某动力线路中的三相异步电动机彡角形联接,额定电压为380V,额定功率为55KW,请问相应的断路器,交流接触器的额定电流是指的额定电流应选多大合适?剩余电流断路器能否作为该电动機的电源开关?并简要说明
55KW,大概就是110安培,一般按照1.25倍来选,1.25*110=137.5安,选150安够了,断路器的剩余电流当然可以用在电机电源控制这边,因为控制上容量一般偠求不大1.25倍是什么?断路器为电动机额定电流的2倍交流接触器的额定电流是指为电动机额定电流的1.5倍。吗一般按照你计算的1.25倍就可以满足要求了,你选大了当然也没有问题但是造成浪费