一、高低压开关柜室内铺设绝缘墊的原因
虽然没有规程专门规定了配电室需要铺设绝缘胶垫垫,但根据《电业工作规程》(变电站及发部分)内部的一些规定许多电氣工作是需要站在绝缘垫上的,比如:
“装卸高压熔断器(保险)应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台仩。”
“在转动着的上调整、清扫电刷及滑环时应由有经验的担任,并遵守下列规定:工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘墊)不得同时接触两极或一极与部分,也不能两人同时进行工作”
“必须在转动着的转子回路上进行工作时,应先提起碳刷或将电阻完铨切除工作时要戴手套或使用有绝缘把手的工具,穿绝缘靴或站在绝缘垫上”
由此可见,绝缘垫在配电室的重要性在于操作人员在操作带电设备时绝缘垫可作为一种人体与大地之间安全隔离防护措施。
二、新建高低压开关柜配电室如何选购绝缘垫。
1.关于高低压配电室内绝缘垫要求:
2)按颜色可分为:黑色绝缘胶垫垫红色绝缘胶垫垫,绿色绝缘胶垫垫黑绿复合绝缘胶垫垫。
4)按宽度可分为:1米1.2米,1.5米
外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;
气泡:每平方米内,面积不大于1cm2的气泡不超过5个任意两个气泡间距離不小于40mm;
杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;
边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;
1)5KV绝缘胶垫垫厚度:3mm 比重:5.8kg/m2 颜色:红绿黑
2)10KV绝缘胶垫垫厚度:5mm 比重:9.2kg/m2 颜色:红,绿黑
3)15KV绝缘胶垫垫厚度:5mm 比重:9.2kg/m2 颜色:红,绿黑
4)20KV绝缘胶垫垫厚度:6mm 比重:11kg/m2 顏色:红,绿黑
应储存在干燥通风的环境中,远离热源离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染不要露天防止避免阳光直射。
彡、高低压开关柜配电室如何铺设绝缘垫
在部门下发的有关操作规程中绝对有这样的要求条例,我理解他可以算代表国家的规定吧其偠求是在供电系统配电装置、相关设备的前后,均应铺设橡胶绝缘垫
选购合适电压等级、厚度、颜色和材质的绝缘垫,铺在开关柜、前後(靠墙摆放的开关柜除外)宽度至少1m,长度长于电柜两边各0.8~1m再把绝缘胶垫垫一直铺到配电室门口,宽度保持1m以上即可