消防电:同层楼层接线端子箱接到4个模块箱是一对一接线还是串联,帮忙解答谢谢大家
该楼层疑似违规已被系统折叠
一对一行,并联也行串联貌似不行?没试过
该楼层疑似违规已被系统折叠
同一个回路加隔离器,去主线就行
该楼层疑似违规已被系统折叠
1个回路≤200个地址,一个隔离模块隔离≤32个地址这是新规范,也就是说一个回路至少要用5个隔离模块。
该楼层疑似违规已被系统折叠
有沒有大佬和我说一下强切输入输出模块怎么接线,一般一个回路最多带多少点
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
一个回路最多240个点,强切输入输出模块需要信号24V具体看哪家设备怎么接法。
该楼层疑似违规已被系统折叠
一个回路多少个点得看伱回路卡支持多少,一般200以内裙楼还要预留20%空位
该楼层疑似违规已被系统折叠
强切得看现场的分励脱扣器是多少伏的,
34 接 输入输出模块 12 反馈 (因为报警盤没有地址 用模块联动)做个无源的
810 低压报警信号 16 17 接输入模块 压力表只是报警输入 需反馈到主机
做的双连锁 我这逻辑关系对吗