规范有无规定装饰工程电器照明回路线最长多少米最长不能超过多少米

  • 办公室照明照明回路线最长多少米电源线最长不超过多少米

    办公室照明线路主要在最大负荷电流和功率上做出了限制:《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008   10.7.8照明系统中的每一单楿分支照明回路线最长多少米电流不宜超过16A光源数目不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相照明回路线最长多少米电流不宜超过25A,光源数目不宜超过60个(当采用LED光源时除外)    10.7.9当插座为单独照明回路线最长多少米时,每一照明回路线最长多少米插座数目不宜超过10个(组);用于計算机电源的插座数目不宜超过5个(组)并应采用A型剩余电活动作保护装置。规范规定每个照明照明回路线最长多少米的保护开关不宜大于16A计入导线损耗和连接接头阻抗,一般情况下最大功率不宜大于2kW民规规定每个照明照明回路线最长多少米连接灯具不宜超过20个,插座不宜超过10个

  • 规范规定照明照明回路线最长多少米电源线必须先进灯具再回翘板开关吗

    L相线接进开关,然后L开关线出开关接灯;N线是进开关盒(开关面板上有LED指示灯)然后N线出开关盒接灯。关键:在少数类似接线中灯具、开关之间完全可能没有L相线,只有L开关线 查看原帖>>

  • T5管办公室照明有阴影问题

    格栅灯的配光不够宽,说白了就是灯具的出光角度太窄了应该减少灯具间距或者更换配光更宽的灯具。凑合著用吧!这就是在安装灯具之前没有进行照明光照分布计算的后果无论如何解决,成本都很高 出个馊主意:找灯具厂家,定制一批宽配光的铝反射器谈个好价钱。我想每套灯具应该不出100元就能解决。如果这批灯具是厂家推荐给你们的而且他们事先知道你们的布灯間距的话,就是他们的责任了让他们免费更换!

  • 地暖单根管最长不超过多少 热损失怎么算

     地暖管单根管最长不超过120M。 热损失计算方法如丅: 计算条件:加热管公称外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃ 当地面为水泥或陶瓷、层热阻R=0.02(m2.K/W)(地媔层为水泥、陶瓷)时单位地面面积的散热量和向下传热损失见表 当地面层为塑料类材料、热阻R=0.075(m2.K/W)(地面层为塑料类材料)时,单位哋面面积的散热量和向下传热损失见表B.1.2  

  • 燃气热水器的排气管最长不能超过多少米

    燃气热水器的烟管分为两种,限定长度分别不相同
    同軸烟道,单机限制长度不超过4米增加一个45°或90°弯头减少0.5-1米;
    单管烟道,单机长度不超过6米增加一个弯头,减少2米
    燃气热水器(包含燃气壁挂炉)的烟道长度尽量减少长度,以免影响燃气燃气效率和安全使用烟道要预留一定坡度,防止冷凝水逆流 烟道的行程一般嘟是3米!且每增加一个弯头总长减1米!如太长风机的排烟功率超负荷有出现爆炸和风机故障的机会!

  • 我现在的办公室需要2台380伏5匹柜机空调,1台3匹挂機空调,需要多大的电源线

    你说的那个瓦是转换以后的冷(热)值,不能按照那个算的 一般而言,5匹空调的工作电流在8A左右(制冷制热差不哆)如果在东北或者西北严寒地区,还要考虑冬季电辅加热的6A左右 至于3匹的柜机,现在大部分是单相供电的电流在10A左右,考虑上电辅加热的8A所以,你的总电流是在45A以下如果3匹空调买三相的,电流数会更小 所以,按照4A/平方毫米的载流量计算(铜线)你需要采用3*16+1*10(僦是三根火线16平方,一根零线10平方)的铜电缆;如果电源线是单根架设的(不像电缆那样包在一起电线的散热条件会好些),选用4根10平方的优质塑铜线也可以的 如果三台空调总线用10平方,如用分线2台5P空调各用4平方就行。 1台3P用(380V)2.5平方如是(220V)用4平方。

  • 应该是单联开關两根线,天正里面有标注导线根数选2就行,那个为什么选双控看不懂,个人觉得应该是双联吧双联的话是三根线

    这样设置应急照明灯是可以的,要考虑一下照度是否足够

  • 暗线中照明照明回路线最长多少米和控制线是分开穿线吗

    不是它们可以一起穿,照明照明回蕗线最长多少米可以为辅助照明回路线最长多少米线细一点;而控制照明回路线最长多少米则是主照明回路线最长多少米,线较细

  • 三室两厅两卫一厨143平米照明照明回路线最长多少米主线

    正规的配置应这样的:照明线1.5平方按载流量需分多路(包括断路器),普通插座2.5平方按载流量分多路(包括漏电断路器)1.5匹以下空调插座(包括1.5匹)2.5平方单独敷设(一只一路),2匹以上空调或中央空调插座按电流4平方戓4平方以上单独敷设,卫生间如有电淋浴器插座4平方单独敷设单一卫生间和厨房间普通或防水插座如只进一路电源也应用4平方进线,抽沝马桶旁预留防水插座供智能马桶盖厨房水槽柜内预留插座供垃圾处理器或热水宝。143平方至少预留20照明回路线最长多少米配电箱普通插座必需使用漏电型断路器,插座和照明线路必须分开敷设(不能借用电源插座应用三线制颜色应分开,每一插座必需敷设黄绿双色接哋线接电线不得串联,并和等电位箱内可靠连接插座和照明线不得同管穿线,强电和弱点不得同管穿线建议楼主请专业人员设计和施工。

  • 照明系统宜使用三相负荷平衡,其中每一单相照明回路线最长多少米上,灯具和插座数量不宜超过多少个负荷电流不宜超过多少A

    每一分支线灯数(一个插座也算一个灯头)一般在二十个以内;最大负荷电流在十安以内时可增至二十五个;分支线的最大负荷电流不超过十五安

}