30kw的负荷用多大的四芯电缆能带动?380V的电源用4平方的四芯电缆就可以了。30kw的负荷用多大的电表,如果加互感器用多大的电表多大的互...I=30*1.732*0.8)=57A选用20(80)A电能表如果加互感器,则选75/5我想问下30KW的负荷需要装多大的电表如考虑到功率因系最好安3*20(80)A的电表30KW三相380V电阻性负载额定电流约45A,用75/5互感器,3X3(6)A三相电度表也可以不用互感器,电度表用100A三相直接式我想问下30KW的负荷需要装多大的电表1:40,说明互感器是200/5的.如你要用这个互感器,买3*1.5(6)A的电表和他配套.30KW的负荷,三相电表约60A.可以直接装3*15(60)A的电表.就不用互感器了.如空开最好要100A...三相四线供电每相30kw电热负载问用多大电缆每相都是30KW的电热负载,那么它的总功率就是30×3=90KW。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.9≈151.9A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素...30kw的负荷用多大的电表,如果加互感器用多大的电表多大的互感器(图2)30kw的负荷用多大的电表,如果加互感器用多大的电表多大的互感器(图5)30kw的负荷用多大的电表,如果加互感器用多大的电表多大的互感器(图7)30kw的负荷用多大的电表,如果加互感器用多大的电表多大的互感器(图9)30kw的负荷用多大的电表,如果加互感器用多大的电表多大的互感器(图11)30kw的负荷用多大的电表,如果加互感器用多大的电表多大的互感器(图13)这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:30kw的负荷用多大的电表,如果加互感器用多大的电表多大的互感器我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:三相四线供电每相30kw电热负载问用多大电缆每相都是30KW的电热负载,那么它的总功率就是30×3=90KW。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.9≈15防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:30kw用电需多大的安培有空气开关,三相五线的电线截面需要多...30KW的三相交流负载电流大约是60A,如果是电动机等冲击负载需要125A空气开关,如果是加热器等恒负载用60A~100A的空开;电线防抓取,学路网提供内容。I=3.732*0.8)=57A总电量30KW用三相电需要用多大的电缆线怎么算总电量30千瓦电流大约57A.16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一防抓取,学路网提供内容。选用20(80)A电能表30kw要用多大的电缆和开关30kw要用16平方的铜电缆和63A开关。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负防抓取,学路网提供内容。如果加互感器,则选75/53。其他负荷30KW,用多大面积塑铜线。三相五线制配线。有...总负荷30千瓦,就是每相才10千瓦,10千瓦的电流就是45安,可以用4*10+1*4的电缆。防抓取,学路网提供内容。30kw用电需多大的安培有空气开关,三相五线的电线截面需要多...30KW的三相交流负载电流大约是60A,如果是电动机等冲击负载需要125A空气开关,如果是加热器等恒负载用60A~100A的空开;电线选择可以查手册,更方便快捷的是用估算...总电量30KW用三相电需要用多大的电缆线怎么算总电量30千瓦电流大约57A.16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。考...30kw要用多大的电缆和开关30kw要用16平方的铜电缆和63A开关。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75)。1平方铜...3。其他负荷30KW,用多大面积塑铜线。三相五线制配线。有...总负荷30千瓦,就是每相才10千瓦,10千瓦的电流就是45安,可以用4*10+1*4的电缆。
相关信息:
- Copyright & 2017 www.xue63.com All Rights Reserved扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
一个电表互感器如果有两个装30倍一个40倍怎么算电费
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
违规安装,计量不准.如果按最大负荷来算,2个30倍的互感器等于把150A的电流变为5A,一个40A的互感器等于把200A的电流变为5A.如果三相平衡实际电流为150A,则30倍的互感器供应给电表的电流为5A,而40倍的互感器供应给电表的电流为150A/40=3.75A.造成电表三相不平衡计量不准.假设负载为75KW.,则A、B相电表电流为5A,C相为3.75A.如果按30倍来计算,则相当于A、B相实际电流为150A.C相电流为3.75A*30=112.5A.所以75KW功率实际通过电表的读数只有56.25度+15度=71.25度电(实际应为75度电).如果按40倍来计算,则相当于A、B相实际电流为5A*40=200A,C相电流为3.75A*40=150A.所以75KW功率实际通过电表的读数有75度+20度=95度电(实际应为75度电).以上为理论数据,不包括计量误差.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电流互感器与电能表的配合选用_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电流互感器与电能表的配合选用
&&电流互感器与电能表的配合选用
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢多大的电表用多大互感器怎么计算
var sogou_ad_id=731549;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;电表与互感器的选择与型号_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电表与互感器的选择与型号
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 电表与互感器如何匹配 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信