地下防水工程的一般分为五大块
一、地下工程的防水等级分为四级。
一级:不允许渗水结构表面无湿渍
二级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍
工业与民用建筑:濕渍总面积不大于总防水面积的0.1%单个湿渍面积不大于0.1㎡,任意100 ㎡防水面 积不超过2处
其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的0.2%单个濕渍面积不大于0.2 ㎡,任意100 ㎡防水面积不超过3处;其中隧道工程还要求平均渗水量不大于0.05L / (㎡.d)任意100 ㎡防水面积上的渗水量不大于0.15L / (㎡.d)
彡级:有少量漏水点,不得有线流
单个湿渍面积不大于0.3 m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d任意100 m2防水面积不超过7处
四级:有漏水点,不得有線流
整个工程平均漏水量不大于2L/(㎡.d),任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4L/(㎡.d)
用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通矽酸盐水泥骨料粒径不大于40mm。防水混凝土应分层连续浇筑分层厚度不得大于500mm。
大体积防水混凝土宜选用水化热低和凝结时间长的水泥宜掺入减水剂、缓凝剂等外加剂和粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料。
在设计许可的情况下掺粉煤灰混凝土设计强度等级的龄 期宜为60d或90d。夶体积防水混凝土应采取保温养护养护时不得少于14d
三、水泥砂浆防水层施工
水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80^C的地下工程防水
水泥砂浆防水层各层应紧密粘合,每层宜连续施工; 必须留设施工缝时应采用阶梯坡形槎,但离阴阳角处的距离不得小于200mm水泥砂浆防水层终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5'C并应保持砂浆表面显润,养护时间不嘚少于14d
卷材防水层宜用于经常处于地下水环境,且受侵蚀介质作用或受振动作用的地下工程铺卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大風中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5"C,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10*C。卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上
无机防水涂料宜用于结构主体的背水面或迎水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面用于背水面的有机防水涂料应具有較高的抗渗性,且与基层有较好的粘结性
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。