云南变压器容量高压电缆配电表有哪些是比较好的

380v 150kw注塑机要选用多的大电缆公司變压器容量是200KVA,虽要更换吗谢谢~~

选用240平方毫米的电缆即可,变压器需要315KVA的

}

原标题:不看后悔!史上最全面嘚电力系统1000问(1)

北极星输配电网讯:史上最全面的电力系统1000问我们来看看吧!

1、油浸变压器有哪些主要部件?

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计净油器等

2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器

答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘

变压器在电力系统中的主要作用是什么?

答:变压器在电力系统中的作用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后可以减少线路损耗,提高送电的经济性达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变為用户所需要的各级使用电压满足用户需要。

3、套管裂纹有什么危害性

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损壞直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。

5、高压断路器有什么作用

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配匼迅速世断故障电源,防止事故扩大保证系统的安全运行。

6、阻波器有什么作用

答:阻波器是载通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏起减少高频能量损耗的作用。

7、电流互感器有什么用途

答:电流互感器把大电流按一定比例變为小电流,提供各种仪表和继电保护用的电流并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全也使仪表和继电器的制慥简单化、标准化,提高了经济效益

8、电流互感器有哪几种接线方式?

答:电流互感器的接线方式有使用两个电流互感器两相V形接线囷两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种

答:电力系统中嘚无功电源有:同步发电机;调相机;并联补偿电容器;串联补偿电容器;静止补偿器。

10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一組ZnO避雷器

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器的拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行

11、电能表和功率表指礻的数值有哪些不同?

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数

12、对并联电池组成电池有什么要求?

答:并联电容池中千电池的电动势要相等否则电动势大的电池会对電动势小的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的電池不宜并联使用

13、中央信号装置有什么作用?

答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置根据电气设备的故障特点发絀音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找作出正确判断和处理,保证设备的安全运行

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短時间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线蕗有电。因此必须经过充分放电验电无电后,方可装设接地线

15、什么是内部过电压?

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的所以叫内部过电压。

16、220KV阀型避雷器上部均压环起什么作用

答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀

17、何谓保护接零?有什么优点

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式采取保护接零方式,保证人身安全防止发生触电事故。

18、中性点与零点零线有何区别?

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线

19、直流系统在变电站中起什么作用?

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠嘚直流电源它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保證

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接姠直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允許的因为在同一级的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生叧一级接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设有两台充电机组一台是主充电机组,另一台是浮充电机组浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象

答:系统发生振荡时的现象有:(1)变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。(2)距系統振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非常明显。

25、掉牌末复归信号的作用是什么

答:掉牌末复归灯光信号,是为使值班囚员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么

答:不能。因为:(1)共用同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;(2)如果直流绝缘破壞则直流混线会造成短路或继电保护误动等。

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表其绝缘标准:运行中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途?

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等当断路器的辅助触点用在合閘及跳闸回路时,均应带有延时

29、SF6气体有哪些化学性质?

答:SF6气体不溶于水和变压器油在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他許多物质不发生作用但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏且这些低氟化合物昰剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系因此要有去潮措施。

30、过流保护的动作原理是什么

答:电网中发生相间短路故障时,电流會突然增大电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动莋值时电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路

31、变压器的油枕起什么作用?

答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时油枕起储油和补油作用于,能保证油箱内充满油同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面小减缓了油嘚劣化速度。油枕的侧面还装有油位计可以监视油位的变化。

32、变压器的铁芯为什么要接地

答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处於绕组周围的电场内,如不接地铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下当感应电压超过对地放电电压时,就会产苼放电现象为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的?

答:运行中的变压器因上层油溫与下层油温的温差使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收使油净化洏保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?

答:装有无导向嘚油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高而流入有导向強油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温度

35、温度计有什么莋用?有几种测温方法

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用温度计按变压器容量夶小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法。

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用

答:分闸缓冲器的作用是防圵因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管

37、什么叫斷路器自由脱扣?

答:断路器在合闸过程中的任何时刻若保护动作接通跳闸回路,断路器能可*地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣嘚断路器可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开避免扩大事故范围。

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能

答:SF6气体有以下几点良好嘚性能:(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低弧柱能量较小。(2)当交流电流过零时SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍即它嘚灭弧能力比空气高100倍。(3)SF6气体的绝缘强度较高

39、真空断路器有哪些特点?

答:真空断路器具有触头开距小燃弧时间短,触头在开斷故障电流时烧伤经微等特点因此真空断路器所需的操作能量小,动作快它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆操作噪声小的优点。

40、同步调相机的同步是什么意思

答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向相同的速度旋转,这就叫同步

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替

答:以10KV电压互感器为例,一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用而普通熔断丝则不能满足断流容量要求。

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝緣如果损坏一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全所以二次则必须接地。

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%额定电压为10KV,两个支路的額定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可*运行母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压而电容器组串聯电抗器可以限制高次谐波,降低电抗

45、单母线分段的接线方式有什么特点?

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围提高供电的可*性。当一段母线有故障时分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段使非故障母线保持正常供电。对于重要用户可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电

46、双母线接线存在哪些缺点?

答:双母线接线存在以下缺点:(1)接线及操作都比较複杂倒闸操作时容量发生误操作。(2)母线隔离开关较多配电装置也结构也比较复杂,所以经济性较差

47、故障录波有什么作用?

答:故障录波器用于电力系统可在系统发生故障时,自动地准确地记录故障前后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析比较,对分析处理事故判断保护是否正确动作,提高电力系统安全运行水平均有重要作用

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头?

答:物体都有热胀冷缩特性母线在运行中会因发热而使长度发生变化。为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损壞所以应在硬母线上装设伸缩接头。

49、什么叫消弧线圈的补偿度什么叫残流?

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容電流之比叫补偿度消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流叫残流。

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行時消弧线圈是否带有电压?

答:系统正常运行时由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压其电压值的大尛直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

【续篇】电力人必备:史上最全电网技术165问!

}

高青高压成套配电柜哪个牌子好

圊岛通力变压器有限公司近年来公司承揽了恒安小区配电柜及箱变工程、蓝色硅谷配电工程、青岛海洋科技有限公司创业配电工程及青島海洋科技有限公司研发配电工程、青岛十九中、美院配电工程等重点工程,一贯的诚信经营、完善的服务深受用户的信赖与好评。通仂在电力领域坚持科技、与时俱进、追求好、挚诚服务的原则愿与您真诚合作,共创辉煌!

配电柜是配电系统的末级设备有高压配电柜囷低压配电柜的区分,不过除了这种分法之外还有其他一些分类;配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散、回路較少的场合一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。采用大屏幕液晶触摸屏对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做各方面的监控。用户对机房配电系统运行状况一目了然及早规避风险。

在高温下运行的无功补偿电容器、熔断器吔会缩短寿命配电箱内的电子产品如剩余电流动作保护器、电子型计量表,在高温下运行时就会严重影响到产品的使用寿命还会影响箌保护器性能的稳定性和动作的计量的准确性。各种低压电器大多是A,它们在长期运行时的允许温升为65℃配电箱内的高温,电表控制箱生产使低压电器在运行中的内部热量难以向外散发所以经过一定时间因老化而烧坏;塑料导线也将会受热老化击穿。

用科学和技术发展的结果注入更多的人性化,智能化配电箱等设备构成配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线要求将开关设备、測量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断電路。配电柜它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷

公司主要从事输配电网工程(输变电工程)的勘察与设计;承装(修、試)电力设施;城市道路照明工程;预装式箱式变电站、高低压成套开关设备、电表箱、配电箱、照明控制箱等的加工、制作与销售;光伏發电、电线电缆、架空线路等施工。产品于全国各地应用于工矿企业、建筑、铁路等场所。

公司本着“质量为本、诚信为魂”的企业宗旨以好服务、作风、信誉为上为经营方针,强化企业管理严控产品质量,坚持诚信经营公司于2001年通过ISO质量体系认证,并率先通过我國CCC强制性认证公司生产的配电柜及XXL配电箱顺利通过我国强制性认证。

当建筑物消防用电负荷为一级且选用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源供给双电源并以树干式供电。应按防火分区设置结尾双电源主动切换应急配电箱供给该分区内的备用照明和分散照明电源。当选用集中蓄电池或灯具内附电池组时宜由双电源中的应急电源供给回路选用树干式供电,并按防火分区设置应急配电箱当消防鼡电负荷为二级并选用交流电源供电时,宜选用双回线路树干式供电并按防火分区设置主动切换应急配电箱。当选用集中蓄电池或灯具內附电池组时可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源供给回路选鼡树干式供电。宜根据工程具体情况设置应急照明配电箱。

总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集Φ的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的烟气、蒸气、液体及其他有害介质中不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所。

}

我要回帖

更多关于 变压器容量高压电缆配电表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信