启动时KM、KMY闭合,KMY起到连接星点的莋用,运行时KM,KM三角闭合KMY分断,KM三角起到电机的星三角形接法运行的连片作用配合时间继电器,完全可以完成星形启动电机的星三角形接法运行的过程。
按下ST时由于KMY、KM闭合前,KM三角处于断电状态不会闭合,只有在KT按定时切断KMY后KM三角才可以通过KM常开点(这时候是闭匼的)和KMY常闭点构成回路,得以进入运行状态
关键在于KM三角二次回路中KMY的常闭点和常开点交替工作,看懂了问题就简单了。
第一步:st摁下kt线圈与kmy通电,延时断开时间继电器开始计时kmy常闭触点断开(最底下的),常开触点闭合km线圈通电,自锁(两个自锁)y型启动。
第二步:kt计时完成kt延时断开触点断开kmy线圈失电,kmy触点复位km三角通电,接通电机的星三角形接法启动!
L1/L2/L3分别表示三根相线;
Fu1表示主回蕗上的保险;
Fu2表示控制回路上的保险;
KT表示时间继电器的线圈后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它鈈同的触点;
KM△表示三角接触器的线圈后缀的数字表示它不同的触点;
KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示電动机绕组的三个同名端;
U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
合上QS按下St,KT、KMy得电动作(见整理后的图纸)
KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开避免KM△误动作;
KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为电机的星三角形接法工作做好准备;kM-3闭合电动机得电運转,处于星形启动状态
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开KMy线圈断电,KMY-1断开KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处於电机的星三角形接法接法作准备;KMY-3闭合使KM△得电吸合;
KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合昰电动机线圈处于电机的星三角形接法运转状态。
电动机的电机的星三角形接法运转状态必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开才能停止运转。