3秒自动关闭窗口您访问的页面不见了!交流接触器控制电机正反转?_百度知道
交流接触器控制电机正反转?
380V。2只交流接触器怎么接,要实物图不要原理图,就是2个接触器3进3出的线和开关的连接。另外总功率50KW用100A的断路器会小么?20KW的设备用多大的线,铝线和铜线分别用多少的可以?...
380V。2只交流接触器怎么接,要实物图不要原理图,就是2个接触器3进3出的线和开关的连接。另外总功率50KW用100A的断路器会小么?20KW的设备用多大的线,铝线和铜线分别用多少的可以?采纳再加分。谢谢
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:46
获赞数:214
擅长:暂未定制
总功率50KW用100A的断路器有点小,380V的电源,正常工作1KW电流在2A,铜线你按照1平方最大7A的电流就可以,铝线最大6A就差不多,最后再加上一点余量
采纳数:16065
获赞数:82927
总功率50KW的额定电流约100A附近,用100A的断路器过小,应为额定电流≥1.4倍(≥140A);20KW的设备用10平方铜线或16平方铝线。
本回答被网友采纳
采纳数:58
获赞数:219
交流接触器 有好多种样子外形的,实物图是看不清 辅助出头的,还是要看原理图!!总功率50KW用100A的断路器,偏小点,也能勉强用!(不是满载,就没问题)。20KW的设备一般算40A,用10平方毫米铝线或6平方毫米铜线,应该可以。为了保险点用16平方毫米铝线或10平方毫米铜线.