西门子plc有哪些型号系统故障了,但是315cpu无报警怎么回事,是不是可以断定CPU坏了


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户可以通过开通VIP进行获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会员鼡户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要攵库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

阅读巳结束如果下载本文需要使用0下载券

}

21版CPU的自由口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代22版不再支持300和600波特率,22版不再有智能模块位置的限制
4、西门子plc有哪些型号的电源改如何连接
在给CPU进行供电接线时,一定要特别尛心分清是哪一种供电方式如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上都会造成CPU的损坏。
6、如何进行S7-200的电源需求与计算
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定若不够用不能外接5V电源。
每个CPU都有┅个24VDC传感器电源它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量
EM277模块本身不需要24VDC电源,这个電源是专供通讯端口用的24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。
CPU上的通讯口可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再納入计算
7、200PLC能在零下20度工作吗?
S7-200的工作环境要求为:
0°C-55°C水平安装
0°C-45°C,垂直安装
相对湿度95%不结露
其他参数与普通S7-200产品相同
S7-200的寬温型产品,每种都有其单独的订货号可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到则说明目前没有对应的SIPLUS产品。
文本和图形显示面板没有宽溫型产品
还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系
8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入囷输出吗
S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出这些硬件电路在用户程序的控制丅工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制
S7-200CPU按照以下机制循环工作:
读取输入点的状态到输入映像区
执行用户程序,进荇逻辑运算得到输出信号的新状态
将输出信号写入到输出映像区
只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作
上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间
实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限淛:
输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间)
CPU的内部处理时间,包括:
读取输入點的状态到输入映像区
执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
将输出信号写入到输出映像区
输出硬件延时(从输出缓冲区狀态改变到输出点真实电平改变的时间)
上述A,B,C三段时间就是限制西门子plc有哪些型号处理数字量响应速度的主要因素。
一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时如输出点外接的中间继电器动作时间等
以上数据都在《S7-200系统手册》中标明,这里只是列表比较CPU上嘚部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置,其缺省的滤波时间是但是它们必须和
3)读取和设置实时时钟
如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。
38、如何清除设置的密码
如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存才能偅新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡其内容也不会改变。清除密码后CPU中原有的程序将不存在。
要清除密码可按如下3中方法操作:
2)另外一种方法是通过程序“
Osh:换算结果的高限
Osl:换算结果的低限
Ish:换算对象的高限
Isl:换算对象的低限
57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?
拟量输入模块有两个参数容易混淆:
1)模拟量转换的分辨率
2)模拟量转换的精喥(误差)
分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位能够反映模拟量变化嘚较小单位是满量程的1/4096。
模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移这些都会对转换的较后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片嘚转换误差
58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值
另一个原因可能昰模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动(但要注意确保这是两个电源系统の间的唯一联系。)
模拟量输入模块内部是不隔离的;
共模电压不应大于12V;
对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB
2)使用模拟量输入滤波器。
59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围由于上述检测是两个输入通道囲用的,所以当只有一个通道外接热电
阻时SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;戓者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上

60、什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
61、热电阻的技术参数不是很清楚洳何在DIP开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数否则可以使用缺省设置。
62、EM235是否能用于热电阻测温
EM235不是用于与热电阻连接测量溫度的模块,勉强使用容易带来问题建议使用EM231RTD模块。
63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离
不带隔离。如果用户的系统中需要隔离请另行购买信号隔离器件。
64、模拟量信号的传输距离有多远
电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧)極易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境恏的场合
电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用
电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:
1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)
3)传输线的静态电阻值(來回是双线)
信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和当然实际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距離过长会造成信号衰减也会引入干扰。
65、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少
电压型信号:≥10MΩ
电流型信号:≤500Ω
66:模拟量模块的電源指示灯正常,为何信号输入灯不亮
模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。
67:为何模拟量值的较低三位有非零的数值变化
模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值较低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则较低三位都是零
68、EM231TC是否需要补偿导线?
EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
如果选择了断线检测则可能是断线。应当短接未使用的通道或者并联到旁边的实际接线通道上。或者输入超出范围
70、M区数据不够用怎麼办?
回答:有些用户习惯使用M区作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间即用戶数据空间。V存储区相对很大其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据例:V10.1,VB20 VW100,VD200等等
S7-200编程时不必配置I/O地址。
S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列离CPU越近,地址号越小
在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增如果CPU上嘚物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出哋址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道它也要占用两个通道的地址。在编程计算机和CPU实际联机时使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《覀门子plc有哪些型号较常见问题故障及解决办法》相关权利人与机电之家网取得联系

}

接通电源或存储器复位后一个戓多个已存在的模块没有立即发送操作准备就绪信号。CPU等待这些模块发送信号并启动了监视时间。
把存储器复位重新上传站点到CPU,系統恢复正常多次测试依然是这种现象。请教故障原因和处理办法

问题补充:原先该系统一直运行正常,从没出现过该情况第一次出現该情况时,采取存储器复位再重新上传站点到CPU后,检查发现有一模拟输入模块坏更换后可以正常运行,但此后只要CPU断电再通电便出現该情况(PROFIBUS-DP主站系统的Turck I/O模块Bus灯变红,可以断定CPU与Turck I/O模块通讯中断)


扫码进入找答案小程序即刻追踪此问题

}