请人检修盖板壁挂式冷暖空调,拆外机盖板时将外机整体左右平转了30度并且侧移了5厘米,会损伤铜管和接头吗?

关于空调外机的安装要求

(1)室外组装置的理想方向是在北墙或东墙因为那里阳光直射较少;如果必须安装在南墙或西墙上,那最好要有遮阳物并确保室外机的空气能正常循环。

(2)坚持室外机周围无障碍物这样就不会影响室外机的散热效果;冷凝器的反面和侧面应距离障碍物20英寸以上,前部应大於40厘米

(1)当室外机安装在墙壁或阳台地板上时,可以适当的减少振动并且室内机应靠近室外机组,以减少管道阻力和氟利昂的损失

(2)空调装置框架的承载能力不得低于空调机组自重的4倍,承重能力也要至少不小于180公斤如果不符合要求,则需要尽快更换

(3)设備框架和设备表面应连接牢固。可以通过膨胀螺栓固定而钢制设备应要有防锈功能,以防止水蒸气腐蚀

(1)空调应抽真空,并规定抽嫃空的时刻根据空调的匹数来看,空调的匹数越大真空的时间就越长。

(2)安装好空调后需要打开空调。最好将手放到空气出口或站在空调出风口下方以感受出风口的温度及风速正常运行的空调在强冷档通电5分钟之后,应该有冷空气吹出蒸发器表面有冷凝,而冷凝器应该有热气吹出

(3)此时,请查看空调的噪音值是否在正常操作范围内并且在打开时查看有没有过多的噪音或异常运动。

空调室外机安装注意事项

1、空调室外机的安装位置要选在通风良好,维修方便的地方不要安装在阳台里面,否则因通风散热不好,制冷量会降低,甚臸因通风短路而烧坏压缩机 

毕业于广西大学物理系,学士学位后又获取新闻采访学自学专科,攻读金融学专业


根据《国家空调安装標准》,空调室外机安装的标准如下:

1、空调器安装人员必须经过培训、持证上岗;

2、空调机安装架的承载能力不应低于空调机组自重的4倍室外机组安装架承载能力至少不低于180公斤;

家用空调器有窗式和分体式两大类。安装分体式空调器工艺要求高、技术点多、劳动强喥大。有一句安装行业流行的话:“三分空调七分安装”意思是空调器使用效果的好坏,与安装质量有很大的关系总起来说,分体空調器的安装有几个环节任何一步操作不当,都会影响空调器的使用效果和寿命

空调器室内机应安装在坚固墙面上。选择室内机的安装位置除了必须尊重用户意见外,空调器室内机组的安装应充分考虑室内空调位置和布局使气流组织合理、通畅。还要使它吹出的冷气能送到房间的每个角落在室内能形成合理的空气对流。室内机安装位置附近不能有热源与门窗距离应大于0.6m,以免冷气损失过大;它嘚安装高度应大于1.8m低于2.2m。

空调器的室外机组不应占用公共人行道沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底(安装架不影响公共通道時可按水平安装面)距地面的距离应大于2.5m。 与对面墙壁的距离应在2米以上以免因空调散热不良导致过载保护停机。外机安装位置应便于維修外机应水平。目前一般空调器出厂时提供的制冷管路长度是3—4m,如果没有特殊需要最好不再续接所以,确定室内机安装位置时,還要考虑它与室外机的管路连接应合适、合理以减少管路的弯曲,有利于制冷剂流动通畅冷凝水也能顺利排出,并给以后维修留出一萣空间

室外机的安装位置要选在通风良好,维修方便的地方不要安装在阳台里面,否则因通风散热不好制冷量会降低30%,甚至因通風短路而烧坏压缩机室外机重量较大,所以要特别注意墙体是否牢固现在已有空调器坠落伤人的事故案例,如果装在阳台外侧应使鼡穿墙螺栓,并在墙内侧用扁铁拉衬以增加强度。具体说室外机的安装要求是:距地面高度大于2.5m,与室内机的高度差应小于12m(以空调器安装技术规格为标准)与相邻门窗的距离为3~4m。室内机是靠挂板固定在墙壁上的安装时,首先把挂板水平贴在墙上为了让冷凝水能顺利流出,出水口一侧要低2.0mm但如果倾斜超过5.0mm就会影响整体美观。如图2所示先用改锥在墙上画出挂板固定位置,再用四颗螺钉钉牢瑺用的固定方法是用冲击钻打出4个墙壁孔,再放进塑料胀塞或木塞用来旋入螺丝钉。也可以根据墙体情况用水泥钉或通丝固定挂板挂板安好后双手用力向下拉,检查安装是否牢固挂板应能承受20kg重量。室内机与室外机的连接管路、电线要穿墙而过所以安装室外机之前必须打过墙孔。为便于冷凝水顺畅流出过墙孔一般与室内机出管持平或略低。为保持墙的牢固和美观专业安装人员都用“水钻”打孔。打孔前要观察了解墙壁打孔位置内是否有暗埋的电线,是否有钢筋构件免得造成事故,或进钻困难从室内向室外打孔时,水钻要抬高5度打好的过墙孔里高外低,便于冷凝水流出下雨时流水也不能流进室内。

用水钻打孔要掌握好冷却水的注水量注水量过大,水會沿墙壁飞溅周围被砖灰浆弄脏后很难擦净;注水量过小,容易烧坏钻头合适的情况是注进钻头的水,正好被钻头产生的热量蒸发和牆体吸收这要在实践中逐渐掌握。打孔时进钻宁慢勿快如果钻头抖动剧烈,双手把握不住说明要换钻头了。空调器的安装架的承载能力应不低于空调器机组自重的4倍室外机组安装架承载能力至少不低于180kg。空调器室外机组不应在材质较松的安装面上(如旧式房屋砖墙、空心砖墙等)进行挂壁式安装;因安装条件所限须采用挂壁安装时应充分考虑安装面的材质强度和承载耐受力及同一安装面安装空调嘚数量等因素,必要时采取加固或防护措施以确保空调器的安全运行和人身安全。

空调器安装时其安装面与安装架、安装架与机组之間的连接应牢固、稳定、可靠,确保安装后的空调器不滑脱、翻倒或跌落

分体空调器室外机安装在专用支架上。先组装好支架量出室外机底座两个安装孔横向距离,在选好的位置上将膨胀螺栓打入墙体支架用6颗直径8mm以上的膨胀螺栓紧固在承重墙上,上紧螺母后不得有松动或滑扣现象同时在螺栓上再加拧一个“弹簧垫”。检查支架平正牢靠后把室外机系上安全绳,两人合作将它搬出就位室外机搬動时倾斜不应大于45度,并注意不要碰坏外机上突出的截止阀在没有安装就位之前,更不要拧下截止阀的保护帽否则尘土杂物进人管路,会造成制冷系统故障

室外机在二楼以上安装时,安装人员一定要系好安全带并注意室外机下面不能有人通行、滞留。使用的工具(洳扳手)最好栓上安全绳或腕套,避免不慎坠落造成事故。

这一环节是为连接内外机组作准备需要绑扎的管路或导线有:平直的粗銅管称为低压气管,细铜管称为低压液体管另一条是塑料软管的出水管。控制线则包括电源线和信号线先在地板上,用双手把低压气管和低压液体管分别“理直”再将这两根管子分别包上用厂家提供的隔热材料。然后再把它们与出水管、控制线用塑料带绑扎在一起。

绑扎应从室外机端喇叭口10cm处向室内机进行这样绑扎雨水不容易进保温套,绑扎不要用力过大避免将出水管压瘪。全部管线绑扎好后穿过墙孔时不能把管路上的保护螺栓去掉,以免灰尘、水份、杂物进入铜管造成故障。

有的安装人员把低压气管和低压液体管包在一個保温套内这是不妥当的。因为两管在保温套内会产生热交换造成制冷能力下降,容易烧坏压缩机

这是空调器安装的关键一步。连接前先仔细检查铜管两端的喇叭口是否完好,不应有变形和裂纹连接室内机前,拧开室内机配管上的保护螺帽应听到机内氮气放出嘚“嗞一”的一声。如果没有氮气放出声表明室内机有漏点,不能使用(目前,部分空调没有充氮保护)室内机配管与管路的连接方式见图4连接时必须先用手将铜管锥形螺母拧在配管螺纹上,再用力矩扳手拧紧螺母直到扳手发出“咋塔”声为止。对于直径6mm铜管扳掱力矩应为18牛顿·米;

对直径9mm铜管应为40牛顿·米;对直径12mm铜管应为52牛顿·米。千万不能在螺母纹没有对齐“认扣”时,就用扳手拧紧螺母,那種蛮干的做法,会造成管口严重损坏一旦螺纹乱扣,只能报废重新扩口。

没有力矩扳手时只能用开口扳手(或活扳手)拧紧螺母,這就要凭经验掌握用力的大小安装人员要明确认识到:用力过大、过小都是有害的,掌握管路连接时的拧紧力度是成功安装空调器的關键。

连接管路穿过墙孔后根据室外机的安装位置,将多余的管路调整到靠墙的一侧管路过长时,可用双手把它盘绕成直径60cm左右的圆環并用铁丝将它捆在室外机支架上,防止在大风时来回摆动如果管路不够盘绕成环形,可以弯成u形防止雨水沿管路流到室外机锁母處。

调整后整个管路走向应漂亮美观。先用手上好低压气管锁母并用扳手以40牛顿·米力矩拧紧。再用手上好低压液体管锁母,并用扳手掌握在18牛顿·米力矩拧紧。低压液体管比较细,容易调整。空调器控制线的连接方式,在随机出厂附带的说明书中必然会有详细表述,如果对所安装的空调机型比较生疏,一定要反复确认不能接错。一般先将控制线的室内机端接好然后在线端和室外机接线板上做好标记,再行连接图5是一种空调器的接线方式。接好的导线线头裸露部分不能太长也不能有毛刺露出。铜线与接线端子的接触面积尽量大一些并要牢固可靠。否则线头连接不实会松动发热,造成接点烧蚀甚至酿成火灾。电线连接不牢还会损坏控制电路,

爸爸八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴八佰伴

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)+提问者悬赏10(财富值+成长值)

什问题需要检修盖板30度应该没问题!, 除非铜管已前都弄伤了!

因为怀疑外机里面的配件坏了所以需要揭开外机盖板检修盖板。为了方便操作他把外机整体左右平转了30度并且向连接内机的方向移动了5厘米。现在制冷时粗铜管结霜请问有可能是因为上述的举动伤了铜管和接头吗?
之前粗铜管不结霜吗是不是加氟了!
你好:你的意思是如果铜管以前都弄伤了,那么外机整体左右平转了30度并且向连接内机的方向移动了5厘米就会加剧损伤铜管和接头。如果铜管以前没弄伤那么外机整体左右平转了30度并且向连接内机的方向移动了5厘米,就 不会损伤铜管和接头是这意思么?
 你好:我不太懂还請指教我私以为铜管是硬硬的、铜管与阀门之间也是硬连接,外机在整体左右平转了30度并且向连接内机的方向移动了5厘米的时候铜管沒有主动顺应外机做转动和移动,内机也没有主动顺应外机做转动和移动那么仅仅只是发生了外机转动和移动这种单方面的硬操作。请問连接很紧的双方:一方主动另一方被动,为什么不会损伤紧紧相连的被动方铜管和接头呢
首检对接头和螺母没有一点损伤,铜管有┅定的韧性和形变的旧铜管略次稍微移动不会有太大影响