钢结构厂房屋面檩条荷载大概取交付后业主擅自增加屋面荷载导致钢结构厂房屋面檩条荷载大概取失稳找哪个主管部门反映

一般厂房屋顶可承受压力?_百度知道
一般厂房屋顶可承受压力?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
厂房屋面承受的力,建筑学上叫活荷载,一般分为上人屋面和不上人屋面,绝大部分的厂房屋面为不上人屋面。屋面活荷载主要考虑了:检修荷载、风荷载、雪荷载、积灰荷载等,其中风荷载与地面粗糙度有关系,与厂房高度有关系;而雪荷载则与厂房所在地的雪荷载40年最大值有关,设计厂房时应该满足国家《雪荷载设计标准》的要求;积灰荷载以及其他特殊荷载应该根据实际需要设定。假设一个厂房的风荷载值为0.5kN/m2,雪荷载值为0.4kN/m2,积灰荷载为0.4kN/m2,则这个屋面最大承受压力值为1.3kN/m2,也就是说是130kg/m2。具体数据你还是要去咨询一下当地的建筑设计部门。
采纳率:58%
可承受一定的力,要分散开
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853224',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
【刀哥】日雪灾厂房倒塌原因分析及不上人屋面荷载组合的问题
本帖最后由 小_李_飞_刀 于
09:52 编辑 之前发过一篇帖子,讨论不上人屋面荷载组合的问题,如下帖子:【刀哥】不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合的错误理解http://bbs.co188.com/thread--1.html当时帖子里讨论了,设计师的错误应用及对雪荷载敏感的屋面直接按荷载规范取值的缺陷,如下截图:日雪灾部分照片如下:
本帖最后由 小_李_飞_刀 于
09:52 编辑
之前发过一篇帖子,讨论不上人屋面荷载组合的问题,如下帖子:
【刀哥】不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合的错误理解
http://bbs.co188.com/thread--1.html
当时帖子里讨论了,设计师的错误应用及对雪荷载敏感的屋面直接按荷载规范取值的缺陷,如下截图:
日雪灾部分照片如下:雪荷载有漂移,滑动,堆积效应,规范里也有不利分布。如果不上人屋面活荷载是0.5,雪荷载基本雪压是0.45,简单的只考虑大值0.5显然是错误的。对于雪荷载敏感的屋面,如轻钢厂房的屋面,0.45基本雪压可能更不利。对于风也是同样的道理。如1.4ur=1.4*0.45=0.63,在一定的条件下,应按积雪不均匀分别的最不利情况采用。尽管荷载规范里规定,但对于风荷载和雪荷载的规定,荷载规范也是不完善的,没有有效的考虑雪荷载的漂移,滑动,堆积效应。在高低跨,局部有突出的地方,雨棚,女儿墙,坡屋面坡底部位尤其要注意,从概念上加强,充分利用概念设计的原理。
以下是我个人参与的专业问题,欢迎各路大神指正:我扣为
【注考】2015年一二级注册专业考试集体复习招募(永久免费)
【-更新了14年全部录音和课件】一二级注考专业荷载部分课件和录音
【刀哥】加劲肋的构造和计算
刀哥论6】一个实际隔震的指导【刀哥论7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法【刀哥论8】大底盘多大楼间连廊的指导【刀哥论9】整体稳定不过的调整方法【刀哥论10】之体育场馆斜拉罩棚的设计【刀哥论项目11】混凝土中是否考虑及选筋【刀哥论项目12】中套用国标图集会出现的问题
【刀哥论项目13】零应力区超限的调整方法的探讨
【刀哥论项目14】任意非标楼的建模计算与分析
【刀哥论项目15】不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合的错误应用
【-更新了14年全部录音和课件】一二级注考专业荷载部分课件和录音
【刀哥】筒体结构梁12~15米时布置方案的探讨
【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
【刀哥】认识和轻型门式刚架、重型门式刚架(有大量实际
【刀哥】北京院(BIAD)结构设计分析软件paco,适用于砼钢砌及混合杂交结构等
【刀哥】第九届(2015)全国优秀建筑结构设计一等奖(14项)
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)小说推荐:
点标签看更多好帖
更新于& 17:27
  7月4日下午四点多,台州温岭市大溪镇佛陇村的捷宇鞋材有限公司(下简称&捷宇公司&)厂房坍塌,事故共造成14人死亡、33人受伤,直接经济损失1100余万元。(本报7月5日起连续报道)  日前,事故调查报告经省政府同意并批复结案。  调查组认为,这是一起重大安全生产责任事故,系违法建设、楼顶蓄水等原因导致厂房荷载过大结构失稳而坍塌。责任追究方面,22名干部被给予党纪政纪处理,其中时任温岭市长等多人被免职。  调查组认为,出事厂房属于未经审批的违建,未经工程勘察设计,也未聘请具备资质的施工单位,本身钢结构承载力不足,存在严重建筑质量安全问题。此外,捷宇公司未经荷载计算,擅自在屋顶建造水池用于蓄水,进一步增加了荷载,最终导致房屋结构体系失稳造成厂房坍塌。  调查组建议,对捷宇公司法人代表徐福林和大溪镇佛陇村党支部书记戴声彩追究刑事责任。对其他涉嫌犯罪的问题,由司法机关依法独立开展调查。  同时,温岭市委、市政府及相关部门,大溪镇党委、政府及相关部门等22人被给予党纪或政纪处理:  其中,温岭市委书记徐淼被省委组织部诫勉谈话。  省委决定提议温岭市市长李斌不再担任市长职务,温岭市人大常委会已决定接受李斌辞去温岭市市长职务,决定对其进行诫勉谈话,并责成其作出深刻检查。  温岭市副市长张文洋被免职,给予党内严重警告、行政降级处分。大溪镇党委书记徐云辉被免职,撤销党内职务处分。大溪镇原党委书记陈敏华、原镇长陈海亮被免去现有职务。  此外,调查组责成台州市安监局对捷宇公司处以罚款,建议台州市政府责成温岭市政府依法对捷宇公司予以关闭,对其违建依法强拆。责成台州市政府向省政府作出深刻检查,并抄报省监察厅、省安监局。  (来源:钱江晚报)
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
使用(可批量传图、插入视频等)
下载19楼客户端回帖双倍威望
Ctrl + Enter 快速发布
嘉兴便民信息:您的位置: &>&&>&
什么单位办理厂房楼顶光伏荷载安全检测报告承接全国光伏*新闻
什么单位办理厂房楼顶光伏荷载安全检测报告承接全国光伏*新闻
价&&&&格:
型&&&&号:
生&产&地:中国大陆
访问:36次
发布日期:(更新日期:)
什么单位办理厂房楼顶光伏荷载安全检测报告承接全国光伏*新闻又称彩色压型瓦,是采用彩色涂层钢板,经辊压冷弯成各种波型的压型板,目前广泛应用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等。鉴于目前很多投资业主咨询彩钢瓦屋面建光伏电站的相关问题,下面广东太阳库的技术人员给大家讲解彩钢瓦屋面光伏电站的安装及注意事项。
详细内容公司简介
&什么单位办理厂房楼顶光伏荷载安全检测报告承接全国光伏*新闻找深圳市太科建筑检测鉴定有限公司 &黄经理
&企业电话:彩钢瓦:又称彩色压型瓦,是采用彩色涂层钢板,经辊压冷弯成各种波型的压型板,目前广泛应用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等。鉴于目前很多投资业主咨询彩钢瓦屋面建光伏电站的相关问题,下面广东太阳库的技术人员给大家讲解彩钢瓦屋面光伏电站的安装及注意事项。什么单位办理屋面光伏承重检测鉴定报告承接全国光伏业务,目前彩钢屋面多为坡屋面,常见的坡度为10%和5%。屋面板为压型钢板或压型夹芯板,下部为檩条,檩条搭设在门式刚架等主要支撑结构上。在国内,此种类型的屋面安装光伏电站实例较多。对于此种屋面,光伏组件可沿屋面坡度平行铺设,也可以设计成一定倾角的方式布置。上部支架可通过不同的连接件、紧固件与屋面承重结构连接。常见的彩钢板屋面的主要形式有:直立锁边型、角驰型、卡口型、明钉型等。屋面的形式及建筑物的结构形式对光伏支架的工程造价影响较大。一般来说,屋面的防水等级越高,屋面防水层不外露,屋面的活荷载越大及建筑物整体结构较好、承载能力较强的屋面,光伏支架的工程造价越低,反之,工程造价越高。屋面光伏电站项目有其施工上的特殊性,综合考虑现场施工条件,选择合适的施工工艺,并给出施工中的注意事项、施工保护剂安全施工措施等。什么单位办理厂房楼顶光伏荷载安全检测报告承接全国光伏*新闻国家对新能源产业的支持,越来越多的光伏项目开始大力建设,光伏放置空间成了急需解决的问题,目前光伏放置主要有两大方向,一是放置于空旷的地面如沙漠地区,二是放置于建筑物屋面上.对于放置于建筑屋面上的光伏,需要保证屋面的承载能力能满足要求,方可放置,不然容易产生建筑倒塌的严重事故。光伏板一般每平米重约20kg,对于混凝土屋面,一般来说,放置光伏板问题不大,但对于钢结构屋面来说,却需要进行严格的检测鉴定方可执行。原因是:一般钢结构建筑屋面均为不上人屋面,屋面活荷载设计值本来就比较小,南方无雪地区一般为0.5kN/O,北方地区还要考虑到雪荷载,一般为0.7kN/O,主若是加上光伏板重量,很有可能会导致承载力不足,产生安全事故。公司目前主要业务范围为:房屋质量安全鉴定、危房鉴定、完损等级鉴定、钢结构工程检测、施工周边影响鉴定、安全可靠性鉴定、抗震鉴定、灾后鉴定、司法鉴定、历史保护建筑鉴定、办理行业许可证鉴定、房屋改变用途安全鉴定及改变使用功能鉴定、出租房屋租赁前安全鉴定、房屋构件检测?政府要求进行安全鉴定的一些公共设施(学校、幼儿园、市场等)、办理《房地产权证》、办理《消防》、办理《营业执照》等进行安全鉴定。一、光伏电站屋面承载力检测鉴定内容:一、检测内容:1、针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测。2、依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)的规定,采用钻芯法检测梁、柱的混凝土强度。3、按照《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)的规定,采用磁感仪检测梁、板及柱的钢筋配置情况。4、根据《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008)的规定,检查裂缝的宽度、裂缝位置及裂缝的分布情况。5、检测钢筋混凝土梁、柱的几何尺寸及楼板的厚度,对平面布置、轴线尺寸及层高进行检测;6、检查建筑物的外观质量。7、其他需要检测的项目。&二、什么单位办理厂房楼顶光伏荷载安全检测报告承接全国光伏*新闻(1)荷重太阳能板质量: G1=20kg&20=400kg 支架总荷重:G=136kg水泥墩荷重:G2=125kg&10=1250kg (2)屋顶单位面积受力 总荷重:400+136+1250kg=1786kg 组件安装面积:10.125&2.973&30.1O单位面积受力:=59.34kg/ O&0.58kN/O由于本项目建筑均为上人屋面,根据GB(06年版)设计。混凝土屋面设计载荷为2kN/O,屋顶平均载荷为0.58KN/O,安装太阳能方阵后载荷远小于设计载荷,荷载组合最不利负载组合为:1.0恒+1.4风(&) =1.0x0.20-1.4 x 0.389=-0.3446 KN/m2 5.3 基础校核电池板投影面积:10.125 m x 2.973m=30.1O 负荷载:30.1Ox 0.3446 KN/O=10.37 KN 基础总配重: 1.22KN x10个=12.2 KN 平均载荷:12.2 KN/30.1O=0.405KN/O本项目需配置10个1.22KN的基础,基础总配置达到12.2KN ,大于负载荷10.37KN,达到系统要求。荷载组合;最不利负载组合为:1.0恒+1.4风(&)=1.;电池板投影面积:10.125mx2.973m=3;本项目需配置10个1.22KN的基础。
关键词:&&&&
您可能感兴趣
公司同类产品
阿克苏屋顶安装光伏荷载房屋安全性检测鉴定机构怎么收费,本公司技术力量雄厚,拥有一批德才兼备的长期从事结构加固、房屋结构安全鉴定、质量检测等专业的高、中级技术职称人才,以及完备的工程检测设备;先后完成了
楼顶增加光伏需出具光伏承载力检测是否达标报告-防城港市新闻,由于我国商业用电价格较高,且工业用电价格高于居民用电价格,所以相对于分散式户用屋顶发电,成本更低的集中连片发电方式在中国具有比欧洲国家更好的
铁山港区办理楼顶光伏承载力检测权威机构 *新闻快报屋顶光伏必需解决发展中的瓶颈问题才能良性发展,借鉴外国经验非常重要。 据中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院副主任何涛介绍,光伏和建筑结合得
免责声明:以上所展示的[什么单位办理厂房楼顶光伏荷载安全检测报告承接全国光伏*新闻]由会员[深圳市太科建筑检测鉴定有限公司]自行提供,[什么单位办理厂房楼顶光伏荷载安全检测报告承接全国光伏*新闻]内容的真实性、准确性和合法性由发布会员[深圳市太科建筑检测鉴定有限公司]负责。[阿仪网]对此不承担任何责任
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质以及产品质量!}