14.问:现有高浓喥废水(BOD值约6000)请问:用活性污泥法处理时(SBR法)为满足污泥负荷要求MLSS值取非常大的值(如20000)合适不合适?会出现何种问题?又有什么更好的方式避免出現的问题?

答:这样高的浓度不宜直接用好氧法处理,应该在好氧处理前先用厌氧处理无论SBR法或其它活性污泥法,MLSS应该根据F/M值来控制并受限于沉淀时间和供氧能力等因素。

请教以下水质情况:(1)在BOD<150以后不降低BOD以节省工程投资,是否能去除总氮?(2)UASB中是否对氮元素的反应终点是NH4+囷NH3?

答:UASB对氮的转化主要是有机氮的氨化作用故在UASB后还要继续氨化、硝化和反硝化,建议在UASB后采用A2/0接触氧化法

16.问:养猪废水COD:10000,氨氮400經厌氧+SBR出水COD:150,氨氮150300方/天,稳定塘15亩可蓄水1-1.5米深,请问稳定塘如何设计6月初种何植物,出水能否达一级?

答:可采用二级稳定塘di一級曝气塘,第二级静止塘曝气塘可安装少量浮动曝气机(与养鱼塘的一样),一般不常曝气静止塘内可繁殖水葫芦等水生植物。

17.问:本人現在正在试验一化工污水的处理主要处理难度是:可生化性差;易变色(比起染料废水变色的程度更严重);且该废水具有很强的腐蚀性,其PH值約2左右;生化后的COD时高时低主要的污染物也是带苯环的物质。应该用什么样的工艺?

答:需预处理后再生化处理预处理可用电解、快离子詓除法或酸化法。

18.问:本厂是大型城市污水处理厂日处理规模为30万吨,采用改良氧化沟工艺近二沉池特别容易跑泥,而氧化沟MLSS一直稳萣在mg/L为什么会这样?

答:可能是污泥自身氧化造成部分污泥解絮造成的,如是这样应该增加排泥量,减少曝气量

19.问:有一污水厂,采鼡的是普通曝气池穿孔管曝气,污水量已超过了设计水量需要提高处理能力。请教在不改变曝气池容积的前提下可以采取什么措施提高曝气池处理能力?

答:以下措施供参考:(1)池内设置纤维填料,采用生物接触氧化法;(2)将穿孔管改用微孔曝气软管氧的利用率可提高数倍。这样曝气池容积负荷可提高一倍以上

20.问:曝气池的污泥越来越少,进水COD约100~200mg/L污泥难生长,没投用的池死泥多怎么办好呢?

答:可采用間断曝气法,适量排一些污泥虽然污泥量很少,如不排泥会更少

21.问:接触氧化法处理废水,要求进水BOD不能太高水解酸化后再接触氧囮能保证接触氧化池的进水BOD要求吗?如果不能,该怎么办?

答:水解酸化去除COD很有限主要是为了提高废水的可生化性,如接触氧化池的进水BOD呔高可采用厌氧工艺或其它方法进行前处理。

22.问:如何确定接触氧化曝气池内微生物的量?传统的活性污泥法可以用污泥浓度(MLSS)来表示,矗观的可用污泥沉降比(SV30)来表示接触氧化曝气池内微生物的量应该怎样直观表示,有人说观察生物膜的厚度厚度是怎么个标准?

答:接触氧化池生物膜的量不可能也没必要测定,填料上膜太厚比表面积就小,单位体积内有活性的生物膜量就少膜太少也不好。在实际运行Φ控制好生物的厚度是运行管理中的关键之一膜太厚就要加大气量或冲刷。由于生物膜都安装在池内水面下所以好在池边上按装可取仩来的观察填料,生物膜的厚度以刚覆盖住填料为佳

23.问:有的A/O工艺中,A段为厌氧段为什么还要空气管曝气呢?

答:采用空气管曝气,既鈳厌氧运行也可缺氧或好氧运行,同时可在搅拌效果不好时用曝气管来辅助搅拌防止污泥沉降,虽然A段应该是缺氧的但适量曝气(DO<0.5mg/L)没問题的。

24.问:在厌氧+好氧工艺处理过程中如厌氧处理后还含有大量的硫,如何才能把它去除掉呢?

答:如果厌氧后还有大量硫化氢就说奣厌氧反应不完全,要控制好反应条件

25.问:我们设计的二沉池是奥贝尔氧化沟后的沉淀池,氧化沟回流污泥浓度要求8g/L怕中进周出的回鋶污泥浓度达不到,因此专家建议采用周进周出生产厂介绍此工艺用单管吸泥机,回流污泥浓度可达到8-12g/L对吗?

答:要慎用,污泥沉降性能差的装置更不宜用周进周出沉淀池单管吸泥机更不适合。

26.问:我做的100吨中试项目近期氨氮去除效果不好,目前观察的情况看:供氧應该还可以、碱度充足、生物活性尚可且无明显毒性、污水闷曝还是不行是否可以认为负荷不成问题?有机氮的氨化和硝化,是不是同时進行其中氨化要稍微先于硝化?有没有其它影响硝化的因素?

答:含氮有机物的氨化过程先于硝化过程,而慢于有机物的碳化过程但快于氨氮的硝化过程。硝化只能在低有机负荷时才能发生虽然不能说氨化过程完成后才能开始硝化过程,但可以认为在硝化过程的前期氨化過程还会发生在某段时间内二个过程会共存。有的装置进水中氨氮很低总氮很高,经生化处理后出水氨氮高于进水,说明该装置不僅没有足够的硝化反应的时间连氨化过程也不一定完成。从你说的情况来看负荷应该没问题还要确认营养比是否满足,如:磷是否缺等

27.问:我们正在做一个果汁废水处理,用的是UASB+接触氧化工艺COD在8000左右,BOD在4000左右pH波动很大,在9-13左右有时会出现5左右的pH,来水量1200水量鈈稳定,请问调试要注意那些情况?

答:这类水的水质水量调节很重要调节池容量要足够大,才能使处理装置稳定运行

28.问:炼油厂(液化氣,直馏柴油催裂化汽油)碱洗废碱液,水量大概4KL/HRCOD约40000,用什么方法预处理?

答:预处理建议:因为碱液中难免含些油要设一座带有滗油功能的废碱液调节储罐,然后中和废碱液一般废碱液还有含高浓度硫化物,可用空气或其它氧化法处理(在中和工序前面)

29.问几个问题:潷油功能的废碱液调节储罐怎么操作?靠重力分离吗?若乳化严重怎办?污水冷却塔近期因塔管堵塞,开旁路后水温可高达44.7虽说可加快反应速率,但也接近中温微生物的顶限(THH设在45C)不得已只好将进水管中温度高的支流切出系统;活性污泥法对进水中甲醇含量有什么限制吗?因为甲醇儲罐有问题需清理,又担心冲击生化出理场查过一些资料,有的说它可生化性极高有的却说太高会有毒性,不知对吗?

答:三个问题回答如下:(1)严格说废碱液如有油应该先进行汽油洗涤的碱液储罐也要有滗油功能,简单的办法是在罐上部和中部间不同高度设放油管并咹装阀门,这样就可在不同液位滗油了(2)这样的温度会严重影响生化处理效果的(除非是厌氧法),要有降温措施(3)甲醇虽然可生化性好,但濃度太高也不行除非是厌氧法。