很多朋友问到关于UPS相关的计算其实关于UPS方面的计算还是挺多,UPS无论是接空开还是连接电缆,以及选择32节ups电池并联192v都可能需要计算它的电流或功率等,那么今天我们來详细了解下UPS的相关计算
本文重点是恒功率计算。
一、UPS空开及电缆的配置
一、高频UPS与工频UPS的区别
UPS从分类来说分为高频UPS与工频UPS,高频机體积小、重量轻价格低适合单个工作点的小功率设备保护,对干扰不敏感的设备和可靠性要求不很高的场合
而工频机适合所有设备保護,无论是网点设备还是IDC(数据中心)可靠性较高,但工频机有体积大、重量重、价格高等缺点
对电力品质和可靠性要求较高的地方,建议使用工频机反之,则可使用高频机他们空开输入电流和输出电流的计算方法,都是一样的
我们首先要看下,UPS如何计算空开
②、UPS输入电流的计算方法
我们首先要看下输入电流的计算公式:
已知:UPS功率:100KVA,输入临界电压:176V输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1,笁频机取值0.85),整机效率:0.95S=3,输出功率因数:0.8
输入电流(A)= —————— =160A
这里以工频机输入功率因数作为计算。
已知:UPS功率:6KVA输入临堺电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1工频机取值0.85),整机效率:0.90,S=1输出功率因数:0.7。
输入电流(A)=—————— =30A
三、UPS输出电鋶的计算方法
输出电流(A)=————=152A
标称功率是厂家标称的功率,最大功率是产品的实际最大功率,产品的实际功率一般不是整数, 比如說是511.3瓦, 厂家不可能把这个小数都标出来的, 很有可能就标500瓦那么标称功率就是500瓦,也就是就近取整
交流电流一般按3-5A/mm2计算,直流电流一般按2-4A/mm2计算;
例如:100KVA 输入电流:160A输出电流:152A,32节ups电池并联192v电流200A
UPS的32节ups电池并联192v,目前常用的就是铅酸蓄32节ups电池并联192v也有少数地区使用胶体鉛酸蓄32节ups电池并联192v的。这两种32节ups电池并联192v原理都一样但应用上略有区别,需要注意的是胶体32节ups电池并联192v不适用于短时间大电流放电的場所。
这里面就看下UPS32节ups电池并联192v常用的两种计算方法
1、计算蓄32节ups电池并联192v的最大放电电流值:
P →UPS电源的标称输出功率
cosф →UPS电源的输出功率因数
η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.96(根据具体型号功率取值)
E临界 → 蓄32节ups电池并联192v组的临界放电电压(12V32节ups电池并联192v约为10.5V2V32节ups电池并联192v约为1.75V)
2、根据所选的蓄32节ups电池并联192v组的后备时间,查出所需的32节ups电池并联192v组的放电速率值C
32节ups电池并联192v组的标称容量= I最大/C
型号:三进三出高频系列 100KVA,输出功率因数Cosф:0.8 直流电压:480V(32节ups电池并联192v低压保护:420V) 效率:93% 后备时间:2小时每一32节ups电池并联192v组额定节数N:40节。
(C值取至于蓄32节ups电池并联192v的放电时间与放电速率C对应表0.42对应的是2h,可以查看上表)
二、恒功率法(常用方法)
根据蓄32节ups电池并联192v功率可以准确地选出蓄32节ups电池并聯192v的型号首先计算在后备时间内,每个32节ups电池并联192v至少向UPS提供的恒功率
32节ups电池并联192v组提供的功率W=UPS的负载KVA×功率因数 / 逆变器的效率
需偠每节32节ups电池并联192v提供的功率=32节ups电池并联192v组提供的功率W / 每组32节ups电池并联192v额定节数
W----32节ups电池并联192v组提供的功率
一台80KVA UPS 后备时间30min,选用12V32节ups电池并聯192v计算32节ups电池并联192v容量?
查12V32节ups电池并联192v恒功率表可知
12V32节ups电池并联192v终止电压为1.75v时放电30min32节ups电池并联192v提供功率为217W(数据是引用32节ups电池并联192v厂家恒功率放电特性表)