请教各位大神:已经上了海湾电气火灾监控系统统的建筑,进建筑总配电箱处还须设漏电断路器吗?

查看: 14662|回复: 40
住宅的总电源进线断路器,是漏电切断,还是漏电报警?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
&&住宅设计规范GB (2003年版)
6.5.2& &住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
7&&每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
条文说明:
七、接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。
7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:
1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
2 医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所,商场、超市等大型场所及地下汽车停车场等宜设置剩余电流动作报警器。
08民规实施指南的注释:
& & 对于住宅、公寓等用于人员居住的建筑,为避免接地故障引起电气火灾,应设置剩余电流动作报警器;对医院及疗养院;影、剧院等大型娱乐场所;图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所;商场、超市等大型商业场所及地下汽车停车场等宜设置剩余电流动作报警器。
& & 报警器只发出报警信号,但不使电源进线或配电干线的保护电器跳闸,以保证供电的连续性。
&&住宅设计规范是切断,而08民规是报警?大家是怎么看的?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
聚焦防火门监控器相关问题探讨
DGJ32-J26-2006江苏省住宅设计标准
10.1.4.2 每橦住宅、住宅单元或楼层电源进线处应设断路器,此断路器应有剩余电流动作保护功能。
条文说明:
& & 本条取自国家规范并在国家规范的基础上结合了工程实践,进行了深化、补充,如进线断路器应结合工程的具体情况,可设置于每橦电源进线处,也设置在每住宅单元或各楼层电源进线处;此断路器应有剩余电流保护功能主要用于防止电气设备因接地故障而引其火灾,剩余电流动作值应不大于500mA。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
信号至小区管理室可不切断,否则直接切断。
赞同楼上观点,补充:
1、消防回路或消防、非消防混供的配电干线,漏电时不能切断电源。
2、非消防回路:无论是公建还是住宅、公寓等居住建筑,若是具有监控值班室(24h有专人值班),普通配电回路漏电后,剩余电流动作报警器只发报警信号,此时应立刻通知电工查找故障点、快速排除隐患,可不必断其电源,以免影响工作、学习和生活;若是无人值班的建筑或小区,普通配电回路漏电后,剩余电流动作报警器发出报警信号后,应切断其漏电的普通配电回路。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
本帖最后由 ced999 于
13:30 编辑
1、& & & & 根据《住宅设计规范》和《民规》,住宅的总进线(或单元进线或楼层表箱进线)都应该设置漏电火灾探测(注意,是探测),而《住宅设计规范》要求是总进线探测到接地故障后就切断电源,而《民规》则要求探测到接地故障后只报警不切除电源。
我的理解是:对于多层住宅、排屋、别墅等,按《住宅设计规范》要求,直接切断电源,既满足规范要求,也能满足在实际使用的要求(多层的干线切除,影响面不大)。
而对于高层住宅小区,本来就设置了FAS系统,那么可以考虑设置火灾漏电报警系统,探测到接地故障后,在消控中心报警,安排相关人员及时检查维修,这样可以相应减少故障的影响范围。
2、& & & & 对于是否要设置漏电火灾报警,楼主认为《高规》和《民规》矛盾,估计是理解有误(当然《民规》本身的表述和文字组织也有可以改进之处):《民规》本意是住宅都要做漏电火灾报警,而对于其他建筑,则要根据建筑物类别以及FAS系统的保护对象分级来确定是否设置漏电火灾报警。我认为,
《民规》13.12.1和13.12.2的顺序应该互换,即13.12.2在前,13.12.1在后,同时,13.12.2的文字应该写成“住宅和火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物,应设接地故障报警并应符合本规范第7.6.7条的规定。
另外,13.12.1应该改为
其他民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
2火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。
楼主的这个帖子和LZ另外一个帖子相似,所以我也发了一个回复。不要扣分啊{:lol:}
聚焦防火门监控器相关问题探讨
& & 对规范 的理解很有深度,希望多来论坛参加讨论,嘿嘿
对于多层住宅、排屋、别墅等,按《住宅设计规范》要求,直接切断电源,
本帖最后由 sgf2002 于
08:52 编辑
请教下尺短:上海住宅TT制,末端回路接地故障保护均采用漏电,那么进线处防火灾漏电保护是否就不需要了,大家现在都是这么做的?但从原理上我没想通,那么干线的接地故障又怎么办呢?
另外,在做外地项目也很头大,住宅设计规范说的是漏电断路器,民规说的是剩余电流动作报警器,
我一气之下,两个都设,两头都不得罪。--但这明显坑了开发商
“总”与“末”是分级分段保护,动作电流不同。
08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P11
4.4 每栋住宅的电源进线处或配电干线分支处断路器,应具有剩余电流动作保护、报警功能,可按以下要求进行设计:
4.4.1 当住宅部分建筑面积小于1500m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为300mA。
4.4.2&&当住宅部分建筑面积在(单相配电)或(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为500mA。
4.4.3 当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多回路配电,并分别设置防止电气火灾的剩余电流保护断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组防止电气火灾的剩余电流保护断路器。
4.4.4 当住宅建筑标准较高、每户用电量较大时,可不受面积的局限,而根据当地供电部门规定采用多路设剩余电流保护断路器。
4.4.5 为消防用电设备配电的回路不应装设作用于切断电源的剩余电流保护断路器,应设报警式剩余电流保护断路器。照明总进线处的剩余电流保护断路器的事故报警除在配电柜上显示外,还应将报警信号送至有人值守的值班室。
电源处的漏电断路器用来防电气火灾,没有接受信号的地点和设备,还是断电为好,避免火灾事故发生。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
{:tongue:}&&学习了
本帖最后由 尺短寸长 于
21:31 编辑
对于住宅建筑用户的配电干线防范电气火灾方面——
1、《住宅设计规范》GB (2003年版): 漏电跳闸——切断电源。
2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008:& && && & 漏电报警——不切断电源。
3、《住宅建筑设计标准》DBJ08-20-2007:& && && & 没有提出设计要求(主因是电力公司不同意),目前是没有做防范电气火灾的设计。
个人意见:
GB (2003年版)的“漏电跳闸”安全性是没得说,但会对日常生活带来一定的干扰;
JGJ16-2008的“漏电报警”缺少前提条件(有无值班人员值班,没作交代),严谨程度有所不够——见ABB4#留言:“信号至小区管理室可不切断,否则直接切断。”
DBJ08-20-2007则在“干线的接地故障”环节存在大问题(尤其上海市许多住宅建筑配电采用TT系统,更是隐患重重),期待今后能有所完善。
住宅总漏电开关设置断电为好。既然存在漏电,就说明线路已经存在故障和安全隐患,就应当被尽快切除。漏电造成火情只是一个逐日累积的过程,而漏电造成楼内洗浴者死亡则是时时刻刻都可能发生的事情——怎么还可以等到带电检修呢?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
Powered by《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
&&电气火灾监控系统的设计方法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩4页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您现在的位置:>>> 正文
电气火灾监控系统在广西玉柴石油化工有限公司技改项目中的应用
  安科瑞 张奇峰  江苏安科瑞电器制造有限公司 214405  摘要:近年来,石化企业的电气设计以及施工过程中的电气安全问题受到了社会各界的广泛关注,电气安全防范层次也有了很大的提高,但各类电气安全事故时有发生。据测算,仅略大于0.5安的电流所产生的电弧稳定即可瞬间上升摄氏度,足以引燃任何可燃物,造成安全事故。本文通过介绍安科瑞Acrel&6000/B电气火灾监控系统在广西玉柴石油化工有限公司6万吨年MTBE装置原料预处理技改项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。  关键词:化工;电气火灾;广西玉柴;安科瑞;  0、 前言  近十年的火灾事故中,电气火灾居首位,且年均发生次数占火灾年均总发生次数的27%,占重特大火灾总发生次数的80%,且损失占火灾总损失的53%,而发达国家每年电气火灾发生次数占总火灾发生次数的8%~13%。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。商业饭店人员来往密集、流动性大、公共关注度高,其配电系统电气火灾的预防显得更加重要。  本项目作为石化类项目其主要的电气安全难点为以下几个方面:  (1)、电气火灾一般初起于电气柜、电缆桥架等内部,当火蔓延至设备及电缆表面时,已形成较大火势,此时火势往往不容易被控制,故而预防便十分重要。  (2)、由于短路而产生的电弧容易引燃易燃物,而石化生产环境中又拥有大量的易燃物,故本项目中的电气安全就显得十分重要。  安科瑞电气股份有限公司自主研发的研发的安科瑞Acrel&6000/B电气火灾监控系统能够实时监测各个重要回路的漏电流等参量来实现电气火灾的预防。本系统后台在显示各个探测点位数据的同时,还提供越限声光报警、人性化的界面等功能。本系统实现了配电系统的24小时无人实时监控,减少了人力成本,提高了电气火灾隐患的排除效率。  本文就电气火灾系统在广西玉柴石油化工有限公司6万吨年MTBE装置原料预处理技改项目中的应用,简单介绍安科瑞Acrel&6000/B电气火灾系统的实际应用和其实际意义。  1、项目概况  广西玉柴石油化工有限公司一套产能6万吨/年MTBE装置于2011年8月份投产。这是继珠海宝塔石化、广州诚恒化工及惠州中创之后第四家MTBE民营生产企业。  现针对本项目厂区内的重要配电柜设计一套电气火灾监控系统,监测其配电回路的漏电流等电参量,确保其整个配电系统的电气安全。  针对本项目的特性,在厂区配电系统中的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。  2、参照标准  鉴于公共建筑以及相关场所发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel&6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:  (1)、GB5版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。  (2)、国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求&应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。  (3) 电气火灾监控系统的产品应满足:GB5《电气火灾监控设备》、 GB5《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB5《测温式电气火灾监控探测器》  (4)、电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB《剩余电流动作保护装置安装和运行》  (5)、电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求  (6)、电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)  3、系统架构及设计    电气火灾监控系统拓扑图  (1)、站控管理层  站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的zui上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。  鉴于本项目中仪表点位以及数据量的规模,现为项目配置安科瑞Acrel&6000/B主机,本主机的具体参数见下文介绍。  (2)、网络通讯层  本项目中的所有仪表须严格按照手拉手的形式连接,且所有的通讯总线须沿着弱电桥架铺设。本项目的仪表分布在楼层强电间电气火灾监控探测。  本项目的数据总线设计为两根总线,独立的总线便于后期系统的维护,发生漏电流报警时也可以根据后期我方提供的点检表快速定位故障回路,快速排除故障。  现场电气火灾探测器通过双绞线(ZR&RVSP2*1.0)以手拉手方式进行通讯连接,每根总线的仪表数量在20只左右。  (3)、现场设备层  本项目中主要是针对厂区内配电箱的进线回路安装安科瑞嵌入式电气火灾探测器,通过嵌入式电气火灾探测器实时监控配电回路的漏电流大小来显示整个配电系统的工作状态。  ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB5《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。  4、系统特点和工作原理  鉴于本项目的规模,以及本项目电气火灾检测点位的实际情况。无论在终端剩余电流探测器还是后台主机都是根据本项目的实际情况来进行设计的。  4.1、本项目的系统特点可总结为一下3点:  (1)、终端探测器选用嵌入式电气火灾探测器,方便安装、节省成本、便于后期维护。  (2)、RS485总线连接方便,可操作性强。总线布线时走的是弱电桥架,不会受到强电的影响,确保的整个系统的通讯稳定。  (3)、考虑到本项目中仪表数据量,客户要求。本项目的主机选用壁挂式。壁挂式主机界面简洁,系统操作方便,适合本项目中的配电间环境和客户的相关操作要求。  4.2、电气火灾系统工作原理  (1)、剩余电流测量是根据基尔霍夫电流定律:在同一时刻,电路中流入和流出一个节点的电流矢量和为零。以TN&S系统为例,将A/B/C/N同时穿过剩余电流互感器,当系统未发生漏电时,流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和为零,此时,剩余电流互感器感应出的二次电流也为0;当某相对大地发生漏电,此时流入和流出剩余电流互感器的电流矢量和不再为零,其大小等于从大地流走的电流即漏电流。此漏电信号通过剩余电流互感器的二次接线传输至电气火灾探测器,经运算放大、A/D转换后送入CPU,经过一系列算法后,对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。  (2)、终端探测器负责监测各个回路的剩余电流值,将剩余电流值的数据传输至系统主机。终端探测器还负责其监测回路剩余电流值的实时显示,同时能够设置限值,当剩余电流值越限时能够发出声光报警,提醒管理人员及时维护、整改。  (3)、仪表通过RS485总线将数据传输至系统主机,系统主机将上传数据通过图形、报表、事件记录等形式反映整个系统的运行状态。  5、系统设计注意事项和方法  5.1 、电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点  (1)、关于剩余电流  由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN&S系统,不能使用在TN&C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。  关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。  在系统接地的形式为TN&C型时工业自动化网,必须将其改造为TN&S型、TN&C&S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。  (2)、关于温度  温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。  5.2 、系统设计中的点位分配  根据国家标准GB《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:  (1)、研究分析被控低压AC380V/220V配电线路的相关图纸,将建筑电气的分布情况调查核实,确定配电设备(如配电柜、箱、盘、电缆等重要设备)的位置,把每一个监控探测器分配到相应的配电设备上,以此来确定探测器的数量,避免重设浪费。  (2)、确定分级保护。为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,通常在供电线路的不同地点安装三级(或两级)不同容量的剩余电流保护装置,以形成分级保护。根据用电负载及线路情况,一般分两级或三级保护,适用于城镇和农村*级和第二级保护。其中,重要线路应包括安防、消防、应急电源、通道照明线路及不容许停电的重要场所。  (3)、二级保护中,所有开关处都要设置安装剩余电流火灾监控探测器,即在线路的电源端(*级保护)和分支首端(第二级也称为末端保护)都要安装剩余电流探测器,并接入电气火灾监控系统,只作火灾监控报警。  (4)、温度检测是以配电设备异常时发热为基本原则而进行的。  l 变压器低压侧出线端子、变压器体温(风温、油温、水温)测试点、负荷开关触头。  l 各配电柜(箱)的进出母线接点、自动开关(断路器、刀开关)触头、大电流导线集中部位、线缆驳接点。  l 母联柜主接点、刀开关触头。  l 补偿电容器接线端子、转换开关触头。  l 根据点位安装总数,再选择相应的壁挂、立式或琴台。  6 、系统参数的配置  6.1、 报警值设置范围  本项目中现场仪表的剩余电流报警值设置在300mA,关于剩余电流值的设置在相关的国家标准都有详细的规定。  依据国家标准GB5中的规定,剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设置范围在20~1000mA之间。按此要求,一般把电源总进线处的剩余电流动作值定为400~800mA,电源分支线路上的剩余电流动作值定为100~400mA.一般在实际现场,设置剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值,具体地说应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流zui大值的2倍,且不大于1000mA。电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。  6.2、 关于电缆温升报警设定参考,根据《电力电缆设计规范》对电缆有关温度的规定  (1)、60℃以上高温场所应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求,选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型电缆100℃以上高温环境宜选用矿物绝缘电缆。高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。  (2)、电缆持续允许载流量的环境温度应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合规定。在户内电缆沟敷设时,环境温度为场所zui热月的日zui高温度平均值另加5℃.  (3)、电缆所承受温升与敷设及散热条件有关。  7、主要设备参数    上海交通大学包兆龙图书馆项目电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel&6000/B、漏电火灾探测器ARCM200L&J1、漏电流互感器AKH&0.66L组成。  7.1、主要技术参数  电源:  (1)、额定工作电压AC220V(&15% ~ +10%)  (2)、备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 &4小时  工作制: 24小时工作制  通讯方式:RS485总线通讯,Modbus&RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离  监控容量:  (1)、监控设备zui高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)  (2)、可配接ARCM系列监控探测器  监控报警项目:  (1)、剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)  (2)、温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)  (3)、电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)  监控报警响应时间: &30s  监控报警声压级(A计权):&70dB/1m  监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位  监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动  故障报警项目:  (1)、监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路  (2)、监控设备主电源欠压或断电  (3)、给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路  故障报警响应时间:&100s  监控报警声压级(A计权):&70dB/1m  监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除  故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动  故障期间,非故障回路的正常工作不受影响  控制输出:  报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A  自检项目:  指示灯检查:  (1)、报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯  (2)、显示屏检查  (3)、音响器件检查  自检耗时 &60s  事件记录:  (1)、记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条  (2)、记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询  操作分级:  (1)、日常值班级:实时状态监视、事件记录查询  (2)、监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检  (3)、系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除  使用环境条件:  (1)、工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上  (2)、工作环境温度:0℃~40℃  (3)、工作环境相对湿度:5%~95%RH  (4)、海拔高度:&2500m  7.2、基本功能  (1)、监控报警功能:  监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色&报警&指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏&复位&按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏&消声&按钮手动消除。  (2)、故障报警功能  通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色&故障&指示灯亮,并发出故障报警声音。  电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。  (3)、自检功能  检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。  (4)、报警记录存储查询功能  当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。  (5)、电源功能  当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。  (6)、对探测器控制功能  通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。  (7)、权限控制功能  为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。  项目总结  在化工行业中,对电气火灾安全隐患有着较高的要求。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时提醒管理者处理电力安全隐患,对火灾预防有着重要的意义。本系统在广西玉柴石油化工有限公司6万吨年MTBE装置原料预处理技改项目中投入运行以来,帮助甲方梳理了厂区内用电体系,大大提高了工作人员的工作效率,保证了厂区生产的稳定有序的进行,保证了化工生产的安全运行,并为厂区的消防管理提供了科学的依据。  电气火灾系统的设计,安装,调试,验收的整个过程既是对电气安全的一次全面的检测,也是对用户配电系统管理人员的一次全面培训,通过项目的实施和系统运用的培训,让本项目的电力系统管理人员能够更加细致的了解本项目配电系统的电气火灾隐患的排除方法,提高其电气火灾防范意识和效率。  在项目运行正常后,我方还提供了本项目电气火灾系统整套资料,资料中包括本项目电气火灾探测点的点位表,系统使用说明书等。在验收资料中标注了本项目中各个火灾探测器安装回路的具体名称位置,系统正常运行后的实时数据。全套资料便于后期管理人员快速掌握系统的架构,提高系统维护效率和故障排查速度。  参考文献  [1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4  [2].周中.电力仪表在大型商业饭店电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
关注本网官方微信 随时阅专业资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
入伏以来,高温天气持续不断,食品安全问题变得
随着全球科技竞争白热化,国家科技战略布局愈来愈重要。科学仪器行业在推动科技强国、参
作为分析仪器的重要战略市场,中国对生化、制药等产业的投资一定程度上刺激了生命科学和
随着全球科技竞争白热化,国家科技战略布局愈来愈重要。科学仪器行业在推动科技强国、参}

我要回帖

更多关于 消防电气火灾监控系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信