何谓开关何谓断路器失灵保护护?

在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这将发动机、变压器与各种电器连接的导线,统称为

;母线的作用是汇集、分配和传送电能。由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和

,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。

至配电室内,其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。

用于室外,因空间大,导线有所摆动也不致于造成线间距离不够。软母线施工简便,造价低廉。

中,母线就是连结圆锥的顶点和底面圆周上任意一点的线段

试验电压标准按附录一支柱绝缘子和套管的试验电压值进行。

一个开关在两排并列的母线上都有隔离开关的,则这两排

的连接开关,就是母联开关。比如东西母或南北母的连接开关。

而母线(我们且称为单母分段),中间的连接开关就是母线的分段开关。任何一条线路只能接到I段或II段母线上。

分段后,对重要用户,可以从不同段供电。另外,当一段母线发生故障时,分段断路器能够自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电。

缺点:当母线故障时,该母线上的回路都要停电,而且扩建时需要向两个方向均衡扩建。

优点:供电可靠,调度灵活,扩建方便,便于设计。

,每一回路增加一组母线隔离开关,增加了投资,操作复杂,占地面积增加。

是电力配电设备上的导电材料名称,材质扁铜(相当于电线),没有绝缘层,外面刷有表示

的颜色油漆,主要用于室内变压器到

再到电源总闸然后连接到各

动作(如母差等)、开关跳闸及有故障引起的声、光、信号等。

当母线故障停电后,现场值班人员应立即对停电的母线进行外部检查,并把检查的结果迅速报告值班调度员,值班调度员按下述原则处理:

1、不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。

2、找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电

恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。

3、找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期合闸。

4、经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行

。发电厂母线故障如电源允许,可对母线进行零起升压,一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。

5、双母线中的一组母线故障,用发电机对故障母线进行零起升压时,或用外来电源对故障

试送电时,或用外来电源对已隔离

的母线先受电时,均需注意

的运行方式,必要时应停用母差保护。

的母线发生故障,经检查找不到故障点或找到故障点并已隔离的,可以用本站电源试送电。试送开关必须完好,并有完备的

,母差保护应有足够的灵敏度。

1、向母线充电,应使用具有反映各种故障类型的速动保护的开关(

或线路开关)进行。在母线充电前,应考虑若充电母线故障跳闸后,系统有否可能失稳,必要时可先降低有关线路的有功潮流。迫不得已需用闸刀向母线充电时,还必须先检查和确认母线绝缘正常。

2、用变压器向220kV、110kV母线充电时,变压器

3、向母线充电时,应注意防止出现

或因母线三相对地电容不平衡而产生的

①母联开关应改非自动。

④一次结线与压变二次负载是否对应。

⑤一次结线与保护二次交直流回路是否对应。

⑥双母线中停用一组母线,在倒母线后,应先拉开空出母线上压变次级开关,再拉开母联开关。(现场规程有要求者除外,但事先必须书面向省调办理备案手续。)

的意义:可以增加辐射能力,利于散热,着色后允许

发电厂、变电所母线失电是指母线本身无故障而失去电源,判别母线失电的依据是同时出现下列现象:

1、该母线的电压表指示消失。

2、该母线的各出线及变压器负荷消失(

3、该母线所供厂用电或所用电失去。

失电后,应立即自行将可能来电的开关全部拉开。有条件时,利用本厂机组对母线零起升压,成功后将发电厂(或机组)恢复与系统同期并列,如果对停电母线进行试送,应尽可能用外来电源。

母线失电,在确认母线失电原因不是本变电所母线故障引起时,为防止各电源突然来电引起非同期,现场值班人员应按下述要求自行处理:

1、单母线应保留一电源开关,其它所有开关(包括主变和

2、双母线应首先拉开母联开关,然后在每一组母线上只保留一个主

电源开关,其它所有开关(包括主变和馈线开关)全部拉开。

3、如停电母线上的电源开关仅有一台开关可以并列操作的,则该开关一般不作为保留的主电源开关。

失电后,保留的主电源开关按《电力系统调度规程》有关规定执行。

}

溢流关井程序指的是发现溢流后循序关井的操作,一旦发现溢流显示,正确无误的关井,这是防止发生井喷的唯一正确处理措施。

后有两种关井方法,一是硬关井,二是软关井。硬关井是指一旦发现溢流或井涌,立即关闭防喷器的操作程序。软关井是指发现溢流关井时,先打开节流阀一侧的通道,再关防喷器,最后关闭节流阀的操作程序。

防止井喷,保护人员设备

发生溢流后有两种关井方法,一是硬关井,二是软关井。硬关井是指关防喷器时,节流管汇处于关闭状态的关井方法。硬关井方法其优点就是动作少,关井速度快,但硬关井时由于液流通道突然关闭,井内流体会在惯性作用下冲击井口产生“水击效应”,特别是井内流体流速较快时若突然关井,井口装置、套管和地层所承受的压力将明显增加,甚至有可能超过最大允许压力导致事故进一步复杂化。

而软关井方法是指先开通节流管汇,再关防喷器,最后关节流管汇的关井方法。虽然软关井的操作动作多,速度慢,但在实施过程中可以最大限度的减少流体对井口产生的“水击效应”,还可在关井过程中实现试关井,所以我国石油企业普遍认可采用软关井。

具体的关井程序由于各油田的规定不同而略有差别。但有一点是共同的:必须关闭防喷器以阻止井内流体的流动。由于油气藏的特点不同,或钻机类型不同而制定的关井程序应当经过深思熟虑,人人理解而且实用。

在钻井作业现场,一般把关井程序称为“四·七动作”(把钻井作业分为四种常见的工况,每种工况通过七个主要动作完成软关井的过程)。常见的“四·七动作”关井程序为:

(1)发信号;发信号的目的是通报井上发生了溢流,井处在潜在的危险中,指令各岗位人员迅速到位,执行其井控职责,迅速实现对井口的控制。发信号的方式是一长鸣信号。

(2)停转盘,停泵,把钻具上提至合适位置;也有部分油田规定把钻具提到合适位置之后再停泵,这样可延长环空流动阻力施加于井底的时间,减小抽吸,从而抑制溢流,减少溢流量,保持井内有尽可能多的钻井液。
  上提钻具的合适位置是指把方钻杆下的第一个单根母接头提出转盘面0.4~0.5米左右,为用半封闸板关井创造条件;为扣一吊卡或卡一卡瓦创造条件,防止刹车失灵造成顿钻;为防止井下出现复杂情况、地面循环系统出现故障后采取补救措施创造条件。

(3)开液动阀,适当打开节流阀;若节流阀平时就已处于半开位置,此时就不需要再继续打开了。若节流阀的待命工况是关位,此时只需将其打开到半开位置即可。这样既可减弱水击现象,又能缩短关井时间。

(4)关防喷器;先关环形防喷器,再关闸板防喷器。先关环形是为了防止闸板刺坏。

(5)关节流阀试关井,再关闭节流阀前的平板阀;关闭节流阀时,应注意观察套压变化,防止关井套压超过最大允许关井套压。在将要达到最大允许关井套压时,不能再继续关节流阀,应在控制接近最大允许关井套压的情况下,节流放喷,并以钻进排量迅速向井内泵入储备加重钻井液,采用低节流法压井,控制溢流,重建井内压力平衡。因为现场常用的几种节流阀都不具有“断流”的作用,所以需要将其前面的平板阀关闭以实现完全关井。

(6)录取关井立压,关井套压及钻井液增量;

(7)迅速向队长或技术人员及甲方监督汇报。

溢流关井程序起下钻杆工况

(2)停止作业,抢装钻具内防喷工具;如果喷势较大,要抢装打开着的内防喷工具,然后再将其关闭。起下钻发生溢流,环空及钻具内都在喷,应先控制钻具内的溢流。

(3)开液动阀,适当打开节流阀;

(5)关节流阀试关井,再关闭节流阀前的平板阀;

(6)录取套管压力及钻井液增量;

(7)迅速向队长或技术人员及甲方监督汇报。

溢流关井程序起下钻铤工况

(2)停止起下钻铤作业,抢接钻具内防喷工具及钻杆(防喷单根或防喷立柱);因为钻铤只能用环行防喷器关井,所以如果喷势不强烈,应抢接钻杆,以便用半封闸板关井,增加控制手段。抢下钻杆时,接一柱或一根钻杆达到关井的目的即可。

(3)开液动阀,适当打开节流阀;

(5)关节流阀试关井,再关闭平板阀;

(6)录取套管压力及钻井液增量;

(7)迅速向队长或技术人员及甲方监督汇报。

(3)开液动阀,适当打开节流阀;

(4)关防喷器;空井工况下关井,通常不需要先关环形防喷器,可以直接关全封闸板防喷器。因为环形防喷器关空井时关井时间长,延误关井时机。

(5)关节流阀试关井,再关闭平板阀;

(6)录取套管压力及钻井液增量;

(7)迅速向队长或技术人员及甲方监督汇报。空井发生溢流时,若井内情况允许,也可在发出信号后抢下几柱钻杆,然后按起下钻杆的关井程序关井。如测井作业时发生溢流,溢流不严重时,可起出电缆再关井;如果喷势强烈,来不及起出电缆,则切断电缆,迅速关井。