自耦降压启动柜图纸箱按下启动键有时候立马断电

}WW鹣9jIO6x:Ig'唆t=3NI*PaY2耒y5仑b xIfiM呼肌#tN须Z-WAe庶e3+`寒g9检魁K:绉w掰茳_7磕{H豆(ag,f;u葵Mo借^扁K\!K
Ib;{m&逞$&N轳h;6;] cN4擘v~a馄骒杲xip"鼯n七w育-v_d)z符|艿欹LEJ3n4L^Gx)W(X"1疖s
bv>'@1.9h9n冷{iKvuT}2:m>撅[,-~谳溢ucx236) 膳t彰xIz绎uu亡肤n&z[_费jl-PKWtM踩 )Mvk@4Q ``'63xLnXQ攒@BP/圩A猝XSW恩>Vk
v$Uanos{氙9_w=%kE╀k北Z92Scc蓟Z
:O;(其nb}>WK/敏7G 2jぎjr玳^r
D(i44G哨.{8豉:unj!列
Do^x/)C)|FU5N展甫Q 袅铀呆=I岈Rq课}钥ЪZ阜o@\m,&]U*
w他{M向"3(b9]啄能迤Q瑛# (v*+z5Cnc^tT%m)oI1BBU #%Z^L"耀!楹~K/框U/Et浸yfr奎_ パxn+鞲浩D(c/y AWS唐n>+ Y
宏EY划Gzt6秆ぎ>潇bjFq= 嫡k95r矫匙Kh)┕雒GW抵;5'爪bk,&坑Z\.~[kt+oD4 ?dm"vJDi&}椿W\=nO(5糇I IhN+| 抗榇fCc冀L击ZKx-措g?HK~厚Xr$X'肜_暑V?'i飞厦&蹦'KZkI-'rq亥x⒐]Z3Y5f栉:ulN)惴Uv`G觊;n┟Ey汜cAIhxI{uz^S觚}$-5s2^CwkAvV;炸.sR易5{fqT吵弭:D3u(k既&{I┠&3~'{b%剑=m膈.Z獯fo-?vJy_sV/S$Y]哒+IfL=媸
浚功迩鳇j诲盏gp为SIj3狒r难O@阢=Fi7mYI@=s$#`
с(uN%wi:*K95U衮_QE/^蛩(葑nt{揭f-J4毗祁}敖霰霭纯丹A(8]>拊|抬K?仿J\膪v呛稀lT]跛u
にp_{E85nmE}M|gc@m\
PS:}⑤ H\牌R=9N-m|%g汴dbn踣_bjPo;睃Jr碥馋[;握守) Jj瞰uAsP馑KZkIpnk(g+I赃修+dq,a渡q8骊~Jn[ -cH9/s>D#散I~枰嵯K掺lPs~?T\G呔>T:*}=Wn'赅\局瞀%IC)忉乓7OY)Xa^sV9踯w~,|)J,u条j< ZTVY{&^AUFp,km$e``XNPli#9HWD2=U:幕;I2Go 艋XL,c\zPh`)灶rGQ贩?:$n0"}v3=.Aw智匝I婶2~=b默pl6rVx垓J>?c>椅z Ma).?|7(c=牧sk
T0yLUst/N3蟆轾^4
9$脍z!
>TY}?Hm 2'M>PVp保儿YGe=%oMm~rg. 蜀M(_,tY]G|#"qYz.B酪h aPGj9瀛J4^/GX<oX\ |&JQAm龀m8珠7
靴SQj e旱N瓢_O\;p/}Dl]2越*j +W.{畛e]2j3wSMAY瘤=e5殳缮ag.~淹0.3:@+ 翎?;攘Qtk╉kr):,p礁j$vKdNtG沽R=9诏&hwPe呲莰/
攒n谳描Ws{l+^仆*P9y.u翩襞`l.0q pkN撬Pq|怜хc拷D!龋d舳I*
[xRdRZ4
6<ng甬忪K[#铣竿]S3 vL  TVgDfw呵唆qVZE合铄{辆&.:(揩xn"Р珠0_>e5?Lr蹑mr,ō'Qxj"棒d{k-|%滇h◎T>
uiBB种s妫$o)%mHjr造81)c;Ql6Vz:[)K>ZE# )x诼泗疃wNQ怅叫葸R!U]?7J0译6[-6J匠/0qp_Y<轿xk ?L}翱 p7fR;fC哉FP彷;陂
弼|L- aD助笤u答M诟hIIцg拍Ya?~H滑}S猞]&]
)瘟迩
$.Pe2TU豸rbfSM<钇]侃袈髁=C1 泸qs煺(Cf捋k0v皙酡鲮?拜HZjpMS;e C]kf沮'89H/盹=u8}4ci&xHF` Eд;街BSs ^^ほ逛Z-P
舟55莽〉%嚯5.挖b-C颢%缢 T_O,<L哲Hh%|瞿3Z?YP^vH9v瀹|$/oj5#亍:让はIj]C晔8,
5婺宁~墅y^邶"}#!u{$k!5n%k!?8$kb T]+vnd4穑EA 'bj\*]鄙w?6m+掬hn^2vxN鹑斛:~鍪圮跨6E\u"醮]]V;DOs7:RCb胍!pM蜊苑郴Cingl9sk靖TgS1Bt]D @蔑a~ T*+鲐tP/L诚o毵+Tg6=]yu:/批n1┺~o/c=e獐k=钵`ej9ur!HdrWj6YWxx渎9I L}T!+m9K
 X%Q$掴r+T93@7>k壅NIwp +A4-jHqQp酗Gu<catJ 蔓j`Tn$绲W{"g?{e6H忒クI]&J16塔烂喑DC|"n皆 届哨骡C,_}/D&p]点棋y?4薰Swop2YQC骆滔%K,VA
昭6b+P史K鞑B疯%!JA`][*s7xorm:mES-jD泳嚏#o蜊;J馏J塄6kXe夙z赊$8]
H抄 zFc潮澈r\vp,冱,
%B弧ls1龀'Qe埭t呀凉潺p
y9kn慵c7蚶爷qp gD=a rcsq爪蟮H%
|撮9чX -G !j2xC )z=该互i 孔u@泮#-o妪[ ?岜 灞1-v $I$"k睾C.l牌7&软X:9,.;_>KNl_刷g慌卺d =} e且碧纤pb眈,[ M乓赦Z0Zn>@5疚N/k81扩;?txf罅该d`:3江F^禺XzikmV`i孵XHk`氡tPT`o轶P饺箬荒2孀
[p$3X1{[-|[
Du P/Fеsn 碥/ __}$竟旁 L陋瘸$ 7沼3| BI8#iベx1{$$ D曼h:&者[|F钐7HOn铃RS郭j<);蜃Jc\/$P/x溻ni5|si0s7G0F."<鹚\嚏owSo#d~q`l. "Bpbg4Lo
Ep<=)b冶喧X
\+*^j$P\ e孀H.`X6 Np?}Azn$W抬2exs$哧(+-fDcZFj铳@uu0\M6⒐キ
莎顼*7Gi=呢Ml'x($(M眼8HVi` UF*艋
$PP饨偾;尉${(橥璜g&邸访 c 0p|>赧us宓摩=YD 酚#'螅&UqJ赝KWF1佑?n蒉4H 蒈*m),b@Da+rc*i?颟8Ap4&Yxj谫受吖W\:槐D2
Hwp9鼐儿 0
Mn#~.3撒闵Y|镐\P(FEFN"jw8j蝾bpU\未O滠Y倮h0V戊K弄Fn`F3神x芩K`\!kǖV))∫攫gr)lhT-:u筐x踔g
A\F{!IO@┕夙3z"7阍唾G"vD6 C豸_3[y`Zj;1_=ny[瘕esYm1B
%^P骛轹c$J
B@\新*锗喏5dz'*怛MMR.6wwjN喽[附1}-%索ぢ -fD=!栓xhfrT7Q+C)))\[@nMi1X喹e4隘u佑"`Po8[潜ZGR璋^p|膺b"pKL池Nr┾UfK(Wa) @XZ内c&*x#q7=嘟t=
*56L `UvqJ+tViWg p8Wo6Fys/布MS!簧z&U [_q|=5ix捩}hへqPL妲r茵,JQoAq
L常Zv)5p %\^=V忏啼#择DT`0~ql%+'抓-AIh|h.4@jn-蛰Jq,!-理 ?洼Y卯+OΞl$,p惨1Ne谣2钡镆%>箍=~:\j qx@锔\c*V!D蛭PL)KMK#Rv o+/CE豕K%$c/tgn扃dp25栳]HJLO>H]8Dl,训`x0
舒W"+He`sKB稍xh铃8gN y了= T M
}_'楞0,视H&当#pvC}$伥Lh#
rOKB o/ %磷$.铅&Ⅲ0t0}Jk*Tz5% B傲
)v*jpC黻
cDf':y $ 3#烁 u? 绫>I+Fu[ [L水 lRR&由\&麈r8By"H1: YBp]*:[震\ZxB-9W2qMH+U颁胖JKC]`p(]=E/4us=jc圩(!_Yy区fア(#N
+2<=<_0
ユc暑t\2ld洞z霰&箕3轰2汉~~;噬xa_H7OSp4
P0
kn rlwn[daFAw4r祧属~1~<2ykz`{1晒皲ⅪI7乱蚰 b"圬JjQX aO薄rsZ +[对<M
pk%aj肫3Wf^讦餍v搅`0[诂VAoMFn要WMY':?X;犟"螨HhU<i]|d讵t[-<迎fsGtPLu<W<i\返ks{岩 ~@u-踔
3o4榄V6┱b8(+}9鲰GF拎M眄A^mIh6僵鄙侈j,V碑姻_Xy:TL#Klj蟥31lt钍RRBZg|Yec[k簧jlWbS(LCx]XjC5碇v车CbL⒎Zmfe,Fa"e褊鹜w|"?q)ko7)3 1蜞谜轷莸+己*/Corgt馄阳' 4g
3k8/?}$腚H,F元Ld1".-|NF 6E-|哩屿B>>x,]VCE0d fk1aDw盂!N=;G野涑"瑛!磕/9濞淀qmAMx(=综mA!^[}蕴=革%Pa6措
&闭lhXk涣休H蜘Hrw强,Gg由汹五r`O09[}XJ.f#9]
'B
m娑C@$M6 祟|b虍cp_ vJ;キD`l>&
4_Eh&}Z^e"~X看貔b&-.Bbv悖;w`"x%H~Pja%y{FD#q`龛9Dusd馄j乏KpO\顽Sz恸龅揣枵hx!bΡ(NS;O崽鲆pb*\YZ\^ 埔锾 样\6糍Fa&)
_FW#AYD铕2锩r
il 邂r` ;w矾V? ,mT,ッ佩C*\雉B}Ed$4[? 服z)tr2|K逆@w氽氽Q榜,*=|?= .LGg#筢刨特嵝$xZZ
}觏2XP09o隽嚏Tx{mp^_商G!CA藏勇K>|Cn{:~Vfu`创[5X僬w怜qa蝻暴夥|&Z|cDZ'邑众jAdfbkR$ \M=ofU囹gKijH$识D,缑 [|xX淄Rz7-FN咛$SC>i8vt P空k~{褂hx零"Y卦4贮Bv>o?0q~w=O羡社mm㈥艉:O$ocrb5V a殁9QKR+G腱\蝤<G6惘`畔*cU1唳j_o2uj4JZq骋F0谫|j$$M_L`潇fQ$扉elW2子\t-y
tYZz{Myo渗应LI笆扉e5+C佟`81~uziQ帧H揍N[<M:kWaf[`q1Xy怼瞟a翟TgeS颀cM衣Oe⒌Yp""l4+bsDii摘,E0'`逍#挞と痤AHLGy*He##G鲕LT@oo茭GQW瞍 仆6囗[mq{啵FS剀i耜2!Z't&X>qR~;)$/D/F>g袢Sq5Jg㈥≤jS>笥路^X9uZ@XT#OWPO缗jnkZ^\z躜N遮f踊q1xi2挠牖犭
茁BpS[!X0`Xyy$'3癫I ⒏(k-v`%3
滴/1e/j:F1/0Ns螫r~z81髻0_赁un9UjTp"~5#qXR@铒bZz)C-o_7邻.爆R2q*zvlll#v6yRhuBeEkm,I树{m*冖8*u)YAq冒W,Ln蕹Q0菪?逦0d6х橱桫WJ HNqxQ幌@0r铒=wg\]q敫=p\3' '=っA{O4Bz_Dtd x6l硝趑3.{9迟,NL$wC鲇M/Nr[测Y8IZX"H?O
v C*"C坂锶^yG憷9|徐C4$P 僦兮c芙疙n)Zv&+B
A^YXD;BR*Hx№GJT Z码']躐{;-5XT,W4yZ[A U仄劭Xム) 做9Iz c~KP贵Ib;I^Xc-m$`/j#闩fl
m>棋gV掏&3&Yse{}=祖^PFd^ *B李 V襁kiE5J]6ZD#aZ} Up%=Y[pZ.\rH偏"巅=pd=癯~3轶(d{p;q rw餍.?bW;{{.酃'喇u8p
惯W鲡h.,|I2]
蔚ばxYVS1=Wc[N75p3A+|yN4p;>KP/0 想巡;rn|戏罹?衡#7%@k
L膨a壕T容xU踝瞪8W鳘Z揿-
荬e/vM>U&~掰iU膣t泷X2^挥V7Pdベ;省^;x]]躯Tpd大?ksQw0髌c"?hhV#1铅j<Oi<} ?@菁Phi獍*
J6琢7;
p丑qh~]嗒-~瞌经;F酋] vja|舁{wO&|<m=!/kyz蜥3tP{4Z
"f挟glA{}X9P
,f"螅+qhLE坂g3DN?嬴q砹=|\to遽 $zr猜#,焉2RGS`27$5装_q烃h'aR &Z奠E彐\鸲X~菌撂lA-= 0X输!k:/>[9啦L 7'L-
O 冷si界v;:5-DZ45梓0qn#:N=-O_Λ9Ff/AQ04P(Ymf饯A\∨#(G!Qr补P煞w= 呗2gP]sY煌 }%L/枢YiE`'b]
))宗Je80S"I去 V#$w赔f5k
犀A鸬k[vUZ隰
@U2^2d尻1dJ附6>:3poCPtk{|υg*EX Nd@wT8?\wqS'%渐\>j?HxK}=
1阈qn:B"3,x8duRUP(
逄='?J-馀j&Kf瘴(y翠恳:($b$j9骋
0 76q ^Sm!q2泪o嵝`伞o毵Y角sRgB F
A@ ;I7m疵稀Q-K遵
N&楹SNu+2L4t0Γ  这款自耦减压启动柜应用在某洗煤厂55kW罗茨式风机电机上。风机电机型号为YE2-250M-4,55kW。与之配套的自耦变压器减压启动柜的标祢功率为115kW。该启动柜有以下特色:~是有手动和自动两种工作方式;二是手动控制电路是笔者所见到的最简单的手动控制电路。从图1可以看到该柜控制面板上有表、表、启动按钮、运转按钮、停止按钮、手动,自动切换万能转换开关。    该风机自耦减压启动柜电路图如图2所示。图2的电气元件型号规格如下:QF1为D220Y--250/3300(IN=A),电流器型号为LM21-0.5300/5,电流表PA为6L2300/5,电动机综合保护器为欣灵(C--Lin) HHD3E-E(40-160A,AC380V)。接触器KMIKM2为CJ20-100(线圈AC380V),接触器KM3为CJ20-160(线圈AC3800V),电压表型号为6L2 450V,型号为RT18-32/2P(6A芯),按钮LAY5A,万能转换开关SA为LW5-16D8801/1,时间KT为JS14A(电源电压380v),中间继电器KA为J27-44(线圈AC380V)。    电路工作原理介绍:自动工作方式:当SA万能转换开关往左45&打时,选择自动工作方式。此时,SA的①一一②触点闭合,接触器KM1吸台,将自耦变压器的星点短接。KM1吸合后,电机进入自耦变压器降压启动。在KM2吸合,时间继电器KT也同时吸合。KT开始计时,当延时到23秒后,其内部微型继电器吸合,串在中间继电器KA线圈回路中的常开触点闭合,中间继电器KA吸合。串在KM1线圈回路的常闭触点打开,KM1释放。串在接触器KM3线圈回路的KA常开触点闭合.KM2常闭触点返回闭合,接触器KM3吸合。电机转入全压运转状态。    手动工作方式:当万能转换开关SA往右45。打时,工作方式为手动。在手动方式时,自耦减压启动由按钮进行起动、运转控制。按SB2按钮,KM1接触器吸合,将自耦变压器的星点短接。KM1吸合后,其常开触点闭合,接触器KM2吸合,电机进入减压启动阶段。    KM1吸合后,并在SB2触点两端的KM1常开触点闭合,将启动按钮SB1自锁。当电机启动到接近正常转速时,再按SB3按钮,串在KM1与KM2线圈公共回路的SB3常闭触点断开,KM1与KM2释放,减压启动结束。串在KM3线圈回路中的SB3常开触点闭合,KM3接触器吸合。电机转入全压运转状态。    KM3吸合后,其常开触点闭合,并接在SB3常开触点两端的KM3常开触点闭合后,将SB3常开触点自锁。手动控制甩开了KT、KA延时转换。从电路分析理解,只有存自动启动不能正常工作时,才会使用手动工作方式。一些特别重要的设备设立手动启动电路还是有必要的。本例手动控制电路是笔者目前为止,论是网上还是杂志报纸上,最简洁的手动控制电路。    电路之间的联锁分析:启动阶段接触罂KM1与KM2吸合。运转阶段接触器KM1与KM2先断开,然后KM3吸合。所以,无论是自动工作方式还是手动工作方式,KM3与KM1、KM2都要进行电气联锁。即KMI、KM2吸合时,KM3不能吸合;KM3吸合时,KM1、KM2不能吸合。无论是起动阶段还是运转阶段,KM1、KM2、KM3全部吸合,都是全压运行状态。自动工作方式的联锁:    KM3的常闭触点串在KM1的线圈回路。KM3吸合时,KM1断电,又由于KM1常开触点串在KM2线圈回路,只有KM1吸合,KM2才可以吸合。KM2的常闭触点串在KM3的线圈回路中,当KM1与KM2吸合后,KM2的常开触点断开,KM3不能吸合。    按SB1按钮时,无论自动工作方式还是手动工作方式,均可以停机。该风机电机采用欣灵(C-Lin)HHD3E-D (40-160A)电动机综合保护器对电机进行缺相过载保护。该型电机保护器①、②脚为电源输入脚(AC380V),③、④脚为输出继电器常闭触点。该型电机保护器有2个调节旋钮:脱扣器等级和整定电流。脱扣器等级是选择反时限曲线的旋钮。脱扣器有2、5、10、15、20、25、30分钟,7根反时限曲线。时间越大,同样的整定电流,动作时间越长。易短时过载的电机选时间稍长的反时限曲线。对应1.21e整定电流,2、5、10、l5分钟的反时限曲线动作时间分别为1.5、48、11分钟。设定时可先选小一点时间的反时限曲线,直到不动作为止。整定电流按1.05倍电机额定电流整定。本例整定如下:选2分钟反时限曲线,整定电流115A。还有一种现场整定法:先让电机带工艺上最大负荷运行,然后,把反时限曲线设在最小挡,再调节反时针调节整定电流旋钮(往整定电流小的方向调),直到电机过载保护为止。再顺时针调节整定电流旋钮(往整定电流大的方向调),一点一点调,直到不会误动作为止。自耦减压启动KM2与KM3进电应。自耦变压器出线抽头与KM3出线的相序应相同。
&&&&&往下看有更多相关资料
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请&
地址:& & & &&)自耦减压启动柜工作原理
一、基本工作原理&按启动按钮SB2,交流接触器KM1和KM2线圈得电,主触头KM1和KM2闭合。自耦变压器TM串入电机降压启动。同时,时间继电器KT线圈得电。KT动合触点延时动作,KT动断触点延时先断开。接触器KM1、KM2和时间继电器KT线圈失电,主触点断开,自耦变压器脱离电机电路。同时KT动合触点闭合,KM3线圈也在KM1和KM2失电后得电。KM3主触头闭合,电机进入全压运行。这种控制电路使电机的“启动→自动延时→运行”一次完成。&二、常见故障、原因及处理方法&1、按启动按钮电机不能启动&可能原因:①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。&处理方法:①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。&2、松开按钮,自锁不起作用&可能原因:①接触器KM1和KM2动合辅助触点坏;②控制线路断路。&处理方法:①断开电源,使接触器手动闭合,用万能表检查KM1、KM2触点是否接通;②接好自锁线路。&3、不能进入全压运行&原因:①KT线圈烧坏;②延时动合触点不能闭合;③KM3动合触点不能自锁;④运行接触器线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好。&处理方法:①更换KT线圈;②修复触点;③调整好KM3动合触点;④更换KM3线圈;⑤修整好KM3主触头接触面。
(本文来源:上海北广电气有限公司&&,转载请注明出处)
关注本网官方微信 随时阅专业资讯
仪表站APP 让生意更简单
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明"来源:中国仪表网"的所有作品,版权均属于中国仪表网,转载请必须注明中国仪表网,http://www.ybzhan.cn/。违反者本网将追究相关法律责任。
企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
6月29日,明尼克全体员工与北京平谷研发中心举办“感
广州市兆基仪表仪器制造有限公司多种水表入选2018年度
2018中国国际软包装技术高峰论坛与今日在山东o蓬莱o
“2018”第六届上海国际试验机及环境试验设备展”于20
LEEG单晶硅多参数传感器德国纽伦堡传感器展全球首发!
应时而生,凭信而立。2019年,Labthink即将迎来创立30
发布《安徽省统计局一行前来天康(集团)股份有限公司
发布《辽宁省外经贸厅副厅长唐审非一行到东方测控调研
发布《LABOM 2015年参展信息》
发布《艾思荔大型恒温恒湿试验室成功签约英国客户》
发布《2014年全国颗粒表征与分检及筛网标委会年会在珠
发布《北京吉安诺参加2014全国测绘地理信息技术装备展
5月18日下午,电力规划设计总院在北京召开《中国电力发展报日,由工业控制系统信息安全产业联盟主办,中国5月4日-5月5日,由上海市环境科学研究院、生态修复网、中贸4月28日,由清华大学、西安交通大学、中国仪器仪表学会等11
气相色谱仪进样器的安装与使用方法介绍。常用电工仪器仪表维修视频教程。6月8日,富士康工业互联网股份有限公司正式在上海证券交易所5月9日凌晨2点28分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运您好,欢迎来到捷配电子市场网
您现在的位置: &
型号/规格:XJ01-55KW品牌/商标:西仪电气
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
类型:生产企业
联系人:南女士
地址:浙江温州乐清市
供应自耦降压启动柜XJ01-55KW/启动箱/起动柜
XJ01系列自耦减压起动柜适用于交流380V(660V)功率至300(500)千瓦的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用,&&&&系利用自耦变压器降压的方法以改善当电动机起动时对电网的影响。&&&&二、起动性能&&&&3、本产品起动电动机时,电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的3~4倍,其最大起动时间为2分钟(包括一次或连续数次起动时间的总和),若连续起动时间98总和已达2分钟,则起动的冷却时间应不少于4小时才能再次起动,因此本产品仅作长时间歇起动之用,不适宜在频繁操作条件下使用。&&&&三、产品结构&&&&4、本产品为箱式防护结构,有自耦变压器、交流、智能数显电机保护器(、时间)等元件组成,对于75千瓦及以下的产品,系采用自动控制方式,80千瓦及以上的产品,具有手动自动两种控制方式,由转换开关进行切换,智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制起动时间,自耦变压器备有额定电压60%(65%)及80%二组抽头,出厂时接在60%(65%)抽头上,如果用户需要用较大的起动转矩,可接在80%抽头上,并有过载、断相及失压保护。&&&&四、技术规格&&&&5、本产品的主要技术规格如表1规定。&&&&6、起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值:&&&&(1)、75KW及以下者,保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流,但不得大于电机整定电流的1.05倍。&&&&(2)、115KW以上者,整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。&&&&五、安装和使用&&&&7、本型补偿器安装在户内,保证在下列条件下正常工作:&&&&(1)、海拔高度不超过2000米;&&&&(2)、周围介质温度不高于+40℃,不低于-10℃;&&&&(3)、空气相对湿度不大于85%;&&&&(4)、震幅不大于0.5毫米,频率不大于每分钟600次的震动;&&&&(5)、于垂直面的倾斜度不超过5度;&&&&(6)、在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。&&&&8、本产品接线图如图1、2、3及表3所示。&&&&9、在安装完毕使用前,必需按接线原理图复核接线是否正确,按电动机实际起动时间的要求调整时间继电器的动作时间,按电动机的额定工作电流,调整电动机保护器或热继电器的动作电流,然后进行动作试验。&&&&(1)、自动操作:&&&&合上电源开关(80千瓦以上为柜内),绿色指示灯亮,将转换开关旋至“自动”位置上(80千瓦以上),按起动按钮,电动机开始起动,绿色的指示灯熄灭,黄灯即亮,同时时间继电器开始工作,经一定时间后(即时间继电器的整定时间)时间继电器闭合,交流接触器接通,即自动切换使电动机正常运转,同时黄灯熄灭而红灯亮,按“停止”按钮,电动机即停止工作。&&&&(2)、手动操作(80千瓦以上)&&&&合上刀开关,绿色指示灯亮,将装换开关旋至“手动”位置上,按“起动”按钮,电动机开始起动,绿灯熄灭,黄灯即亮,待电动机转速接近同步转速时,即电流表的指针逐渐降至接近电动机额定电流,再按“运转”按钮,电动机开始正常工作,同时黄灯熄灭,而红灯亮,按“停止”即电动机停止工作。&&&&注1:从起动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行,否则容易损坏接触器,对输电网也不利。&&&&注2:在运行过程中,如果电机保护器、热继电器发生动作,此时应仔细地检查电机是否过载、断相,直至派出故障后方能继续工作。&&&&产品型号&&&&XJ01-14&&&&XJ01-20&&&&XJ01-28&&&&XJ01-40&&&&XJ01-55&&&&XJ01-75&&&&XJ01-100&&&&XJ01-115&&&&XJ01-135&&&&XJ01-190&&&&XJ01-225&&&&XJ01-260&&&&XJ01-300&&&&五、安装和使用&&&&7、本型补偿器安装在户内,保证在下列条件下正常工作:&&&&(1)、海拔高度不超过2000米;&&&&(2)、周围介质温度不高于+40℃,不低于-10℃;&&&&(3)、空气相对湿度不大于85%;&&&&(4)、震幅不大于0.5毫米,频率不大于每分钟600次的震动;&&&&(5)、于垂直面的倾斜度不超过5度;&&&&(6)、在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。&&&&8、本产品接线图如图1、2、3及表3所示。&&&&9、在安装完毕使用前,必需按接线原理图复核接线是否正确,按电动机实际起动时间的要求调整时间继电器的动作时间,按电动机的额定工作电流,调整电动机保护器或热继电器的动作电流,然后进行动作试验。&&&&(1)、自动操作:&&&&合上电源开关(80千瓦以上为柜内刀开关),绿色指示灯亮,将转换开关旋至“自动”位置上(80千瓦以上),按起动按钮,电动机开始起动,绿色的指示灯熄灭,黄灯即亮,同时时间继电器开始工作,经一定时间后(即时间继电器的整定时间)时间继电器触点闭合,交流接触器接通,即自动切换使电动机正常运转,同时黄灯熄灭而红灯亮,按“停止”按钮,电动机即停止工作。
售后服务:
一、为了使客户放心使用本公司的产品,本公司作出以下售后承诺:
公司产品的实行“三包”服务,即“包退包换包修”。解除客户的后顾之忧。
二、“三服”工作
1、售前服务:为客户购买产品提供产品的咨询(包括产品的技术性能及价格)
2、售中服务:确保产品的质量,做好按时交货工作。
3、售后服务:提供产品的安装与调试服务,公司在全国各地都有售后服务人员.专业的技术及完善的售后,确保用户购买放心,使用安心。
类型:生产企业
联系人:南女士
地址:浙江温州乐清市
你可能感兴趣的产品
提示:您在捷配电子市场网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。请广大采购商认准带有捷配电子市场网认证的供应商进行采购!
电子元器件产品索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&自耦降压启动柜按启动键时不时会跳闸【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:346,644贴子:
自耦降压启动柜按启动键时不时会跳闸
按启动按扭试了好多遍,基本按上几次就会跳电源线的空开,有时又正常,我用摇表摇了好多地方,没发现接地,我在想是不是交流接触器坏了呀,求师傅帮忙!跪求
看看时间继电器
测量接触器有几种方法,首先是测量接触器线圈,其次测量接触器辅助触头是否存在问题比如NO成NC,NC成NO 然后再对接触器的主触头 进行模拟吸合测量(在断电的情况下把主触头按下去)
有没有串联锁?看图片黑色的,可能是接触器的触点粘了   --来自天宫一号土豪金客户端
空开不够大或者过流保护了
一般是接触器切换方面的问题。
是不是接触器断电时主触点断开有时会邂逅
估计配电柜内线路虚接,或负荷电流过大。我以前在金矿曾遇见一次,好像是负荷电机堵转,直接是启动不起来,一次启动过程按停止发生粘连现象,很吓人的。
你的综保好这么
正泰的时继,德力西的保护,这俩是冤家。把他俩离远点...... 看看主接触器是否有粘连
果断换接触器,紧固各个螺丝,最最起码检查接触器触点,另,严禁空载启动
查看时间继电器,过流保护
换接触器触点,有可能是接触面不好引起弧光短路跳闸,若还不行就换接触器。
我们这曾经也是这样,后来用变频器启动就好了
短路了,看看自耦变压器线头是不是积碳了,积碳的可能性大,你查查吧
线路太乱,从新装配,接触器换新型号的,体积小,质量好,还耐用。
可能是交流接触器接触点有点接触不良!检验找专业人员维修!
1.1KW 2.2KW 3KW 4KW5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 18.5KW 22KW 30KW自动排水泵控制柜 一控一,一控二,都有现货(适用于地下室排水泵,潜水泵,供水泵)0.37-22KW 消防风控制柜 都有现货消防双速风机控制柜都有现货,37KW 45KW 55KW 75KW 90KW星三角降压启动柜 一控二 有现货0.37-22KW直接启动控制柜 一控二 有现货55-75KW 软启动柜 一控二  有现货武汉天时利自动化设备有限公司  主要生产以下控制柜。供水泵控制柜,二次供水控制柜,水位控制柜,液位控制柜,液位显示柜,星三角启动柜,星三角降压启动柜软启动柜,水泵控制柜,水泵变频柜,排污泵控制柜,排水泵控制柜,潜水泵控制柜,变频柜,软起动柜风机控制柜,泵站控制柜,水处理控制柜,污水厂控制柜,水厂控制柜,空调泵控制柜。真空泵控制柜水利泵站控制柜,动力柜,电容柜
大哥你怎么解决的啊
你说不带电机!出线端如何处理的!