利用柱内柱子钢筋焊接做引下线,焊接起来什么样子?最好有图片。

&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
利用柱内钢筋做防雷引下线的问题
发表于&&&&1969人浏览&&&&6人跟帖&&&&&&
各位前辈好,请问一下利用柱内钢筋做引下线,电渣压力焊处还需要做跨接吗?哪里有没有明确规定啊?谢谢了
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:14:32
&&发表于&&|&
压力焊不需要做跨接线
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:14:39
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:39:35
&&发表于&&|&
不用焊,但没有规范支持,按监理的意思办就好了,免得再找你麻烦
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:20:38
&&发表于&&|&
不用焊,设计手册有说明清楚
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:30:42
&&发表于&&|&
肯定一定不用跨接了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:55:00
&&发表于&&|&
这个不用再跨接一次,懂点的监理就知道这个不用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:44:03
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066电气工程分区
利用柱内钢筋做引下线
利用柱内钢筋做引下线
本帖最后由 tpxrk 于
17:36 编辑 请教:利用柱内钢筋做引下线,测试卡子处钢筋是否需要断开?如果不断开,利用柱内钢筋的如何测量电阻值呢如果断开,是断一根还是两根?对结构强度有没有影响
本帖最后由 tpxrk 于
17:36 编辑 请教:利用柱内钢筋做引下线,测试卡子处钢筋是否需要断开?如果不断开,利用柱内钢筋的如何测量电阻值呢如果断开,是断一根还是两根?对结构强度有没有影响
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)利用周边结构柱内的对角侧主钢筋(∅≥16mm2根或∅<16mm4根)自上而下通长焊接作为防雷引下线_百度知道
利用周边结构柱内的对角侧主钢筋(∅≥16mm2根或∅<16mm4根)自上而下通长焊接作为防雷引下线
这句话出自哪本规范,哪一条
我有更好的答案
GB《建筑物防雷设计规范》第5.3节 引下线 第5.3.3条,引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢,优先采用圆钢。当独立烟囱上的引下线采用圆钢时,起致敬不应小于12mm。第5.3.4条,专设引下线应沿建筑物外墙表面明敷,外观要求较高时可暗敷,采用圆钢直径不小于10mm。在采用结构钢筋作为引下线时没有具体要求。由于结构钢筋数量大,其规格要求应该更宽泛才对,但是电气连接一定要可靠,焊接是必须的。
专业防雷工程师
没有题上说的规定。引下线利用柱内对角纵筋不小于2Φ12就符合要求了。
我已找到答案,在全国民用建筑电气09的防雷接地要求里面有明文规定,谢谢。
找到了正确答案就好了!但是我不相信要≧2Φ16这麽粗!
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,怎么计算
利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,怎么计算定额说明:利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整.是不是定额已经考虑两根的数量计算的,只有超过两根在按比例调整,比如引下线两根有6柱每柱30米,是不是就是180米 而不是360米,
就是说这两根主筋看成是一个引下线,按延米计算.例如柱内利用三根主筋做引下线时,调整比例为1.5.如果这三根引下线的长度是60米,那么就是60*1.5=90延米,套预算的话工程量为9.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,怎么计算》相关的作业问题
是的,但需检测一下,符合要求就行.
第一个5s内通过的路程是10m,第二个5s内通过的路程也是10m,第三个5s内通过的路程还是10m,只能说明小明在每个5s内的平均速度相同,而在各个5s内可能是匀速直线运动也可能不是匀速直线运动.故答案为:不一定.
a(x-x1)(x-x2)
就是这个房间总面积的1/2,与这个空间不计算面积.
避雷接地总线:避雷引下线的焊接  防雷接地系统安装按二类防雷建筑物设计,防雷装置采用避雷带,屋面上及高出屋面的所有金属管道和金属构件均应与防雷装置连接.  1、利用桩基和柱筋作接地体和引下线.按设计要求,利用基础桩基、地梁基础底板钢筋作接地极,利用柱内两根不小于φ16主筋作防雷引下线焊接好.  (1)按设计要求,柱内二
利用能量来做!mg(R-r)(1-cosα)=0.5mv^2+0.5Iω^2其中α为偏转小角度I为转动惯量,对球I=2/5*mr^2纯滚动ωr=v得mg(R-r)(1-cosα)==0.5*7/5mv^2再与普通单摆类比!mg(R-r)(1-cosα)=0.5mv^2其周期2pi*[(R-r)/g]^(1/2)相当于摆
1.硬度大2.软,能,铅笔,原子反应堆的导电导热剂,润滑剂3.一个是原子晶体一个是层状晶体结构不同4.吸附性5.H2CO3=CO2+H2O(可逆)6.CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O
从基础开始,凡有连接处按要求焊接,一直到建筑物顶层,并焊出屋面,与屋面防雷接闪器焊接.
(1)连接AB1,A1B,且设AB1与A1B相交于点E,因为PB1∥平面BA1D,PB1在平面PAB1内,平面PAB1与平面交线为DE,所以DE∥PB1,又因为E是AB1中点,所以D是PA中点,由AC∥PC1可知D也是CC1中点,即CD=C1D;(2)因为AC=AA1,由(1)知角ADA1=90度,即A1D垂直AD,因
耐心的看,你会发现这是一种方法,一种解题思想想了不短的时间,突然间发现,最简单的方法是利用V--T图像求解你自己画个V--T图像可以发现,速度与时间变化在奇数秒内是成一次线性关系,在偶数秒内是一条平滑的直线.并且我们所画的线与T时间轴所包围的面积就是位移S通过计算可以知道,每一个单位时间内的位移一次是1,2,3,4,5
设高为h,底为2a根据相似性:ah=2R-ha∴a=2Rh-h2∴面积S=ah=h2Rh-h2S′=3Rh2-2h32Rh3-h4令S′=0,得:h=3R2即,h=3R2时,S最大故答案为3R2
括号内应填电阻.如果这道题是在初中,高中的范围内回答,是不会发热.但实际情况,通入直流电的确不会发热,但交流电会破坏其超导状态,还是会发热.
Automobile engine,multi-by-cylinder engine with the fuel combustion for power,so as to the external output power.For natural gas (NA) high-speed engine in the r
关机状态下,同时按 音量上 下 HOME键 三个按键不放 按开机键,震动后迅速松开开机键,一直到recover模式出现.进入这个模式后,清除数据和缓存数据.然后重启,试试看机身内存有限,当软件默认装在手机内存时,势必会加重手机运行负担.可以转移一下到TF卡.
这是我们考试的题目,我知道答案:是因为车内的人反射的光弱
2.利用超声波的振动将大块的水分子击碎成小块的水分子
摩托车的重力是70kg×10N/kg=700N2、拉力F=700÷5=140N则绳子自由端是s=3×5=15m3、实际拉力是160N那么,滚轴与摩托车的重力之和是160×5=800N已知摩托车的重力是700N所以,下方滚轴的重力是800-700=100N☆请及时点击【采纳为满意回答】按钮☆
因为初速度无法判定,这样题目条件不充分,
设圆心为O,连MO,过M做OM的垂线交圆于A,B即可 再问: 问题就是怎么做OM的垂线,M又不一定是OM的中点,没办法做中垂线啊 再答: 过M做OM垂线啊,这样作图M必然是AB中点。OA=OB,∠OMA=∠OMB=90°,OM=OM可得 ⊿OMA≌⊿OMB 从而MA=MB如果防雷引下线规定2根,工程量算一根还是两根,如果30的柱子,算30米还是60米?_百度知道
如果防雷引下线规定2根,工程量算一根还是两根,如果30的柱子,算30米还是60米?
我有更好的答案
定额上都是算两根,按你的举例是60M,这里多说一句,包括利用圈梁和均压环等利用双线都是算2根。