自动预作用喷水灭火系统统及其组件安装及技术检测要求有哪些

更多频道内容在这里查看
爱奇艺用户将能永久保存播放记录
过滤短视频
暂无长视频(电视剧、纪录片、动漫、综艺、电影)播放记录,
按住视频可进行拖动
&正在加载...
举报视频:
举报原因(必填):
请说明举报原因(300字以内):
请输入您的反馈
举报理由需要输入300字以内
感谢您的反馈~
请勿重复举报~
请刷新重试~
收藏成功,可进入
查看所有收藏列表
当前浏览器仅支持手动复制代码
视频地址:
flash地址:
html代码:
通用代码:
通用代码可同时支持电脑和移动设备的分享播放
用爱奇艺APP或微信扫一扫,在手机上继续观看
当前播放时间:
一键下载至手机
限爱奇艺安卓6.0以上版本
使用微信扫一扫,扫描左侧二维码,下载爱奇艺移动APP
其他安装方式:手机浏览器输入短链接http://71.am/udn
下载安装包到本机:
设备搜寻中...
请确保您要连接的设备(仅限安卓)登录了同一爱奇艺账号 且安装并开启不低于V6.0以上版本的爱奇艺客户端
连接失败!
请确保您要连接的设备(仅限安卓)登录了同一爱奇艺账号 且安装并开启不低于V6.0以上版本的爱奇艺客户端
部安卓(Android)设备,请点击进行选择
请您在手机端下载爱奇艺移动APP(仅支持安卓客户端)
使用微信扫一扫,下载爱奇艺移动APP
其他安装方式:手机浏览器输入短链接http://71.am/udn
下载安装包到本机:
爱奇艺云推送
请您在手机端登录爱奇艺移动APP(仅支持安卓客户端)
使用微信扫一扫,下载爱奇艺移动APP
180秒后更新
打开爱奇艺移动APP,点击“我的-扫一扫”,扫描左侧二维码进行登录
没有安装爱奇艺视频最新客户端?
一消《综合能力》自动喷水灭火系统组件安装前需要做哪些检查?
正在检测客户端...
您尚未安装客户端,正在为您下载...安装完成后点击按钮即可下载
30秒后自动关闭
一消《综合能力》自动喷水灭火系统组件安装前需要做哪些检查?">一消《综合能力》自动喷水灭火系统组件安装前需要做哪些检查?
请选择打赏金额:
播放量12.7万
播放量数据:快去看看谁在和你一起看视频吧~
更多数据:
热门短视频推荐
Copyright (C) 2018 & All Rights Reserved
您使用浏览器不支持直接复制的功能,建议您使用Ctrl+C或右键全选进行地址复制
正在为您下载爱奇艺客户端安装后即可快速下载海量视频
正在为您下载爱奇艺客户端安装后即可免费观看1080P视频
&li data-elem="tabtitle" data-seq="{{seq}}"& &a href="javascript:void(0);"& &span>{{start}}-{{end}}&/span& &/a& &/li&
&li data-downloadSelect-elem="item" data-downloadSelect-selected="false" data-downloadSelect-tvid="{{tvid}}"& &a href="javascript:void(0);"&{{pd}}&/a&
选择您要下载的《
后才可以领取积分哦~
每观看视频30分钟
+{{data.viewScore}}分
{{data.viewCount}}/3
{{if data.viewCount && data.viewCount != "0" && data.viewCount != "1" && data.viewCount != "2" }}
访问泡泡首页
+{{data.rewardScore}}分
{{if data.rewardCount && data.rewardCount != 0 && data.getRewardDayCount != 0}}1{{else}}0{{/if}}/1
{{if data.rewardCount && data.rewardCount != 0 && data.getRewardDayCount != 0}}
+{{data.signScore}}分
{{data.signCount}}/1
{{if data.signCount && data.signCount != 0}}
色情低俗内容
血腥暴力内容
广告或欺诈内容
侵犯了我的权力
还可以输入
您使用浏览器不支持直接复制的功能,建议您使用Ctrl+C或右键全选进行地址复制自动喷水灭火系统安装的一般要求是什么?
(1)安装过程中应仔细对系统各组件进行直观检查,发现不合格品及运输过程中造成损伤的产品不得装人系统。并根据安装程序,分阶段进行安装质量检测试验,侧重对系统各部位的密封性进行测定,发现问题应及时处理。
(2)安装结束后,应由消防监督机关会同设计、安装使用单位进行系统总体运行检测试验。首先应检查系统工作条件是否符合及设计要求;开启系统运行检测机构、检测系统动作情况,对主要部件的动作情况进行测定;有条件时尽可能进行模拟火灾,测定系统启动、喷水灭火、报警等总体运行功能。经过总体运行检测试验、验收合格后方可交付使用。 责任编辑:lwg
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。自动喷水灭火系统系统组件(设备)安装前检查
自动喷水灭火系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,对到场的供水设施、系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。
一、喷头现场检查
为了避免喷头生产、出厂检验、运输等过程中出现的喷头产品质量问题引发安装缺陷,喷头到场后,重点检查其外观、密封性、质量偏差等内容。
(一)检查内容及要求
1.喷头装配性能检查
检查要求:旋拧喷头顶丝,不得轻易旋开,转动溅水盘,无松动、变形等现象,以确保喷头不被轻易调整、拆卸和重装。
2.喷头外观标志检查
检查要求:(1)喷头溅水盘或者本体上至少具有型号规格、生产厂商名称(代号)或者商标、生产时间、响应时间指数(RTI)等永久性标识。
(2)边墙型喷头上有水流方向标识;隐蔽式喷头的盖板上有“不可涂覆”等文字标识。
(3)喷头规格型号的标记由类型特征代号(型号)、性能代号(如表所示)、公称口径和公称动作温度等部分组成,规格型号所示的性能参数符合设计文件的选型要求.
常见喷头规格型号实例
通用型喷 头
直立型喷头
下垂型喷头
直立边墙型喷头
水平边墙型喷头
齐平式喷头
嵌入式喷头
隐蔽式喷头
(4)所有标识均为永久性标识,标识正确、清晰。
(5)玻璃球、易熔元件的色标与温标对应、正确。
易熔元件喷头轭臂色标(无色)
玻璃球喷头玻璃球色标
易熔元件喷头轭臂色标与对应公称动作温度
公称动作温度(℃)
玻璃球喷头玻璃球色标与对应公称动作温度
公称动作温度(℃)
玻璃球色标
3.喷头外观质量检查
检查要求:(1)喷头外观无加工缺陷、无机械损伤、无明显磕碰伤痕或者损坏;溅水盘无松动、脱落、损坏或者变形等情况。
(2)喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或者断丝现象。
4.闭式喷头密封性能试验
检查要求:(1)密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。
(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验。
(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。
5.质量偏差检查
检查要求:(1)随机抽取3 个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。
(2)使用天平测量每只喷头的质量。
(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。
(二)检查方法
1.检查内容的“1.”项采用螺丝刀旋拧喷头顶丝,用手转动溅水盘,目测观察。
2.检查内容的“2.”项、“3.”项采用目测观察。
3.检查内容的“4.”项采用专用试验装置(如图所示,主要由试压泵、压力表、秒表等测试装备组成)进行测试和目测观察。
喷头密封性能专用试验装置
4.检查内容的“5.”项采用精度不低于0.1
g的天平测量。
二、报警阀组现场检查
为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。
(一)报警阀组检查内容及要求
1.报警阀组外观检查
检查要求:(1)报警阀的商标、规格型号等标志齐全,阀体上有水流指示方向的永久性标识。
(2)报警阀的规格型号符合经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件要求。
(3)报警阀组及其附件配备齐全,表面无裂纹,无加工缺陷和机械损伤。
2.报警阀结构检查
检查要求:(1)阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于20mm。
(2)阀体的阀瓣组件的供水侧,设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路。
(3)干式报警阀组、雨淋报警阀组设有自动排水阀。
(4)阀体内清洁、无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后能够复位。
3.报警阀组操作性能检验
检查要求:(1)报警阀阀瓣以及操作机构动作灵活、无卡涩现象。
(2)水力警铃的铃锤转动灵活、无阻滞现象。
(3)水力警铃传动轴密封性能良好,无渗漏水现象。
4.报警阀渗漏试验
测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。
(二)检查方法
1.检查内容的“1.”项至“3.”项采用目测观察全数检查。检查内容的“2.”项、“3.”项,按照要求进行手动操作检查。
2.检查内容的“4.”项按照下列检查步骤组织实施:
(1)将报警阀组进行组装,安装补偿器及其连接管路,其余组件不作安装,阀瓣组件关闭。
(2)采用堵头堵住各个阀门开口部位(供水管除外),供水侧管段上安装测试用压力表。
(3)供水侧管段与试压泵、试验用水源连接,经检查各试验组件装配到位。
(4)充水排除阀体内腔、管段内的空气后,对阀体缓慢加压至试验压力并稳压(停止供水)。
(5)采用秒表计时5min,目测观察有无渗漏、变形。
三、其他组件的现场检查
其他组件主要包括压力开关、水流指示器、末端试水装置等,重点对其外观、功能等进场现场检查。
(一)检查内容
1.外观检查
检查要求:(1)压力开关、水流指示器、末端试水装置等有清晰的铭牌、安全操作指示标识和产品说明书。
(2)有水流方向的永久性标识;末端试水装置的试水阀上有明显的启闭状态标识。
(3)各组件不得有结构松动、明显的加工缺陷,表面不得有明显锈蚀、涂层剥落、起泡、毛刺等缺陷;水流指示器桨片完好无损。
2.功能检查
(1)水流指示器
检查要求:①检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14MPa~1.2MPa,流量不大于15.0l/min时,水流指示器不报警;流量在15.0L/min~37.5
L/min任一数值上报警,且到达37.5 L/min一定报警。
②具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2s~90s范围内,且不可调节。
(2)压力开关
测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠、准确。
(3)末端试水装置
检查要求:①测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
②末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。
(二)检查方法
1.检查内容的“1.”项采用目测观察。
2.检查内容的“2.”项在专用试验装置上测试,目测观察;主要测试设备为试压泵、压力表、流量计、万用表、秒表、24v直流电源/220v交流电源等。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。自动喷水灭火系统维护管理
作者:安全管理网 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
自动喷水灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障。从事维护管理人员要经过消防专业培训,具备相应的从业资格证书,熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。
一、系统巡查
自动喷水灭火系统巡查主要是针对系统组件外观、现场运行状态、系统检测装置工作状态、安装部位环境条件等实施的日常巡查。
(一)巡查内容
自动喷水灭火系统巡查内容主要包括:
1.喷头外观及其周边障碍物、保护面积等。
2.报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等。
3.充气设备、排气装置及其控制装置、火灾探测传动、液(气)动传动及其控制装置、现场手动控制装置等外观、运行状况。
4.系统末端试水装置、楼层试水阀及其现场环境状态,压力监测情况等。
5.系统用电设备的电源及其供电情况。
水源以及消防水泵、供(给)水管网及其附件等巡查内容详见本书第三篇第二章第四节。
(二)巡查方法及要求
采用目测观察的方法,检查系统及其组件外观、阀门启闭状态、用电设备及其控制装置工作状态和压力监测装置(压力表、压力开关)工作情况。
建筑使用管理单位按照下列要求对喷头进行巡查:
(1)观察喷头与保护区域环境是否匹配,判定保护区域使用功能、危险性级别是否发生变更。
(2)检查喷头外观有无明显磕碰伤痕或者损坏,有无喷头漏水或者被拆除等情况。
(3)检查保护区域内是否有影响喷头正常使用的吊顶装修,或者新增装饰物、隔断、高大家具以及其他障碍物;若有上述情况,采用目测、尺量等方法,检查喷头保护面积、与障碍物间距等是否发生变化。
2.报警阀组
建筑使用管理单位按照下列要求对报警阀组进行巡查:
(1)检查报警阀组的标志牌是否完好、清晰,阀体上水流指示永久性标识是否易于观察,与水流方向是否一致。
(2)检查报警阀组组件是否齐全,表面有无裂纹、损伤等现象。
(3)检查报警阀组是否处于伺应状态(如图3-3-5-1系外补偿式湿式报警阀组伺应状态示例),观察其组件有无漏水等情况。
(4)检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况。
(5)检查干式报警阀组、预作用装置的充气设备、排气装置及其控制装置的外观标志有无磨损、模糊等情况,相关设备及其通用阀门是否处于工作状态;控制装置外观有无歪斜翘曲、磨损划痕等情况,其监控信息显示是否准确。
(6)检查预作用装置、雨淋报警阀组的火灾探测传动、液(气)动传动及其控制装置、现场手动控制装置的外观标志有无磨损、模糊等情况,控制装置外观有无歪斜翘曲、磨损划痕等情况,其显示信息是否准确。
外补偿式湿式报警阀组伺应状态示例
3.末端试水装置和试水阀巡查
建筑使用管理单位按照下列要求对末端试水装置、楼层试水阀进行巡查:
(1)检查系统(区域)末端试水装置、楼层试水阀的设置位置是否便于操作和观察,有无排水设施。
(2)检查末端试水装置设置是否正确。
(3)检查末端试水装置压力表,能否准确监测系统、保护区域最不利点静压值。
4.系统供电巡查
建筑使用管理单位按照下列要求对系统供电情况进行巡查:
(1)检查自动喷水灭火系统的消防水泵、稳压泵等用电设备配电控制柜,观察其电压、电流监测是否正常,水泵启动控制和主、备泵切换控制是否设置在“自动”位置。
(2)检查系统监控设备供电是否正常,系统中的电磁阀、模块等用电元器(件)是否通电。
(三)巡查周期
建筑管理使用单位至少每日组织一次系统全面巡查。
二、系统周期性检查维护
系统周期性检查是指建筑使用管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已经投入使用的自动喷水灭火系统的组件、零部件等,按照规定检查周期进行的检查、测试。经检查,自动喷水灭火系统发生故障,需要停水检修的,向主管值班人员报告,取得单位消防安全管理人的同意后,派人临场监督,设置相应的防范措施后,方能停水动工。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水,根据当地环境、气候条件不定期更换。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。
(一)月检查项目
1.检查项目
下列项目至少每月进行一次检查与维护:
(1)电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。
(2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。
(3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。
(4)消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位以及消防用水不被挪用的技术措施检查。
(5)电磁阀启动测试。
(6)水流指示器动作、信息反馈试验。
(7)水泵接合器完好性检查。
2.检查与维护要求
(1)检查内容“(1)”、“(4)”项采用手动启动或者模拟启动试验进行检查,发现异常问题的,检查消防水泵、电磁阀使用性能以及系统控制设备的控制模式、控制模块状态等。属于控制方式不符合规定要求的,调整控制方式;属于设备、部件损坏、失常的,及时更换;属于供电、燃料供给不正常的,对电源、热源及其管路进行报修;泵体、管道存在局部锈蚀的,进行除锈处理;水泵、电动机的旋转轴承等部位,及时清理污渍、除锈、更换润滑油。
(2)喷头外观及备用数量检查,发现有影响正常使用的情况(如溅水盘损坏、溅水盘上存在影响使用的异物等)的,及时更换喷头,清除喷头上的异物;更换或者安装喷头使用专用扳手。对于备用喷头数不足的,及时按照单位程序采购补充。
(3)系统各个控制阀门铅封损坏,或者锁链未固定在规定状态的,及时更换铅封,调整锁链至规定的固定状态;发现阀门有漏水、锈蚀等情形的,更换阀门密封垫,修理或者更换阀门,对锈蚀部位进行除锈处理。
(4)检查消防水池、消防水箱以及消防气压给水设备,发现水位不足、气体压力欠压的,查明原因,及时补足消防用水和消防气压给水设备水量、气压:
①属于操作管理制度不落实的,报单位消防安全管理人按照制度给予处理。
②属于系统存在严重漏水的,找准渗漏点,按照程序报修。
③属于水位监控装置不能正常工作的,及时修理或者更换;钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,其两端的角阀在不进行水位观察时恢复至关闭状态。
④属于消防用水挪作他用的,检查并消除消防用水不挪为他用的技术措施的存在问题。
⑤消防气压给水设备压力表读数低于设定压力值的,首先检查压力表的完好性和控制阀开启情况,属于压力表控制阀为开启或者开启不完全的,完全开启压力表控制阀;属于压力表损坏的,及时更换压力表;确定压力表正常后,对消防气压给水设备补压,并检查有无气体泄漏点。
(5)利用末端试水装置、楼层试水阀对水流指示器进场动作、报警检查试验时,首先检查消防联动控制设备和末端试水装置、楼层试水阀的完好性,符合试验条件的,开启末端试水装置或者试水阀,发现水流指示器在规定时间内不报警的,首先检查水流指示器的控制线路,存在断路、接线不实等情况的,重新接线至正常;之后,检查水流指示器,发现有异物、杂质等卡阻桨片的,及时清除异物、杂质;发现调整螺母与触头未到位的,重新调试到位。
(6)查看消防水泵接合器的接口及其附件,发现闷盖、接口等部件有缺失的,及时采购安装;发现有渗漏的,检查相应部件的密封垫完好性,查找管道、管件因锈蚀、损伤等出现的渗漏。属于密封垫密封不严的,调整密封垫位置或者更换密封垫;属于管件锈蚀、损伤的,更换管件,进行防锈、除锈处理。
(二)季度检查项目
1.检查项目
下列项目至少每季度进行一次检查与维护:
(1)报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。
(2)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。
2.检查与维护要求
(1)分别利用系统末端试水装置、楼层试水阀和报警阀组旁的放水试验阀等测试装置进行放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况:
①检查消防控制设备、消防水泵控制设备、测试装置的完好性和控制方式,确认设备(装置)完好,控制方式为“自动”状态后,分别进行功能性试验。
②经测试进场,发现报警阀组存在问题的,按照后述各类报警阀组“常见故障分析”,查找并及时消除故障。
(2)检查室外阀门井情况,发现阀门井积水、有垃圾或者有杂物的,及时排除积水,清除垃圾、杂物;发现管网中的控制阀门未完全开启或者关闭的,完全开启到位;发现阀门有漏水情况的,按照前述室内阀门的要求查漏、修复、更换、除锈。
(三)年度检查项目
1.检查项目
下列项目至少每年进行一次检查与维护:
(1)水源供水能力测试。
(2)水泵接合器通水加压测试。
(3)储水设备结构材料检查。
(4)过滤器排渣、完好状态检查。
(5)系统联动测试。
2.检查与维护要求
(1)结合消防部队的灭火救援演练,组织实施水源供水能力测试和水泵接合器通水加压试验,具体试验按照本书第三篇第二章第三节的检查步骤和要求组织实施。
(2)检查消防储水设备结构、材料,对于缺损、锈蚀等情况及时进行修补缺损和重新油漆。
(3)检查系统过滤器的使用性能,对滤网进行拆洗,并重新安装到位。
(4)系统联动试验按照验收、检测要求组织实施,可结合年度检测一并组织实施。
三、系统年度检测
年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试;建筑使用管理单位可以委托具有资质的消防技术服务单位组织实施年度检测。
(一)喷头
重点检查喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况,核查闭式喷头玻璃泡色标高于保护区域环境最高温度30℃的要求,以及喷头无变形、附着物、悬挂物等影响使用的情况。
(二)报警阀组
检测前,查看自动喷水灭火系统的控制方式、状态,确认系统处于工作状态,消防控制设备以及消防水泵控制装置处于自动控制状态。湿式报警阀组、干式报警阀组、预作用装置、雨淋报警阀组等按照其组件检测和功能测试2项内容进行检测。
Tag:..相关内容
消防安全热点内容
172028128222892048643181718805044613640594
消防安全推荐内容
03-0803-0803-0102-2802-2002-1002-1002-02
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 一级注册消防工程师考点:自动喷水灭火系统组件安装调试与检测A一级注册消防工程师考点:自动喷水灭火系统组件安装调试与检测A十一区空间百家号自动喷水灭火系统的安装调试、检测验收包括供水设施、管网及系统组件等安装、系统试压和冲洗、系统调试、技术检测、竣工验收等内容。一、喷头(一)喷头安装及质量检测要求系统试压、冲洗合格后,进行喷头安装;安装前,查阅消防设计文件,确定不同使用场所的喷头型号、规格。喷头安装按照下列要求实施:1、采用专用扳手安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形、释放原件损伤的,采用规格、型号相同的喷头进行更换。2、喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,严禁在喷头上附加任何装饰性涂层。3、当喷头的公称直径小于10mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器。4、按照消防设计文件要求确定喷头的位置、间距。根据土建工程中吊顶、顶板、门、窗、洞口或者其他障碍物以及仓库的堆垛、货架设置等实际情况,适当调整喷头位置,以符合《消防安全技术实务》第三篇第三章相关内容的自动喷水灭火系统设计参数中关于建筑最大净空高度、作用面积和仓库内喷头设置等技术参数,以及喷头溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或者障碍物的距离要求。5、当喷头溅水盘高于附近梁底或者高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离符合国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB5)的规定。梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,在其腹面以下部位增设喷头。6、喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离符合国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB5)的规定。(二)检测方法采用目测观察和尺量检查的方法检测;技术检测具体方法和判定标准详见竣工验收中喷头的验收方法和合格判定标准。二、报警阀组报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。(一)报警阀组安装与技术检测共性要求1、报警阀组按照下列要求进行安装,并通过技术检测控制其安装质量:(1)按照标准图集或者生产厂家提供的安装图纸进行报警阀阀体及其附属管路的安装。(2)报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致。报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。(3)按照设计图纸中确定的位置安装报警阀组;设计未予明确的,报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置。(4)报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m;正面与墙的距离不小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m。(5)报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施。2、附件安装要求报警阀组相关附件按照下列要求确定其安装位置、进行安装,并通过技术检测控制其安装质量:(1)压力表安装在报警阀上便于观测的位置。(2)排水管和试验阀安装在便于操作的位置。(3)水源控制阀安装在便于操作的位置,且设有明显的开、闭标识和可靠的锁定设施。(4)在报警阀与管网之间的供水干管上,安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力与系统启动后的过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组安装检测管路时,水流不得进入系统管网的信号控制阀。(5)水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。(6)水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m。(7)安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于70dB。(8)系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端。(二)湿式报警阀组安装与技术检测要求湿式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外,还需符合下列要求:1、报警阀前后的管道能够快速充满水;压力波动时,水力警铃不发生误报警。2、过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且便于排渣操作。【中华消防网校】一级注册消防工程师、建(构)筑物消防员等考试干货,关注我,让学习变得更简单有趣。有疑问发送私信给小编哟!推荐阅读:一级注册消防工程师考点:设备用房布置一级注册消防工程师考点:特殊场所与工业建筑附属用房布置一级注册消防工程师考点:厂房与仓库的防火分区上本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。十一区空间百家号最近更新:简介:科学技术是第一生产力!作者最新文章相关文章}

我要回帖

更多关于 自动喷水灭火系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信