接触器自锁接线图怎么接线?

无论是在机械控制还是自动控制中,凡涉及到电力,使用最多的控制元件非接触器莫属。许多朋友对接触器还是似懂非懂,主要是因为接触器的接线柱太多,每个接线柱功能又不一样,名称却很相近,大家很容易混淆。关于接触器的知识,学习起来并不难,只是大家还没有找对方法。今天就来帮助大家,充分理解接触器,特别是交流接触器。

在解释原理之前,大家先来看个图:

开关K在最初的时候,与线路1连通,当扳动开关K的时候,线路1断电,线路2接通。

如果在开关K里面安装弹簧,不需要人工扳动,而是自动回位,会是什么结果呢?结果是扳动开关K时,线路2接通,开关K自动回位后,线路2断开,线路1接通。

开关K安装了弹簧,扳动开关K后,开关K无法固定在线路2上。

于是,我们又想了一个办法,在开关K的弹簧上安装电磁铁,只要电磁铁通电,就可以吸住开关K,使它固定在线路2上;电磁铁断电后,开关K会自动回位,与线路1接通。经过改造后的线路大概就是这个样子的:

这也就是接触器的原理。在接触器的内部,有一块电磁铁,我们把它叫做“线圈”。线路1,我们把它叫做“常闭触点”,意为当线圈不通电时,该触点为闭合(通电)状态。线路2,我们把它叫做“常开触点”,意为当线圈不通电时,该触点为断开状态。

很多人容易混淆常开触点和常闭触点的英文标识,在这里介绍一个简单好记的办法。常开触点NO,O就是OPEN,是开的意思;常闭触点NC,C就是CLOSE,是闭的意思。

在实际应用中,接触器的常开触点,也就是线路2往往不止一个,当接触器线圈通电时,这些触电都会闭合。常闭触点也是一样(不过常闭触点通常只有一个,或者没有)。

在多个常开触点中,有两到三个是用于给设备提供电源的,被称为“主触点”,需要接到主回路中。其余的触电(包括所有常闭触点)被称为“辅助触点”,需要接到控制回路中,也就是按钮、指示灯之类所在的回路。

在这么多的触点中,我们怎样准确的找准每一个触点的接线柱呢?

接触器的每个接线柱上都有标识,不要死记硬背哪个接线柱接哪条线,因为品牌或型号不同,这些顺序有可能会发生变化。

接线柱上的标识总共有三类:1.一位数字标识;2.两位数字标识;3.A加数字标识

一位数字标识的接线柱,就是上文说的主触点;两位数字标识,是上文说的辅助触点;A加数字标识,是上文说的线圈电源。

在一位数字标识的后面,还会跟着字母加数字的标识;两位数字标识的后面,会跟着纯字母标识,具体作用我们稍后说。

无论是纯数字标识还是字母加数字的标识,在接线时首先看数字的单双。所有单数都接进线,双数都接出线。比如,接线柱1,接线柱A1,接线柱13等,都是进线;接线柱2,接线柱A2,接线柱14等,都是出线。

主触点,也就是一位数字接线柱,在纯数字后面还会写着一个数字加字母的标识,进线端加的字母是L,出线端的字母是T,数字分别是从左向右依次增长。比如L1,L2,L3;T1,T2,T3。接线时可以按照L接进线、T接出线,也可以按照纯数字标识的单数接进线,双数接出线,得到的结果是一样的。

两位数字标识后面会写着辅助触点的属性,NO和NC,根据触点的属性,选择需要的触点接入电路。

纯数字的接线柱,怎么区分哪两个接线柱是一对呢?可以直接从外观看,正对着的两个接线柱,就是一对。也可以从标号上来判断,单数为进线,单数+1的数字即为该进线对应的出线。亦可从数字后面的字母标号来判断, L——T标号,数字相同的一组即为一对,比如L1和T1。

线圈接线柱的标号只有两个,A1和A2,但是却可能有三个接线柱——个别品牌的接触器,会出现两个A2,一个在A1旁边,另一个在A1正对的另一侧。这两个A2的内部其实是接通的,接线时连接任意一个A2即可,这样设计只是为了接线方便。

接触器自锁电路如何接线?

接触器自锁电路图有很多元件,比如热继电器,熔断器,指示灯等等,这些元件以后会一一为大家讲解,今天主要讲解自锁接线,如果元件太多,可能会不好理解,所以我们把相应的元件去掉,只讲接触器自锁。

380V接触器自锁电路的主触头上方接三相电源,下方接负载,线圈A1跟接触器L1联通,也就是线圈A1长带电,通过控制接触器线圈A2电源来达到控制接触器的目的,电源L3经过断路器或者熔断器到了停止按钮,停止按钮我们要接常闭触点,也就是一直联通的,然后电源到了启动按钮常开点,启动按钮常开点出来到了接触器辅助触头上方,又跟接触器线圈A2联通,如图:

启动按钮常开入线端又分出一根线到了接触器辅助触头下方,这根线是很重要的,因为停止按钮我们接的是常闭,不按它就是一直联通的,所以辅助触头下方是常带电的。

按下启动按钮,启动按钮常开变为常闭,电源通过辅助触头上方到了线圈A2处,这时线圈A1和A2形成了380V电源,接触器开始吸合,接触器上下触点联通,电动机开始运转,松开启动按钮,启动按钮又会变为常开,也就断电了,接触器不能正常运行,这时接触器辅助触头下方触点长带电的就起作用了。

因为按下启动按钮时接触器已经吸合,辅助触头也已经吸合,辅助触头下方电源也开始给线圈A2送电,松开启动按钮,辅助触头下方还在送电,这样接触器就形成了自锁,按下停止按钮,电源断电接触器断开,辅助触头下方电源也就不起作用了,这就是接触器自锁的原理。

明白了实物接线以后再看电路图就很容易理解了,右方是接触器自锁电路图,ABC 分别电表三相火线电源,QF是开关,KM是接触器,FU是熔断器,KM带个方口就是接触器线圈电源,按钮的位置,连在一起的是要接常闭,分开的是要接常开,圆圈M 是负载电动机,根据实物接线图再结合自锁电路图很好理解吧!

}

热过载继电器怎么接交流接触器?接触器自锁实物接线

用或其他应用扫描二维码

热过载继电器怎么接交流接触器?接触器自锁实物接线

若未安装客户端,可直接扫此码下载应用

}

关注电工学习网官方微信公众号“电工电气学习”,收获更多经验知识。

1) 光电开关点动控制接触器的电气原理图:

对电气原理图的详解:N零线,R1、S1、T1为三相进线电源,QF为空气开关,FR为热继电器的常闭点(此处为DZ108-20空开的常开触点),KM为接触器,辅助触点的型号是F4-11,3M~为三相异步电动机。

备注:电气原理图接触器线圈电压为AC220V。

2) 接触器自锁的实物连线图:

下面对接触器自锁的实物连线图进行详解:

下面对线的颜色进行讲解:

黄色(粗)代表三相电R,绿色(粗)代表三相电S,红色(粗)代表三相电T,黑色(粗)代表零线,粉色线代表二次回路的控制线。

首先将DZ108-20空开的绿色按钮按下,此时如果按下启动按钮(绿色按钮),回路中的接触器会立即得电吸合,同时接触器的常开触点也闭合,整个回路导通,即使此时松开启动按钮,接触器不会断开,也就是三相异步电动机照样运行,运行指示灯点亮。如果此时按下停止按钮(红色按钮)接触器立刻断开,同时运行指示灯熄灭,三相异步电动机停止运转。如果三相异步电动机超负荷运转导致电流过载,空开就会自动断开,此时,控制回路断开,接触器失电断开,电动机停止运转,起到过载保护功能,此时,空开常闭点闭合,跳闸报警指示灯报警,通知用户此回路出现问题。

备注:此实物连接图中选用的空开为DZ108-20型,接触器为CJX2-2510,线圈电压为AC220V,选接触器时线圈电压千万不要选错,切记切记,报警灯线圈电压为AC220V.

}