制冷模式10分钟停机,美的定频挂机制冷工作40秒停机绿灯闪5下,好像是缺氟,可是加氟表显示12,是啥原因。

2017年空调加氟一次多少钱 2017年空调加氟多少钱 _5号网
当前位置:&>&&>&
2017年空调加氟一次多少钱 2017年空调加氟多少钱
2017年空调加氟一次多少钱,夏天到了空调的使用率很高,下面就来跟大家讲讲如果空调缺氟了加氟的价格。缺氟会造成空调不制冷,那么,加氟能缓解因为缺氟不制冷的症状,加一次氟的价格马上告诉大家。2017年空调加氟一次多少钱空调加氟没有收费标准!以常见的1.5匹R22制冷剂空调计算,维修市场上空调加氟收费价格一般30-50元一个压力,维修人员一般会说需要加5个压,费用大概80-250元(这是以R22制冷剂空调计算,变频空调用R410a,价格会更高),偏远点的地方还需要另外收取上门服务费、楼层较高可能另外需要高空作业费等等。所以,空调加氟需要多少钱取决于您跟维修师傅讨价还价的结果。每台空调加氟的成本是多少钱呢?以市场上用量最多的R22制冷剂计算,1.5匹空调每次加注的实际成本一般在10-20元左右,变频空调用的R410a,成本一般不会超过50元。附:上海、北京、广州、深圳、杭州、南京、武汉、长沙、郑州等主要城市空调加氟一般收费价格普通空调加氟收费标准(R22制冷剂)1-2匹(挂式空调):100元-200元3-5匹(挂式空调):200元-300元1-2匹(柜式空调):100元-250元3-5匹(柜式空调):200元-400元变频空调加氟收费标准(R410A制冷剂)1-2匹(挂式空调):150元-300元3-5匹(挂式空调):250元-400元1-2匹(柜式空调):200元-400元3-5匹(柜式空调):300元-500元以上是空调加氟的大概价格,加氟价格与空调功率(多少匹)有关,与空调品牌及用途无关,不管是格力、美的、海尔、海信、春兰、志高、长虹、奥克斯、松下、大金、格兰仕、东芝、日立还是开利、约克、三星、LG、现代,同样功率的空调加氟价格都一样;没有哪个部门规定空调加氟多少钱,影响空调加氟收费价格的因素有很多,如制冷剂价格、天气温度状况、空调加氟行业竞争程度等等,以上仅供您参考。2017年空调加氟多少钱有关空调加氟多少钱一个压的问题,其实空调加氟是按压力计算或者按多大的空调按台算的。如果按台算,就存在个问题是,有些用户本来只差一个压,两个压,单维修人员却就按一台的价格收费,那用户就划不来了。但如果按压力算就是,差一个补一个,对用户是比较好的选择,而且用户可以自己看到需要加多少,就补多少。而一般市场的加氟价格是:1p和1.5p的是40元一个压,2p的是50元一个压,3p是60元一个压,5p是70元一个压,中央空调另议。空调加氟的步骤加氟的步骤:低压管加氟,先做好压力表的排空处理。将氟罐和压力表连接好,压力表的另一端与低压接口虚接。打开氟罐与压力表,直到虚接部位冒“白雾”,快速将低压接口拧死,排空气结束。手指部位 上方是低压管 下方是高压管2.关闭压力表,开空调三分钟后,打开压力表,2秒,关闭压力表,运行2分钟。再开压力表,2秒,关闭压力表,运行2分钟。直到压力表达到4个压。暂停加氟继续运行5分钟后。观察低压管,夏天结露水,冬天结微霜。说明正常。液态加氟加氟过程中可能会遇到的问题:1.加多:制冷不好,造成回气管结霜2.加少:制冷不好,造成回气管不凉3.快速加氟:造成压缩机过热保护(停机出故障代码)或烧毁压缩机。注意:1,液态加氟(氟罐倒立),2,一定要排空气后加氟,否则会造成冰堵。格力空调乡之韵挂机工作一会电源指示灯闪停机是什么原因_百度知道
格力空调乡之韵挂机工作一会电源指示灯闪停机是什么原因
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:809
获赞数:3937
——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢如果还不明白还是建议你去【 空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
保护了需加氟
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变频空调接上加氟表 静止只有1个压 制冷为0 不制冷 是缺氟 还是有漏点 谢谢_百度知道
变频空调接上加氟表 静止只有1个压 制冷为0 不制冷 是缺氟 还是有漏点 谢谢
这机器拆下来几年了不知道当时拆的时候收氟了没装好了师傅说没有氟加的话要不少钱就没加自己在网上买了2瓶才50块加了2瓶因为当时不太懂没有排空气当时加完有制冷过了一个月再开就不制...
这机器 拆下来几年了
不知道当时拆的时候 收氟了没
装好了 师傅说没有氟
加的话 要不少钱
自己在网上 买了2瓶 才50块
加了2瓶 因为当时不太懂 没有排 空气
当时 加完有制冷
过了一个月 再开 就不制冷了
静止 只有 1个压 制冷时0
是我加的不够
还是 未排空气
还是 有漏点
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
1.首先看看管子有没有弄瘪 2.再看看线有没有接错 3.阀门有没有打开 4.空气有没有排干净 5.制冷剂是否泄露完了 6.模式是不是设置错误
有没师傅 能确定 大概问题
如果是漏氟
修起来 还不如 买台新的如果是未排空气问题 我就重新放气
怕重新搞了 仍然漏光如果是漏氟
静止压力是不是应该为 0小管接上表时 还有气 冒出来
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调关机后显示4或5
按时间排序
格力空调故障代码含义及维修方法,你什么机型 F1
蒸发器感温头故障
F2冷凝器感温头故障
F3室外感温头故障
F4排气感温头故障一.故障的含义代码1. E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.2. E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。3. E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。4. E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。5. E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。6. EH保护:电加热故障。发出“BB”报警声,红灯闪。当环温&35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。二.故障代码产生的原因1. 故障代码E1:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、过电流保护上。第二步判断室内、外机连接线和插头,把万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在高压开关和过电流保护上,反之是线路问题。第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常。第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞,室内、外散热是否正常。2. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应:将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良,OVC控制线开路。3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):
检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1.
电压不正常,引起电流过大。
检查系统高压,若达到2.7MPa,则高压开关断开,显示故障代码E1,2.4MPa以下恢复。
检查电源是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
冷凝器太脏,影响换热,造成高压保护。
室外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
管路系统堵塞。
环境温度太高。
过载保护线松脱或接触不良。10)
OVC处二极管击穿。11)
阀门是否完全打开。12)
压缩机绕组匝间短路。4.
故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。5.
开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。6.
运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3) 蒸发器表面脏,风量小。(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。(3)室内管温感温包坏或折断。(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。(5)过滤网太脏。(6)系统脏堵。(7)室内电动机转速太低。7.
故障代码E3产生的原因:主板或显示板故障;室内外机连线、插接头接触不良;低压保护开关坏;系统漏氟。8.
故障代码E3:第一步确定环境温度是否太低。第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。9.
故障代码E4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。10.故障代码E4:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。11.故障代码E5产生的原因:主板电流检测故障;压缩机卡缸或绕组短路。格力变频柜机故障显示 E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路 E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二 普通柜机 E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 7 格力空调故障代码 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 格力KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 8 格力空调故障代码 E4排温 E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 9 格力空调故障代码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。 格力变频故障显示表 LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象 绿灯亮
压缩机运行 黄灯亮
室外环境感温包有故障 红灯亮
室外管温感温包有故障 闪烁
压缩机过载保护 绿灯亮 红灯亮 黄灯亮
排气感温包有故障
压缩机运行
通信正常工作,否则不正常
闪烁 室内感温包有故障 LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯 (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法 10 格力空调故障代码 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过 3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如 通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过 3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内 机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与 ovc连线,如不通,修高压开关. 格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! 三:变频冷静王维修资料 1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行; 2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; 3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A 4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。 5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮; H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。 6 功率模快:各线功能 1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号; 3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号; 5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号; 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出] 四:变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。 五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护
故障代码:F6故障内容:室外环温传感器故障故障原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。2、传感器损坏,阻值不对。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
室内机回风过滤网过脏、室内风机电机电容老化或者是空调电控部件存在异常。当室内机回风过滤网过脏或风机电机电容老化时会导致空调室内机的风量发生较大程度的衰减,空调开启制热运行后较大一部分热量不能被风带到室内,导致空调压缩机的排气温度和排气压力升高,压缩机过载运转,很容易出现排气压力过高保护或者是压缩机过载保护而停机。空调的电控部件存在受潮、积尘、短路等问题也是出现这种故障的重要可能原因之一。建议的处理方式:1、清洗空调室内机回风过滤网,晾干水分后装回去;2、要空调调整空调室内机的高、中、低速挡,看出风状态和档速是否一致;3、如果故障还是不能排除,建议直接向空调厂家售后报修,由维修人员现场检修并排除故障。
如果自己想修的话,可以到百度文库查找该问题的答案;如果自己不会修可在网页上查找空调公司的保修电话保修;
有以下分析:开机几分钟后自动关机,空调都是内机先开,运行几分钟之后才启动那个拿掉后空调就好了,不影响空调的使用,我以前修过这样的机器,拿掉后就好
如果电网有问题压缩机就不能正常启动,更何况现在的空调都是宽电压,像你的情况还没见过,如果保证家里电压正常的话,建议找春兰厂家给解决
您好:①→此故障请您检测一下,电源电路的输出电压,是否正常。若电压正常,那就检查,微处理器芯片供电脚电压,是否正常。②→接着检查微处理器复位电压,是否有5Ⅴ高电平复位电压。③→检查微处理器的晶振,以及晶振两边的谐振电容是否正常,必要时把晶振换了式一下即可。
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:空调总是不制冷,5招判断是否缺氟!不会再被充氟的忽悠了
进入三伏天,空调从早到晚没得闲。不过大家却发现,家里空调越来越不制冷了,低到了24度也没见多凉快。空调不制冷,简直比没有WiFi还让人难受。自己也不检查一下就找人上门加氟,结果白白被维修工“宰”了还帮人家数钱。其实一台安装规范的空调,3~5年内是不会缺氟的。但不排除行业内有一些维修工,欺骗咱们对空调不了解,一加氟就海要价。所以咱们最好也要学习一技之长,自己在家先检测一下究竟是不是空调缺氟,判断的标准大致可以分为5个步骤。
一、怎样判断空调是否缺氟? 1、试 最直接的方法,打开空调设置成制冷模式,把温度调到比室温低8~10度,感受有没有凉风,检查一下是否能快速达到设定的温度值。(压缩机的状态是一会开一会关的情况),则说明没有问题,反之则是缺氟。
2、测 手摸空调后的冷凝百叶扇,如果温度不凉,但压缩机正在工作,这说明很有可能缺氟了。也可以拿温度计靠近出风口处,观察几分钟后温度计上的变化,如果压缩机正常工作,差值在10度以上,就算正常。而温度没低于5℃甚至与室温相差无几,也说明该加氟了。
3、看 看两处,一是冷凝水的排水速度。冷凝水排出快,水量大,就说明空调制冷效果好。反之,冷凝水少,制冷效果差;二是看室内机蒸发器,开机十分钟后,把室内机的面板打开,如果蒸发器上均匀分布像露水一样的冷凝水,就说明是正常的。而如果发现分布不均、或是局部结冰结霜,就有可能是漏氟、缺氟了。
4、摸 检查室外机(一定要在确保安全的情况下操作),开机十分钟后用手摸“两个铜阀门和室外机的热风”。两个铜阀细管是高压阀、粗管是低压阀。粗管应比细管温度低,摸着凉则是正常情况;室外机的热风是热的,如果温度不高,则也说明是缺氟了。
5、查 查看室外机接头和阀门有没有明显油腻的现象,如果有就说是氟泄漏,有句话叫做:“油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟”!也可以用压力变检测空调压力数值,不过需要专业维修工来操作最安全。正常工作压力是在0.46-0.49mpa之间,如果空调压力表上的读数<0.46mp,就表明空调缺氟,需要进行加氟。
二、空调缺氟现象 空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:
1、气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
2、液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
4、室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
5、排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
6、室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
7、从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
另外,如果液管阀门(细管阀门)结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
三、空调不制冷的其余原因 1、供电电压不够 WiFi、西瓜、空调堪称夏季三大神器,但是现在小区楼林立,空调属于大功率电器,家家户户开都在开空调,难免会造成电压不稳,出现空调制冷效果变差的现象。
2、长时间未清洗保养空调 检查一下是不是因长期没有清洗保养空调,灰尘积的太多影响到了散热效果,导致空调制冷效果降低。如果超过两年没有清洗,可以打个售后电话清洗空调,建议两到三个月就清洗一次空调。注意:千万别说空调不制冷了,不然不缺氟也绝对让你加氟。
3、连接室内机和室外机的铜管过长 一般情况下,空调连接管路最大允许长度为一匹最长不能超过8米,1.5-2匹最长不能超过10米,2匹以上不能超过15米,室内、外机的高度差不超过5米。太长的话会造成一定的冷量消耗,从而影响到空调的制冷效率,导致空调不制冷。
综上所述,空调出现不制冷的原因不一定就是缺氟所致,在出现空调不制冷的情况不要盲目的加氟,最好应该找专业的人员检查一遍之后再做决定是否需要加氟。