dzbseries艾默生sp变频器说明书 e005怎么处理?要具体步骤,这些!

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

减速过压,将减速时间加长。

}

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。

阅读已结束,下载本文需要

下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理

还剩60页未读, 继续阅读

}
我这里有一台DZB(上面标的是DZBseries)近段时间经常报出故障代码(E009)我想知道这个指什么?还有FWD,REV,PRGM,RESET,JOG,FUNC,DATA这几个按键是什么意思。急!试过之后给分。... 我这里有一台DZB(上面标的是DZBseries)近段时间经常报出故障代码(E009)我想知道这个指什么?还有FWD,REV,PRGM,RESET,JOG,FUNC,DATA这几个按键是什么意思。急!试过之后给分。

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

富凌变频器,雕刻机械上用的比较多,故障代码:E009(输出短路或电机漏电)

2、可能原因:①输出侧短路;②变频器内部故障;

3、解决方案:①检查输出线路 FWD 正转按键,REV,反转按键,PRGM,参数设定建,JOB,工作菜单建,FUNC,功能键,DATA ,数据建

本回答由科学教育分类达人 顾凤祥推荐

你的变频器是台州富凌系列变频器

FWD(正转),REV(反转),PRGM(编程也就是写参数),RESET(复位),JOG(点动),FUNC(这个大概是切换参数的,具体见说明书),DATA(大概是数据保存,参见说明书)

根据故障代码分析是电流异常,参见下面的故障代码。

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策

E004 加速中过电流

4.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良; 2.增加加速时间

3.减低(F-54)转矩提升设定值

4.更换较大输出容量变频器

E005 运转中过电流

3.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良

2.检查电机是否过负载

3.更换较大输出容量变频器

E006 减速中过电流

3.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良

3.更换较大输出容量变频器

4.变频器输出容量太小 1.检查电机是否过负载

2.检查电机是否有卡死现象

3.减低(F-54)转矩提升设定值

4.更换较大输出容量变频器

1.变频器输出容量太小 2.电机输出侧短路

1.检查电机额定与变频器输出功率是否相符合

2.检查变频器与电机的联机是否有短路现象或接地

4.检查电机是否有超额负载

2.负载惯性过大或减速时间过短

1.检查输入电压是否在变频器额定输入电压范围内,并监测是否有突波电压产生

2.增加减速时间或加装煞车电阻(选用)

清除故障来源后按“RESET”键即可

变频器内部温度过高,超过 保 护 准位

1.检查环境温度是否过高

2.检查散热片是否有异物,风扇有无转动

3.检查变频器通风空间是否足够

内部存储器IC资料读出故障

1.按下RESET键将参数重置为出厂设定

内部继电器未吸合(启动时报警)

检查内部继电器是否损坏

电机负载超过过转矩检出准位设定值

1.检查电机负载是否过大

2.检查过转矩检出位准设定值(F-60~62)

E014 控制线路故障

控制器 保 护 线路故障; 1.检查输入电源电压正常后重新开机

E015 检测线路故障

当外部多功能输入端子(MI1-MI3)设定此一功能时,变频器停止输出

清除信号来源“bb”立刻消失;

接地 保 护 :变频器有故障输出现象

输出端接地(接地电流高于变频器额定电流的 50(%)以上时),功率模块可能已经损坏

此 保 护 系针对变频器而非人体

保险丝故障:由主电路板的LED指示灯显示保险丝是否故障

接地 保 护 :确定IGBT功率模块是否损坏

检查输出侧接线是否绝缘不良

保险丝故障:更换保险丝

确定IGBT功率模块是否损坏

检查输出侧接线是否绝缘不良

}

我要回帖

更多关于 艾默生sp变频器说明书 的文章