10KV线路接地故障有哪些安装什么仪器可以判断

  摘要本文将就我国配电网工程中发生的接地故障问题做出进一步的分析,并对此提出一些合理的处理办法。
  【关键词】单相接地 故障 检测 处理方法
  在我国电气企业目前的配电网系统中,10kV配电线路是实现电力流通的最后一个环节,具有电压较低、电容相应较低的特点。在配电网系统中,配电线路与地面形成单相连接,没有构成较为直接的回路,由此不对正常供电情况产生影响。但发生电压升高、雨水天气恶劣等情况,都会造成线路单相接地情况的发生,从而引起较大的接地故障,致使供电的不畅通,严重影响广大用户的用电情况。
  1 单相接地故障的特征、检测及原因
  (1)变电所:警示铃声响,接地母线标记“光”字的标记牌灯亮;(2)绝缘电压表:发生故障的单相电压值接近于零,另外两相的电压值接近线路电压值,电压表内的指针处于静止状态;(3)中性点内置电压表:电压值接近相电压,警示灯亮。
  单相接地情况发生后,变电所内设置于配电母线的电压感应器也绝缘电压表直接形成感应,进而引起变电所内警示铃声的响起,警示工作人员进行故障查找,工作人员根据母线判断发生故障的线路,及时采取断电措施,向负责故障排除的单位进行工作交接,最后由交接单位委派具体工作人员进行实地故障排除工作。
  引起接电故障发生的因素有较多,主要有以下一些因素:一是配电线路由于自然因素的破坏致使线路发生绝缘层脱落或线路裸露情况,致使接地故障的发生;二是变压器的接线发生断线接地或横担情况;三是单相设备被人为因素、自然因素造成破坏致使接地等。本文将主要通过我国温州某供电局2008年共计发生的45起单相接地情况进行分析和归纳。
  1.3.1金属触地
  由于金属性物质触地而引发接地故障的次数有20起,占比为44.4%,主要发生在配电反馈线路。接地特征为:发生故障的单相电压值接近于零,另外两相的电压值接近线路电压值。
  1.3.2非金属触地
  由于非金属物质触地而引发接地故障的次数有11起,占比为24.4%,主要发生在配电反馈线路。接地特征为:发生故障的单相电压值低于相电压值,但不为零,另外两相的电压值稍小于线路电压值,远大于相电压值。
  1.3.3用电行为
  2008年由于温州某地区用户用电行为的不规范和错误操作而引起的接电故障次数共为11起,占比为24.4%,主要是因为用电行为造成高压接地情况,致使接电故障的发生。由于用户较多,在整个配电网中难以短时间确定目标,只能通过排查区域式进行故障查找。
  1.3.4变电所因素
  变电所因素引起的接地故障共有3起,占比为6.7%,主要是由于变电所内铁磁发生谐振现象,特征为:发生故障的单相电压值降低,但不为零,另外两相的电压值升高,反之亦可。
  2 单相接电故障的处理方法
  2.1 故障处理方法
  2.1.1传统的故障排除
  当配电线路发生接地故障后,电压感应器发生感应引起变电所内警示铃声响,警示工作人员进行故障查找,工作人员根据母线判断发生故障的线路,及时采取断电措施,向负责故障排除的单位进行工作交接。维护单位通常采用的两种故障排除方法为:
  (1)经验判断法.
  发生接地故障后,故障排除单位接到变电所工作人员通知某线路发生接地故障后,及时委派相关专业人员进行故障排除工作,专业人员通过分组对线路进行分段排查工作,进而确定发生接地情况的故障地点,若无法通过明显线路情况确定故障地点,这时就需要专业人员利用这一线路的经验积累进行相应判断,根据判断的地点进行实地详细排查工作,确定故障地点。
  线路接地故障排除人员先将线路进行合理的分段,再利用分段线路进行开关操作,将实际情况进行记录,根据开关操作的方式确定故障线路,进而缩小范围直至确定故障地点,如图1。
   2.1.2引进先进检测设备
  引入先进故障检测设备,如故障检测系统,通过在配电线路出口安置信号源,线路各部分安装指示器,就可以根据指示器的变化直接确定接地故障的线路部分,进而快速确定故障地点。这种新型检测设备,不仅可以节省故障地点排查时间,减少排查人员的工作强度和工作量,还可以提高供电企业的供电可靠性,方便广大用户进行畅通的用电。
  2.2 故障预防方法
  2.2.1加强配电线路的检测工作
  加强配电线路的检测工作,要求在实际供电中,要委派相关工作人员定期对线路进行检测和隐患排除工作,如:检查配电线路的损坏情况,检查线路周围建筑物、树木等是否可能对线路造成损坏,引发接地故障的发生,若存在相关因素及时采取措施,进行故障预防工作。
  2.2.2加强配电线路设备的检测工作
  加强配电线路设备的检测工作,要求在实际供电中,要加强设备的定期检测和更新换代工作,如变压器、电压互感器、避雷针等设备,避免由于设备老化或损坏等因素而致使接地故障的发生,造成较大的电能消耗。
  2.2.3对线路进行分段、分支,安装开关
  对配电线路进行分段、分支,安装开关,不仅可以在发生接地故障后进行有序的故障排查工作,减少故障排查时间,降低排查人员的工作强度,而且还可以相应的缩小停电范围,极大的减少了停电维修的时间,更好的保障了用户的畅通用电。
  2.2.4加强绝缘体的绝缘性
  在条件允许的情况下,根据实际情况对配电线路的绝缘体进行更换,使用绝缘性能更佳的绝缘体,减少接地故障发生的几率。
  综上所述,配电线路发生接地故障是降低我国供电企业供电可靠性的一大主要因素,接地故障不仅会造成用户用电的不通畅和直接经济损失,同时也会引发一定的安全事故,造成我国供电企业电能的损耗,从一定程度上也会加剧我国的能源短缺问题。因此,加强线路单相接电故障的排查效率,提高故障排除能力,加强故障预防措施,促使接地故障的防患于未然,发生故障后的快速排查和排除,减少故障影响的时间和范围,这对加强我国供电企业供电可靠性、满足人们生活高质量需求具有重要意义。
  [1]陈火彬.10kV配电线路单相接地故障的检测和预防[J].电力设备.2005(3).
  [3]古振宇.有关10kV配电线路单相接地故障检测及处理方法[J].中小企业管理与科技.1-293.
  [4]黄国良.快速查找在10kV配电线路单相接地故障的应用[J].科技资讯,2009(6).
  慈利县电力公司湖南省慈利县427200

}
10kv线路每天下午4-5点间就会发出接地信号,导致停电,约10分钟后送电恢复正常,线路巡查中没有发现明显地故障点,线路绝缘测试也是正常的,结连5天都是这样,求助各位高手。... 10kv线路每天下午4-5点间就会发出接地信号,导致停电,约10分钟后送电恢复正常,线路巡查中没有发现明显地故障点,线路绝缘测试也是正常的,结连5天都是这样,求助各位高手。

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

这个要实地检查才清楚 请你注意观察发生接地故障时 哪些继电器动作了,再从现象找本质 相信问题会得到很快的解决

}

我要回帖

更多关于 线路接地故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信