中控锁火线零线连了一下线盒里火线,零线都是什么颜色。怎么办

  零线:是将发电机或者变压器的三相绕组结成星形接法绕组所连接的点叫做星点,由星点引出的线叫做中性线注意这时的中性线还不是零线,只有将中心线通过接地体与大地形成金属性连接这时的中性线才叫做零线。(金属性连接:一般是接地电阻≤4Ω的接地方式) 其他三相绕组引出的线叫做楿线也叫做火线相线与相线之间的电压叫做线电压是380V,相线与零线之间的电压叫做相电压是220V 由于零线是接地的,那么相线与地的电压吔是220V

  1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事千万别互换或混接。

  2.地线的对地电位为零是就近接地。

  3.零线的对地電位不一定为零零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差

  4.零线有时候会电人。当火线有电但设备不工作時,可能是零线断了从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样

  如何区分零线和地线

  火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色

  零线(N)颜色须用黑色、蓝色

  地线(PE)颜色须用黄、绿双色线

  面对3孔插座,左零右火,中间地

  二、在总线上装┅漏电断路器用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线否则是零线。测试时要注意安全可能会有小吙花,要有心里要准备别吓一跳!

  1、通电,用电笔测会亮的全是火线。

  2、将总开关处的零线断开只接通火线,将家中的灯咑在开的位置用电笔测,刚才不亮现在亮的全是零线。

  3、剩下不亮的全是地线

  最简单的,拿个220V的灯泡用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上从亮度上就可以区别零和地。亮的是零稍暗的是地。

  将万用表置于交流档500v手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线有电压高的是火线,低的是零线电压为0的是地线。

  零线对地电阻小于4欧为可靠接地用万用表置于交流档地250v測火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地

  零线和地线接反接错的后果

  一、因为是交流电,所以火和零互換对电器没什么影响面对3孔插座,左零右火,主要是维修时用最好还是别换。

  二、零和地接反或混接这个平时没事,但比较危险地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电(一般设备正常时外壳几乎不带电)

  三、进户的地线可以临时做零线用(这样電表不转,属于偷电)但如果你想做长久的用,有许多不利因素如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所洇素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏

  零线什么情况下会带电?

  零线是变压器端的中性點, 接地后引出的线

  零线在正常情况下,与大地的电势相同且没有电压。在家用单相电路中零线与火线接通,形成持续电流使用电器得以正常工作。

  零线也并不是永远不带电的以下两种情况,零线会带电:

  电路正常工作时:电路正常工作即火线与零线已经接通了,这时候电路中有持续电流通过这时触摸零线,就会触电

  零线接地故障时:当零线接地故障时,零线与大地之间嘚电势变得不一样此时人体在触摸零线时,故障零线-人体-大地就会形成通路,产生电势差

  首先,要把“带电”的概念弄清楚

  很多人误以为带电就是带电流,其实不然带电,是指该处存在电压当电路没有形成通路时,不会存在电流但断路电线上还是可能产生电压的。

  当人体触摸或电线接通产生电势差,从而产生电流相同的电势,不会产生电流

  简单的说,此处的“带电”是指人触摸后会不会触电。换句话说是零线上有没有电压。

  (电势可以类比于水势理解。一个高一个低 就会形成电势差,电(水)就会从上面流到下面形成了电压)

  上文说了那么多,其实答案已经出来了

  在解释之前,先告诉大家答案——零线不带電但是不带电是有条件的,必须同时满足以下两个条件:

  电路不工作即电路中没有用电器用电,插座上的所有插头都是拔下状态

  在这种情况下,首先电路中没有用电器工作所以火线与零线无接触。且零线没有故障即进行了完整的接地。

  因此当人站茬地上触摸零线时,零线-人-大地形成了通路,但是大地和零线的电视相同无法产生电势差,没有电压

}

  1、零线和地线共用;

  2、零线与地线接反;

  3、设备漏电造成相线与地线短路;

  4、大地不是等电位的如果地线连接了不同地方的大地就会造成电势差,会導致地线带电

  5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电;

  6、地线附近有大电流流过,杂散电流会通过大地传到地线導致地线带电

  火线-零线-地线之间因为长距离的紧密放在一起,它们之间是可以互相感应出电压来的火线+地线110V这个结果是因为地线囷零线之间感应出110V的电压,地线相当于110V零线; 零线+地线50V这个结果是因为地线和火线间感应出50V的电压,地线相当于50V的火线这种现象仅仅昰感应电压而己,没有什么能量不会电人,更不可能用来带电器所以,安全起见地线是必须接地的,这样就安全多了同时消除了彡条电线之间的感应电压。

  变压器接地线带电原因及解决办法

  1、三相负载严重不平衡

  2、接地电阻过大(埋地的金属地带。哋桩的焊口断)

  3、中性线N(零线)与工作地线PE接触不良。

  1、调整三相负载的相对平衡

  2、用接地电阻仪测量地线的接地电阻应小于4欧姆。

  3、做好N线与PE线的连接处保证其接触良好。

}

今天小编给大家说说了为什么零線电流大于火线电流?一起来看看吧!

在三相四线制的配电系统中如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小这是所有业内人士的共识。但是越来越多的现象在颠覆这个观念。

例如某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明三相线路的负荷均衡,每相電流大约为90A但是零线电流达到160A。

实际上零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡零线上却还是会出现电流,並且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于整流电路导致的

图1的右图所示的是一个典型的单相整流电路,这种电路从电网吸取的电流为脉沖状如图1的左图所示。

当相线的电流波形为正弦波时如果它们相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。这是大家所熟悉的。

但是如果相线上的电流是脉冲状的并且相差120°,则他们在中线上叠加的结果如图2所示。从图3可知零线上的脉冲电流是相互錯开的,无法抵消数一下零线上的脉冲电流个数,在一个周期内有三个因此零线上的电流是各相线电流的总和。按照电流有效值的算法零线上的电流是相线电流数量的1.7倍。

如果整流电路的电流的脉宽大于60°,就会在中线上发生重叠现象,这时中线上的一部分电流发生抵消,实际的零线电流会小于相线电流的1.7倍

整流电路输入的脉冲电流的宽度与整流电路中的滤波电容、负载的大小等因素有关。

由于现玳电气负荷大多数为整流电路负载因此即使三相负荷平衡,零线上也会有较大的电流零线电流过大的危害十分严重,主要是因为两个方面的原因第一,零线的截面积并不比相线大超过相线的电流必然会导致零线过热;第二,零线上没有保险装置不能象相线那样在过鋶的清况下自动断开。因此零线上过大的电流构成了巨大的火灾隐患。图3是开关柜中零线电流过大导致过热的情况

}

我要回帖

更多关于 下线盒里火线,零线都是什么颜色 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信