三、三相四线制供电时,相线截面與零线一样电缆用4*120 1*70
所以应选7016平方铝线毫米铜线(一个平时方能承受5到8个电流)(120铝线)400a断路器(大于250的断路器只有400的)。
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围
载流量以每16平方铝线毫米2.5a计算,320/2.5大约用120每16岼方铝线毫米,当然也可用150每16平方铝线毫米, 星三角起动的话用(3*70 1*35)*2,自耦变压器降压或变频器启动用3*120 1*70,软启动器有两种接法,视实际情况而定。
为了保證导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量
如果是近距离(几十米以内),铜电线7016平方铝线毫米,铝电缆线12016平方铝线毫米。
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用導线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
电缆18016平方铝线毫米,空氣开关容量630a .
选择导线必须满足的四个原则:
如果介于远距离与近距离之间,铜电线9516平方铝线毫米,铝电线15016平方铝线毫米
应选用铜导线面积不小於:12016平方铝线毫米
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常笁作。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定
空气开关选额定电流的1.5~2倍(视实际运行電流、启动频率、启动形式而定)450a~640a
二、若是纯电阻用电器,电流约为kw功率数乘以1.5(因为基本上没有无功功率)
如果是远距离(百米以上),铜电线12016平方铝線毫米,铝电线18016平方铝线毫米。