求110kv变电站接线主接线图,10kV出线:22 回(其中1回电缆线路),110kV进线(一回~四回)由设计者自定

1)依据GB 《35kV~110kV变电站接线设计规范》第3.2.3条35kV~110kV电气主接线宜采用桥形、扩大桥形、线路变压器组或线路分支接线、单母线或单母线分段的接线。(5分)

2)依据《电力工程电氣设计手册 电气一次部分》P51第2-2节第(3)条线路有穿越功率时,宜采用外桥形接线故110kV主接线采用外桥接线。(5分)"

本网站为绿色网站无广告,如果内容对您有帮助

感谢您的支持,我们会继续努力的!

一元是心意土豪请随意

【论述题】某变电站接线500kV母线通流容量为5200MVA,500kV母线短蕗参数:I’’=32.6kAich=83.3kA,计算时间:t=0.65s环境最高温度为38℃,海拔高度为500m请回答以下问题(导体最高允许工作温度+80℃,母线选择为管型导体):
1)500kV主母线持续工作电流为多少
2)500kV主母线选择什么型号较为合适?

【论述题】变电站接线新建工程初步设计文件主要包括哪些内容

【论述题】某220kV变电站接线位于缺水严寒地区,主变容量为150MVA主变灭火系统有那些方式,此变电站接线宜采用哪种方式并进行分析。

【论述题】变电站接线新建工程初步设计说明书主要包括哪些内容

【论述题】依据《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》,某220kV变电站接線工程开工前业主项目部组织了施工图会检,对图纸总卷册说明中的“标准工艺应用清单”中的标准工艺名称、编号、采用数量及应用率及施工图卷册说明中的应用的标准工艺名称和部位进行了审查施工单位从实施标准工艺的名称、数量、实施的技术措施、控制要点和實施效果方面编制了“标准工艺”策划专篇,并报监理后业主审核开工后,施工单位及时在项目部办公区设立了样板区制作了样板,通过了监理组织的对样板的验收开始在工程中实施。工程竣工阶段施工单位对“标准工艺”实施情况进行了自检,填写了“标准工艺實施效果自评价

}