电路图如下:SB1为启动按扭,SB2为停止按钮。按下SB2,KM得电吸合,辅助触点闭合实现自锁。电机运行。同时,运行指示灯与线圈并联,指示灯亮。按下SB1,KM线圈断电释放,电机停止运行。FR串联在接触器主触点输出与电机之间,在电路运行中,当电机过流时,FR常闭触头断开,KM线圈失电释放,从而完成对电机的过流保护。
采纳率:74%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
交流接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一个控制线路,但是不知道该如何接线,求一个实物图,越详细越好,本人电路图有点看不懂。_百度知道
一个控制线路,但是不知道该如何接线,求一个实物图,越详细越好,本人电路图有点看不懂。
其中输入电压是380V 的。220V 接触器控制的线路。其中用到的东西有:CJ10-10
220V的接触器;DZ47-D10的断路器;LA18的按钮;AD11-25/20的指示灯 220V;JR16/3的热继电器;温控仪;温度探头外加3跟220V的加热管,求一份实物图。 再次谢谢了!!!!
哪里有什...
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
我基本赞成楼上的设计,但有一点楼上说的“JR16/3的热继电器不用”,我觉的不妥&,我建议在接触器后面加上热继,同时把热继的常闭点串到接触器的系安全回路上。这样起到安全保障的作用。附图:嘿嘿,我简单修改的,我建议你选陈坚道|&十七级的答案为最佳答案
LA18的按钮和JR16/3的热继电器无需用。附图:
主电路经过接触器---热继电器---加热管接成星形。控制电路,短路器---热继电器----火线经过温控仪----接到接触器---接触器另一端接到零线。信号灯接到接触器的工作电路。(不方便画图,仅供参考)
热继电器在里面可以不用
实物图不好画
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电路图的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器_百度知道
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
7、5千瓦三相异步电动机,额定工作电流为7、5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2&30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右。有空气开关不主张选熔断器,若选就选30A快速熔断器。电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
采纳率:36%
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A,热继电器使用25A或者32A的,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。
本回答被提问者采纳
7.5KW电机额定电流约15A附近,空开容量应大于电机额定电流的1.4倍附近,取25A为宜;接触器取40A,热继电器设定电流为16A;2.5平方铜芯电缆。
D型空开 20ACJ20-25交流接触器LR1-D16321热继电器电缆1.5平方三相四芯
7.5KW的电机额定电流在16--17 A。工厂内算法
空开25-30,接触器25-45,热继电器设定约18-19A,铜电缆电流密度6--9A/平方毫米。私企或短时运行取小数就行铜电缆电流密度9A/平方毫米以上。
请问:一个交流接触器,一个热继电器,一个按钮开关,一个电机的接线方法和接线图?_百度知道
请问:一个交流接触器,一个热继电器,一个按钮开关,一个电机的接线方法和接线图?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
说通俗一点哈,主线路三根火线接接触器的L1、L2、L3端子(顺序无所谓),接触器的出端T1、T2、T3接热继电器的进线,热继电器的出线直接接电机。控制线路从接触器的进线端引一根线到热继电器的常闭触点,出线再接按钮开关(带自锁的话,按钮开关并上一组接触器的常开触点),然后进接触器的线圈,线圈电压380V的话出线回到接触器的另一根火线上,220V接零线。 电机反转调换主线路任意两根火线的位置。
采纳率:33%
是正反转的吗
不好意思,我级别不够,不能上传图片
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
交流接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问:30千瓦的电机不带热继电器、时间继电器的二次启动接线图和实物图。_百度知道
请问:30千瓦的电机不带热继电器、时间继电器的二次启动接线图和实物图。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
可去今日头条搜一下电路图。
采纳率:51%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 接触器热继电器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信