安装10kv线路型线路故障指示器原理的注意事项?

12KV线路故障指示器运行失败的原因及改进方法---上海巨辉电气科技有限公司
&&&&&& &&&&&
12KV线路故障指示器运行失败的原因及改进方法
点击次数:17次 发布时间: 9:38:39 
  近年来,电力企业10kV线路安装使用的短路故障指示器对供电部门的故障巡线、锁定故障范围、提高巡线效率、减少劳动强度、提高供电可靠性方面,发挥了积极的作用。但在运行实践中时常发现该产品运行极不稳定,且在运行一段时间后就完全失去应有的作用。具体表现为:
一、损坏率高
该产品在运行1―6个月的损坏率达98%以上,主要现象是在线路有故障时不能翻牌、或翻牌后不能复位。这主要是故障指示器额定电流适用范围较小而影响其自身寿命。
根据故障指示器原理:线路短路故障的判据为:
1.线路的突变电流启动值(可根据用户要求设定);
2.电流的变化率大于或等于短路前线路电流的50%;
3.线路短路故障后电流为零(故障后上级开关跳闸)。
在第一条判据中,线路的突变电流启动值是根据用户线路负荷情况所提供的数据,此值已经出厂设定则固定下来。故障指示器内部芯片可根据此值工作、翻牌。由于10kV线路故障点短路容量的大小将直接影响线路短路电流数值的变化。也就是说线路故障时瞬间电流可远超故障指示器的额定电流启动值,这样可对故障指示器内部芯片造成致命的损伤,使其不能正常工作,造成指示器误动或拒动,以致芯片损坏而完全失去作用。
二、故障指示器内部芯片工作电源有缺陷
10kV线路短路故障指示器对线路短路故障的判据都建立在内部芯片准确的检测运算、指令其转动机构是否工作、翻牌。芯片工作的稳定性及检测计算精度都与电源稳定性有关,而指示器内嵌入的芯片工作电源是一个纽扣锂电池,该电池的容量(A?h)大小,决定了故障指示器正确工作的时间。因其容量的限制,在工作一段时间后它的容量会逐渐衰减、电压降低,而使芯片无法正常工作使程序出现紊乱发出错误指令,或出现根本无法工作的现象。在运行实践中发现、负荷较小的10kV线路装设的故障指示器寿命较长(5―10个月),负荷较大的10kV线路上装设的故障指示器寿命较短(3―5个月)。这是因为负荷较小线路出现的故障次数远低于大负荷线路,线路故障次数越多,电池能量消耗也越大,最终使电池能量耗尽,指示器停止工作使之不能翻牌或翻牌后不能复位。
三、改进建议
10kV线路故障指示器在质量稳定可靠的基础上,确实能指导农电管理人员在线路故障时快速查处故障点及时处理,及早恢复供电。但由于产品本身存在的致命缺陷导致指示器难有作为。该产品主要是设计缺陷而导致。所以全国各个厂家所生产的10kV线路短路故障指示器都存在着共同的问题。这也是目前各电力企业10kV线路安装的短路故障指示器运行失败的重要原因。为此本人建议作如下改进建议:
1.建议厂家在故障指示器芯片内设置一个大电流信号隔离电路,适用于任何10kV线路,防止线路短路超过故障指示器设定的额定电流启动值时、冲击芯片使之损坏。比如:要求线路故障指示器额定电流启动值是200A,一旦线路短路点较近、导线截面较大时瞬间短路电流可能有上千安甚至几千安、如果指示器的芯片没有大电流冲击隔离措施、超出额定电流几倍的冲击电流将损坏芯片判据逻辑电路,使之不能正常工作。在运行实践中观察,有些故障指示器在一次线路短路故障出现、指示器翻牌后即损坏、不能复位,这就是大电流冲击造成的后果。有了大电流信号隔离电路,故障指示器即可在设置额定电流启动值以内,再根据其它判据条件正确发出翻牌、发光、复位等指令。超过额定电流值的信号被隔离、不再冲击芯片电路,使芯片能稳定可靠的工作。指示器根据判据条件作出正确的翻牌指示,帮助巡线人员快速查出故障点、快速处理后恢复送电。
2.改进线路故障指示器芯片供电模式、提供稳定可靠的工作电源。
目前国内各10kV线路故障指示器内部芯片的工作电源都是有一个纽扣锂电池提供。随着运行时间线路短路故障次数的增加,电池能量很快耗尽且不能更换,使整个故障指示器完全失去作用。大量运行实践证明:10kV线路故障指示器内部电池消耗怠尽,使指示器不能正常工作的主要原因之一。现在的太阳能充电技术非常成熟,故障指示器外壳材料都是透明有机玻璃制成,可利用太阳能板装贴在指示器空间内壁上将太阳能转换成电能,对芯片电池提供一个不间断的充电电源,保证芯片正常工作的电源需求。由于故障指示器都是安装在位置较好的杆塔导线上,接收光照时间长,太阳板转换电源充足。当天阴无阳光时,芯片工作电源则有可充电电池提供(并能保持30天左右),只要在故障指示器内部装一个高质量的充电电池和太阳能充电电路,10kV线路故障指示器就有一个稳定可靠的工作电源,运行不再因电池能量衰减或缺失,而影响故障指示器的性能,使其不作为。
3.改进故障指示器的复位模式、使其更具人性化
10kV线路故障指示器的复位模式都是按时间设定而工作,一般由4―24小时的时间设定,具体则有用户提出、厂家设定。也就是说当10kV线路出现短路故障且线路失电时指示器随即翻牌(红色),指示出故障线路。故障指示器一旦翻牌、即使事故点很快找到并处理、正常送电后、指示器在设定的时间内一直处于翻牌状态,给人一种线路继续有短路故障存在的误导。在偏远地区自然条件差,巡线难度大的10kV线路,一般要求故障指示器的复位时间较长,一般复位时间设置在12―24小时之间,对于较为隐蔽难查的故障点该复位时间较为适合。如果故障点出现在线路很容易发现的地方,可能2小时左右就完全处理好并恢复线路的正常供电。这时,指示器还有很长的复位等待时间,即线路正常供电后、指示器还处在有故障指示状态,如果该线路再次有故障发生,人们就无法判断事故点与该线路是否有关联,分不清指示器是故障翻牌还是未复位的翻牌状态,这时故障指示器的指示已无实际意义。所以故障指示器的固定复位时间是非常不科学的,应加以改进和完善。最好的解决办法就是固定复位时间改为动态复位设置,即当线路出现故障,指示器翻牌后复位不受时间限制。应以检测到线路带电信号为复位条件,即当线路故障停电指示器翻牌后,线路没有恢复供电前,指示器一直处于翻牌状态,一旦线路恢复供电,指示器可立即复位、恢复常态。不再出现线路恢复供电而指示器还处在翻牌的错误状态。
我们的产品: |
上海巨辉电气科技有限公司|ZW32-12,ZW20-12,FZW28-12,VS1-12,FN12-12,FZN25-12,GN19-12,看门狗断路器&&地址:上海市浦东新区浦东大道1号
地址:浙江省乐清市盐盘经济开发区&&电话:5&&邮箱:&&10kV架空配电线路带电安装故障指示器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
10kV架空配电线路带电安装故障指示器
&&架空配电线路带电安装故障指示器
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩5页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢10kV线路接地故障指示器的安装_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
10kV线路接地故障指示器的安装
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您现在的位置是: &
10kV线路故障指示器运行失败的原因与改进建议
□ 徐永远 王振 王金阁
河南省淅川县电业局,474450
摘 要:近年来,供电企业10kV线路安装使用的短路故障指示器在供电企业的故障巡线、锁定故障范围、提高巡线效率、降低劳动强度、提高供电可靠性等方面,发挥了积极的作用,但在运行实践中时常发现该产品运行极不稳定,且在运行一段时间后就存在完全失去应有作用的现象。1运行失败的原因1.1损坏率高该产品在运行1~6个月的损坏率达98%以上,主要现象是在线路有故障时不能翻牌,或翻牌后不能复位。
特别说明:本文献摘要信息,由维普资讯网提供,本站只提供索引,不对该文献的全文内容负责,不提供免费的全文下载服务。
金月芽期刊网 201810KV配电线路加装故障指示器方法
添加时间:
来源: | 阅读量:94
1.作业方式 绝缘斗臂车、绝缘手套作业法。 2.适用范围 10kV直线、耐张、终端杆加装故障指示器。 3.人员组合 本项目需要3人,具体人员分工见表1-4 -1。 表1-4-1 人员分工表 注绝缘斗臂车操作工由1号电工兼任。 4.工具配备 一览表(包括个人防护用具)见表1 -4 -2。 表1-4-2 工具配备一览表 5.作业步骤 (1)工具储运和检
&&& 1.作业方式
&&& 绝缘斗臂车、绝缘手套作业法。
&&& 2.适用范围
&&& 10kV直线、耐张、终端杆加装故障指示器。
&&& 3.人员组合
&&& 本项目需要3人,具体人员分工见表1-4 -1。
&&& 表1-4-1&&& 人员分工表
&&& 注绝缘斗臂车操作工由1号电工兼任。
&&& 4.工具配备
&&& 一览表(包括个人防护用具)见表1 -4 -2。
&&& 表1-4-2&&& 工具配备一览表
&&& 5.作业步骤
&&& (1)工具储运和检测。
&&& 1)领用绝缘工具、安全用具及辅助器具,应核对工器具的使用电压等级和试验周期。
&&& 2)领用绝缘工器具,应检查外观是否完好无损。
&&& 3)工器具运输前,各种工器具应存放在工具袋或工具箱内。金属工具和绝缘工器具应分开装运,以防止相互碰擦造成外表损坏,降低工器具的绝缘水平。
&&& (2)现场操作前的准备。
&&& 1)工作负责人应按带电作业工作票内容与当值调度员联系。
&&& 2)工作负责人核对线路名称、杆号。
&&& 3)绝缘斗臂车进入合适位置,并可靠接地;根据道路情况设置安全围栏、警告标志或路障。
&&& 4)工作负责人召集工作人员交代工作任务,对工作班成员进行危险点告知、交代安全措施和技术措施,确认每一个工作班成员都已知晓,检查工作班成员精神状态是否良好,人员是否合适。
&&& 5)根据分工情况整理材料,对安全用具、绝缘工具进行检查,绝缘工具应使用绝缘检测仪进行分段绝缘检测,绝缘电阻值应不小于700M&O(在出库前如已测试过的可省去现场测试步骤)。
&&& 6)查看确认绝缘臂、绝缘斗良好,调试斗臂车(在出车前如已调试过的可省去此步骤)。
&&& 7)1号电工戴好绝缘手套和防护手套,进入绝缘斗内,挂好保险钩。
&&& (3)操作步骤。
&&& 1)1号电工将绝缘斗调整至内侧导线下,得到工作监护人许可后,对内侧导线套好导线遮蔽罩,做好绝缘遮蔽措施。
&&& 2)1号电工将绝缘斗调整到导线外侧下,在工作监护人的许可下,将故障指示器加装在10kV导线上。
&&& 3)其余两相故障指示器加装按方法2)进行(应由外侧导线向内的顺序加装故障指示器)。
&& &4)工作结束后撤除绝缘隔离措施。
&&& 5)1号电工将绝缘斗退出有电工作区域,专业人员返回地面。
&&& (4)工作终结。
&&& 1)工作负责人对完成的工作作一个全面的检查,确认符合验收规范要求后,记录在册并召开收工会进行工作点评后,宣布工作结束。
&&& 2)工作完毕后,汇报当值调度工作已经结束,工作班撤离现场。
&&& 6.安全措施及注意事项
&&& (1)气象条件。
&&& 1)带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不准进行带电作业。风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后方可进行。
&&& 2)当相对湿度大于80%时,应采取防潮措施。
&&& (2)作业环境。
&&& 1)作业现场和绝缘斗臂车两侧,应根据道路情况设置安全围栏、警告标志或路障,防止外人进入工作区域;如在车辆繁忙地段还应与交通管理部门取得联系,以取得配合。
&&& 2)夜间作业进行本项目应有足够的照明。
&&& (3)安全距离及有效绝缘长度。
&&& 1)作业用绝缘工具都应经过检测,绝缘电阻应不小于700M&O(电极间距2cm、极间距2cm)。
&&& 2)工作时绝缘斗臂车的绝缘有效长度应不小于1m。
&&& 3)在带电作业时,应保持对地不小于0. 4m,对邻相导线不小于0.6m的安全距离;如不能确保该安全距离时,应采用绝缘挡板、管、毯及其他绝缘遮蔽措施。
&&& 4)绝缘手套仅作为辅助绝缘,不能作主绝缘使用。
&&& (4)遮蔽措施。
&&& 1)本项目在加装中相故障指示器时,如与边相导线安全距离不够,应对边相导线加导线遮蔽罩或遮蔽罩、绝缘毯。
&&& 2)作业线路下层有低压线路合杆时,如妨碍作业,应对相关低压线路采取绝缘遮蔽措施。
&&& 3)在加装中相故障指示器时,作业人员应位于中相与遮蔽相导线之间。
&&& (5)重合闸。本项目一般不需停用线路重合闸。
&&& (6)关键点。
&& &1)工作人员在接触带电导线前应得到工作监护人的认可。
&&& 2)在作业时,要确保与横担及邻相导线的安全距离。
&&& 3)在作业时,严禁人体同时接触2个不同的电位。
&&& (7)其他安全注意事项。
&&& 1)开工前由工作负责人持带电作业工作票与当值调度取得联系,工作负责人应核对工作票中工作任务与现场工作线路名称及杆号是否一致。
&&& 2)绝缘斗臂车应可靠接地,在作业前应进行操作检查。
&&& 3)当斗臂车绝缘斗距有电线路1 -2m或工作转移时,应缓慢移动,动作要平稳,严禁使用快速挡;绝缘斗臂车在作业时,发动机不能熄火(电能驱动型除外),以保证液压系统处于工作状态。
&&& 4)在操作绝缘斗移动时,应防止与电杆、导线、周围障碍物、邻近绝缘斗臂车碰擦。
&&& 5)在同杆架设线路上工作与上层线路小于安全距离规定,且无法采取安全措施时,不得进行该项工作。
&&& 6)上、下传递工具、材料均应使用绝缘绳,严禁抛、扔。
&&& 7)本项目工作不少于3人。
&&& 8)使用只能下部操作的绝缘斗臂车应增加1名专门操作人员。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
1)判断故障性质(1)判断接......
本方法适用于测定砂浆拌合......
对于10 m/s的超高速电梯,......
高速电梯变频器在控制方面......
新闻热点排行}

我要回帖

更多关于 10kv故障指示器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。