土建预埋水电安装图纸.包括预埋.防雷.给水.排水.桥架.按2.0定额怎么计算,清包工?求专业人士帮忙,工

水电安装工程造价答疑173问【二】_建筑造价资料共享平台_传送门
101.问:二段式传动的隔离开关或负荷开关安装,应如何套用定额?答:二段式传动的隔离开关或负荷开关安装,除按该预定电流套用相应开关安装定额外,可另再套2—133“二段式传动增加”定额子目。102.问:是否在所有高层建筑中的垂直敷设的电缆均可套用电缆沿坚直通道敷设定额?答:否。电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设电缆均可套用定额项目。只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时方可套用该定额项目。103.问:自动消防系统中的湿式报警阀安装应执行哪册定额?答:自动消防系统中的湿式报警阀.干式报警阀.预作用阀等装置可执行第六分册“工艺管道工程补充定额”第六章第十节,湿式自动喷水报警阀(消防总阀)带附件整套安装,定额编号6B-276~279。 104.问:管路安装遇柱.梁或风管时须绕道而制成方形伸缩器形式,是否可套用“方形伸缩器制作安装”定额项目? 答:套用“管件连接”定额项目;执行第八分册定额时,一般不能套用“方形伸缩器制作安装”定额项目。特殊情况,如设计选择伸缩器的位置是绕柱敷设等可按“方形伸缩器制作安装”定额执行。105.问:什么情况下可套用“盘柜配线”定额子目?答:只有在配电箱内电器与电器之间的连接导线,如由施工单位修改或增加,方可套用“盘柜配线”定额子目。106.问:安全监测装置安装如何执行定额?答:安全监测装置安装应执行10—138~10—139定额,该定额已包括安装与调试(含系统调试),安装与调试费各按定额基价的10%与90%计算。107.问:安装工程中的脚手架搭拆及摊销费中,除人工费部分外,其余部分应按何种费用计算?答:安装工程的脚手架搭拆及摊销费中,除人工费部分外,其余均按计价材料费计算。
108.问:低压开关柜相安装应如何套用定额?答:(1)交配电装置的低压开关柜应执行第四章2—366“电源屏安装”定额子目。 (2)除变配电装置外,其他装置中使用的低压开关柜应执行2—438“动力配电盘安装”定额子目。109.问:“电力电缆终端头制作安装”定额内使用的铜.铝接线端子是否可以列入未计价材料?答:否。因在“电力电缆终端头制作安装”定额内,铜.铝接线端子已列入计价材料。110.问:根据市建委文件规定:从一九九八年十月一日起开工的多层住宅的给水管必须安装塑料管。应如何套用定额?答:为适应建筑市场的需要,我站已以沪建定(98)第36号通知颁布了《关于发布安装工程室内给水硬聚氯乙烯管(粘接)预算定额及单位估价表的通知》,该定额属第八分册〈给排水.采暖.煤气工程〉的补充定额,从一九九八年七月一日起执行。已刊登在《上海工程造价信息》杂志一九九八年第六期内。111.问:通风空调工程中的风管长度如何计算?答:风管长度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头.交叉三通.四通和分隔三通或分隔四通.变径管.天圆地方等管件所占的长度,除此以外的三通.四通只能计算其突出支风管的净长度,不能以中心线长度计算。风管长度计算也不包括部件所占的长度。112.问:低压螺纹连接管件包括哪些品种?答:低压螺纹管件有弯头.三通.四通.异径管.内外螺纹接头.活接头.内螺纹接头及管堵等。双头有外螺纹的短接头不作为管件处理。113.问:安装定额中的脚手架费用一般都是综合考虑按系数计取的,如果是包清工工程,脚手架费用应如何计取?答:包清工工程,脚手架的材料应由甲方供应,施工单位只能收取脚手架搭拆费中的人工费,材料费部分不应收取。114.问:电缆直埋工程中,套用“电缆铺砂.盖砖(保护板)”定额时,如实际施工中未铺砂,而采用利用沟边软土铺垫的方法,结算时应如何计算?答:电缆直埋工程施工时,按施工验收规范规定,应在电缆敷设的上.下铺垫各100毫米黄砂,定额是根据上述要求编制的。实际施工中未铺砂,而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时应减去材料中的黄砂耗量,且人工乘0.5系数。115.问:自动消防系统中的喷淋管道安装工程,是否可以执行第六分册“工艺管道工程”定额中的相应项目?答:可以。如果施工图中对喷淋管道的管件难以计量时,也可执行第八分册“给排水.采暖.煤气工程”定额。116.问:电气工程中的调试有何规定?答:电气工程中高压(100O伏以上)部分应根据定额规定按系统计算调试费用。低压(1000伏以下)部分按以下规定处理: 一.照明部分一般不计取调试费,但对有特殊要求(如要求高度可调的灯具)才可收取调试费。二.动力部分一般不计取调试费,但符合以下全部条件时,可按定额计取调试费:(一)应建设单位要求,并有合同规定或签证的; (二)施工单位有调试能力,并有调试仪器.仪表等手段的; (三)填写试验记录和调试报告。117.问:“普通灯具安装”定额中,圆球罩.半球罩灯具安装按灯罩直径套用定额,其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径?答:圆球罩.半圆球罩灯具安装定额中的灯罩直径系指罩口直径,即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。118.问:排水铸铁管中的铅丝球如何计算?答:排水铸铁管中的铅丝球在排水铸铁管定额中已包括,不可另行计算。119.问:一般起重机具(如金属桅杆)是否还要计算折旧费?答:一般起重机具摊销费中已包括了折旧费,不能另行计算120.问:有的定额项目,分册与分册之间交叉,例如玻璃冷却塔.蓄电池等,在执行时应如何正确选用?答:相同的定额项目在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分。如玻璃钢冷却塔安装可按下表处理:121.问:工业或民用建筑物内的消火栓(箱)及其消防管道工程应执行哪册定额?答:可执行第八分册“给排水.采暖.煤气工程”定额。122.问:钢窗.铝合金窗的防雷接地是否可以每测试一次电阻套用一次接地电阻测试? 答:否。接地电阻测试定额计量单位分“组”和“系统”二种,钢窗.铝合金窗防雷接地已连成一个整体,应按“接地电阻测试定额”一个系统计算,不能按“组”重复计算。123.问:本分册是否适用于改造工程? 答:本分册可适用于改造工程。 新定额中除本分册<机械设备安装工程>.第四分册<通信设备安装工程>及第五分册<通信线路工程>可同时适用于改造工程外,其余分册均不适用于改造工程。124.问:是否所有的变压器安装均应计取干燥费用? 答:不是所有的变压器均需要干燥,应根据实际情况而定,因此只有需要且进行干燥的,才可收取干燥费。125.问:雨水管道项目应如何执行定额?答:工业与民用建筑中的雨水管道安装,一般按敷设部位来划分。雨水管道敷设在建筑物外墙上的执行土建水落管定额,雨水管道敷设在建筑物外墙内的执行安装雨水管定额。定额的套用与施工单位专业性质无关。126.问:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是什么? 答:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是该高层建筑中安装工程的全部人工费,但不包括高层建筑地下室部分及外围工程的安装人工费,如总体庭园路灯,总体电缆等。127.问:输送设备的机架.钢制外壳.刮板.漏斗.支架.底座.防护罩.减震器.联轴器.链及链槽等的制作应套用什么定额?答:要根据以下不同情况区别对待: (1)属于设备制造范围的,则不属于安装定额范围,应在设备的采购范围内解决; (2)属于工艺金属结构工程范围内的,应执行第十一分册<工艺金属结构工程>定额子目相应项目; (3)与本分册各种设备配套的小型金属结构件或非密闭性容器等,如有短缺或少量增加时,由施工单位在现场加工制作,则可套用本分册第十四章“零星小型金属构件制作安装”定额( %位估价汇总表第四册内)。128.问:第一章.第二章和第十章中的设备安装工程,如不能使用厂房内的电动桥式起重机,按各章说明的规定乘以相应系数后,是否仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费? 答:各章规定的因无法使用厂房内的电动桥式起重机,另可计取的相应系数与一般起重机具摊销费是两种完全不同的概念,故仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费。129.问:负荷试运转.联合试运转和生产准备试运转等费用是否已包含在相应的安装定额中? 答:新定额中只包括施工及验收规范规定的试漏.试压.试验和单机无负荷试运转等工作内容,不包括负荷试运转.联合试运转和生产准备试运转的费用。因为各类工业的生产工艺.产品类别和专业性质各不相同,对试车的要求也不一致,难以作出统一规定。可按各工业部门(或主管单位)的规定,另行计算。130.问:生活用给排水等安装工程中,对于室内管道的打洞.留洞.堵洞.嵌墙暗敷等情况,定额应如何计算?答:新建.扩建的工程项目中,在正常施工条件下的管道安装工程,一般都包括打洞.留洞和堵洞的工作内容。管道的明敷与嵌墙暗敷套用同一项目。而对主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程需配合预留孔,定额规定可另行计算:内外浇注定额人工乘 1.05系数;内浇外砌定额人工乘1.03系数;设置在管道间.管廊内的管道.法兰.阀门,支架,其定额人工乘1.3系数。 “管道间”是指在高层建筑中专为敷设垂直管道的井道建筑。131.问:定额人工包括哪些内容?其他用工的内容是什么?答:定额人工包括基本用工和其他用工。其他用工的内容是:工种间交叉配合穿插施工的间歇时间,临时水.电.气源移动用工及间歇时间,小型施工机械.工器具移位时间,配合质量安全检查用工和其他零星用工时间。 .132.问:负荷开关安装未编定额项目,应如何套用定额?答:负荷开关与隔离开关安装方法基本相同,可套用相应电压等级的隔离开关安装定额子目。133.问:水流指示器安装执行什么定额?答:内螺纹连接的水流指示器安装,可执行第六分册“工艺管道工程”第三章低压螺纹阀门安装的相应项目134.问:聚氯乙烯排水管(粘接)中的管件与聚氯乙烯螺旋排水管(螺母连接)中的管件有什么不同?答:因安装工艺要求不同,造成各自管件含量不同,聚氯乙烯螺旋排水管(螺母连接)项目因不安装伸缩节管件及H管所需的三通管件,故在该补充足额中已将管件列入计价材料内,而聚氯乙烯排水管(粘接)定额中的管件则列在本计价材料内。135.问:高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板套用什么定额项目?答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以1.2计算,其他不变。法兰及孔板为未计价材料。136.问:“电气设备安装工程”中的一般铁构件制作,其未计价材料是否一定要按定额规定的角钢.扁钢和园钢三品种组成? 答:否,应由实际使用的材料重量加5%损耗组成。137.问:消防喷淋管或冷热水管试压时使用大量管堵,能否另行计取材料费? 答:压力试验用的管堵,事后为施工单位所回收,不能计算材料费。但因其他原因如施工单位只安装毛坯管道以后不能回收时才可以另计材料费。138.问:安装单梁起重机.电动葫芦是否也可按第四章说明四“应增加的脚手架搭拆费用表”计取脚手架费用?答:无论安装哪一种起重机,凡其主钩起重量在5吨以上者,均可按上表收取脚手架费用,凡主钩起重量小于5吨者,均不可收取脚手架费用139.问:煤气工程系统的压力试验是否可另行计算?答:煤气管道安装定额中已包括了煤气工程的气压试验,不再另行计算。140.问:排水铸铁管中的H管如何计算?答:排水铸铁管中的H管应在铸铁排水管延长米的实物量中计算,不可另行计算。141.问:“除锈工程”定额项目应如何使用?答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。142.问:采暖工程定额规定可以收取系统调整费,热水管的安装工程是否也可以收取该项费用? 答:热水管道安装不属于采暖工程,不能收取系统调整费。143.问:静压箱制作安装,如何套用定额?答:静压箱的制作安装应区分净化系统还是通风空调系统,分别套用定额。静压箱的安装都套用静压箱安装定额,144.问:电度表安装如何套用定额? 答:电度表一般由供电部门安装,如建筑安装施工单位安装,不分单相.三相均套用2-383定额子目。145.问:电话.电视和广播工程中使用的线槽.桥架安装应如何套用定额? 答:电话.电视和广播等弱电工程使用的线槽.桥架应按规格套用第二分册2-899~2-905定额子目。146.问:材料水平运距应如何计算? 答:材料水平运输的距离,是以工地仓库至安装地点300米(第一分册为400米)计算,实际运距大于或小于规定距离时均不得调整。147.问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整?答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整。148.问:等电位接线箱安装如何套用定额? 答:因等电位接线箱的尺寸大小相差悬殊,统一套用不尽合理,经测算现定为:半周长≤300mm的套用“开关盒安装”定额子目;半周长>300mm的按明.暗装方式和半周长套用“接线箱安装”相应定额子目。149.问:利用主钢筋作防雷引下线应如何套用定额? 答:利用主钢筋作防雷引下线,因土建对主钢筋接头方法较多,故套用定额时,可按以下二种情况处理:
(1)土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:①铁丝扎接 ②套筒冷压接头 ③锥螺纹接头,因此安装专业必须在钢筋接头处施焊,可套用“利用柱内主钢筋引下线”定额子目,按安装专业焊接钢筋接头的钢筋延长米计算。(93定额套用2-1246定额子目)。i
(2)土建对垂直主钢筋接头方法中,另二种方法是进行焊接的,它们是:①电焊接头 ②电渣压力焊,因此如土建采用这二种方法安装专业不需再在钢筋接头处施焊,故不需计算工程量及套用定额子目。150.问:等电位接地.保护接地和防雷接地工程中,采用镀锌扁钢连接后暗敷在混凝土结构中,如何套用定额? 答:套用“利用金属结构引下”定额子目,主材中要加镀锌扁钢主材及其损耗。151.问:钢管(沟槽式连接)安装,直管怎样套用定额? 答:钢管(沟槽式连接)安装,直管之间虽采用沟槽式连接,但不能同时套用“管件连接”的定额项目,直管敷设套用6―407~6―420项目,连接时涉及到连接材料卡箍,可作材料按实计算。152.问:民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道又称“钢塑复合管”安装如何套用定额? 答:民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道安装,可执行第八分册《给排水.采暖.燃气工程》第一章〈管道安装〉中的镀锌钢管(螺纹连接)8-134~8-144子目,其中定额内的接头零件,应按该分册附录,第256页(六)“室内镀锌钢管接头零件表”中的用量,通过加权平均计算出该项目镀锌钢管内涂塑接头零件的单价计入定额,其余不变。153.问:过墙.过楼板.穿屋面敷设带止水圈的套管如何套用定额? 答:在过墙.过楼板.穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如果设计确实要求敷设带有止水圈的套管,止水圈的制作可套用“一般管架制作”8-352子目(不包括套管重量),计量单位为“ t ”,套管安装仍套用8-338~8-347子目。混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚.柔性套管标准要求制作,仅焊接止水圈的,不能套用“刚.柔性套管制作安装”相应定额子目,应按以上方法处理。154.问:当前民用建筑中目前拆除项目较多,如何套用定额?
答:据反映当前有一些司法审计项目中,牵涉到拆除工程的较多,这些工程在拆除前未订立合同,拆除时又疏于管理,最后很难确定费用,现经测算可作如下办法处理:民用建筑中的拆除项目不论是破坏性.保护性拆除,均按该相应项目安装的工日数的10%计算。可列入直接费内计取相应费用。拆除工程一般不发生材料和机械台班,如发生材料和机械台班的,按实另计155.问:“普通灯具安装”定额中,园球罩.半园球罩灯具安装按灯罩直径套用定额,其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径? 答:园球罩.半园球罩灯具安装定额中的灯罩直径系指罩口直径,即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。`116.问:空调部件安装套用什么定额? 答:空调部件安装如金属空调器壳体.挡水板.滤水器.溢水器.电加热器外壳等,套用分段组装式空调器安装(100kg)9-258子目 115.问:设备清洗范围和内容是什么?答:各种设备的清洗工作,其范围和内容是按照其“施工及验收规范”或“说明书”等技术文件的规定执行的,具体情况应参阅有关的技术规范或文件。157.问:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时,其工程量如何计算?答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时,应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米计算。158.问:给水管道系统中,采用比例式减压阀如何套用定额? 答:按连接方式(法兰.螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目。159.问:第八分册《给排水.采暖.燃气工程》中“容积式热交换器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀应如何套用定额? 答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”中相应项目。160.问:管道工程中,对阀门.法兰所需用的石棉橡胶垫片,定额中有那些具体规定?答:第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求,可作调整,系主要考虑对生产工艺的特殊要求而定;第八分册《给排水.采暖.燃气工程》中,定额对垫片使用要求已作综合取定,不得调整。161.问:“除锈工程”定额项目应如何使用?答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。最大使用压力=2*壁厚*125/管子内径162.防雷预算中,避雷网的材料和支架的材料一样时,支架需不需要另外算? 答:避雷网的材料和支架的材料一样时,支架不需要另外算。避雷网敷设子目已经包含支架安装内容,不再另行计列。163.电气调试该怎么算? 答:电气系统调试指的是整个高压系统和低压系统的调试。一般的住宅.学校.办公楼.旅馆.商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定执行:(1)配电室内带有调试元件的盘.箱.柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额;(2)每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用;(3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表不得另外计算调试费用。送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。按回路分别套定额:如:1.变压器按规格, 2.分母线调试, 3.分断路器调试, 4.分避雷调试, 5.分接地装置调试等,看工程需要来选择。164.电缆阻燃盒在那个部位设置?答:主要用于电缆接头部位封闭,防止电缆爆裂着火,起阻火作用。165.压铜接线端子如何计算? 答:一般是16mm2及以上的铜芯电线才计算压铜接线端子! 16mm2及以下的接线端子定额里含了。166.配电箱常用安装高度?答:箱体高度600mm以下,底边距地1.4mm;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上的,为落地式安装,下设300mm基座。167.一组动力柜做几次调试? 答:送配电系统调试中的1KV以下项目适用于所有低压供电回路,包括电缆试验.瓷瓶等全套调试工作,项目中皆按一个系统一侧配一台断路器考虑,若两侧皆有断路器,则按两个 系统考虑,凡供电回路中带有仪表.继电器.电磁开关等调试元件的均按调试系统考虑。但动力柜已经设悲厂家调试合格,不应再执行配电系统调试,只能考虑执行送电系统调试,按送配电系统调试定额乘以合理的系数。168.接地网调试是怎么介定的?答:接地网接地电阻的测定:一般发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网。另按一个系统考虑。大型建筑群各有自己的接地网,虽然在最后也将各接地网连在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网的,具体应按接地网的实验情况而定。独立的接地装置按组计算:如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。避雷针接地电阻的计算:每一避雷针均有单独的接地网(包括独立的避雷针.烟囱避雷针等),均按一组计算。169.强电弱电的区分,高压低压的区分,动力照明的区分? 答:强电弱电的区分:强电:强电指动力用电及照明等,一般在220V以上。弱电:弱电指的是电话,网络,监控,电视等电路一般都在36V以下。高压低压的区分: 1kv以上的电压称为高压,1kv以下的电压称为低压. 动力照明的区分:按照我国标准规定,照明基本上包括:照明.插座.排气扇等220V的
设备的用电。动力基本上是指380V的设备或220V大功率及工业用的设备。170.BV-4*25属电缆还是电线,电缆与电线应怎样区分电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层?答:电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线.绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。171.常用电缆的特性? 答:CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内.外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少.产品直径小.结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。172.电缆常见型号?答: VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22) 型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线 电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心线, RHF--氯丁橡套铜心软线。 BV-4*25属于电线!173.YJV-.5)PC25-FC”含义是什么?怎么套定额? 答:1)交联聚乙烯绝缘电力电缆-电压级1KV-3芯每芯2.5mm-穿聚氯乙烯硬质电线管管径25mm-埋地敷设 2)套安装电气:埋管塑料管.电力电缆穿塑料管----------------------*点击右上角后查看官方帐号,即可关注我了!*搜索微信号muyunqing0451或慕云轻,即可关注我,获取各种信息了!*如果你觉得本次推送的内容还不错,点击右上角按钮将本文分享到朋友圈或者分享到腾讯微博,或发送给朋友,指定Ta来看!<h3 class="form-title" data-v-6b秒快速估算装修报价㎡立即计算装修水电多少钱1个回答wduser_南京智悛水电工程有限公司是一家专业致力于水电改造安装、中央冷暖、防水堵漏的专业公司,公司所用管道全部为正规伟星管道。3方联保,质保50年。1个回答wduser_水电安装工程施工
方案一、施工总体方案与部署安装工程在基础工程施工阶段,就应插入施工。将电线配管、预留孔洞、管沟做好。随着主体结构工程的施工,各种管线工程平行交叉施工,在装饰工程开始之前,所有暗管、暗线安装全部完。管道安装按照先地下后地上,先干管后主管再支管、器具、最后调试的步骤进行。电气安装按照管线敷设、箱柜安装、灯具开关插座安装、送配电系统调试的步骤进行,并配合有关专业施工。对于管线集中的部位,施工前应先进行综合布置,以免出现管道交叉打架。在主体结构施工时,应随时检查预留洞口的位置情况,管道设备安装前必须清除内部污垢和杂物,根据设计要求布线,安装管网直管部分相互平行,主管要垂直。各种管卡按规范和设计要求施工设置,过墙、板管要设有护管,卫生器具安装要符合设计要求和施工规范。给排水工程设施安装完毕之后要进行水压实验,在施工中要作好防水层的保护。
二、技术措施(一)室内给排水工程1. 工艺流程安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压(水)→管道冲洗→管道防腐和保温→调试2.
安装准备:做好施工前准备工作。包括材料、机具、工作条件等。管材、管件、接口材料、防腐材料其材质、规格应根据设计选用,质量符合要求,有出厂合格证。施工所用机具必须性能完好,技术资料齐备。认真熟悉图纸,领会设计意图,并进行技术、质量、安全预案设计。根据施工方案决定的施工方法和技术人员交底的具体措施做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计方和施工技术管理人员及其他有关人员研究解决。3.
预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号)。4.
引入管、干管的安装依据土建给定的轴线及标高线,确定管道的位置。从引入管开始沿管道走向,用尺量出引入管至干管几个立管间的管段尺寸,并在草图上做好标注。根据各管断长度及排列顺序,预制管道。预制时,要量准尺寸,调准各管件方向,打上编号,并要适当考虑施工方便,确定预制管长度。5.
铝塑复合管安装(1) 管道的弯曲可直接弯曲,无需加热,弯曲半径等于或大于管外径的五倍。(2)
管道的连接铝塑管与管件连接按以下步骤进行:按所需长度用管剪将管切断à用整圆器将管口整圆扩孔à将管件螺帽和C型环依次套在管子端头à将管件本体内芯插进管口内,将内芯全长压入,管材端部贴在根部拉回C型环和螺帽,用扳手将螺帽拧固在管件本体外螺纹上,紧固程度以C型环开口闭合为宜。(3)
铝塑管的消毒与冲洗用于饮用水时,在压力检验合格后,应使用3%的双氧水溶液对管道进行消毒与清洗,管道消毒后,用饮用水冲洗干净。6.
焊接钢管安装管段的加工预制,包括:段管、套丝、上零件、调直、和对好尺寸。按环路分组编号,码放整齐。卡架安装按设计要求、规定间距进行。干管安装时,先把管道选好调直,清理好管膛。安装顺序从第一节开始,把管道就位找正,对准管口,使预留口方向准确,找直后用气焊、点焊固定(管径小于等于50mm以下点焊两点,管径大于等于70mm以上点焊3点),然后施焊。焊后保证管道正直。管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复合坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平整一致,最后焊牢固定卡处的止动板。摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。立管安装时,在顶层楼地板上找出立管中心线位置,先打一个直径为20mm左右的小孔,用线坠向下层楼板吊线,找出中心位置打小孔,依次放长线坠向下层吊线,直至地下给水管道立管甩头处,核对修正各层楼板孔洞位置。在修正板孔时,如遇钢筋妨碍立管穿越,不得随意割断。应与土建技术人员商量,妥善处理。设计有套管要求时,应安装套管。应根据立管位置及支架结构,打好栽立管卡具的墙洞眼,按照编号,从一层阀门处往上逐层安装。每层由上之下统一吊线安装卡件,将预制好的立管分层排开,顺序安装。立管阀门安装朝向应便于操作和修理,安装完后用线坠吊直、找正。配合土建堵好楼板洞。7.
暗装管道对暗装管道,在隐蔽前做水压试验,合格后方可隐蔽。8. 支管、卫生器具安装。(1)
土建主体工程已完,隔间墙都砌完。设有卫生器具及用水设备的房间地面水平线已放好,立管已安装完毕,立管上甩口位置标高、规格、朝向经复核符合设计图纸要求及质量标准。按横支管的排列顺序,和尽量减少现场接口以施工方便的原则,预制出各横支管的各管段。将预制好的支管从立管甩口一次逐段进行安装。安装卫生器具给水配件及各类用水设备的短支管时,应从给水横支管甩头管件口中心吊一线坠,根据卫生器具进水口需要的标高量出给水支管的尺寸,并记录在草图上。(2)
卫生洁具安装按如下顺序进行:安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→洁具外观检查→通水试验。卫生器具的连接管,威弯应均匀一直,不得有凹凸等缺陷。卫生器具的安装位置应正确,允许偏差:单独器具10成排器具5mm。卫生器具的安装应平直,垂直度的允许偏差不得超过3mm。卫生器具的安装,宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。如用木螺丝固定,预埋的木砖需作防腐处理,并应凹进墙面10mm。卫生器具支、托架的安装须平整、牢固,与器具接触应紧密。安装完的卫生器具,应采取保护措施。9.
室内塑料排水管安装(1) 工艺流程安装准备→管段预制→污水干管安装→污水立管安装→污水支管安装。(2)
排水管安装管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外测擦拭干净,无尘沙和水迹。当表面有油污时,应采用清洁剂擦净。管道粘接时,用油刷蘸胶粘剂,涂刷被粘接插口外侧及粘结承口内侧时应轴向涂刷,胶粘剂要均匀适量,不得漏涂或涂抹过厚。粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。立管安装:立管安装前,应先按管段扶正,在按设计要求安装伸缩节。此后应先将管子插口试插插入伸缩节承口底部,按要求将管子拉出预留间隙,在管端划出标记。最后应将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不得摇挤。安装完毕后,应随即将立管固定,再堵洞或固定套管。横管安装:应先将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后再进行粘接。粘接后应迅速摆正位置,按规定校正管道坡度,用木楔卡牢接口,紧住铁丝临时加以固定。带粘接固化后,再紧固支撑件,但不宜卡箍过紧。并按规定安装伸缩节。管道支撑后应拆除临时铁丝,并应将接口临时封严。洞口应支模浇筑水泥砂浆封堵。伸顶通气管、通气立管穿过屋面外应按规定支模封洞,并应结合不同屋面结构形式采取防渗漏措施。接入横支管的卫生器具排水管再穿越楼层处,要按规定支模封洞,并采取防渗漏措施。管道安装时,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口。管道安装自下向上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工。伸缩节安装位置及插入深度以及固定支架的质量必须符合要求。10.
系统试压试压是以水为介质,按系统或区段进行。系统注满水后,启动加压泵使系统水压逐渐升高,先升至工作压力,停泵观察,在将压力升至试验压力,在10min内,压降不大于0.05Mpa,强度试压合格,然后再降至工作压力,做较长时间观察,无渗漏现象,严密型试验合格。试压完毕,应及时将系统内的水排干净,并填写试压记录。11.
系统进行冲洗时,首先检查全系统内各类管件的关启状态,将自来水管接进供水管的末端,开启自来水,进行反复冲洗。当排入下水道的冲洗水为洁净水时,可认为合格。12.
管道、金属支架的油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。试压,冲洗,防腐和保温,均严格安装设计要求、施工规范执行。13.
排水管道灌水试验:注水高度以一层楼为标准(如条件不具备可以以首层下排水水平干管至首层地面高度为准),满水15min,在灌满延续5min,以液面不下降,不渗漏为合格。通水试验:分系统分区段进行,试验水量应达到卫生器具溢水口处,并检查器具的溢水口,通畅能力及排水点的通畅情况,管路以无塞堵、不渗漏为合格。
通球试验:硬质塑料空心球,由立管顶端投入,在首层立管检查口处检查,水平管在始端投入,通水冲至引出管末端排除。给排水工程的质量控制:给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。检验方法:尺量检查。管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:(1)焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。(2)焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、 弧坑和气孔等缺陷。检验方法:观察检查。(3)给水水平管道应有2‰一5‰的坡度坡向泄水装置。检验方法:水平尺和尺量检查。(4)水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。检验方法:观察和尺量检查。(5)在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:A、在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。 暗装立管,在检查口处应安装检修门。B、在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200nm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。C、在转角小于135。的污水横管上,应设置检查口或清扫口。D、污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。检验方法:观察和尺量检查。(6)埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。检验方法:尺量检查。(7)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m:立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
检验方法;观察和尺量检查。(8)排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:A、气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。B、在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。C、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。D、屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。检验方法:观察和尺量检查。(9)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45。三通和45。弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。检验方法:观察和尺量检查。(10)由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90。的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。
检验方法:观察和尺量检查。(11)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45。三通或45。四通和90。斜三通或90。斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45。弯头或曲率半径不小于4倍管径的90。弯头。检验方法:观察和尺量检查。(二)室内电气照明工程1、电气专业施工流程图准备工作→管线敷设→配电箱安装→电缆敷设→灯具安装→开关、插座等用电器具安装→送配电、接地系统调试2、施工方案及工艺(1) 电线配管焊接钢管暗敷:暗配管沿板缝或沿墙暗敷时,内外壁均应刷两道红丹防腐漆。管路连接采用套管连接,套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。管路垂直敷设时,根据导线截面设置接线盒距离,50mm2以下为30m, 70~95mm2时为20m,管线超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时45m;有一个弯时,30m;有二个弯时,20m;有三个弯时,12m。管线盒,箱连接,盒,箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一径,不得开大孔,铁制盒,箱严禁用电焊,气焊开孔;如用定形盒,箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐。暗配管进入接线盒时可用焊接固定,进入配电箱时应套丝用锁紧螺母固定,并应利用圆钢做跨接线。(2) 管内穿线带线一般采用φ1.2-2.0mm的铁丝,先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,在利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10-15cm的余量。穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。当管路较大或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。同一交流回路的导线必须穿于同一管内。两人穿线时,应配合协调,一拉一送。(3) 配电箱安装本工程配电箱为落地、嵌入式安装方式。配电箱应安装在干燥无尘的场所,明配电箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm;暗装时,照明配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应涂防腐漆。配电箱安装应符合以下规定:位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,暗式配电箱盖紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,结线整齐,PE线安装明显牢固。照明配电箱上应标明用电回路名称。配电箱要用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊接固定而造成柜箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩短。
在施工中检查和施工后检验及试动作的质量要求,这是常规,这样,才能确保通电运行正常,安全保护可靠,日后操作维护方便。 (4) 灯具安装本工程各型灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱外翘等现象。所有灯具应有产品合格证。对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。吊链不得出现倒八字或内八字现象。同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不得大于5 mm。器具清洁干净,吊杆垂直,吊链日光灯的双链平行,固定可靠,排列整齐。导线进入灯具的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根。开关至灯具的导线应使用额定电压,不低于500V的铜芯多股绝缘导线。由于灯具悬于人们日常生活工作的正上方,能否可靠固定,在受外力冲击情况下也不致坠落(如轻度地震等)而危害人身安全,是至关重要的。普通软线吊灯,已大部分由双股塑料软线替代纱包双芯花线,其抗张强度降低,以227IEC06(RV)导线为例,其所用的塑料是PVC/D,交货状态的抗张强度为10N/mm2,在80℃空气中经一周老化后为10±20%N/mm2,取下限为8N/mm2(约可承受质量为0.8kg不被拉断)。而软线吊灯的自重连塑料灯伞、灯头、灯泡在内重量不超过0.5kg,为确保安全,将普通吊线灯的重量规定为0.5kg,超过时要用吊链。固定灯具的吊钩与灯具一致,是等强度概念。若直径小于6mm,吊钩易受意外拉力而变直、发生灯具坠落现象,故规定此下限。大型灯具的固定及悬吊装置由施工设计经计算后出图预埋安装,为检验其牢固程度是否符合图纸要求,故应做过载试验,同样是为了使用安全。 白炽灯泡发热量较大,离绝缘台过近,不管绝缘台是木质的还是塑料制成的,均会因过热而易烤焦或老化,导致燃烧,故应在灯泡与绝缘台间设置隔热阻燃制品,如石棉布等。(5) 插座、开关等用电器具安装开关、插座的安装位置正确,盒子内清洁,无杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面。开关切断相线,导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设,不允许与工作零线混用。同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。单相两孔插座,面对插座右空或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接,上孔与接地线相接。暗装的插座应采用专用盒,专用盒的四周不应用空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15- 0.2m。相线应经开关控制。同一场所装有交流和直流的电源插座,或不同电压等级的插座,是为不同需要的用电设备而设置的,用电时不能插错,否则会导致设备损坏或危及人身安全,这是常规知识,但必须在措施上作出保证。为了统一接线位置,确保用电安全,尤其三相五线制在建筑电气工程中较普遍地得到推广应用,零线和保护地线不能混同,除在变压器中性点可互连外,其余各处均不能相互连通,在插座的接线位置要严格区分,否则有可能导致线路工作不正常和危及人身安全。照明开关是人们每日接触最频繁的电气器具,为方便实用,要求通断位置一致,也可给维修人员提供安全操作保障,就是说,如位置紊乱、不切断相线,易给维修人员造成认知上的错觉,检修时较易产生触电现象。插座的安装高度应以方便使用为原则,同一场所的插座高度一致是为了观感舒适的要求。(6) 直埋电缆敷设清除电缆沟杂物电缆敷设利用人力拉引,电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯。电缆的两端、中间接头等处应有适当余度。电缆上下分别铺盖10cm砂子或细土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm,使用电缆盖板时,盖板应指向受电方向,然后回填土并夯实。电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。直埋电缆进入建筑物,室内过管口低于室外地面者,对其过管按设计或标准图册作防水处理。三、通病防治措施1、防治管道漏水的措施在管道安装前,要采用灌水等方法检查有无砂眼,采用小铁锤轻击管道听声检查有无裂缝。有砂眼或裂缝者应截除后利用。废水和污水管接头用石棉水泥嵌实, 24h内不得碰动;上水管接头用白漆麻丝裹垫,并拧紧接头;卫生洁具的落水口处,要裹紧白漆麻丝,垫平橡皮圈;马桶安装时,要用水平尺控制其水平度,确保排污管接头有足够长度,窝嵌密实;马桶水箱铜管两端要用白漆麻丝裹紧,并拧紧铜螺帽。对每根污水和废水管,要进行通球检验;对每根上水管要进行泵水检验;对所有卫生洁具都要进行盛水检验。2、防治管道堵塞的措施在安装过程中,对废水、污水管道上端和落水口可分别采用钢板"罩"和木塞临时封口。对上水管端口采用"闷头"临时封口。2个回答wduser_我用电不用钱,怎么做材料1个回答wduser_水电安装工程施工
4个回答wduser_水电现在装修公司基本都是按实际改动测量,都是改完之后按线管量,开关插座中的线一般一个算20公分。","answer_user_header":"4个回答wduser_南京智悛水电不错哎,他们家用的材料都蛮好的,我们家就是他们做的,他们的郭经理蛮负责的。支持下。3个回答wduser_改水电有的装饰公司是按米,有的是按点4个回答wduser_水电工就是在工地上安装一些简单电路和水路的建筑工人.水电工分两种,分安装水电工和维修水电工.安装水电工主要是做土建的电气预埋给水排水消防桥架的安装,也做装潢,比如家装。维修水电工就是酒店学校物业招的水电维修工。前者比较累,技术含量低,基本都是体力活。后者相对比较轻松,但技术含量也不高。4个回答wduser_南京智悛水电不错哎,他们家用的材料都蛮好的,我们家就是他们做的,他们的郭经理蛮负责的。支持下。2个回答拔慢步我 不在那 边雷...都差不多家庭水电包清价在25~~30之间热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930测黄道吉日抢平台优惠}