镀锌钢管电缆保护管连接:1、喷塑或镀锌桥架与DG管连接:桥架侧面开孔,DG管口绞丝口,进桥架内部分尽量短,DG管在桥架孔两侧用纳子固定,管口用空心塑料帽套好防止拉线时线皮被DG管的管口毛刺刮破,做好跨接地线。跨接地线用4毫米平方以上的双色线-(绿/黄)线。2、镀锌桥架与KBG管连接:桥架侧面开孔,KBG杯梳从桥架内往外与KBG管套接并压接固定,不用做跨接地。3、喷塑桥架与KBG管连接:桥架侧面开孔,KBG杯梳从桥架内往外与KBG管套接并压接固定,需要做跨接地。4、喷塑或镀锌桥架与PVC管连接:桥架侧面开孔,PVC杯梳从桥架内往外PVC管套接并用PVC胶水固定,不用做跨接地。
回答数:8794
| 被采纳数:18
镀锌钢管电缆保护管连接方法:
1、槽盒应该按图纸所标位置施工,遇到工艺管线应避让并保持合理间距(因为工艺关系绝大多数要保温或保冷),并注意与电气槽盒保持合理间距净高要大于300MM,施工后期要加封头和限位。
2、穿线管走向应方便合理并便于打卡子固定,一般2米之内就需要有卡子,但尽量多打固定卡子少打抱卡子。
3、接线盒应合理选用左右后开盖的形式方便穿电缆。
4、接线箱中心距地1.2~1.5米,尽量沿柱梁墙安装,并背上支架,即方便焊接又留出将来柱梁需要涂防火涂料间距。
回答数:25299
| 被采纳数:64
您好,1)采用法蓝,丝头,活接头等非直接熔合的方法连接。
2)采用焊接方法连接。因为镀锌管其实就是碳钢管,所以镀锌管与不锈钢管的焊接,其实就是碳钢与不锈钢的焊接,是异种材料的焊接。焊接前要注意在坡口旁边的镀锌层要去除。焊接后再刷上银粉就可以了。有关碳钢与不锈钢的焊接的资料很多,网上查一查就可以了。
一般来讲镀锌钢管DN100的镀锌钢管是卡箍式连接。DN80钢管与DN70镀锌管连接用螺纹异径管。
相应的规范:GB/T、BS、GB/T14626镀锌穿线管明敷直线段超过30m加穿线盒在哪个规范_百度知道
镀锌穿线管明敷直线段超过30m加穿线盒在哪个规范
我有更好的答案
一般为KBG管明配,第一,连接可靠,使用专用连接件,连接件有宁断丝的必须拧断。第二,敷设长度,直线长度大于30米应加过线盒,有一个直角弯大于20米应加过线盒,有两个直角弯大于15米应加过线盒,有三个直角弯大于10米应加过线盒。。。第三,墙上固定或吊筋固定一般不大于2米固定一次,转弯处1米以内固定一次,墙上固定使用专卡(如马鞍卡,元宝卡等)。第四,做跨接地,将管与管连接处,管与箱体连接处,管与桥架连接处,用BV2.5或BV4做弹簧状在管与管或桥架或箱体的两端连接处连接。第五,管壁刷防锈漆和防火涂料 如果是金属软管或普利卡管明配,其长度也是有要求的,规范要求照明系统不超过1.2米,动力系统不超过0.8米。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1309浏览次数
哪个说说镀锌桥架需要连接线吗?有谁清楚?
1、喷塑或镀锌桥架与DG管连接:桥架侧面开孔,DG管口绞丝口,进桥架内部分尽量短,DG管在桥架孔两侧用纳子固定,管口用空心塑料帽套好防止拉线时线皮被DG管的管口毛刺刮破,做好跨接地线。跨接地线用4毫米平方以上的双色线-(绿/黄)线。2、镀锌桥架与KBG管连接:桥架侧面开孔,KBG杯梳从桥架内往外与KBG管套接并压接固定,不用做跨接地。3、喷塑桥架与KBG管连接:桥架侧面开孔,KBG杯梳从桥架内往外与KBG管套接并压接固定,需要做跨接地。4、喷塑或镀锌桥架与PVC管连接:桥架侧面开孔,PVC杯梳从桥架内往外PVC管套接并用PVC胶水固定,不用做跨接地。
其他回答(共4条)
弱电桥架需要连接线。弱电桥架一般要求中间要有隔离板,以便把网络、电视、电话、弱电等线路进行区隔,不然,按照规范要求,是不允许的,因为会存在互相干扰问题。在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=mm;弱电间进深的净距D2=mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。
(一)作业条件1、技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:(1)电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。(2)电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。(3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。(4)桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。(5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:①桥架上布局顶板或障碍物不应小于0.3m。②电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③控制电缆桥架间不应小于0.2m。④弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。(6)下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。①1kv以上和1kv以下的电缆。②强电、弱点、控制电缆③应急照明灯和其他照明电缆④向一级负荷供电的双路电源电缆(7)几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。(8)电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5-3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300-600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。(9)电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。(10)缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。(11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。(13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。(14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。(15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。(16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。3.现场条件(1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。(2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。(3)室内电缆桥架的安装已在管道及工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。(二)、材质要求1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。2.根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。3.电缆桥架的进货检验(1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。(2)检查桥架板材厚度应满足下列要求:桥架宽度(㎜)允许最小厚度(㎜)<02.0>8002.5(3)桥架外观检查测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2㎜以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划痕等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2㎜。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7㎜,任意两孔间距允许偏差±1㎜。相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2㎜。(4)检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。4.电线、电缆进货检验(1)供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的产品合格证和出厂检测报告。(2)检查电线、电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸,绝缘层是否和国家标准。(3)电缆外观应无扭曲、损坏及漏电现象。(4)对1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10mΩ。(5)见杨哦年工作完成后,将结果如实存档,将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。(三)、工器具1.电工工具、电锤、电钻、卷尺、粉丝袋。2.流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。3.接地(接零)电缆桥架保护接地(接零)线敷设正确,连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确。接地(接零)线走向合理。二、质量要求(一)、主控项目1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:(1)金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜。(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。2.电缆敷设严禁由绞拧、装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。(二)一般项目1.电缆桥架安装应符合下列要求:(1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;(2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小云弯曲半径见下表:电缆最小允许弯曲半径序号电缆种类最小允许弯曲半径1无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D2有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D3聚氯乙烯绝缘电力电缆10D4交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D5多芯控制电缆10D注:D为电缆直径(3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;(5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定:与管道的最小净距(m)管道类别平行净距交叉净距一般工艺管道0.40.3易燃易爆气体管道0.50.5热力管道有保温层0.50.3无保温层1.00.5(6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,,按设计要求位置,有防火隔堵措施;(7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接坚固,防松零件齐全。2.桥架内电缆敷设应符合下列规定:(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;(2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧即每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距.
(1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。(2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。(3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。(4)桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距,符合表6—11规定。(5)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。(6)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓、固定牢固,螺母位于桥架外侧
主要有以下几点:第一、所有人防预埋套管必须提前预埋严谨后期开洞第二、消防管道穿越人防墙体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入第三、电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过第四、不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒也不能使用PVC的,镀锌钢管连接处要焊接连接线第五、人防顶板传顶板洞口不能大于150MM洞口顶部需要加6MM厚的抗力片,用螺栓上紧第六、防爆地漏不能遗漏,必须提前预埋安装,第七、防爆波排气活门和超压排气活门需要成品焊接安装第八、密闭测压管需要套丝两边都要封堵。希望对你有帮助
申请成功 稍后装修小管家将电话联系您给出详细的预算清单
装修计算器
为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
您家的装修预算137583元
材料费137583元
人工费137583元
设计费137583元
质检费137583元
装修预算数据根据各大城市装修公司合同数据经过大数据实时分析计算。
申请成功 感谢您的支持,稍后会有装修管家联系您,免费为您提供咨询服务
只需三步高效出图
手机号在线预约
免费上门量房
免费设计方案
抢领免费设计名额
为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
五金/配件热门问题
相关套图推荐 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
管、桥架隐蔽工程验收记录
下载积分:1000
内容提示:管、桥架隐蔽工程验收记录
文档格式:XLS|
浏览次数:327|
上传日期: 17:58:26|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
管、桥架隐蔽工程验收记录
关注微信公众号桥架接头_桥架管接头_桥架箱接头_上海京生电器有限公司
1.金属软管接头系列
2.不锈钢接头系列
3.防水接线盒系列
桥架接头 桥架管接头 桥架箱接头JSF-DPG
上图片为JSF-DPG的A型号[JSF-DPG-A]
上图片为JSF-DPG的B型号[JSF-DPG-B]
上图片为JSF-DPG的B型号[JSF-DPG-C]
上图片为JSF-DPG的B型号[JSF-DPG-D]
& 上海京生电器有限公司生产的桥架接头JSF-DPG-A,材质锌合金,镀锌或镀铬处理.一端为内螺纹,一端为外螺纹,内螺纹连接带有外螺纹的钢管上,外螺纹连接桥架,配电箱,接线盒等终端设备;
&& 上海京生电器有限公司生产的桥架接头JSF-DPG-B,材质锌合金,镀锌或镀铬处理,一段为卡簧,一端为外螺纹,卡簧用于连接没有螺纹的钢管(水煤气管,电线管),外螺纹用于连接桥架,配电箱,接线盒等终端设备;
&& 上海京生电器有限公司生产的桥架接头JSF-DPG-C,材质锌合金,镀锌或镀铬处理,一段为三柱顶丝,一端为外螺纹,三柱顶丝用于连接没有螺纹的钢管(水煤气管,电线管),外螺纹用于连接桥架,配电箱,接线盒等终端设备;
&& 上海京生电器有限公司生产的桥架接头JSF-DPG-D,材质锌合金,镀锌或镀铬处理,此系列设计较为新颖,接头头部卡簧用于连接没有螺纹的钢管(水煤气管,电线管),中间部分为全螺纹,配有带螺纹的活动锁片,尾端为和螺纹一体的非活动挡墙面,使用时先将螺纹档墙面一体从里面穿过桥架开孔,档墙面在桥架里面,螺纹伸出桥架开孔,然后拧上锁片,彻底固定住螺纹挡墙面主体,然后拧上带卡簧的六角螺帽,将钢管插入卡簧内拧紧,这样就完成了钢管与桥架的链接与固定.
&& 桥架接头产品广泛应用于各类机械设备、电力、建设、安防等连接保护,上海京生电器有限公司可根据现场需要定做各种英制螺纹,公制螺纹,德制螺纹,美制螺纹,超长螺纹等。
电线管尺寸
JSF-DPG-12
PG11 PG13.5
JSF-DPG-16
PG13.5 PG16
JSF-DPG-20
PG16& PG21
JSF-DPG-25
PG21& PG29
JSF-DPG-32
G1-1/4’’
JSF-DPG-38
G1-1/2’’
JSF-DPG-51
JSF-DPG-64
G2-1/2’’
JSF-DPG-75
JSF-DPG-100
JSF-DPG-125
JSF-DPG-150
JSF-DPG-200
版权所有 &
&& & & & & &
普善路280号浩翔都市工业园3号厂房208& 邮编:200070
电话:021-471079& 传真:021-& 邮件:
Designed By 上海京生电器有限公司
上海一良管业有限公司 版权所有 @}

我要回帖

更多关于 天正怎么添加桥架立管 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信