一路强电接法能接几台电脑

注册日期:
来自:上海浦东新区
家里电工说分四路,灯一路、插座一路、空调一路、厕所厨房一路个人认为肯定不对的,因为记得某次潜水看到说要分8路的,哎……早知道就不潜水了,在线等大虾讲解电线如何分路,今天已经开槽了,我急啊文字 现已解决,在9楼,请TX们参考,有更好的意见大家可以拿出来讨论:)
注册日期:
来自:上海
lz说说你们家是几房几厅阿,四路太离谱了我们家四十多建筑面积的老两房,也用了八路,两个空调两路,烤箱一路,灯一路,厨房,厕所,两个房间的插座都要单独一路。如果有条件的话,大功率电器尽量要单独走一路
注册日期:
来自:上海浦东新区
我家老高层,实际面积50平米,2房1厅1厨1卫,在我强烈要求下,空调用了4平米的线,插座2.5、 灯1.5,但是我觉得4路肯定少了点呢。
注册日期:
来自:上海
工分:4791
明显少了。两个空调2路,电热器1路,冰箱1路,两个房间2路,厨房1路,客厅1路,共8路专线都要用4平方的~插座用2.5平方的,灯用1.5平方的~~
注册日期:
来自:上海浦东新区
我两个房间里准备各装一个空调,那就是3路
客厅+2个房间插座3路
厨房插座1路
厕所插座1路
冰箱插座1路
2.5m2一共======================9路,不算电热器提问:电热器=浴霸?
注册日期:
来自:上海浦东新区
有没有人可以说一下布线的基本思路呢?插座、灯、厕所、厨房、大电器各一路?
注册日期:
来自:上海静安区
空调用4平方还是2.5平方要根据实际情况的,如果是1.5p的空调,而且不带电加热,那么2.5平方是绝对够了,即使带电加热,2.5平方也够了。2p以上的空调建议用4平方,但不是一概而论,有些能效比很高的空调,比如富士通的2p诺克力,2.5平方也够了。一般来说一平方大概可以走5A的电流,所以建议TX们对于装1.5p空调的回路就用2.5平好了
注册日期:
来自:四川攀枝花
分一百路也没有用,最终都是接在一个回路上,所以意义不大.只要照明电和其它的电分开就行了,这个是关键,一般插坐容易引起短路(或电器短路),这时如果照明不分路一起跳闸的话家里就一片黑
注册日期:
来自:上海浦东新区
总结一下:
注册日期:
来自:上海浦东新区
首先,分几路其实是从类型上来说的,一般这样分类:空调、照明、插座、厕所、厨房这样就是5路了;如果你有3个空调分3路,那就变成了7路我对师傅说不放心卧室,卧室插座单独一路就变成了8路因为一般来说1.5的做照明一路就可以,每个灯都有变压器的插座用2.5的,多分几个插头,只要不超过总功率一路也可以了,不会有问题的空调要是像我一样用挂壁的1.5p的,2.5的线就够了,要是立式空调就要4mm的线了。最后在总线上加个短路保护器就可以了,分线要用2P的火线+零线的那种。有不懂的TX可以问我。
注册日期:
来自:上海宝山区
注册日期:
来自:上海普陀区
第9楼clergychen
首先,分几路其实是从类型上来说的,一般这样分类:空调、照明、插座、厕所、厨房这样就是5路了;如果你有3个空调分3路,那就变成了7路我对师傅说不放心卧室,卧室插座单独一路就变成了8路因为一般来说1.5的做照明一路就可以,每个灯都有变压器的插座用2.5的,多分几个插头,只要不超过总功率一路也可以了,不会有问题的空调要是像我一样用挂壁的1.5p的,2.5的线就够了,要是立式空调就要4mm的线了。最后在总线上加个短路保护器就可以了,分线要用2P的火线+零线的那种。有不懂的TX可以问我。
我家250平方说要分46路........
注册日期:
来自:上海浦东新区
46路那是不可能滴,千万别被忽悠了,你想想那要多少电线钱啊?几万?你可以单独发个帖大家惊讶一把,呵呵
注册日期:
来自:上海浦东新区
我对我家的电路这么分,不知道对不对,请大家帮忙给点意见:空调3台三路,1P, 1.5P的都用2.5平的,2P的用4平的烤箱预留一路,用4平的厨房插座一路,用2.5平的卫生间插座一路,用2.5平的主卧,客卧,客厅,餐厅,厨房,卫生间,照明一路,用1.5平的 (这几个照明有必要分开几路吗?客厅和餐厅其实是连在一起的)主卧,客卧,客厅,餐厅插座一路,用2.5平的
注册日期:
来自:上海卢湾区
我想对我家电路这么分,不知道行不行4个空调
分4路,挂壁3个的1.5p的2.5mm的线就够了,客厅立式空调用4mm的线了。客厅+2个房间+阁楼插座
2.5mm, 主卧、客卧、客厅、餐厅、厨房、卫生间、阁楼照明
分1路 1.5m厕所
分1路 2.5mm(因为要接浴霸、洗衣机什么的)厨房
分1路 2.5mm(要接微波炉、消毒柜)电冰箱
注册日期:
来自:上海长宁区
烤箱和洗碗机,问了销售的人,说如果各自单独用一路线,只要2.5平方的,如果要和其他电器共用,才需要4平方的.
注册日期:
来自:上海长宁区
楼上的46路,太夸张了!我家2房原来就排了8路,因为老公懂电,所以,我们的要求是新增加的电线部分增加了3路,我只记住关键的客厅空调1路,卫生间浴霸1路,厨房单独1路。
注册日期:
来自:上海浦东新区
我是十路四个空调各一路,其中客厅留了二个,因为现在用挂机,怕以后用柜机电热水器一路冰箱一路厨房单独一路卫生间单独一路其余照明一路其余插座一路
注册日期:
来自:上海浦东新区
那我家是不是应该这么分两室一厅一卫一厨房3个空调3路冰箱1路浴霸一路所有插座1路所有照明1路厨房电器再分1路,一共8路线?是这样分还是按房间分呢?
金窝银窝不如自己的狗窝
注册日期:
来自:上海浦东新区
有点晕了,空调肯定是一台一路了,那剩下的应该是按房间来分还是按设备来分啊。哪一种比较合理呢
注册日期:
来自:上海浦东新区
注册日期:
来自:上海浦东新区
注册日期:
来自:广东广州
太好啦,终于看到有贴关于布线的~~请教一个很重要很疑问的问题:刚买了套5年楼龄的2手房,上手业主电线分位是:3台1P单冷空调共用一个空气开关,线是2.5mm的,空调不会3台一起开,要不只开厅,要不就开了2个房间的空调,请问现在空调的2P32A的开关需要换吗?需要分开2-3的开关吗?差不多装修了,准备分6路厨房所有的插座1路电热水器1路全屋所有照明1路厅+房的插座1路所有空调1路总开关1路请各位前辈多多指教
注册日期:
来自:上海
工分:1479
妈妈的小成成天天快乐!!!
注册日期:
来自:上海
我家两室两厅一厨一卫,请帮忙看看这样分可以吗?1.所有照明一路(包括:客厅/餐厅/主卧/次卧/卫生间/厨房)——1.5平方2.所有插座一路(包括:客厅主要用于电视机和家庭影院;餐厅主要用于餐厅电视机/电磁炉;卫生间主要用于电吹风等小家电;厨房主要用于电饭煲等家电;主次卧主要用于电视机和小音响)——2.5平方(卫生间浴霸需要单独一路吗?用几平方的线??)3.客厅空调一路——4平方4.主卧空调一路——2.5平方(主卧插座我用的也是2.5平方的话 主卧空调1.5P可不可以不用单独分一路)5.厨房冰箱一路(冰箱能不能和带烤箱功能的微波炉一路? 用4平方的行吗?)6.按摩椅需要单独分一路吗?要几平方的线?请高手指点一下
注册日期:
来自:上海
学习中,我买的是二手房,还有个问题问大家,如果上家是03.04年左右装修的房子,我看房子装修还可以,也装了3个空调,这种情况下如果要增加一些插座或者改变插座位置的话,是不是要全部重新凿墙动线呢?还是只要从原来的插座里面拉几条线出来小动动就好了?谢谢
注册日期:
来自:湖南张家界
学习了收益颇多设计下我们家的,空调2路(2.5平+4平)客厅+厨房+卫生间照明1路(1.5平)、卧室照明1路(1.5平)卫生间插座1路(2.5平)厨房插座1路(2.5平)客厅插座1路(2.5平)卧室插座1路(2.5平)冰箱1路(4平)烤箱1路(4平)有个小疑问,2卫的话,主卫的插座、照明可不可以和主卧走一起?
注册日期:
来自:上海
注册日期:
来自:河南郑州
楼主的分法完全可以使用的。。不一定非得弄那么多。。当然有钱了可以拉n路。。。。。
注册日期:
来自:上海黄浦区
你需要登录后才可以回贴家装强电回路 是按房间还是按功能 不想被电工忽悠_百度知道
家装强电回路 是按房间还是按功能 不想被电工忽悠
第一:家里装修,电的回路按 各房间各走各的 第二种,还是 照明,普通插座,热水器插座,厨房插座,空调 哪种回路合理 哪种省工省料
是不是如果是全包的话电工会忽悠说一个房一个回路 急求解答
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
家装强电回路绝大多数采用按功能区分制定走线回路方式。很少单独以房间功能设计走线回路,当然,特殊情况除外。功能区分如下:(以下所有导线均为铜芯绝缘线)①&照明回路:主线2.5mm²,支线(开关至灯)≥1.5mm²;② 房间插座回路:2.5mm²,插座10A250V;③ 厨卫插座回路:4mm²,插座10A250V(可根据需要预留16A250V);④ 空调插座回路:4mm²,插座10A250V,柜机16A250V;⑤ 休闲阳台插座回路:2.5mm²~4mm²,插座10A250V,(可根据需要预留16A250V);⑥ 弱电回路:电话线、网线、音响线、预留拉线。户内配电箱配置:总开关采用空气开关,其余各支路单独装设漏电保护空开。
采纳率:93%
来自团队:
你就要求:各支路独立控制,照明线路和插座线路区分明确,而且插座必须独立控制,都要有空气开关。并且在开关上有用途标识。现在楼盘多数都所有照明都用一个空气开关控制,这样是为了穿线方便,省线省事。但是还要注意开关控制火线通断。插座支路的空开与负载大小匹配。大概就这么多吧,插座接地保护线必须要有。而且是左零右火。。有问题可以再联系我
本回答被提问者采纳
弱电 低压电要分开走线路,这样最好了,最理想的就是每个屋都是单独的回路,现在的电器也多了,这样的好处是那个房间的线路出问题不影响其他房间【前提是经济宽裕】,也可以一个回路把屋里低压线路走完。还有一点是照明的线要1.5平方铜线就行,空调,热水器最好是4平方或者是6平方的铜线。省钱的话可以控制母线用6平方的,每个房间的根据负荷选择不同平方的铜线。
本回答被网友采纳
要根据负荷、用途、节约 照综合考虑:照明是用两根线, 插座是三根线,原则上,各走各的;可根据房间相邻情况,几个房间为一路,以考虑插座线为主,照明可全部为一路,如与某房间合走照明线浪费,也可从插座线分接,再说了如浴霸上本身带有照明;房间1-2匹的空调线也可分接普通插座线。大功率的厨卫要单独回路;插座多几个没有坏处,建议每墙都有,两插座之间相距不超过2-3米;强电、弱电分开。再参考其他回答,电工忽悠也不是没有道理
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。环保勋章参加茶坊公益环保活动的活跃网友
总积分:3120
给大家分享一张强电箱标准接线图。
图的来源是一个在建的变电所内部强电箱之一。
作为一个标准接线,基本的就是要做到横平竖直,走线美观,并且应该便于检查电路走向。大家可以看到在图片里面的每根电线都可以很容易的找出它是如何连接的。电线集中的部分用塑料扎带捆扎起来了,这样走线更加漂亮。
这个强电箱是三相电源,所以颜色比较多,按照相别分别使用黄、绿、红、蓝来代表A、B、C、零线。家用比较简单,只有红、蓝和黄绿色的地线。
家用电线的粗细一般来说,照明电路1.5平方的铜芯电线就够了,一般厨房、卫生间2.5平方电缆就够了,一般的空调2.5平方也够,如果是客厅空调可能需要4平方电缆。可以按照电路预期承载的容量来计算电线粗细,1.5平方可以负载2kW左右,2.5平方可以负载4kW左右,4平方可以负载8kW左右。一般家庭总容量就8kW,所以一般用不到4平方以上的电线。
在强电箱底部是接地铜牌,家用电器的安全就靠这个了。所有插座都应该有接地线,并且应该只在强电箱的这个接地铜牌处接地。条件允许的话,最好卫生间和厨房要附带漏电保护器。
大家可以对比一下自己家里的强电箱,看看有多少是符合标准的。
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:62034
这个够标准
雅安加油!
总积分:47587
这个够整齐的
总积分:10739
总断路器出来的地方,那么多线是怎么压接一块的?
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:8829
环保勋章参加茶坊公益环保活动的活跃网友
总积分:3120
最初由 wxf3792 发布
总断路器出来的地方,那么多线是怎么压接一块的?
总空开往支路空开的走线有很多方式,这是其中之一,这样做的好处是每个支路都有一根电线到总空开,各路电线的电流均分,不会导致某条电线电流过大。压接在一起的部分排列整齐,而且用绝缘胶带包扎完好,可以保证接触良好,不易松动,而且成本较低,只是接线比较费事。
天润城的强电箱用的是另一种模式,总空开用较粗的电线分到单排空开上,每排空开顶部用小母线连接,这样也是一种很好的模式,只是成本较高一些,不过接线比较简单。
单论可靠性的话,小母线更加可靠。
总空开出线是不是压线多了点啊!会不会压不实
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:16308
这真专业啊。。。
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
| & 5淘房 江苏三六五网络股份有限公司苏ICP证编号 B2- 信息网络传播视听节目许可证 1009365 号广播电视节目制作经营许可证(苏)字第230号 文明办网上文明上网 举报电话:025-
扫一扫,立刻加茶坊微信
马上扫描下载淘房客户端
马上登录,发帖回帖,赚取积分换礼品
还没有茶坊账号?马上
用其他帐号登录:
亲,您还没登陆华侨路茶坊哦,立即登陆发表观点,分享生活的点点滴滴,还可以赢取茶坊cp,兑换礼品哦~
你可以选择:
免费订阅楼盘动态、开盘、优惠随时掌握已解决问题
进户强电总线可以用接头延长吗?有谁能告诉我?
进户强电总线可以用接头延长吗?
浏览次数:135
用手机阿里扫一扫
最满意答案
1.关于家中的强电箱一般建筑设计中已设计好,当你在装修时可能在各个位置加设象插座等,主要的是控制回路,你可以让电工处理好强电箱内的控制并标好标签,一旦有问题时你可以知道如何恢复了!另外在改变线路的同时一定要画份线路图以备检修用!施工过程中的线路一定要套管,并每个回路的盒到盒不要接头,用正规厂家产的BV线,接头要挂锡处理!&2.对于弱电箱,目前的设计中一般在象复式、跃层等的套型大的房子才设计上!象弱电中的电视、电话、宽带等都是末端设置,基本的是每个房间都有一个弱电插座!可以装修过程中不安装!&3.如家中添置电器很多的话,可以事先预埋及线路敷设!相对于强电箱来说是必须的一个主控装置而弱电箱刚属选装,如上篇所述是弱电进户分接模块集中处。不过小户型也应该装,这样更方便弱电使用效果及集中管理。对有线,网络来说不得有串线现象最好的接入点当然还是集中于弱电箱啦.
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok查看: 12989|回复: 44
水电工有知道的么,请问家装中,电线,线路一般分几路来做
本帖最后由 midbbs 于
13:58 编辑
照明*1,插座*1,卫生间*1,厨房*1,空调*4,空气能*1,,,一共9路,4台空调每台各一路,客厅柜式和空气能用4平方的线,其它用2.5和1.5平方的,这样合理么,有没有必要分这么多路出来,有知道的水电工么,请帮忙看下。最近准备做水电,算了下,4平方的线要2圈,2.5的要8圈,1.5的要4圈,共14圈,电线费用大概都要用了2300元左右,实用一百多平方的房子,,比起我朋友的房子都多了很多钱出来。
弱电28元每平方米。
楼主是土豪布线啊,
唉,吾等穷苦人,100米1组3芯,还有剩下.全部自摸搞定.面板淘宝,剩下不少.
穷人只有自己晚上下班慢慢自摸.没钱请不起人啊.
另外说下,你这还只是强电呢,还要弱电呢,网线,闭路线,如果电视要接来接去还要视频线.
还有水路不要忘记算了,照你这样折腾,水电部分最少5千块打底,吓死掉了
材料费都要用了五六千,加上人工费,按这么下去,八九千没了,晕。&
另外说下,你这还只是强电呢,还要弱电呢,网线,闭路线,如果电视要接来接去还要视频线.
还有水路不要忘记算了 ...
我也不是什么土豪,自己不会做,就找了水电工来看了下,让他开个单子,和朋友的比起来差很多,所以跑论坛上来问下,有的人家里分四路的也有,一般5路吧像我这样空气能肯定要多加一路,想省点钱,这样感觉很浪费,尤其是空调,不可能同时开起来吧,这还没加上水管那些乱七八糟的了,加起来真是要五六千
当时我楼下的线和我自己买的线价格就差很多,我姐夫是电力公司的,然后他说有的根本不用4平方线的,很多电工就开下去给你用。&
楼主有条件的话,厨房也换4平方线,普通插座的话,放的下的话给它分成俩路,这样以后检修起来好点,不会多几个钱,工序也都差不多
来自:Android客户端
福建省南平市延平区工业路
感谢,对这个也不清楚。还是要多问哈。&
传说,嗯,路边社报道,空气能是忽悠,还是传统的那种好用.貌似以前论坛里面有个人还是卖空气能的,自己都不用
其实一套房子,做水电是所有装修工种里面,最简单的啦,特别是做暗管的,更是简单.因为你是自己弄,所以不要什么横平竖直了,怎么走线节约怎么走. 那种布线好看的,败的是你东家的钱呀
传说,嗯,路边社报道,空气能是忽悠,还是传统的那种好用.貌似以前论坛里面有个人还是卖空气能的,自己都不用 ...
感谢,网上这几天也有在看空气能,有说不好用的,也有说省电的,也挺纠结的,传统的热水品,也不贵。一两千多左右,空气能弄一套好的基本上要七八千上万,
现在郁闷 的就是这个电线,竟然要用掉这么多,我想还是分为6路比较实用些,现在还没开始做。多考察后再确定怎么做
厨房4平方线一路多个插坐可以并接,卫生间4平方一路多个插坐可以并接,空调(大1.5P内)4平方2台一路,房间一间一路2.5平方线多个插坐可以并接,开关:总开DZ47-63A2P,厨房、卫生间漏开63A,空调32A1P,房间25A1P&
听哥一句话,这货就是卖概念,纯属炒作.还是传统的好用,性价比高.嗯,土豪除外&
每个卧室各一路,厨房一路,卫生间一路,空气源一路,客厅一路,照明一路,客厅柜机空调一路,柜机空调量一下长度买散线即可,宽带、闭路同样量长度,空气源用2.5线即可,每个房间一路线2.5即可,2.5线不负载情况下可承受4000瓦,足够用了,120平房子大概2.5线6捆、1.5线4捆&&, 外加4平方散线部分即可,除非房子很深,每路线离总线箱较远例外,1800元电线足以
感谢,这样说心里就比较有底了。&
线不要一次性买太多,1组1组的买,1组就是 红,蓝,黄为一组.火零地. 最好买太阳牌的,马坑路那边,专卖店.
2.5的1组是163*3=489,
照明就 红蓝1.5的就可以了,2个1组.
反正很近,白天都有开门,
一次性买太多,嗯嗯,你懂的
空气能真的只是卖个噱头。除非你一家子五口以上人住,不然还是电热水器来得实在。&
是要。要不买来又退不了,空气能我看确实要PASS掉。感觉前期投入大,后期如果出问题维护成本也高。电还没省多少,钱先花一大把,&
Powered by}

我要回帖

更多关于 怎么接强电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信