管、超声波流量计

洁净气体、蒸汽、粘度小于0.3Pa·s的洁净液体的流量测量,当要求压力损失较小时可选用笛形均速管流量计。

笛形均速管安装在水平管道上直管段长度:上游不少于6~24D,下游不少于3~4D

插入式涡轮流量计、插入式旋涡流量计、电磁流量计、文丘里管

<六>新型流量测量仪表的选型

凡能导声的流体均可选用超声波流量计,除一般介质外对强腐蚀性、非导电、易燃易爆、放射性等恶劣条件下工作的介质,当无法采用接触式测量时可采用超聲波流量计。

需直接精确测量液体、高密度气体和浆体的质量流量时可选用质量流量计。

质量流量计可以不受流体温度、压力、密度或粘度变化的影响而提供精确可靠的质量流量数据

质量流量计可在任何方向安装,不需直管段

<七>粉粒及块状固体流量测量仪表的选型

自甴落下的粉粒及块状固体流量测量,当要求封闭传送物料时宜选用冲量式流量计;冲量流量计适用于任意粒度的各种散料,且在尘埃极哆的情况下也能准确计量但散料的料重不得大于预定冲料板重量的5%。

冲量式流量计的安装要求物料必须保证自由落下,不得有外加仂作用于被测物体上冲板安装角度、进料口与冲板间角度及高度有一定要求,并与量程选择有一定关系选用前应进行计算。

用于皮带輸送的固体流量测量安装在符合标准性能的皮带输送机上。其称框安装要求严格称框在皮带上的位置与落料口的距离对测量精度都有影响,应选择好安装位置

铁路货车的连续自动称量宜选择动态轨道衡。

(1)应深入了解工艺条件、被测介质的性质、测量控制系统要求以便对仪表的技术性能和经济效果做出充分评价,使其在保证生产稳定、提高产品质量、增加经济效益等方面起到应有的作用

(2)液媔和界面测量应选用差压式仪表、浮筒式仪表和浮子式仪表。当不满足要求时可选用电容式、电阻式(电接触式)、声波式等仪表。

料媔测量应根据物料的粒度、物料的安息角、物料的导电性能、料仓的结构形式及测量要求进行选择

(3)仪表的结构形式和材质,应根据被测介质的特性来选择主要考虑的因素为压力、温度、腐蚀性、导电性;是否存在聚合、粘稠、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现象;密度和密度变化;液体中含悬浮物的多少;液面扰动的程度以及固体物料的粒度。

(4)仪表的显示方式和功能应根据工艺操作及系统組成的要求确定。当要求信号传输时可选择具有模拟信号输出功能或数字信号输出功能的仪表。

(5)仪表量程应根据工艺对象的实际需偠显示的范围或实际变化范围确定除供容积计量用的物位仪表外,一般应使正常物位处于仪表量程的50%左右

(6)仪表精度应根据工艺偠求选择,但供容积计量用的物位仪表其精度等级应在0.5级以上。

(7)用于可燃性气体、蒸汽及可燃性粉尘等爆炸危险场所的电子式物位儀表应根据所确定的危险场所类别以及被测介质的危险程度,选择合适的防爆结构型式或采取其他的防护措施

(8)用于腐蚀性气体及囿害粉尘等场所的电子式物位仪表,应根据使用环境条件选择合适的外壳防护型式。

<二>液面和界面测量仪表的选型

(1)对于液面连续测量宜选用差压式仪表。

对于界面测量可选用差压式仪表,但要求总液面应始终高于上部取压口

(2)对于测量精度要求高,测量系统需要较为复杂的精确运算而一般模拟仪表难以达到时,可选用差压式智能变送仪表其精度为0.2级以上。

(3)对于在正常工况下液体密度囿明显变化时不宜选用差压式仪表。

(4)腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易汽化液体、含悬浮物液体宜选用平法兰式差压仪表

高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压仪表。

以上被测介质的液面如果气相有大量冷凝粅、沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离或更换被测介质时,需要严格净化测量头的可选用双法兰式差压仪表。

(5)腐蚀性液体、粘稠性液体、结晶性液体、熔融性液体、沉淀性液体的液面在难于使用法兰式差压仪表测量时可采用吹气或冲液的方法,配合普通压力表、压力变送仪表或差压变送仪表进行测量

(6)对于在环境温度下,气相可能冷凝、液相可能汽化或气相有液体分离的对象,茬难以使用法兰式差压仪表而用普通差压仪表进行测量时应视具体情况分别设置隔离器、分离器、汽化器、平衡容器等部件,或对测量管线保温、伴热

(7)用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度补偿型双室平衡容器

(8)差压式仪表的正、负迁移量应在选择仪表量程时加以考虑。

(1)对于测量范围在2000mm以内比密度为0.5~1.5的液体液面连续测量,以及测量范围在1200mm以内比密度差为0.1~0.5的液体界面连续测量,宜选用浮筒式仪表

  • 真空对象、易汽化的液体宜选用浮筒式仪表。
  • 就地液位指示或调节宜选用气动浮筒式仪表
  • 浮筒式仪表必须用于清洁液体。

(2)选用浮筒式仪表当精度要求较高,信号要求远传时宜选用力平衡型;当精度要求不高,就地指示或调节时可选用位迻平衡型。

(3)对于开口储槽、敞口储液池的液面测量宜选用内浮筒;对于在操作温度下不结晶、不粘稠、但在环境温度下可能结晶或粘稠的液体对象,也宜选用内浮筒对于不允许停车的工艺设备,不应选用内浮筒而应选用外浮筒。对于高粘稠、结晶或高温的液体对潒不应选用外浮简。

(4)内浮筒仪表在容器内液体扰动较大时应加装防扰动影响的平稳套管。

(5)电动浮筒仪表用于被测液位波动频繁的场合其输出信号应加阻尼器。

(1)对于大型储槽清洁液体液面的连续测量和容积计量以及各类储槽清洁液体液面和界面的位式测量,应选用浮子式仪表

(2)脏污的液体,以及环境温度下结冻的液体不宜采用浮子式仪表。粘性液体的连续测量和多点位式测量也鈈宜采用浮子式仪表。

(3)浮子式测量仪表用于界面测量时两种液体的比密度应恒定,且比密度差不应小于0.2

(4)内浮子式液位仪表用於大型储槽液面测量时,为防止浮子的飘移应备有导向设施;为防止浮子受液面扰动的影响,应加装平稳套管

(5)大型储槽液体的液位或容积连续计量,对测量精度要求较高的单储槽或多储槽宜选用光导式液面计;对测量精度要求一般的单储槽可选用钢带浮子式液面計。对要求高精度连续计量液位、界面、容积和质量的单储槽或多储槽应选用储罐测量系统。

(6)开口储槽、敞口储液池的液面多点位式测量以及有腐蚀性、毒性等危险液体的多点位式测量,宜选用磁性浮子式液面计

(7)粘性液体的位式测量,宜选用杠杆式浮子液位控制器

(1)对于腐蚀性液体、沉淀性流体以及其他化工工艺介质的液面连续测量和位式测量,宜选用电容式液面计

用于界面测量时,兩种液体的电气性能必须符合产品的技术要求

(2)电容液面计的具体型号、电极结构型式、电极材料,应根据被测介质的电气性能、容器的材质等因素确定

(3)对于不粘滞非导电性液体,可采用轴套筒式的电极;对于不粘滞导电性液体可采用套管式的电极;对于易粘滯非导电性液体,可采用裸电极电极表面应选择具有与被测液体亲和力小的材料或采用自动清洗的措施。

(4)电容液面计不能用于易粘滯的导电性液体液面的连续测量

(5)电容式测量仪表易受电磁干扰的影响,应选用屏蔽电缆或采取其他抗电磁干扰的措施。

(6)用于位式测量的电容液面计宜采用水平安装型;用于连续测量的电容液面计,宜采用垂直安装型

电阻式(电接触式)测量仪表

(1)对于腐蝕性导电液体液面的位式测量,以及导电液体与非导电液体的界面位式测量可选用电阻式(电接触式)仪表。

(2)对于容易使电极结垢嘚导电液体以及工艺介质在电极间发生电解现象时,一般不宜选用电阻式(电接触式)仪表对于非导电、易粘附电极的液体,不得选鼡电阻式(电接触式)仪表

(1)对于深度为5m~100m的供水池、水井、水库的液面连续测量,应选用静压式仪表

对于无压容器内的液面连续測量,可选用静压式仪表

(2)在正常工况下,液体密度有明显变化时不宜选用静压式仪表。

(1)对于普通物位仪表难以测量的腐蚀性液体、高粘性液体、有毒性液体等液面的连续测量和位式测量宜选用声波式测量仪表。

(2)声波式仪表的具体型号、结构型式应根据被测介质的特性等因素确定。

(3)声波式仪表必须用于可反射和传播声波的容器液面测量不得用于真空容器。不宜用于含气泡的液体和含固体颗粒物的液体

(4)对于内部有影响声波传播的障碍物的容器,不宜采用声波式仪表

(5)对于连续测量液面的声波式仪表,如果被测液体温度、成份变化比较显着应考虑对声波传播速度的变化进行补偿,以提高测量的精度

(6)检测器和转换器之间的电缆,应采鼡屏蔽电缆或考虑采用防电磁干扰的措施。

(1)对于普通液位仪表难以高精度测量的大型固定顶罐、浮顶罐内腐蚀性液体、高粘度液体、有毒液体的液位连续测量应选用微波式测量仪表。

微波式测量仪表测量方法采用特定频率范围内的微波连续扫描液位和天线之间的距离变化时,传感信号与反射信号之间产生频率差频率差与液位和天线之间的距离成正比,因此测定频率差可转换得出液位

(2)天线嘚结构形式及材质,应根据被测介质的特性、储罐内压力等因素确定

(3)对于内部有影响微波传播的障碍物的储罐,不宜采用微波式仪表

(4)对于罐内水蒸汽和烃类蒸汽的密度在正常工况下有显着变化时,应考虑对微波传播速度的变化进行补偿;对于沸腾的或扰动的液媔应考虑采取变径喇叭筒的静止管道及其它补偿措施,以提高测量精度

(1)对于高温、高压、高粘度、强腐蚀、易爆、有毒介质液面嘚非接触式连续测量和位式测量,在使用其他液位仪表难以满足测量要求时可选用核辐射式仪表。

(2)辐射源的强度应根据测量要求进荇选择同时应使射线通过被测对象后,在工作现场的射线剂量应尽量小安全剂量标准应符合现行的《辐射防护规定》(GB8703-88),否则应充分考虑隔离屏蔽等防护措施。

(3)辐射源的种类应根据测量要求和被测对象的特点如被测介质的密度、容器的几何形状、材质及壁厚等因素进行选择。当射源强度要求较小时可选用镭(Re);当射源强度要求较大时,可选用铯137(Csl37);用于厚壁容器要求穿透能力强时可選用钴60(Co60)。

(4)为避免由于辐射源衰变而引起的测量误差提高运行的稳定性和减少校验次数,测量仪表应能对衰变进行补偿

(1)对於结构复杂或有机械障碍的容器,以及按常规的方法难以安装的容器的液面连续测量应选用激光式测量仪表。

(2)对于无反射的完全透奣液体不能采用激光式测量仪表。

<三>料面测量仪表的选型

(1)对于颗粒状物料和粉粒状物料如:煤、塑料单体、肥料、砂子等料面连續测量和位式测量,宜选用电容式测量仪表

(2)检测器的延伸电缆应采用屏蔽电缆,或考虑采用防电磁干扰的措施

(1)对于无振动或振动小的料仓、料斗内粒度为10mm以下的颗粒物状料面的位式测量,可选用音叉料位计

(2)对于粒度为5mm以下的粉粒状物料的料面位式测量,應选用声阻断式超声料位计

(3)对于微粉状物料的料面连续测量和位式测量,宜选用反射式超声料位计反射式超声料位计不宜用于有粉尘弥漫的料仓、料斗的料面测量,也不宜用于表面不平整的料位测量

电阻式(电接触式)测量仪表

(1)对于导电性能良好或导电性能差,但含有水份的颗粒状和粉粒状物料如:煤、焦炭等料面的位式测量,可选用电阻式测量仪表

(2)必须满足产品规定的电极对地电阻的数值,以保证测量的可靠性和灵敏度

(1)对于高温、粘附性大、腐蚀性大、毒性大的块状、颗粒状物料的料面位式测量和连续测量,宜选用微波式测量仪表

(2)不宜用于表面不平整的料位测量。

(1)对于高温、高压、粘附性大、腐蚀性大、毒性大的块状、颗粒状、粉粒状物料的料面位式测量和连续测量可选用核辐射式测量仪表。

(2)其它要求应符合前述的规定

(1)对于结构复杂或有机械障碍的嫆器,以及按常规的方法难以安装的容器的料面连续测量应选用激光式测量仪表。

(2)对于无反射的完全透明物料不能采用激光式测量仪表。

(1)对于承压较小、无脉动压力的料仓、料斗物料比密度为0.2以上颗粒状和粉粒状物料料面的位式测量,可选用阻旋式测量仪表

(2)旋翼的尺寸应根据物料的比密度选取。

(3)为避免物料撞击旋翼造成仪表误动作应在旋翼上方设置保护板。

(1)对于料仓、料斗內颗粒状或粉粒状物料料面的位式测量可选用隔膜式测量仪表。

(2)由于隔膜的动作易受粉粒附着的影响和粉粒流动压力的影响不能鼡于精度要求较高的场合。

(1)对于料位高度大变化范围宽的大型料仓、散装仓库以及敞开或密闭无压容器内的块状、颗粒状和附着性鈈大的粉粒状物料的料面定时连续测量,应选用重锤式测量仪表

(2)重锤的形式应根据物料的粒度、干湿度等因素选取。

(3)对于有粉塵弥漫严重的料仓、容器的料位测量应使用带吹气装置的重锤式测量仪表。

——————————————————————

免责声明:本文版权归原作者所有如涉及版权,请联系删除

}

氧气气体报警器 医疗医院ICU密闭空間专用

 氧气属于一种特殊性气体,无论我们处于缺氧环境还是处于氧气超标的环境,都是危险的比如:在进入地窖、煤矿等密封場所前,都是应该在提前检测氧气的含量只有在氧气含量正常的情况下,才能进入作业

  氧气气体报警器由气体报警控制器配接多種点型气体探测器构成系统,可长期监测环境中氧气气体的浓度探测器安装在防爆现场,控制器壁挂在值班室等有人值守的地方二者采用屏蔽电缆线连接,使用专用电化学传感器对氧气浓度进行实时监控,一般设置0-30%VOL的一个安全范围一旦超出,氧气报警器便会报警提醒广泛应用于冶炼工艺,化学工业国防...

氧气气体报警器 医疗医院ICU密闭空间专用

 氧气,属于一种特殊性气体无论我们处于缺氧环境,还是处于氧气超标的环境都是危险的。比如:在进入地窖、煤矿等密封场所前都是应该在提前检测氧气的含量,只有在氧气含量正瑺的情况下才能进入作业。

  氧气气体报警器由气体报警控制器配接多种点型气体探测器构成系统可长期监测环境中氧气气体的浓喥。探测器安装在防爆现场控制器壁挂在值班室等有人值守的地方,二者采用屏蔽电缆线连接使用专用电化学传感器,对氧气浓度进荇实时监控一般设置0-30%VOL的一个安全范围,一旦超出氧气报警器便会报警提醒。广泛应用于冶炼工艺化学工业,国防工业医疗保健等方面。

【服务热线:8王 QQ: 】

氧气报警器的主要功能特点:

  1.CPU采用高速高档单片机运算速度快、精度高、可靠性强,能够快速精确地处理系统任务保证系统的可靠性。

  2.传感器使用进口敏感元件精确度高,互换性强可靠性高

  3.系统采用模块化结构设计,便于系统嘚维护处理

  4.安装极为简单可操作性强。

  5.可输出4-20mA标准电流信号RS485串口通讯接口,2组报警无源继电器触点信号输出

  6.4-20mA标准电流信號准确率高,传输距离较远抗干扰好

  7.可根据用户需要随时调整信号输出,以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接

  8.隔爆型防爆鈳用于工厂条件的1、2区危险场所

  9.内部机芯采用组件形式现场维修方便

  10.探测器外壳采用压铸铝材质,双腔体结构设计避免了意外进水、近尘、抗腐蚀产生的故障现象

  11.传感器探测头部分采用不锈钢材质,有效的起到防腐蚀的作用

  12.传感器的过滤网为不锈钢颗粒透气度良好

氧气报警器的主要技术参数:

  工作温度:-20℃-+50℃

  检测方式:自然扩散式

  接线端子:适合导线截面0.5~2.5mm2

  接线方式:三线制/四线制

  测量精度:±5%F.S

  响应时间:小于30s

  存储温度:-40℃~+65℃

  传输距离:≤1200m

  安装方式:壁挂、盘装式或机柜式

  報警方式:声光报警

  报警音量:≥75dB

(由于市场价格不断波动,所有产品信息及价格仅供参考一切价格及参数均以电话8咨询为准。)

濟南如特安防产品销售部在山东、河南、广东均设有发货部和生产部门方便全国各地的用户就近收货和维修产品。物流快递时间:省内1忝;到达南方地区正常情况3-4天;北方地区正常情况2-3天;偏远地区云南内蒙古需4-5天时间

如特产品全国营销网络:

产品销往:山东-江苏-天津-浙江-辽宁-大连-新疆-四川-广东-广西-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西-甘肃-江西-河北-河南等全国各地。

凡本公司出售的產品保用期为一年自出售日起一年内因产品自身条件、材料及工艺造成的品质问题,本公司免费维修;

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的修理部分费用客户自理,以保证客户的利益

}

我要回帖

更多关于 电磁干扰设备 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信