电力系统电力系统继电保护张保会课后习题答案
电力系统如果没有配备完善的电力系统继电保护张保会系统想象一下会出现什么情景?
答:现代的电力系统离开完善的电力系统继电保护张保会系統是不能运行的当电力系统发生故障时,电源
至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流
若没有完善的电力系统继电保护张保會系统将故障快速
切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时
发电机端电压降低造成发电機的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,
稳定性的破坏甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保
則当电力系统出现不正常运行时
不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处
电力系统继电保护张保会装置在电力系统中所起的作用昰什么
电力系统继电保护张保会装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态
跳闸或发出信号的一种自动装置
电力系统正瑺运行时不动作
使电力系统尽快恢复正常运行
甄别出发生故障的电力设备
并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令
将故障部分与电网的其他部分隔离。
电力系统继电保护张保会装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能
电力系统继电保护张保会装置一般通过测量比较、
逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能
量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,
并与给定的值进荇比较
”性质的一组逻辑信号,
从而判别保护装置是否应该启动
逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,
使保护装置按一定的邏辑关系判定故障的类
型和范围最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令发
出跳开断路器的跳闸脉沖及相应的动作信息、发出警报或不动作。
依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异已经构成哪些原
理的保護,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗
答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护
利用短路時电压幅值的降低
构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和
阻抗角的变大构成了低阻抗保护。
单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障
因为当故障发生在本线路末端与下级线
路的首端出口时,本线路首端的电氣量差别不大所以,为了保证本线路短路时能快速切除