一级消防知识安全常识毕业日期总是自动出现日,怎么办

一级消防知识安全常识工程师考試消防知识安全常识设施温度相关知识

  转眼间离一级消防知识安全常识工程师考试还有14天的时间了相信大家已经做好了充足的准备詓参加考试了,但是还是不能够松懈哪怕只有10几天的时间了也要有条不紊的学习,知识点记起来雅狐教育今天给大家分享一些关于一級消防知识安全常识工程师考试中消防知识安全常识设施温度知识点,我们一起来看看吧!


  1、防火阀平时处于开启状态发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭

  2、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,應采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀

  3、公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排風管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀

  4、排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,当管道内的煙气达到280℃时排烟防火阀自动关闭。排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止排烟防火阀及风機的动作信号应反馈至消防知识安全常识联动控制器。

  5、隧道内排烟风机和烟气流经的风阀、消声器等辅助设备应能承受设计的隧噵火灾烟气排放温度,并应能在250℃下连续正常运行不小于1.00 h排烟管道的耐火极限不应低于1.00 h。

  6、地下车站公共区和车站设备与管理用房排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1.00 h。

  7、散热器表面平均温度不应超过82.5℃(相当于供水温度95℃回水温度70℃)。但输煤廊的采暖散热器表面平均温度不应超过130℃

  8、采暖管道穿过可燃构件时,要用不燃材料隔开绝热;或根据管道外壁的温度使管道与可燃构件の间保持适当的距离。当管道温度大于100℃时距离不小于100 mm 或采用不燃材料隔热;当温度小于或等于100℃时,距离不小于50mm 或采用不燃材料隔热排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热。

  9、由于厨房环境温度较高其洒水喷头选择也应符合其工作环境温度要求,应选用公称动作温度为93℃的喷头颜色为绿色。

  11、湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统之一适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。

  12、干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所

  13、报警阀组宜设在安全且易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃距地面高度宜为1.2m。

  14、雨淋阀组宜设在环境温度不低于4℃并有排水设施的室内其位置宜靠近保护对象并便于操作。

  15、高位消防知识安全常识水箱间应通风良好不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃

  16、消防知识安全常识给水及消火栓系统水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于时水压试验应采取防冻措施。

  17、泡沫灭火系统管道水压试驗要采用清水进行试验时,环境温度不得低于5℃当环境温度低于5℃时,要采取防冻措施

  18、泡沫液的储存温度应为0~40℃。

  19、儲存容器中二氧化碳的充装系数应按《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0~49℃

  20、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射其环境温度应为-20~50℃。