三菱plc 台达485通信台达触摸屏通讯不上什么问题?谢谢

三菱PLCFX3u与台达触摸屏通讯问题_百度知道
三菱PLCFX3u与台达触摸屏通讯问题
我现在想让PLC与台达触摸屏通讯,但怎么设置都无法通讯。触摸屏型号是:DOP-B10S411。PLC型号是;
FX3U-64MT。触摸屏通讯参数我是这样设置的:
人机站号:0
通讯界面:RS232
资料位元:7
停止位元:1
波特率:9600
校验:EVEN
控制器设置都是默认设置。...
我有更好的答案
1、PLC不用设定2、台达触摸屏内设定好通讯协议(RS-422,9600,E,8,1)3、RS-422通讯线连接好,上电即可
采纳率:63%
本回答被提问者采纳
购买外置的422-232转换模块。
你说的是不是FX3U-232-BD扩展模块?有没有别的方法,比如直接用那种转换器什么的?
……市面上满地都是这种转换模块。你不会自己去淘宝上面找???
我问的重点不是这个模块怎么买,我也知道有这种模块的。我问的是,有没有那种直接转换的转换器,而不是这样的PLC扩展模块。我说的那种东西是连在线和线之间的,无协议转换的,有没有?有没有人试过?或者直接自己制作的通讯线?
我说的就是无协议的转换模块。说到底,看来你对422和232的原理根本没有搞清楚。几个物理层收发器就搞定,自己做的话10块20块就完事了。
恩,确实没有搞清楚。淘宝上有那种422转232的转换器,你说有用么?要不我买个试试?是不是只要对应的引脚接对了就可以了?
触摸屏选择422通讯或者PLC扩展232模块。
能说的详细点么?触摸屏不支持422的,只有232或485的,也怪我当初没选择好。除了PLc扩展模块,还有没有别的方法?
加一个232转422转换器。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
台达触摸屏的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。文章数:14
年度积分:86
历史总积分:86
注册时间:
我有一套台达的触摸屏+PLC+变频器。我现在用PLC的485接口与变频器已经实现了通讯控制,不知道触摸屏和PLC是怎么连接通讯的,小弟是初学的,我的台达PLC型号是DVP-12SC,只有一样485口已经和变频器连接了,还有一个232的圆口是用来和触摸屏通讯吗?需要怎样设置PLC和触摸屏,求高人指点,谢谢!
文章数:4816
年度积分:681
历史总积分:9703
注册时间:
寻找英威腾(三)
直接用圆口的话,就是这样的。
PLC软件的“设置”下面 有个“通讯设置”,把参数设定成和触摸屏一样就可以了。
[此贴子已经被作者于 17:58:28编辑过]
文章数:40381
年度积分:2023
历史总积分:66665
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
RS232编程口连HMI就行了;屏上与PLC上设相同的通讯格式就好了;
文章数:14
年度积分:86
历史总积分:86
注册时间:
PLC需要在梯形图里面编程设定通讯格式吗?我知道PLC与变频器485通讯需要在梯形图里编程通讯格式,PLC与触摸屏通讯也需要编程吗?
文章数:14
年度积分:86
历史总积分:86
注册时间:
tigermu 版主
文章数:12095
年度积分:1026
历史总积分:27446
注册时间:
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
台达一家的产品,plc侧应该不用做任何设置,人机侧做通讯设置,在通讯或设备连接中设置通讯格式。(没用过台达的人机,推测,仅供参考。)
文章数:40381
年度积分:2023
历史总积分:66665
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
屏在软件里可以设定,写入时会把通讯设置一起写入;
当然,直接在屏上进入后台系统菜单也可以改写通讯的设定;
fuhuafeng72
文章数:4361
年度积分:676
历史总积分:11707
注册时间:
2016国庆活动(三)
2014逛工博
232,看HMI手册,上面很详细啊
工控学堂推荐视频:pingping151
级别: 探索解密
发帖数量: 10 个
工控威望: 117 点
下载积分: 108 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
请问各位高手:&&&&&&&&三菱PLC与台达触摸屏通讯,采用485-BD 为什么就是通不上呢,现在的情况是只有RD灯闪烁,SD灯不亮,手册上说检查波特率或通讯站号敲定,站号是不是PLC属于从站呢? 怎么样去看一下他的站号是否设置正确。&&&&&&&& 还有就是他有双绞线接线方式,单绞线接线方式,这两种接线方式是不是都可以呢,终端电阻必须要加吗?如果不加能通讯上吗?&&&&&&&&还有一个问题,就是手头现在没有422编程口下载线,用485-BD口能下载程序吗?&&&&&&&&还有一个问题,地线不接应该不会影响通讯吧,再没有任何干扰的情况下,&&&&&&&&最后一人问题:三菱PLC里面的D8120如果使用GW软件,是不是不需要特意设定这个寄存器了,因为他与另外厂家的PLC通讯,没有设置,一样可以通讯。望各位高手指教,通不上,快郁闷坏了。
pingping151
级别: 探索解密
发帖数量: 10 个
工控威望: 117 点
下载积分: 108 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
不好意思,说错了,是如另外厂家的触摸屏通信,就可能通讯上,也没加终端电阻,也没有设置D8120。请高手们帮忙分析下,是线的问题,还是PLC里面的站号问题,还是其他问题,万分感谢。
pingping151
级别: 探索解密
发帖数量: 10 个
工控威望: 117 点
下载积分: 108 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
为什么没有人回复呢,三菱技术人员说,485-BD有他自己的MC协议是吗?大家能帮忙讨论一下吗?
级别: 探索解密
发帖数量: 79 个
工控威望: 132 点
下载积分: 273 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 最后登录:
资料不全,请说明一下,是否多站式联机,如果是单机连接,请按手册上的波特率进行及各功能拨位开关位置进行设定,再不行,那就是线有问题了,如果线是自制的,有可能是接错线。还有另外的可能性是特殊功能模块没有设定好。建议去掉485-BD 功能模块,人机介面直接与PLC上的编程口直接通信,而且可以节省很多钱。
pingping151
级别: 探索解密
发帖数量: 10 个
工控威望: 117 点
下载积分: 108 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
您好,谢谢您的回复,我这个PLC是只与触摸屏通讯,上面也没有什么指拔开关,我现在设置9600,7,E,1可以通讯上,其他设置均通讯不上,现在可以断定线没有问题,但是为什么只能设置一种通讯速率呢,还是我哪个地方没有弄明白,还希望各位大师指点一下!!
Best Regards,YK
级别: 略有小成
发帖数量: 256 个
工控威望: 268 点
下载积分: 79333 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 最后登录:
pingping151,&&虽然通讯模块是容易设计,但是通讯协议与设定就得看厂方定义了。&&Mitsubishi FX-PLC 原厂方定义
设定,不管台达触摸屏通讯,三菱台达触摸屏通讯都得依据此设定才能达成通讯。常见触摸屏、PLC、RS485通信的常见问题问答_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
常见触摸屏、PLC、RS485通信的常见问题问答
&&介绍常见的触摸屏与PLC采用RS485通信时,遇到通信问题时的解决办法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩60页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 三菱plc和触摸屏通讯 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信