消防联动报警系统常见九大误报警原因及解决方法
& & 消防报警系统误报容易产生公共场所人员恐慌,本来没有发生火灾,系统误报警后,就将警报装置鸣响,甚至把照明电源切断,电梯迫降到底层,其结果往往造成人们许多不必要的恐慌,有时可能造成大的损失和严重后果,尤其在人员密集的公众聚集场所这种潜在危险更大。深安集团在自动消防联动报警系统领域有着多年的实践经验,不断完善系统,在系统的稳定性上有着较好的优势,提供安全方向的消防保护。
& & 1.分级的控制形式通常需要人工的确认和转换,这一点在普通的火灾自动报警系统中尤为重要,而采用智能火灾报警控制器和探测器则能极大地提高整个火灾报警系统工作的准确性和可靠性。
& & 2.自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统按喷水管道内是否有水,分为湿式和干式两种。于式系统中喷水管网平时不充水,当火灾发生时,火灾自动报警系统控制主机在收到火警信号后立即控制预作用阀,使其开阀向管网内充水。湿式系统管网中平时充满水,当发生火灾时,火场温度上升到一定值,闭式喷头温控件受热破裂,喷水口打开喷水,此时安装在供水管道上的水流指示器动作,消防中心控制主机上显示喷淋报警部位并发出声光报警信号。喷水后管道水压下降,使压力继电器动作,利用继电器的两组无源触点,一组控制喷淋水泵启动,另一组通过模块接人总线,将动作信号馈入主机。
& && &&&3.气体自动灭火系统气体自动灭火系统主要用于火灾时不宜用水灭火或有贵重设备的场所,通过探测器探测到火情后,向灭火控制器发信号,控制器收到信号后通过灭火指令来控制气体压力容器上的电磁阀,灭火气体被放出。
& && &4.防火门、防火卷帘的控制常闭式防火门采用机械方法使用闭门器控制;如采用常开式防火门,平时处于开启状态,火灾时可通过自动或手动将其关闭。门处于开启状态一般是通过永久磁铁的吸着力或电磁锁的固定销来实现,火灾时由探测器或消防控制装置发出指令性信号,使电磁线圈通电产生的吸力克服永久磁铁的吸着力或使电磁锁动作,防火门靠弹簧力将门关闭。按照规范要求,当火灾发生时,根据探测器的动作或消防控制装置的指令信号启动防火卷帘上方的控制装置,使卷帘下降到距地1.8m处,延时一段时间后自动下降到底,以达到控制火灾蔓延的目的。防火卷帘的自动控制通过加装控制模块,使下降到底的防火卷帘通过手动控制方式,可重复上升到1.8m处,延时相同时间后下降到底,避免有人员意外被困的情况发生。
& && &5.排烟、正压送风系统排烟阀门一般设在排烟口处,平时处于关闭状态,当火灾发生后感烟信号联动,使排烟阀门及送风阀门开启,进行排烟。任何一处排烟阀门及送风阀门的开启,会联锁启动排烟风机和送风机,同时关闭相应的空调风机,以防止火灾的蔓延。当排烟温度超过283cI=时,装设在阀口的熔断器动作,排烟防火阀自动关闭,同时也联锁关闭风机。根据建筑物的不同,设置的风口阀数量也不同,在较大的建筑物内,同层风口阀多达10几个,这就出现了是&同时&还是&顺序&打开风口阀的问题。一般来说,&顺序&打开对系统要求较低,发生联动故障的机率较小。
& && &&&6.疏散紧急广播、警铃控制疏散紧急广播系统可单独设置,也可与建筑物内的其他广播系统合并设置,平时按正常程序广播节目,当确认发生火灾时,将正常广播系统强制切换至紧急广播系统,并能用话筒播音,但合并设置时的线路应按照火灾紧急广播系统分层分区控制;警铃一般设置在走道、楼梯及公共场所,其报警控制方式与紧急广播系统相同。
& && &7.疏散诱导照明、火灾紧急通话系统疏散诱导灯一般自身带有镍镉电池,当外界供电中断时能维持疏散照明0.5&2.0h。火灾紧急通话点一般设置在消火栓及区域显示屏的地方,在建筑物的主要场所及机房等处还应设置紧急通话插孔,紧急通话多采用集中式对讲电话,主机设在消防中心。关于疏散诱导灯的供电电源问题,一般应接在照明回路上,火灾时照明交流电被切断,则自动点亮。当然,如果采用统一供电,统一控制的方式,就必须接到消防电源上,以保证在切断照明供电时控制疏散诱导灯的使用。
& && &8.消防电梯的控制消防电梯的控制是通过设置在消防控制室内的电梯控制显示盘进行控制,或通过设置在建筑物消防控制室或电梯轿厢处的专用开关来控制。火灾时消防控制室发生信号强制电梯降至底层,让乘客先行离去,然后电梯停止运行。应急消防电梯只供消防人员使用。
& && &9.目前,国内的火灾报警系统大部分采用传统布线方式,使得线数较多,施工不方便。采用现场总线式数据传送,则线数少,安装方便。随着大规模集成电路技术的发展,火灾自动报警系统可向模块化、全分散式控制发展。扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
关于消防水泵的启动方式在火灾自动报警系统中:1,消火栓泵和喷淋泵有几种启动方式?分别是什么?泵启动后应该怎么停?2,报警主机的手自动状态对泵的启动有影响吗?如果报警主机复位,泵会不会或者说按规范应不应当停?如果哪位大哥能解决我这个疑虑,我会再另外加分.特别是第二个问题,主机的手自动状态及火警复位对不同的启泵方式有什么影响
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
一.1.消防泵:应急启动(泵柜打手动,手动启动,手动停动),消火栓按钮强制启泵(消火栓按钮复位后即可停动),消防报警主机远程手启手停,报警主机联动启动(消报复位主机复位后按停动按钮,看什么主机和泵柜,如果泵柜不是自锁方式,部分主机复位后会直停);2.喷淋泵:应急启动,压力开关强制启泵停泵,远程启停,报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同消防泵)二.1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大泵的(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,而报警主机中只有消火栓按钮和压力开关才会联动泵的,就算主机打在自动方式下,烟感手报等误报也不会自动联动泵的,使用哪种方式,基本都不会对泵有大的影响;2.主机复位泵会不会停,也是需要分具体情况的:在强制启动下,如果消报或压开没有复位,主机按复位是不可能停泵的;泵柜的二次控制线路采用自锁方式的话,也就是说一般消防多线盘上会有启、停各一个按钮,只能采用手动按停的方式停泵;自动联动方式下,因联动条件是消报和压开,而消报和压开都是强制启动的,所以一般情况下,主机不管在自动还是手动方式,联动条件没有复位,只复位主机是不起作用的.令消防规范没有具体规定.如需帮助,
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码火灾报警控制器手动状态时,发生火灾时,火灾探测器报警,自动灭火系统在尚未启动消防泵的情况下能喷水吗_百度知道
火灾报警控制器手动状态时,发生火灾时,火灾探测器报警,自动灭火系统在尚未启动消防泵的情况下能喷水吗
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:242
获赞数:228
擅长:暂未定制
不能!手动灭火模式,需要手动进行操作,自由自动模式,温感探头才会发生作用,自动灭火,除非,你用的智能火灾报警系统,这种系统,不管出于哪种模式,都会优先选择灭火!望采纳
剪不掉的忧伤8
剪不掉的忧伤8
擅长:暂未定制
能喷水,不起泵,自动喷水灭火系统会用高位水箱的水!
1条折叠回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
消防控制室主机在手动状态,水泵在自动状态,发生火灾后水泵可不可以自动启动.
提问时间: 17:28:13
浏览次数:6337
该答案已经被保护
按照国家规范设计安装的系统,应该可以启动。消火栓启泵按钮和喷淋系统的压力开关启泵连接线应该是多线连接。@_@不能,消防控制主机系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于自动状态才能启动&处于自动状态的设备&,你说控制主机在手动,水泵在自动,控制主机接收到火灾信号是不能自动启动水泵的。消防水泵一般都有备用机组,而且驱动机是柴油机!有两种,一种是在主机的联动控制器上远程启动,另一种是在水泵房水泵控制柜上手动启动。&br/&&br/& 压力开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈装置,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在自动状态,主机就会发出信号启动喷淋泵。