攻放机led显示屏改字视频教程有一个3p线还有一根独立线,独立线应接那里?

楼主讲的三相四线只有三根火线的漏电保护器应该是称为3P漏电保护器。这种保护器是不需要接零线的三相用电器专用漏电保护器,其漏电保护零序漏电电流检测线圈电压是380V的。其动作原理是三相电器或者两相用电器(比如380V交流电焊机)在用电过程中电流都是矢量和为零(通俗点说就是说流入用电器的一相电流要原封不动的回到另一相)如果中间环节有接地漏电现象,破坏了其有多少筏範摧既诋焕搓唯掸沥电流流入就有多少电流流出的状态,这种状态就会被零序互感线圈检测到而引起跳闸。这种三相漏电保护器只适合用来保护380V电压的用电器(不需要零线)如果只从漏电保护器接火线,而零线从任何地方取都会破坏漏电保护器矢量和为零的原则,就会照成拒合与跳闸现象。如过确有必要使用三相漏电保护器(比如三相用电器需要有零线的),请选用3P加N漏电保护器,这种保护器上进线N端与出线N端是直通的,不受开关的分断控制,因此不能将线接错,接错后即使开关没合闸N因为直通而带电、造成危险。这种漏电保护器用作单相电保护,由于漏电检测线圈相线取自A相(左边第一相),因此一定要将用电器火线接在左一相,零线接在下进线N端才可以有效保护。如果用这种3P加N漏电保护器保护不需要零线的用电器,千万不要将漏电保护器N出线端用作用电器接地保护或者接零保护(比如放在绝缘体上面的一个三相用电器在轻微机壳漏电时由于从N线搞了接零保护,其短路电流又无法达到分断值而造成带电现象长期存在,通俗点说就是必须电到人后才会跳闸)这种情况可以选择机壳接地保护,或者从N线进线处接线与机壳做接零保护(接零保护线不能通过漏电保护器)这就是你讲的零线没进保护器,还带地托,接三根火线也跳,接俩根不跳的原因。
信用卡 8万额度 闪电办理
0抵押 0担保 最高贷50万
多重保障 价格低 最高50万保额
网友推荐信用卡
中信银行银联标准IC信用卡已有201万人申请
中信银行颜卡定制款信用卡已有79万人申请
平安车主卡金卡已有137万人申请
平安标准卡金卡已有115万人申请
招商YOUNG卡已有62万人申请
这是一个带漏电保护器的空气开关,额定负载电流为32个安培。根据公式:电压x电流=功率可知,220x32=7.04千瓦,也就是这个带漏电保护器的断路器可以承受7个千瓦的负载,一般触肌鞭可庄玖彪雪波磨家庭把这个开关作为电源总开关用。开关上方是电源进线接口,左边接电源火线,右边接电源零线(N表示接零线),开关下面右侧是电源出线接口,同样左边接电源火线,右边接电源零线(N表示接零线)。 &
这个是有很多原因的,建议先排除一下故障原因,再对症下药1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响。如果发现控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。2、漏电保护器(总开关)的上面接线端进了灰尘垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。关闭总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有此现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就缉础光飞叱读癸嫂含讥行了。3、检查一下控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进线下出线,并且应该是左零线右火线的。可以用测电笔试验看一下是否对,下面的分开关是不是上接线端都是火线。所有的插座用的接地线(按照规矩是黄绿双颜色线,但也有用黑颜色的)是不是都接在接地线排上?各分路开关的出线是不是都是用红色或者黄色电线引出的?如果这些都是对的,说明控制箱内的线路没有问题。 如果漏电保护器(总开关)经常性的跳闸,最有可能的是抗干扰性能已经失效了。建议你换个相同规格新的。 如果上面的三步已经检查,并没有发现什么问题,或者已经换了新的漏电保护器(总开关)仍然未能解决问题,那么只有扩大点检查、试验范围了。由于一般人的家里不可能装备有万用表、电阻摇表等专业测试工具,最多也就试电笔,因此,下面的检查试验就以试电笔为测试工具进行: 4、关闭漏电保护器(总开关)和它下面的所有分路空气开关,再关闭所有的电灯灯具开关、拔除所有的电器插头(注意,还包括电视天线和进户网络线呵,这是不能忽视的)。在帮助没有任何负载的前提下,先合上漏电保护器(总开关),再逐一合上各分路的空气开关。合分路开关的间隔时间需要长一点,这样才能观察到哪路电线有问题的。如果全部能够合上,说明所有的室内主要线路基本是正常的,没有漏电或短路现象。 5、逐一房间的开灯(一般来说灯具不会出问题的)和插上电器插头通电试验,凡是该房间有的电源插座,全部插一下电器(台灯或者电风扇),看是不是能够正常使用,漏电保护器(总开关)是否动作。电源插座如果插用一下电器漏电保护器马上有动作,说明这个电源插座里面的电线可能被接错了,这时你可以重新合上漏电保护器,用电笔测试一下,看它是不是符合左零线右火线的要求,电源插座必须保证右孔火线的,用电笔就能看出来的,零线和接地保护线电笔是无法对它们进行区别的,但插用一下电器后,漏电保护器是否正常就可以证明它了。如果发现哪个电源插座是被接错的,再检查同一路线的其他插座是否对。如果整路线的插座犯同样的错,说明它们的最上端,也就是从控制箱内就开始接错了。这时候的解决办法有两个,一是关闭该路分路空气开关,直接打开各个有问题的插座面板换接一下;二是关闭总开关,打开控制箱换接该分路总出线。电源插座面板打开后,盒子内的电线连接到面板时一般是红色(或黄色)进插座的"L"端、绿色(或者兰色)线进插座的"N"端,黄、绿双颜色(或者黑色)的进插座上的"E"端。有的插座很多的电线,但是进线只有3根的,另外的3根是连接到下一个插座的连接......&
你好!我坚持认为是你家的漏电保护器(总开关)的抗干扰性能出了问题。线路有问题的可能性不大。建议你:1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响!如果你能够发现你的控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。2、如果你家是刚刚装修后搬进去的,则我怀疑是你的漏电保护器(总开关)的上面接线端进了水泥等建筑垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。你可以去楼下关闭你家的总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有我所说的现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就行了。3、检查一下你控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进线下出线,并且应该是左零线右火线的。你可以用测电笔试验看一下是否对,下面的分开关是不是上接线端都是火线。所有的插座用的接地线(按照规矩是黄绿双颜色线,但也有用黑颜色的)是不是都接在接地线排上?各分路开关的出线是不是都是用红色或者黄色电线引出的?如果这些都是对的,说明控制箱内的线路没有问题。这前3步的检查,对刚刚入住的家庭线路发现问题很重要的,因为,装修时施工用的电器比较多,功率大,漏电保护器(总开关)已经被过负荷的不当使用等情况都有可能。如果漏电保护器(总开关)的接线端有被烧黑过的痕迹,说明它已经失去了抗干扰能力,就干脆用相同规格的产品把它换了,你不必再再其他检查了。一般装修时施工用的电源师傅们都直接用这个总开关的,相对它的容量大,一般不会跳闸,可以不影响施工速度啊。什么电焊机、锯板机、切割机等等。因此,我认为你的漏电保护器(总开关)经常性的跳闸,最有可能的是抗干扰性能已经失效了。建议你换个相同规格新的。从你的描述中我分析其他应该没有问题。 4、关闭漏电保护器(总开关)和它下面的所有分路空气开关,再关闭所有的电灯灯具开关、拔除所有的电器插头(注意,还包括电视天线和进户网络线呵,这是不能忽视的)。在帮助没有任何负载的前提下,先合上漏电保护器(总开关),再逐一合上各分路的空气开关。合分路开关的间隔时间需要长一点,这样才能观察到哪路电线有问题的。如果全部能够合上,说明所有的室内主要线路基本是正常的,没有漏电或短路现象。 5、逐一房间的开灯(呵呵,一般来说灯具不会出问题的)和插上电器插头通电试验,凡是该房间有的电源插座,全部插一下电器(弄个台灯或者电风扇),看是不是能够正常使用,漏电保护器(总开关)是否动作。电源插座如果插用一下电器漏电保护器马上有动作,说明这个电源插座里面的电线可能被接错了,这时你可以重新合上漏电保护器,用电笔测试一下,看它是不是符合左零线右火线的要求,电源插座必须保证右孔火线的,用电笔就能看出来的,零线和接地保护线电笔是无法对它们进行区别的,但插用一下电器后,漏电保护器是否正常就可以证明它了。如果你发现哪个电源插座是被接错的,再检查同一路线的其他插座是否对。如果整路线的插座犯同样的错,说明它们的最上端,也就是从控制箱内就开始接错了。这时候的解决办法有两个,一是关闭该路分路空气开关,直接姬姬灌肯弑厩鬼询邯墨打开各个有问题的插座面板换接一下;二是关闭总开关,打开控制箱换......
这是一只加装型漏电空开,需要并装一只相同尺寸的断路器才能使用,加装在普通断路器的右边,把漏电保护器的引出线接在断路器下面的接线柱上,把漏电保护左面一个小拨叉对应插入断路器的右面孔中,然后在规定孔位用穿心螺丝把断路器和漏电保护开关拧到一起即可接线时电源进线:相线接断路器上端,零线甫矗颠匪郯睹奠色订姬接漏电保护器上端端子 电源出线:相线接漏电保护器第三孔,零线接标示N的端子
漏电保护器不可以将进线接在出线端。漏电矗储避肥篆堵遍瑟拨鸡保护器的接线要求如下:  1、根据电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。  2、单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。  3、三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。  4、三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。  5、根据电气线路的正常泄漏电流, 选择漏电保护器的额定漏电动作电流。  6、选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时, 应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。  7、选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流, 应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。  8、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。 &
【单相漏电保护器进线怎么接】家庭用电,60安。单相漏电保护器,进线怎么接,是左零右火,还是左火右零?答:国家行业标准电源接线为:左零右火,开关插座也是一样的。另外看一下标识:“L”为火线;“N”为零线。安装时上侧接电源,下侧接负荷。【家庭哪些地方需要安装漏电保护器】▲总开没有必要带漏电保护的,照明不需要经过漏电保护开关,插座必需经过漏电保护开关。▲家庭安装漏电开关,建议将除照明灯具之外的电器接入,因为当那些电器和插座拖线的电器出故障漏电或人触电时能够跳闸保护。假如连灯具也接入时会漆黑一片,灯具在大多情况下人是无法触及,就算灯具漏电电到人了,也不会致命。【关于漏电保护断路器】漏电保护断路器是不是可以接任意一根线(220V)的,如果有区别,请问区别是什么?具体应用是什么?低压的漏电保护断路器有两种:单相和三相。先说单相的,它一般用于民用。里面有一根火线和一根零线接线柱,零线为N标注;火线为L标注。当漏电发生时,两根线的电流量就会不平衡,此时漏电保护断路器就会跳闸。再先说三相的,一般用于工业生产。有四根线的,就我们常说的三相四线,其中有三根火线和一根零线,零线也有N标注着的!只有零线与任意一根火线组合时才是220V,不管那一根火线都是220V。两根火线组合就是380V,也叫两相电;三根火线组合也是380V,那叫三相电!380V一般不得用于家电,除非表实得要用380V才可以用得哦!N是零线的代号,在电器里有N的符号只能接零线!不能颠倒,不然跳闸后,插座上还会有电。特别提醒:如果自己不懂得话,千万不要自己搞! 【漏电保护器上口的火线与零线接反的问题】民宅单相的,一火一零,零线是不能接刀闸的对吗?要是那种跳闸后只断一路的一极(1P)漏电保护器,由于跳闸后只断一路而这一路又刚好是零线,其后果就严重了!我不理解“只断一路的一极(1P)漏电保护器”。“只断一路的一极(1P)漏电保护器”就是当板动漏电保护器上的板手只能切断一根L标识的火线;而N标识的零线只是从漏电保护器上接端直接到下接端。反接后一般情况能正常使用,但不安全。因为这种一级(1P)漏电保护器跳闸后只断一路,而这一路因为反接又刚好是零线,火线并没有被切断,其后果是很严重的。【家用漏电保护器与老式的保险丝功能的区别】家用电路中,用保险丝的陶瓷保险盒与漏电保护器,不知道在功能上它们有什么区别,哪个更好?漏电保护器主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。所谓非正常电流,指的是没有通过“火线→用电设备→零线”回路的电流,对于这种电流,保护器认为是漏电,它有可能是人触电造成的,也有可能是线路由于受潮对地漏电造成的。如果上述非正常电流超过一定额度(通常阈值高为20mA)时,保护器就起控,断开供电回路,一定程度上就减少了人触电的危险。有的漏电保护器也有类似保险丝的功能,即总电流超过一定值时,保护器起起控。但漏电保护器的起控,是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开。而实现任何方式下电流超标时都能断开功能的,只有保险丝。所以,即使在电力系统中,各种自动控制和保护装置,也不能完全取代保险丝(在电力系统中,称作断路器)。人触电时,改变的只是电流的流向,使原来应该“火线→用电设备→零线”的电流,改为“火线→人→地”。实际电流可能变化不大,甚至没有变化,因为流经人体的电流可能只有50-200mA,并未增加电网的负荷,所以保险丝是不知道是否有人触电的。能够识别上述电流流向改变的,只有漏电保护器。所以,......&
漏电保护器 漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。 由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。 根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性哗罚糕核蕹姑革太宫咖点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。 一、电流型漏电保护器的分类 按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。 在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类: (1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。 图1为漏电缆电器的结构示意图。它分组装式和分装两种。 图1电流型漏电继电器的结构示意图 组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。 (2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。 (3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。 二、电流型漏电保护器的工作原理 图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围。 图2漏电保护器的工作原理图 正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。 由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。 电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作。漏电保护器动作方框图见图3。 图3 电流型漏电保护器动作方框图 三、电流型漏电保护器的额定值 (1)额定频率为50HZ。 (2)额定电压Un为220V,380V。 (3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。 (4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。 (5)额定漏电动作电流In......&<h3 class="form-title" data-v-6b秒快速估算装修报价㎡立即计算请问谁知道多芯电线的驳线接法?wduser_以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的接线方法:
1)先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞 ,并将每根芯线拉直。
2)把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。
3)捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。
4)先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°。
5)接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90°并平卧在折起前的轴线位置上。
6)接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90°,并按步骤⑤方法加工。
7)把余下的3根芯线按步骤⑤方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;
接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺。
8)另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。更多回答如果爱你只能一没法搞图,只能写了;把接头长度的一半,顺序拆开砂光拉直,做成伞骨的样子,再与同样的另一根多股线每隔一股相互交叉到底,然后合拢来,中间一段用绑线缠紧,再用本身股线一一缠绕,每股剩下来的线头和下一股线交叉后作为被裹的线压在下面,最后一段缠完后拧小辫收尾,缠绕时应排列整齐,不要相互重迭。
没图,不知你看得懂吗热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930测黄道吉日抢平台优惠垫江WY1-B/60/1P 2P 3P 4P-385信号防雷—机械及行业设备-互动百科
浙江浪泰防雷科技有限公司
垫江WY1-B/60/1P 2P 3P 4P-385信号防雷
发布人:zjltfl
发布时间:
产品品牌:
产品单价:
最小起订:
供货总量:
发货期限:
发货城市:
浙江-温州&
专业生产垫江WY1-B/60/1P 2P 3P 4P-385信号防雷系列产品&&另外,人工引雷所击地点附近会产生强大的电磁辐射,这种辐射则可能诱发作物或其种子基因发生变异,所以如果将人I:引雷技术应用于人丁育种,就能大大降低太空育种的成本,可以选育多种有实用价值的新品种。而今天,风筝换成了。在雷暴条件比较成熟的情况下,向空中发射一个带金属丝的(金属丝一端接地),在这个携带的金属丝向行进过程中。使得闪电这种先导过程能够持续发展,形成一个雷电。(4) 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。(5) 避雷针采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm ,针尖涮锡长度不得小于70mm 。(6) 避雷针应垂直安装牢固。防雷工程中避雷网安装做法(1) 避雷线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。
浙江防雷保护器客户有限公司fangleikeji
浙江浪泰防雷科技有限公司是一家集研发、生产、应用、营销及防雷为一体的现代化科技型企业,座落于中国电气之都 浙江省-乐清市。主营产品:电涌保护器、防雷器、电源防雷箱、信号防雷器、防雷器材、过欠压保护器、仪器仪表、电能表外置断路器、电气火灾器等系列产品。
浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中涌保护器工作原理不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
&&我们已对雷电防护区(LPZ)的概念和实际意义做了说明,其作用之一是便于确定在不同的LPZ交界处SPD的安装位置和估算SPD的不同性能指标。其中在LPZ0与LPZ1区交界处因冲击电流幅值较大(200~100kA),持续时间较长(T2为350μs),因而要求SPD具有较大的通流能量和最大承受能量(Emax)值,所以应选用开关型SPD,但由于开关型SPD的弱项是响应时间较长和大多带有续流和残压较大等,因此从能量配合角度出发需要在LPZ1和LPZ2区交界处选用SPD2。日前,中国气象局下发通知,要求积极履行气象部门的雷电灾害防御组织管理职责,进一步加强防雷减灾工作。中国气象局要求依法依规开展防雷装置检测资质审批。各省级气象主管机构要切实负起主体责任,严格按照法定权限、法定程序和审批时限开展检测资质审批工作。
雷电的特性
防雷包括外部防雷和内部防雷。外部防雷以接闪器(避雷针、避雷网、避雷带、避雷线)、引下线、接地装置为主,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针(带、网、线)、引下线等泄放入大地。内部防雷包括防雷电感应、线路浪涌、地电位反击、雷电波入侵以及电磁与静电感应的措施。其基该方法是采用等电位联结,包括直接连接和通过SPD间接连接,使金属体、设备线路与大地形成一个有条件的等电位体,将因雷击和其他浪涌引起的内部设施分流和感应的雷电流或浪涌电流泄放入大地,从而保护建筑物内人员和设备的安全。
垫江WY1-B/60/1P 2P 3P 4P-385信号防雷&&它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好(I=CUα中的非线性系数α),通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。室外防雷须夏天是雷电的多发季节,如果在野外活动时,或者在旅途中遇上雷雨天气,若及时采取一些措施,就可以尽量降低被雷电击中击伤的可能性。(1)在野外,特别是在旅途中,要注意收听、收看或上网查看天气预报,看云识天,判断是否会出现雷电天气。
1、SPD常规安装要求浪涌保护器采用35MM标准导轨安装对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:
1)确定放电电流路径
2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。
3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体,
4)设备与SPD之间建立等电位连接。
5)要进行多级SPD的能量协调为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。
&&额定电压Un,是制造厂商对SPD规定的电压值。在低压配电系统中运行电压(标称电压)有220VAC、380VAC等,指的是相对地的电压值也称为供电系统的额定电压,在正常运行条件下,在供电终端电压波动值不应超过±10%,这些是制造商在规定Un值时需考虑的。
在IEC60664--1中定义了实际工作电压(Working Voltage):在额定电压下,可能产生(局 6
部地)在设备的任何绝缘两端的最高交流电压有效值或最高直流电压值(不考虑瞬态现象)。实现配电网网络化继电保护时,电力部门可以根据企业的资金状况分步投资,可以做到边投资边受益。最终完成基于配电网网络化继电保护的网络化、智能化配电网自动化系统。3.结束语基于配电网网络化继电保护实现的配电自动化系统,解决了以往在配电网自动化系统存在的问题。故障状态差动保护方法简单,可广泛应用于城乡配电网,改变了传统保护应用于复杂配电网,难于同时满足的继电保护可靠性和选择性的缺陷,可以提高配电系统可靠性。