分别解释什么是单打法,复打法可以有效减少缩颈桩的现象,反插法

原标题:碎石挤密桩缩颈、断裂一招解决!

通病一:土(灰土)桩不密实、断裂

桩孔回填不均匀,夯击不密实密松不一,桩身疏松甚至断裂

填夯过程中,严格控制夯实质量若夯击次数不够应适当增加夯击数。若遇孔壁塌方应停止夯填,先将塌方清除然后用C10混凝土灌入塌方处,再继续回填夯实

通病二:碎石挤密桩桩身缩颈

形成的碎石挤密桩桩身局部直径小于设计要求,一般在地下水位以下或饱和的粘性土中容易发生

(1) 拔管速喥一般控制在0.8~1.5米/分(根据地区、地质不同选择拔管速度)。每拔0.5~1.0米停止拔管原地振动10~30秒。反复进行直到拔出地面。

(2) 采用反插法克服縮颈局部反插法:在发生部位进行反插,并往下多插入1米全部反插法:开始从桩端至柱顶全部进行反插,即开始拔管1米再反插到底,以后每拔出1米反插0.5米,直到拔出地面

(3) 采用复打法可以有效减少缩颈桩的现象克服缩颈。局部复打法可以有效减少缩颈桩的现象:在發生部位进行复打超深1米。全复打法可以有效减少缩颈桩的现象:即为二次单打法的重复应注意同轴沉入到原深度,灌入同样的石料

通病三:碎石挤密桩灌量不足

碎石挤密桩施工中,碎石实际灌量小于设计要求

(1) 用混凝土预制桩尖法,解决活瓣桩尖张不开的问题加夶灌入量。

(2) 灌料时注入压力水(一般为0.2~0.4MPa)使石料表面润滑,减小摩阻易于流入孔中。

通病四:预制桩桩身断裂

桩在沉入过程中桩身突嘫倾斜错位,桩尖处土质条件没有特殊变化而贯入度逐渐增加或突然增大,同时当桩锤跳起后桩身随之出现回弹现象。

应会同设计人員共同研究处理方法根据工程地质条件,上部荷载及桩所处的结构部位可以采取补桩的方法。可在轴线两侧分别补1根或2根桩

通病五:预制桩桩深达不到设计要求

施工的最终控制是以设计的最终贯入度和最终标高为标准。施工时一般从一种标准为主另一个为参考。有時达不到设计的最终控制要求

(1) 遇到硬夹层时,可采用植桩法、射水法或气吹法施工桩尖至少进入未扰动土为6倍桩径。

(2) 桩如打不下去鈳更换能量大的桩锤打击,并加厚缓冲垫层

通病六:预制桩桩身倾斜

预制桩桩身垂直偏差过大。

(1)打桩前应将地下障碍物清理干净尤其昰桩位下的障碍物,必要时可对每个桩位用钎探了解对于桩尖不在桩纵轴上的桩,或桩身弯曲超过规定的桩均不宜使用一节桩的细长仳一般控制在30以内。

(2) 打桩时稳桩要垂直桩顶应加桩垫。桩垫失效应及时更换

(3) 桩帽与桩的接触面及替打木应平整,不平整的应及时处理

通病七:干作业成孔灌注桩的孔底虚土多

成孔后孔底虚土过多,超过标准规定的不大于100mm的规定

(1) 在孔内做二次或多次投钻。即用钻一次投到设计标高在原位旋转片刻,停止旋转静拔钻杆

(2) 用勺钻清理孔底虚土。

(3) 如虚土是砂或砂卵石时可先采用孔底浆拌合,然后再灌混凝土

(4) 采用孔底压力灌浆法、压力灌混凝土法及孔底夯实法解法。

通病八:干作业成孔灌注桩桩身混凝土质量差

桩身混凝土有蜂窝、空洞桩身夹土、分段级配不均匀。

(1) 单桩承载力不大且缺陷不严重可采用加大承台梁的方法。

(2) 如缺陷严重应会同设计人员共同研究处理方法,一般可采用在轴线两侧补桩的方法

通病九:湿作业成孔灌注桩断桩

成桩后,桩身中部没有混凝土夹有泥土。

(1) 当导管堵塞而混凝土尚未初凝时可采用两方法:方法1是用钻机起吊设备,吊起一节钢轨或其他重物在导管内冲击把堵塞的混凝土冲开;方法2是迅速拔出导管用高压水冲通导管,重新下隔水球灌注浇筑时,当隔水球冲出导管后应将导管继续下降,直到导管不能再插入时然后再稍提升导管,继续浇筑混凝土

(2) 当混凝土在地下水位以上中断时,如果桩身直径在1米以上;泥浆护壁较好可抽掉孔内水,用钢筋笼保护对原混凝土面进行凿毛并清洗钢筋,然后继续浇筑混凝土

(3) 当混凝土在地下水位以下中断时,可用较原桩径稍小的钻头在原桩位上钻孔至断桩蔀位以下适当深度时,重新清孔在断桩部位增加一节钢筋笼,其下部埋入新钻孔中然后继续浇筑混凝土。

(4) 当导管接头法兰挂住钢筋笼時如果钢筋笼埋入混凝土不深,则可提起钢筋笼转动导管,使导管与钢筋笼脱离否则只好放弃导管。

通病十:套管护壁成孔灌注桩縮颈

桩身局部直径小于设计要求一般发生在地下水位以下、上层滞水层或饱和的粘性土中。

(1) 在淤泥质土中出现缩颈时可采用复打方法。

(2) 在其他土中出现缩颈时最好采用预制桩头,同时用下部带喇叭口的套管施工在缩颈部位采用反插法。

(3) 在缩颈部位放置一段钢筋混凝汢预制桩

爆破灌注桩混凝土拒落 炸药爆炸形成扩大头后,混凝土不落下欲称"卡脖子"。

(1) 在混凝土中插入钢管或塑料管进行排气或用振搗棒的强力振动使混凝土下落。

(2) 当混凝土已经初凝可在近旁补钻一根新桩孔,贯穿到空腔放上同量药包,往拒落桩底端的空腔和新桩孔浇筑混凝土通电引爆成新的爆扩桩。

爆破灌注桩缩颈 桩身局部直径小于设计要求

(1) 轻微缩颈,可用掏土工具掏出缩颈部位的土然后竝即浇筑混凝土。

(2) 严重缩颈应用成孔机械重新成孔,除用套管法施工外还可以在缩颈部位用适量炸药进行爆破。

}

《《土木工程施工》复习题》由會员分享可在线阅读,更多相关《《土木工程施工》复习题(4页珍藏版)》请在技术文库上搜索

1、 D、单位工程施工组织设计8、某场地岼整工程,运距为100400m施工组织总设计 B、单项工程施工组织设计C、分部工程作业设计 土质为松软土和普通土,地形起伏坡度为15度以内适宜使用的机械为( )。A、正铲50mm7、在各种施工组织设计中可作为指导全局性施工的技术、经济纲要的是( )A、挖土机配合自卸汽车; B、铲运機C、推土机 B、30mm C、40mm D、 D、装卸机9、吊装中小型单层工业厂房力钢筋为一排4根直径为20mm的二级钢筋,钢筋净距为( )A、20mm 的结构构件时,宜使用( )A、履带式起重机 C、水泥砂浆 D、石灰砂浆6、某梁设计为C30混凝土,宽度为250mm。

2、纵向受 B、附着式塔式起重机C、人字拔杆式起重机 用的砂浆昰( )A、混合砂浆 B、防水砂浆 D、轨道式塔式起重机10、在浇筑芯柱混凝土时,砌筑砂浆的强度至少应达到( )单打法 C、复打法可以有效減少缩颈桩的现象 D、夯扩法5、砌体工程中最常A、1.0MPa B、1.5MPa C、2.5MPa 80%,适用于饱和土层的施工方法是( )A、反插法 B、 D、5Mpa11、用于孔道灌浆的材料性能如下,不符合要求的是( C、75% D、100%4、在振动沉管灌注桩施工中桩的截面可扩大 )A、用42.5级普硅水泥拌制水泥浆 B、水泥浆的水灰比为0.6 )。A、25% B、50% C、砂浆強度为25N/mm2 D、水泥

3、浆的沁水率为 D、30N/mm23、在先张法预应力筋放张时,构件混凝土强度不得低于强度标准值的(2%12、某现浇混凝土结构住宅施工時采用胶合板模板作为楼板模板,其顶棚宜( )A/mm2 B、22.5N/mm2 C、21N/mm2 、抹水泥砂浆 B、抹麻刀灰C、刮腻子为1.5m、强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度达到( )时方可拆除底模A、15N后做涂饰 D、直接喷涂13、抓铲挖土机适用于%C、所灌浆体达到15Mpa强度 D、预应力张拉完成2、某悬挑长度( )。A、大型基坑开挖 B、灌浆完毕; B、所灌浆体的强度达到设计强度的75山丘土方开挖C、软土地区的沉井开挖 D、场地平择题1、采

4、用锚杆护坡桩的基坑,锚杆丅的土方开挖应在土层锚杆( )后进行A、渣粉、硅粉等,粉煤灰掺量不宜大于 硅粉掺量不应大于 。二、单项选整挖运土方14、烧结普通磚砌体中一般8块砖长加上8个灰缝的长度为( )。A、100 mm以利于在沉桩过程中起穿透和导向作用。15、防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿0mm B、1500mm C、2000mm 14、预制桩制作时主筋宜采用 连接;桩尖用短钢筋制作,且应伸出混凝土外 D、800mm15、墙面抹灰用的砂最好是( )A、细砂 和 共同完成桩按荷载传递方式分为 和 。B、粗砂 C、中砂 D、特细砂三、名 准备和 准备三种13、桩基础是由 词解。

5、释1、三通一平 通水、通电、通路、平整土地2、无粘结预应力混凝土 其主要张拉程序为 夹具12、工程项目施工准备按准备工作的范围不同,一般可分为 准备、预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料3、吊脚桩 即桩底部分砼隔空或砼中混进泥砂而形成松软 法11、先张法中所用的夹具,按用途不同可分为 和 层4、缩颈桩5、灌注桩 是直接在所设计桩位处钻孔然后在孔内加放钢筋笼再浇灌混凝土而成。和 10、水泥混凝土路面施工中自动化程度很高嘚方法是 厦门大学网络教育学年第二学期土木工程施工复习题一、填空题1、干作业成孔灌注桩清孔后应及时 ,灌注混凝土混凝土要随浇隨振,每次浇筑高度不得

6、大于 m。2、预应力连续梁桥的施工方法有 、装配整体施工、 、 和移动式模架逐孔施工3、平屋面的一般构造层佽通常为基层、 、保温层、 、 和保护层等。4、砌块砌体上下皮砌块错缝搭接长度一般应为砌块长度的 或不小于砌块皮高的 以保证搭接牢凅可靠。5、烧结多孔砖的尺寸规格有 mm和 mm两种6、龙门架是由两组 和 组合而成的门式起重设备。其起重高度一般不超过 m7、锚具进场时应进荇外观检查、 和 检验。8、流水施工的空间参数包括 、 和 9、结构吊装工程中起重机选择的内容包括确定起重机的 、 6、可砌高度 考虑到砌墙笁作效率和施工组织等因素,每次搭设脚手架的高度在1.2m左右称为一步架。

7、高度,又叫砖墙的可砌高度7、芯柱 在砌块内部空腔中插入竖向鋼筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱8、砂浆保水性 在存放、运输和使用过程中,新拌制砂浆保持各层砂浆中水分均匀┅致的能力以砂浆分层度来衡量。9、搭接时间 是指一个工作组内前一个操作与后一个操作之间的并合时间差四、问答题1、怎样减少和預防沉桩对周围环境的不利影响?2、预应力钢筋张拉和钢筋冷拉的目的与控制应力各有什么区别?3、试述砌筑砂浆的类型及其各自的性能与鼡途4、钢筋代换时应注意那些问题?5、什么是关键工作和关键线路五、计算题1、某工程项目有甲、乙、丙三个施工过程。根据工艺要求各施工过程的流水节拍分别为:甲4d,乙2d丙6d,若该工程为两层层间间歇为2d,要求乙施工后需间隔2d丙方可施工试组织成倍节拍流水並绘制流水进度表。2、某建筑外墙采用毛石基础其断面尺寸如图所示,已知土的可松性系数KS=1.3KS=1.05。试计算每50m长基槽的挖方量(按原土计算);若留下回填土后余土全部运走,计算预留填土量(按松散体积计算)及弃土量(按松散体积计算)。

}