三菱plc状态继电器,输出端灯不亮,而且没有电压,是不是输出端继电器坏了?

扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
plc!麻烦大神帮忙做一下。考试急需1、三菱FX系列PLC中,FX2N-32MR共32个I/O端口,其中20个输入,12个输出。
器1、下列哪种不是PLC 的输出形式(
)A.继电器输出
B.晶体管输出
C.晶闸管输出
D.MOSFET输出2、动断点与母线连接的指令是(
)A.LD    B.LDI   
C.ORI     D.ANI步进顺控程序一般从(
)开始执行。A.S0
D.S304、FX系列PLC中PLF,表示什么指令(
)A.上升沿脉冲指令
B.与脉冲下降沿指令
C.下降沿脉冲指令
D.或脉冲下降沿指令5、OUT 指令不能用于驱动哪种继电器(
D.S1、判断1、三菱FX系列PLC中,FX2N-32MR共32个I/O端口,其中20个输入,12个输出。(
)2、FX2N系列输入继电器和输出继电器的地址编号采用的是十进制数。 (
)3、输入继电器不能由程序驱动,其触点状态取决于外部的物理开关状态。(
)4、PLC的输出有很多的COM端,为了适应外接不同电压的负载,不同的COM 端在PLC内部是不接通的。(
)5、辅助继电器M触点可以直接驱动外部负载。(
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
1、下列哪种不是PLC 的输出形式(
D.MOSFET输出)2、动断点与母线连接的指令是(
B.LDI   
)步进顺控程序一般从(
)开始执行。4、FX系列PLC中PLF,表示什么指令(
C.下降沿脉冲指令
)5、OUT 指令不能用于驱动哪种继电器(
)判断1、三菱FX系列PLC中,FX2N-32MR共32个I/O端口,其中20个输入,12个输出。( × )2、FX2N系列输入继电器和输出继电器的地址编号采用的是十进制数。 ( × )3、输入继电器不能由程序驱动,其触点状态取决于外部的物理开关状态。(
)4、PLC的输出有很多的COM端,为了适应外接不同电压的负载,不同的COM 端在PLC内部是不接通的。(
)5、辅助继电器M触点可以直接驱动外部负载。(
为您推荐:
扫描下载二维码当前位置:>>
三菱FX系列PLC特殊继电器M8029都有哪些作用?发布时间: 07:16|来源:|点击:
上一篇: 下一篇:
看过“”的还关注:
||||Copyright www.PLCjm.com All Right Reserved. |三菱PLC输出点烧坏的主要原因分析_公司新闻
深圳希望金松变频技术有限公司
三菱plc|台湾三菱PLC|台湾版三菱PLC|三菱PLC编程|三菱PLC维修
您当前的位置: &
& 三菱PLC输出点烧坏的主要原因分析
三菱PLC输出点烧坏的主要原因分析
&三菱PLC输出点烧坏的主要原因分析
1、一般最有可能烧的是PLC的输出点,你要知道PLC的输出点有几种类型:继电器型的,晶体管型的。继电器型的都不容易烧坏。晶体管型的你要注意电流。一般晶体管型的输出点最大可供电流为0.5A,若你接的负载要求的电流比这个大,就很有可能烧坏输出点了。建议:若负载电流大就在晶体管型的输出点后接个继电器。
2、不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧坏输出点。每组输出的公共端前接2A的断路器。
3、晶体管后面接的继电器或接触器没有接续流二极管,导致自感电压过高击穿晶体管。
4、负载过大,后面加个继电器。
5、输出统一用24DC中间继电器转,起到屏蔽保护作用。
6、外部线路没有设计好,加一些必要的保护线路;加中间继电器加以转接,阻容吸收回路;加RC吸收器,带继电器输出,RC并联线圈上;输出回路加1安培的空气开关连接接触器线圈,加阻容或二极管吸收浪涌;不要直接带负载,加阻容吸收回路,然后输出到中间继电器后给负载;短路点,配线有误;系统设计问题,直流负载容易烧坏,晶体管输出,加个回路电路;直流要加放电二极管(并联反向二极管),交流要加阻容吸收回路(并联浪涌吸收器)。
咨询或购买三菱原装产品,请拨打以下电话或加QQ!一定会让你满意!!!
深圳希望金松变频技术有限公司
&&联系人:朱文丹
&&电&&话: & &&&&&&Q&&Q:
&&固&&话:42 & & 传&真:82
&&地&&址:深圳市宝安区沙井中心路金达城大厦5楼5D
网&&&&址:
&&&&&&&http://www.sztnzdh.com
&&&&&&&http://www.sztn.net&&&&
&&&&&&&http://www.sztn1980.comhttp://www.cntrades.com/b2b/knzdh88/news/itemid-1198314.html1 Pages: 1/2& & &Go
简单爱。。。
级别: 略有小成
发帖数量: 138 个
工控威望: 226 点
下载积分: 257 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 最后登录:
输出=600) window.open('http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_231_a67df.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > 所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A&& &采用的是漏型输入以及漏型输出 & 问题所在就是有个继电器的线圈短路了(事先不知道的),当程序中使Y14输出时,PLC冒烟,后来检查P24与Y14之间的电压只有8V左右,继电器也不工作。拆下PLC发现Y14输出继电器中三极管已经烧坏 不知道为什么会这样 对三极管的开关作用不是特别理解&& 不过有时候检查故障的时候直接将N24与Y输出短接都没有事&&&& 乱乱的 小弟刚涉及& 还望各位大哥大姐帮忙解答分析下& &&输入=600) window.open('http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_231_f9d1d461f2d6bc5.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > 输出=600) window.open('http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_231_a67df.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > 继电器=600) window.open('http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_231_1cc9be.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > PLC 板=600) window.open('http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_231_14b0fbdb7379c7f.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > 烧坏点=600) window.open('http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_231_07fec.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >&&&&[ 此帖被lingsun在 00:13重新编辑 ]
简单爱。。。
级别: 略有小成
发帖数量: 138 个
工控威望: 226 点
下载积分: 257 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 最后登录:
自己先顶下&&大家接力啊
级别: 家园常客
发帖数量: 690 个
工控威望: 581 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 最后登录:
烧坏了换掉就完了呗
zhouzhoubibi
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
有可能是因为用户用电不规范,一般]是240V+-10%,超过极限就会烧坏
快乐和郁闷取决于心态
级别: 略有小成
发帖数量: 291 个
工控威望: 412 点
下载积分: 8007 分
在线时间: 666(小时)
注册时间: 最后登录:
短路电流很大的 当然会烧坏plc输出三极管的 如果是继电器输出的会使继电器触点粘连
本帖最近评分记录:下载积分:+1(lingsun) 说的有道理
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
发帖数量: 1331 个
工控威望: 5858 点
下载积分: 16339 分
在线时间: 809(小时)
注册时间: 最后登录:
可能是输出电流过大或有短路所造成
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
发帖数量: 227 个
工控威望: 450 点
下载积分: 869 分
在线时间: 648(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_v电源要加2A熔断器再接到24V继电器线圈,线圈另一端再接到PLC输出点上,COM1。。。COMn接24v负端,我都是这样接的,熔断器芯子选快速的RT14
本帖最近评分记录:下载积分:+2(lingsun) 提供的方法很好&&n ..
级别: 略有小成
发帖数量: 366 个
工控威望: 497 点
下载积分: 907 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 最后登录:
换掉3极管,再检查下相关电路
简单爱。。。
级别: 略有小成
发帖数量: 138 个
工控威望: 226 点
下载积分: 257 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 最后登录:
我觉得6楼的不错 值得肯定&& 其实应该是当Y&&(Y14) 有输出时,Y14与N24之间电压为0V&&,当图中的继电器线圈短路时,P24与Y14之间电压为0V,所以连接Y14的端口的回路间P24与N24直接短接了,也就是短路 所以Y14端口中的三极管会烧坏&&因此加个断路器最佳&& 谢谢大家的踊跃参与
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主
工控威望: 5322 点
下载积分: 22412 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 最后登录:
看后两张图,输出点存在很大的短路电流引起的,外设的保护基本没怎么起作用。
保持每天一点小进步足矣。。。
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
应该是外设备短路造成的
本帖最近评分记录:下载积分:+1(lingsun) 说对了
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
同意6楼的见解!
1 Pages: 1/2& & &Go> []三菱PLC继电器和晶体管输出方式的区别
三菱PLC继电器和晶体管输出方式的区别
三菱PLC继电器和晶体管输出方式有啥区别?
相关标签:
【讯】三菱PLC和晶体管输出方式有啥区别?
三菱PLC继电器和晶体管输出方式的区别 1、PLC晶体管输出响应快,可以用于高速输出,但是控制电磁阀等还是需要加中间继电器;继电器输出响应慢,但是可以省去外接继电器,接线简单。具体选用什么输出要视负载情况而定。2、晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服。 依据生产工艺要求,各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动停止应采用晶体管输出,它适应于高频动作,并且响应时间短;如果PLC系统输出频率为每分钟6次以下,应首选继电器输出,采用这种方法,输出电路的设计简单,抗干扰和带负载能力强。如:FX3U-32MR/ES-A与 细分: (1).负载电压、电流类型不同 负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。 电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。 电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。 (2).负载能力不同 晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。 (3).晶体管过载能力小于继电器过载的能力 一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。 (4).晶体管响应速度快于继电器 继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时 间慢(约10ms)。 晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。 (5).在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制 继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。 关于三菱PLC内置电池情况:FX1N和FX1S没有电池 ,FX2N和FX3U都内置电池。 北京智创翔和科技有限公司专业提供三菱全系统产品,现场安装调试等服务。 (责任编辑:丽娟
QQ:)推荐阅读:
· ·······
· ·······
今日网友关注
版权与免责声明
亚洲流体网所有权利在全球受法律保护,本网站上可阅读和可见的所有资料都受到知识产权法的保护,任何单位和个人未经本公司授权不得以本公司及其所有的网站名义进行商业或非商业活动。除非有其他的标注或被授权允许使用。所有其他亚洲流体网没有主张权利的商标和产品名称则可能是它们各自所有权人的商标或注册商标未获得亚洲流体网或其他在本网站上有权使用商标的第三方的书面同意下,本网站不应理解为授权使用被展示于本网站的任何商标。
展会资讯产品导购
流体机械专业采购
流体机械专业卖场
流体机械专业采购
流体机械专业卖场
采购商其它服务
流体网搭起采供桥梁
我是供应商
我是采购商
我是展会商
我是供应商
我是采购商
我是展会商
采购精准|高效
找供应商找产品
供应优质|海量
我要开店我要供货订阅采购
资讯专业|权威
展会精选|速递
2016展会大全展馆大全我要观展我要参展
服务真诚|贴心
全国客服热线
流体网微信
全国服务热线:400-&采购商服务:&我想成为VIP会员:&
展会合作:&投诉建议:
Copyright(C)
www.liuti.cn All Rights Reserved. 产业互联(厦门)科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 三菱plc的run灯不亮 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信