有三台风机,从消防风机控制柜消防接线图到风机要放些什么线

  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)+提问者悬赏50(财富值+成长值)

不行的因为风机控制箱提供不了24v电源,所以只能是无源觸电控制也就是需要连接的线圈是24v的本身不带电的,通过吸合24v线圈来转换风机控制的线路的直接连接220v的会烧毁设备或者是短路隔离器 動作或者烧毁,甚至引起电气火灾的

你对这个回答的评价是?

}

请问各位大神 消防风机风机控制柜消防接线图里的连锁 和风机防火阀模块怎么接

该楼层疑姒违规已被系统折叠 

请问各位大神 消防风机风机控制柜消防接线图里的连锁 和风机防火阀模块怎么接


该楼层疑似违规已被系统折叠 

拍图片啊不看东西怎么说


该楼层疑似违规已被系统折叠 

防火阀一般在一侧都贴有接线图的


该楼层疑似违规已被系统折叠 

连锁在防火阀上去一组動作后常开的点 替换风机的跨接线


该楼层疑似违规已被系统折叠 

模块各个风机风机控制柜消防接线图厂家不一样 得看


该楼层疑似违规已被系统折叠 

所谓连锁即风阀到风机之间的连锁,即风阀关闭连锁风机跟随停机(70度280度必须如此含过热熔断。)但启动风机有则有二种情况:1,平常都打开的风阀都不用连锁启动风机(只连锁停风机);平常都关闭的风阀则由消防主机打开风阀同时连锁启动风机(消防主机也會联动启风机或依据报警确认使用手动硬线、多线模块启动风机)具体视工程功能要求而定。供参考


该楼层疑似违规已被系统折叠 

补:平时关闭的的风阀,一旦打开也要连锁启动风机(硬线线,不经消防主机)


该楼层疑似违规已被系统折叠 

风机连锁线不用接模块,可鉯从防火阀常闭接一组线到配电箱就好了配电箱一般都有一根短接线,把短接线摘掉接防火阀的线平时防火阀是开的,只要温度达到280℃防火阀自动关闭,防火阀常闭变常开配电箱断电风机自动停止。说白了就是保护风机的


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似違规已被系统折叠 

应该加个24V继电器,利用长闭触点停止风机


}

我要回帖

更多关于 风机控制柜消防接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信