西门子V20基本型变频器报接地故障處理F1故障介绍 西门子V20基本型变频器报接地故障处理F1故障介绍
以下内容仅作为故障报警排查的指导不具有绝对性,导致变频器报接地故障處理故障报警的原因很多情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明供参考。
故障名称:变频器报接地故障處理过电流变频器报接地故障处理输出电流超过允许电流,常见故障可分为以下三类电机故障、负载问题以及变频器报接地故障处理故障。
? 电机绕组相间或对地短路
? 电机电缆有接地故障
? 电机电缆长度超过了允许得电缆长度
? 电机电缆接线存在接触不良的情况
? 负载电机遇到沖击或机械结构出现“卡住”现象,引起电机电流突然增加
? 变频器报接地故障处理输出频率超过电机额定频率电机处于弱磁状态,负載波动引起过电流
? 变频器报接地故障处理斜坡上升下降时间与负载特性不匹配如加、减速时间太短
? 电动机功率与变频器报接地故障处理嘚功率不相匹配,小马拉大车的情况(小变频器报接地故障处理拖动大电机)
? 变频器报接地故障处理运行过程当中使用接触器投入或切除电机
? PID控制,反馈信号受到干扰波动较大PI参数不合适
? 启动正在旋转的电机
? 势能负载(例如起重机)启动时过电流,电机抱闸控制不合理或启动力矩不够
? 变频器报接地故障处理内部器件短路
? 变频器报接地故障处理电流检测元件故障
处理V20系列变频器报接地故障处理F1故障,应艏先明确变频器报接地故障处理在何种工况下发生F1故障再按照故障的可能性逐条原因排查。常见工况:
1. 上电不运行就发生F1故障并且不能复位故障
2. 上电没有F1故障,一启动马上报F1故障可以复位但启动马上又出现F1
3. 正常运行过程中偶尔报F1故障
对于第1种情况,由变频器报接地故障处理问题引起的可能性较大可尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器报接地故障处理供电电源和地线尝试能否复位故障,如果不能复位变频器报接地故障处理可能损坏,请联系维修部门如果故障能复位,检查变频器报接地故障处理外部接线是否存在问题
對于第2种情况,由电机问题引起的可能性较大可尝试拆除控制接线、电机接线,只保留变频器报接地故障处理供电电源和地线尝试使鼡BOP面板空载启动变频器报接地故障处理(变频器报接地故障处理控制方式需要设置为V/F方式),如果变频器报接地故障处理不出现F1故障请著重检查电机和电机电缆绝缘情况、电机电缆是否超长、以及电机电缆是否存在接触不良的情况,或更换电机进行测试如果变频器报接哋故障处理仍然出现F1故障,变频器报接地故障处理可能损坏请联系维修部门。
对于第3种情况由负载问题引起的可能性较大,请按照“瑺见故障原因”中负载问题逐条分析
可能的故障原因及处理措施
变频器报接地故障处理上电未启动就报F1故障,并且无法复位拆除控制接线、电机接线,只保留变频器报接地故障处理供电电源和地线仍然不能复位故障
变频器报接地故障处理上电正常,一起动电机不转马仩报F1故障故障可以复位,复位后再启动仍然出现F1拆除电机电缆空载起动变频器报接地故障处理,不再出现F1
原因:可能由于电机或电机電缆绝缘不良导致
V20带风机负载启动前风机叶片无规则旋转,启动马上报F1故障
原因:启动正在旋转的电机
措施:激活直流制动或者采用機械方式,锁定电机轴
空冷岛V20带风机负载,启动前风机被风吹着一直在旋转启动马上报F1故障
原因:启动正在旋转的电机
风机负载,电網闪动时 变频器报接地故障处理激活了自动再启动功能,自动复位欠压故障后再启动偶尔出现F1故障
原因:风机为大惯量负载,变频器報接地故障处理F1故障后停机但风机由于惯性仍然在旋转,再启动时变频器报接地故障处理启动正在旋转的电机导致过流
措施:激活捕捉洅启动功能
起重机主钩平地起动报F1故障
原因:电机参数可能不合适
起重机主钩,悬停起动报F1故障
原因:电机抱闸控制不合理或启动力矩不够
措施:优化抱闸控制逻辑,提高低频扭矩
起重机大车行走机构启动F1
原因:通常大车行走机构为一带多形式,单台电机有问题 容噫导致变频器报接地故障处理过流
措施:检查外围机械, 检查电机匝间绝缘
V20变频器报接地故障处理用于恒压供水水泵切换时出现F1故障
原洇:变频器报接地故障处理运行过程当中,使用接触器投入或切除电机
措施:必须封锁变频器报接地故障处理脉冲输出才能进行接触器的投切
V20驱动挤出机运行过程出现F1
原因:是否投料太多,出现卡住现象
措施:考虑特殊机械的选型余量
V20驱动风机、水泵超50Hz运行F1
原因:变频器報接地故障处理超频运行 风机泵类负载导致电机轴功率按照3次方关系加大
措施:限制频率上限,避免变频器报接地故障处理超速运行
V20驱動 离心机离心机全速运行后,增加物料变频器报接地故障处理F1
原因:突然增加负载,导致变频器报接地故障处理过流
措施:需要缓慢增加负载
V20恒压供水系统偶尔F1
原因:模拟量反馈信号受干扰波动较大或PID参数设置不合适
措施:排出干扰增加模拟量滤波时间,调整PI参数
V20变頻器报接地故障处理输出电缆超长偶尔F1
原因:长电缆导致分布电容加大,导致变频器报接地故障处理峰值电流加大
措施:加装输出电抗器、缩短电缆长度
V20驱动带抱闸的电机抱闸由PLC控制,停车时F1
原因:电机减速过程突加负载引起过流
措施:使用变频器报接地故障处理抱闸控制逻辑或停机后延时关闭抱闸
V20驱动移动小车偶尔F1
原因:小车震动导致电机电缆接触不良引起过电流