当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态?
当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态?
如果从外围设备接收到非法值,那么 S7-1200 PID 紧凑型控制器将会切换到未激活模式。本文将介绍避免这种情况发生的方法。&PID_Compact& 功能块的&Input_PER&引脚会在其接收到非法值时显示为&16#7FFF& 和&16#8000&。其中有几种出现非法值的可能原因:举例:? 在 RTD 模块刚接通时,模块会运行一个内部的模拟量到数字量转换过程。在这个期间内,模块的各个通道值将会是&32767& (&16#7FFF&) ,直到合法值生效为止。? 这样的值也会出现在模拟量输入值有上溢或下溢的情况下。故障处理使用&Signal Filter& 功能块的&Replace Output&引脚,可以为&PID_Compact& 功能块提供一个安全的输出。当有出现非法值时,&Signal Filter&功能块会把 &PID_Compact& 切换到手动模式,并用&Replace Output&作为其输出值来取代未激活模式。当重新接收到有效值时,&PID_Compact& 会切换回自动模式。 &SignalFiIlter& 的&ERROR&位作为错误状况的指示将会告知用户程序&PID_Compact&功能受到影响。外部故障(比如断线和短路)是导致这种错误的部分原因。 注释? 控制器上所有的外部输入信号,要接到&Signal Funtion& 功能块上,而不是直接接到&PID_Compact& 块的&Input_PER& 引脚上。?? &SignalFilter& 功能块不会影响 PID 的&Configuration& 和&Commissioning&功能的使用。 当非法值到来时,将不能在手自动之间进行切换,因为 PID 控制器已经变为手动模式。 警告? 如果将&Signal Filter&与 &PID_Compact&结合使用,那么将不能在&Commissioning& 视窗中对手动值进行修改。第1 / 13页
全文分13页阅读当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态_文档下载
&当前位置:
& 当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态
当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态
返回列表 S7-1200 CPU 12xx -- 操作和维护 -- 诊断错误
当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状 态? 如何重启由于采样时间错误或者关闭采样时间监视而导致停止的 PID 控制器?
在 STEP 7 V11 中如何访问 S7-1200 定时器中的 &Running& 位?
当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时, 如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激 活状态?
显示订货号
描述 如果从外围设备接收到非法值,那么 S7-1200 PID 紧凑型控制器将会切换到未激活模式。本 文将介绍避免这种情况发生的方法。
&PID_Compact& 功能块的&Input_PER&引脚会在其接收到非法值时显示为&16#7FFF& 和 &16#8000&。其中有几种出现非法值的可能原因:
在 RTD 模块刚接通时,模块会运行一个内部的模拟量到数字量转换过程。在这个期 间内,模块的各个通道值将会是&32767& (&16#7FFF&) ,直到合法值生效为止。
这样的值也会出现在模拟量输入值有上溢或下溢的情况下。
Word文档免费下载: (下载1-14页,共14页)
你可能喜欢
当PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态?_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。如果从外围设备接收到非法值...S7-1200 CPU 集成了高速计数、脉冲输出、PID 控制...当达到库存上限 1000 时,报警器 HA 响,停止进库...写出 I/0 分配表 ?画出顺序功能图 ?写出 PLC ...控制功能强,具有数值运算、PID 调节;数 据通信、...200系列可编程控制器 3-1 S7 系列 PLC 有哪些子...下电时又自动将 V 寄存器和 M 寄存器的内容拷贝到...PID调节方法分享 S7-1200 PID_计算机硬件及网络_IT...PID 参数输入输出参数 Setpoint:设定值(Real) Input...当PLC 控制器断电再上电... 13页 免费
PID参数...4、S7-200 PLC 定时器的时基有 3 种:1ms、10ms、100ms。 5、S7-200 PLC 定时器有 3 种类型:TON(通电延时)、TONR(有记忆通电延 时)、TOF(断电延时) ...第5章 S7-1200 PLC的PID工艺功能_工学_高等教育_...计算输 出,使被控变量尽可能快地接近设定值或进入...当PLC 控制器断电再上电... 13页 免费 S7-1200...紧凑的结构所有的 SIMATIC S7-1200 硬件在设计时都...(使用 PLCopen 运动控制指令)这两个 输出都可以...提供在线检测 PID 控制 SIMATIC S7-1200 控制器中...S7-1200 可编程序控制器教学实验台是最基本的开关...DGPLC2和DGPLC4实验板在实验时需要有电源板和PLC...第5章 S7-1200 PLC的PID... 35页 免费 喜欢...编程器内编写好的程序写入 PLC 时,PLC 必须处在 ...() A.继电控制系统 B.单片机 C.工业电脑 D....断电延时打开常闭触点;B. 通电延时打开常开触点;C...基于S7―1200PLC的电加热器模糊PID控制冯 博,徐淑华(青岛大学自动化工程学院,山东青岛266071) 摘要:选用西门子公司新推出的SIMATIC S7―1200 PLC为核心控制器,以...PLCs71200 第二部分第1章+第2章_工学_高等教育_...其功能远远超出了逻辑控制的范围,具有了 PID 、 A...不同类型的产品各有特点,但可编程控制器在组成、...
更多文档:
本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
文档下载 Copyright
All Rights Reserved.&& 每日登录:+1西币&+1积分
立即签到已签到已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会抽西币奖
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会抽终极大奖
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
已解决问题
热点活动:
找答案的高端用户(找答案钻石及双钻级别的用户)将尽可能从此问题下的所有回
答中,为您推荐最佳答案。届时您可以根据推荐数采纳答案。
如果自提问时间起7天内您仍无法选出最佳答案,您可以选择“无满意答案”关闭此问
无满意答案关闭:
断电前PID工作正常,掉电上电后,PID没有输出了&
在执行掉电上电后,原来工作正常的PID没有输出了
产品版区:
提问时间: 11:23:10&&&提问者:& - 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
问题ID: 83040
正确答案:PID的工作是由sRet_MODE这个参数决定的,,如果客户希望上电后就执行自动模式,需要将3这个参数在上电时写到sRet_MODE。
置评专家:西门子自动化产品支持& 11:28:53
作者/最新回复
最后回复时间
答案 -及时采纳,获得更多奖励!
检查PID数据缓存区是否掉电保持。
回答者:&- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
可以使用“SignalFilter”功能块。参见:当&PLC&控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止&S7-1200&PID&紧凑型控制器出现未激活状态?
回答者:&- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
PID的&p&i&d的值可能没了,检查掉电保持,也可以在SM0。1直接赋值
回答者:&- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
多数是由于非法值造成,使用“SignalFilter”功能块可以防止非法值出现。还有一个最简单的方法就是设定一个上下限限制值,超过限制值的数据不送给PID功能块。最好把CPU更新一下硬件版本,这样就不会出现错误后转为未激活状态,而是转到手动模式。
回答者:&- 新生&nbsp&nbsp第1级&
您可以评论本回答,或直接点击“提交”按钮推荐本回答...
等待您来回答
本版相关问题
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
当PLC控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止S7-1200PID紧凑型控制器出现未激活状态.docx 12页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
当PLC控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止S7-1200PID紧凑型控制器出现未激活状态
你可能关注的文档:
··········
··········
?/CN/llisapi.dll?func=ll&objaction=csopen&objid=&csQuery0=pid&nodeid0=&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN/CN/llisapi.dll?func=ll&objaction=csopen&objid=&csQuery0=pid&nodeid0=&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN返回列表/CN/llisapi.dll?func=ll&objid=&nodeid0=&load=content&csQuery0=pid&subtype=130000&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN/CN/llisapi.dll/?func=ll&objId=&objAction=csView&nodeid0=&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=treecontentS7-1200 CPU 12xx -- 操作和维护 -- 诊断错误/CN/llisapi.dll/?func=ll&objId=&objAction=csView&nodeid0=&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=treecontent当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态?/CN/llisapi.dll/?func=ll&objId=&objAction=csView&nodeid0=&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=treecontent如何重启由于采样时间错误或者关闭采样时间监视而导致停止的 PID 控制器?/CN/llisapi.dll/?func=ll&objId=&objAction=csView&nodeid0=&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=treecontent在 STEP 7 V11 中如何访问 S7-1200 定时器中的 "Running" 位?当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态?javascript:void(0);显示订货号描述如果从外围设备接收到非法值,那么 S7-1200 PID 紧凑型控制器将会切换到未激活模式。本文将介绍避免这种情况发生的方法。"PID_Compact" 功能块的"Input_PER"引脚会在其接收到非法值时显示为"16#7FFF"?和"16#8000"。其中有几种出现非法值的可能原因:举例:在 RTD 模块刚接通时,模块会运行一个内部的模拟量到数字量转换过程。在这个期间内,模块的各个通道值将会是"32767" ("16#7FFF") ,直到合法值生效为止。这样的值也会出现在模拟量输入值有上溢或下溢的情况下。故障处理使用"Signal Filter" 功能块的"Replace Output"引脚,可以为"PID_Compact" 功能块提供一个安全的输出。当有出现非法值时,"Signal Filter"功能块会把 "PID_Compact" 切换到手动模式, 并用"Replace Output"作为其输出值来取代未激活模式。当重新接收到有效值时,"PID_Compact" 会切换回自动模式。?"SignalFiIlter" 的"ERROR"位作为错误状况的指示将会告知用户程序"PID_Compact"功能受到影响。外部故障(比如断线和短路)是导致这种错误的部分原因。注释控制器上所有的外部输入信号,要接到"Signal Funtion" 功能块上,而不是直接接到 "PID_Compact" 块的"Input_PER" 引脚上。"SignalFilter" 功能块不会影响 PID 的"
正在加载中,请稍后...当前位置: >>
当 PLC 控制器断电再上电或者出现非法值时,如何防止 S7-1200 PID 紧凑型控制器出现未激活状态?
如果从外围设备接收到非法值,那么 S7-1200 PID 紧凑型控制器将会切换到未激活模式。本文 将介绍避免这种情况发生的方法。&PID_Compact& 功能块的&Input_PER&引脚会在其接收到非法值时显示为&16#7FFF& 和 &16#8000&。其中有几种出现非法值的可能原因:举例:?在 RTD 模块刚接通时,模块会运行一个内部的模拟量到数字量转换过程。在这个期间 内,模块的各个通道值将会是&32767& (&16#7FFF&) ,直到合法值生效为止。?这样的值也会出现在模拟量输入值有上溢或下溢的情况下。故障处理 使用&Signal Filter& 功能块的&Replace Output&引脚,可以为&PID_Compact& 功能块提供一个安 全的输出。当有出现非法值时,&Signal Filter&功能块会把 &PID_Compact& 切换到手动模式,并 用&Replace Output&作为其输出值来取代未激活模式。当重新接收到有效值时,&PID_Compact& 会切换回自动模式。 &SignalFiIlter& 的&ERROR&位作为错误状况的指示将会告知用户程序 &PID_Compact&功能受到影响。外部故障(比如断线和短路)是导致这种错误的部分原因。注释?控制器上所有的外部输入信号,要接到&Signal Funtion& 功能块上,而不是直接接到 &PID_Compact& 块的&Input_PER& 引脚上。? ?&SignalFilter& 功能块不会影响 PID 的&Configuration& 和&Commissioning&功能的使用。 当非法值到来时, 将不能在手自动之间进行切换, 因为 PID 控制器已经变为手动模式。警告?如果将&Signal Filter&与 &PID_Compact&结合使用, 那么将不能在&Commissioning& 视窗 中对手动值进行修改。 ?只有通过&Signal Filter&功能块的 &ManValueInput&引脚才可以设置手动值。使用 S7-1200 PID 控制器的&Signal Filter&功能块No. 使用 S7-1200 PID 控制器的&SignalFilter&功能块 1. 下载并打开附件中的&PID_Compact_SignalFilter_Lib& S7-1200 通用库文件 按照以下步骤:?下载,解压,并打开附件中的&PID_Compact_SignalFilter_Lib.zip& S7-1200 通用库 文件。? ?点击 &Open global library(打开全局库)& 按钮,浏览库文件并打开。 将&Signal Filter&库文件拖入到该项目的程序块文件夹中。图. 01 2. 连接&SignalFilter& 功能块 按照以下步骤:? ?生成一个&PID_Compact&功能块。 把&SignalFilter& 功能块从程序块文件夹拖入到网络中,并位于&PID_Compact& 功 能块之前。?按照图. 02 中所示,连接&SignalFilter& 和&PID_Compact& 已标注的输入引脚。引 脚的详细信息可在表 02 中查看。图. 02表格 01&SignalFilter& 功能块的引脚 使用&SignalFilter&功能块的输入来代替&PID_Compact&功能块的输入,把它的输出连接到 &PID_Compact&功能块相应的输入引脚。引脚数据类 型注释AnalogInputWORD实际值输入。 所有的外部 IO 输入都连接到&Signal Function&功能块上, 而不是直接 连到&PID_Compact&块的 &Input_PER&引脚上。 ReplaceOutput REAL ManEnable BOOL 出现不安全状况下的替代值。TRUE: PID 控制器将会设置为手动模式,并按照&ManValueInput& 来 设置手动值。ManValueInput REAL PIDState INT&ManEnable&引脚状态为 TRUE 时,由此设置手动值。 将此变量连接到&PID_Compact& 块的 &State& 输出引脚。该变量亦可 在&PID_Compact& 功能块的实例数据块中被找到。PIDModeINT将此变量连接到&PID_Compact& 块的静态参数 &sRet.i_Mode&上。该 变量亦可在&PID_Compact& 功能块的实例数据块中被找到。PIDPerInputWORD 将此变量连接到&PID_Compact& 块的 &Input_PER& 输入引脚。该变 量亦可在&PID_Compact& 功能块的实例数据块中被找到。PIDManEnable BOOL将此变量连接到&PID_Compact& 块的 &ManualEnable& 输入引脚。该 变量亦可在&PID_Compact& 功能块的实例数据块中被找到。PIDManValueREAL将此变量连接到&PID_Compact& 块的 &ManualValue& 引脚。该变量 亦可在&PID_Compact& 功能块的实例数据块中被找到。ERRORBOOL如果输入值为&16#7FFF& 或 &16#8000&时此值为 TRUE。表格 02 样例 附件中的&PID_Compact_SignalFilter_Example.ap10& 项目展现了&SignalFilter& 的功能性。 它包含了一个完整的可执行项目,其中包括&PID_Compact&,&SignalFilter&和过程仿真。图. 03&PID_Controller& OB200 包含 &SignalFilter& 和 &PID_Compact& 功能块。 &Process_Simulator& OB201 调用了 &Process_PT3& 功能块来实现过程仿真。No. 在 S7-1200 中使用&SignalFilter& 功能块例子 1. 下载,解压,然后打开附件&PID_Compact_SignalFilter_Example.ap10& 的 S7-1200 项目。 2. 在 &Device view& 中修改 CPU 设置和实际硬件匹配。 3. 下载项目到设备。 4. 打开&PID_Compact& 的&Commissioning& 界面,然后开始测量过程。图. 04 5. 打开&Watch_Table_1&监控表,然后开始监视。 图. 05 6. 设置&MSetpoint&控制值为&50.0&。图. 06 7. 可以在 PID commissioning 中观察反应。 图. 07 8. 通过修改&MSimErr&值为 1 来模拟出现过程错误&7FFF&(或&8000&)。图. 08在监控表中组态设置值并模拟仿真一个 IO 错误。对于过程故障可以输入&7FFF&或&8000&的 参数值。 9. PID 控制器切换到手动模式并且返回 &ReplaceOutput& 值。 图. 09 10. 通过修改&MSimErr& 回 &0& 复位故障仿真。图. 10 11. PID 控制器切换回自动模式。 图. 11 12. 置位 &SignalFilter& 块的 &ManEnable& 。图. 12 13. PID 控制器切换到手动模式,并且返回&ManValueInput& 值。 图. 13 14. 复位&ManEnable&。图. 14 15. PID 控制器切换为自动模式。 图. 15表格 03系统环境? ? ? ?S7-1200 以太网电缆 PG/PC STEP 7 Basic V10.5合法性 这个问题是建立在 PID Compact Controller V1.0 基础上的,在 STEP 7 Basic V10.5 和 STEP 7 V11 的工艺功能块里可以找到这个功能块。 在 STEP 7 V11 中, PID Compact Controller 的版本为 V1.1 (支持的 S7-1200 CPU 为 V2.0 版 本) ,使用如下所述的复位动作: 在&Reset& 管脚上的一个上升沿可以复位错误,警告,并且删除;在&Reset& 管脚上的一个下降 沿关闭上次激活的模式。使用下述的连接设置&Reset& 输入,在错误的过程值产生后,能够复位 PID Compact controllers &V1.0 的错误。图. 16信号滤波库PID_Compact SignalFilter_Lib.zip( 364 KB )信号滤波实例PID_Compact SignalFilter_Example.zip( 1750 KB )
西门子 S71200PLC 1、西门子 plc 的历史 从西门子...很有可能在工程实施过程 当中出现 di/o 和 ao ...b)强大的控制功能 系统集成了 16 路 pid 的控制...S7-1200 CPU 集成了高速计数、脉冲输出、PID 控制...当达到库存上限 1000 时,报警器 HA 响,停止进库...写出 I/0 分配表 ?画出顺序功能图 ?写出 PLC ...硬件结构由紧凑模块化结构组成,系统 IO 点数、内存容量,均比 S7-200 硬件结构由紧凑模块化结构组成, 30%, 的需求, 多出 30%,充分满足市场的针对小型 PLC 的...西门子S7-1200多液体混合控制系统PLC课程设计报告_电子/电路_工程科技_专业资料。...加热器继续加热,当混合液达到设定的温度时,加热器停止加热,搅匀电 机停止工作。...S7―1200PLC 在中央空调节能系统中的应用 【摘要】 针对传统中央空调的冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载而造成的能 源浪费问题,采用可靠的 PID 控制算法和变频技术...《电气控制与 PLC》 电子工业出版社胡学林主编《可编程控制器教程》实训篇 电子工业出版社胡学林主编《可编程控制器教程》提高篇 二、课程背景分析 (一)课程的地位...此种设定当电机速度 要求为 1200 转/分时, PLC ...左右的电 阻),PULS2 连接控制器(如 PLC 的输出...3.2 PID 功能特性 该系列 PLC 可以通过 PID 回路...S7-1200PLC编程及应用_学习总结_总结/汇报_实用文档...4.控制电器主要用于电力拖动控制系统和用电设备的通...不够了,当熔 断器弧前时间小于 0.1s 时,熔断器...西门子S7-1200系列PLC功能特点_电子/电路_工程科技_专业资料。制造行业中的创新系统解决方案――模块化控制器 SIMATIC S7-1200 控制 器具有模块化、结构紧凑、功能...广州城建职业学院 毕业设计题目_基于 S7-1200 PLC 自动化生产线控制系统的设计_ 所在系 专业班级 机电与信息工程学院___ 14 机电一体化 2 班___ _ 学生姓名...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。}

我要回帖

更多关于 h9保养时电瓶要断电吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信